    • paul53
      paul53 @BBTown last edited by

      @BBTown sagte:

      Triggern reagiert auf VERÄNDERUNG

      Das muss nicht der Wert sein, der sich ändert, sondern es genügt der Zeitstempel.

      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Z
        Zwitsch @BBTown last edited by

        @BBTown Okay, das stimmt natürlich. Funktioniert aber auch nicht wenn ich eine andere Steckdose als Trigger verwende.Falls Steckdose 1 Ein --> Steckdose 2 aus oder so geht auch nicht.

        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          BBTown @paul53 last edited by BBTown

          @paul53 ist das keine Veränderung?
          @Zwitsch Du solltest Die die Zeit nehmen und diese Videos einmal durcharbeiten
          Ergänzend ggf. auch diese

          Z paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Zwitsch last edited by dslraser

            @Zwitsch
            Bei mir (HMIP) geben die einfachen Fenstersensoren 0 oder 1 aus.
            Die Drehgriffe 0,1 oder 2.
            Wie sieht denn der RAW vom Fensterdatenpunkt aus ?

            hier mal mein Beispiel vom einfachen Sensor, da sieht man auch das es ein number DP ist

            Bildschirmfoto 2019-11-25 um 18.26.42.png

            Z paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Z
              Zwitsch @Zwitsch last edited by

              @Zwitsch Mein eigentliches Script sieht so aus. Das hat leider nicht geklappt. Daher die Vereinfachung.
              Bildschirmfoto 2019-11-25 um 18.26.39.png

              Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Z
                Zwitsch @BBTown last edited by

                @BBTown Okay, schaue ich mir gerne an. Danke.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Zwitsch last edited by Homoran

                  @Zwitsch
                  Hast du da auch mal einen debug ganz zu Anfang gesetzt um zu sehen, ob getriggert wird?

                  Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Z
                    Zwitsch @Homoran last edited by

                    @Homoran Debug gibt vorm falls Objekt sein okay, danach auch. Aber innerhalb falls Objekt nicht. Also funktioniert der Trigger nicht.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Zwitsch last edited by

                      @Zwitsch sagte in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:

                      @Zwitsch Mein eigentliches Script sieht so aus. Das hat leider nicht geklappt. Daher die Vereinfachung.
                      Bildschirmfoto 2019-11-25 um 18.26.39.png

                      der Temperaturwert darf auch kein Textfeld sein (das ist eine Zahl)

                      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        Zwitsch @dslraser last edited by

                        @dslraser Thx, wird geändert.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          Zwitsch @BBTown last edited by

                          @BBTown Die Videos von "nurChris" habe ich natürlich alle schon geschaut. Daher habe ich die meisten meiner Infos.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @BBTown last edited by

                            @BBTown sagte:

                            ist das keine Veränderung?

                            Ja ist es, aber nicht im Sinne von "bei Änderung" triggern, denn das meint eine Wertänderung.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              Zwitsch @dslraser last edited by

                              @dslraser said in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:

                              Woher bekomme ich diese Info?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Z
                                Zwitsch @dslraser last edited by

                                @dslraser said in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:

                                @Zwitsch
                                Bei mir (HMIP) geben die einfachen Fenstersensoren 0 oder 1 aus.
                                Die Drehgriffe 0,1 oder 2.
                                Wie sieht denn der RAW vom Fensterdatenpunkt aus ?

                                hier mal mein Beispiel vom einfachen Sensor, da sieht man auch das es ein number DP ist

                                Bildschirmfoto 2019-11-25 um 18.26.42.png

                                Woher bekomme ich diese Info?

                                dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Zwitsch last edited by

                                  @Zwitsch
                                  ganz rechts auf den Bleistift

                                  Bildschirmfoto 2019-11-25 um 18.45.05.png

                                  dann wieder ganz rechts

                                  Bildschirmfoto 2019-11-25 um 18.45.13.png

                                  Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • paul53
                                    paul53 @dslraser last edited by

                                    @dslraser sagte:

                                    da sieht man auch das es ein number DP ist

                                    ... mit falschen Angaben zu "def", "min" und "max".

                                    dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Z
                                      Zwitsch @dslraser last edited by

                                      @dslraser Das steht dort:

                                      {
                                        "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1573507156859,
                                        "common": {
                                          "name": "",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "value.window",
                                          "def": false,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                            "telegram.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "readOnly": true,
                                              "report": true,
                                              "alias": "",
                                              "onStatus": "",
                                              "offStatus": "",
                                              "onCommand": "",
                                              "offCommand": "",
                                              "onlyTrue": false,
                                              "buttons": 3
                                            }
                                          }
                                        },
                                        "native": {
                                          "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                          "ID": "STATE",
                                          "TYPE": "BOOL",
                                          "UNIT": "",
                                          "FLAGS": 1,
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "DEFAULT": false,
                                          "MAX": true,
                                          "MIN": false
                                        },
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                          "state": 1636
                                        },
                                        "_id": "hm-rpc.0.MEQ0952333.1.STATE",
                                        "type": "state"
                                      }
                                      
                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Zwitsch last edited by

                                        @Zwitsch sagte:

                                        Das steht dort:

                                        Der Trigger (1. Post) sollte beim Schließen des Fensters auslösen.

                                        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser

                                          @paul53
                                          ja, das habe ich ja schon gemeldet und ist wohl auch schon integriert, dazu muß ich wohl mal alle DP löschen und neu anlegen...

                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/204

                                          Bildschirmfoto 2019-11-25 um 18.49.50.png

                                          dslraser created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc

                                          closed Falsche Werte im Datenpunkt HMIP Fensterkontakt #204

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Z
                                            Zwitsch @paul53 last edited by

                                            @paul53 Der Zustand ändert sich ja auch unter Objekte. Nur checkt es der "Falls Objekt" Trigger wohl nicht... 😕

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            786