Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Jan Fiedler
      Jan Fiedler last edited by

      Danke für die schnellen Rückmeldungen! Bin noch neu auf dem Gebiet ioBroker, aber als Programmierer durchaus bewandert in Javascript 😄

      @Homoran Wenn der Kontakt auf "Auf" steht, Heizung auf "FensterAuf"-Temperatur stellen.
      @dslraser SET_POINT_TEMPERATUR ist direkt der Datenpunkt am Thermostat, richtig?

      Generell die Frage... nicht alle Werte, die unter Objects gefunden werden, sind setzbar, oder? Wie funktioniert das "Acknowledgement" des Homematic IP Access Points (ja, ich habe keine CCU, sondern nur den AP).

      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Jan Fiedler last edited by

        @Jan-Fiedler sagte in HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor:

        Generell die Frage... nicht alle Werte, die unter Objects gefunden werden, sind setzbar, oder?

        Manche Werte sind "nur Anzeigewerte".

        Wie funktioniert das "Acknowledgement" des Homematic IP Access Points (ja, ich habe keine CCU, sondern nur den AP).

        Dazu kann ich nichts sagen, ich habe keinen HMIP Access Point. Der Adapter für HMIP arbeitet vielleicht auch anders, das weiß ich nicht.
        Der Adapter für den Access Point ist noch relativ neu.
        Für die CCU und Co gibt es den rega und rpc Adapter.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jan Fiedler
          Jan Fiedler last edited by

          Kann ich denn direkt in der Objects Liste irgendwie testen, ob die Werte gesetzt werden können? Oder kann der Adapter vllt. Funktionen am AccessPoint aufrufen?

          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Jan Fiedler last edited by dslraser

            @Jan-Fiedler
            Ich weiß es nicht, aber der Entwickler kann Dir bestimmt helfen. @jogibear9988

            Screenshot_20191127-135432_Chrome.jpg

            PS: Das hier scheint der Thread dafür zu sein.
            https://forum.iobroker.net/post/18872

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              Pittini Developer last edited by

              Das geht so nicht.
              Homematic akzeptiert nur die eigenen Wandthermostate als Fühler, mir Xiaomis geht das leider nicht. Grundsätzlich brauchst sowas auch nicht selber proggen, zum einen gibts hier iwo ein fertiges Heizungsscript (wird nicht mehr weiterentwickelt, funktioniert aber soweit noch und als Vorlage isses auch brauchbar) und aktuell ist ein Adapter für Heizungssteuerung in Entwicklung und der funktioniert auch schon recht gut, guggst Du hier: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-descrease--increase. Und hier ist der Forumsthread dazu wennst fragen hast: https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Pittini last edited by

                @Pittini sagte in HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor:

                Homematic akzeptiert nur die eigenen Wandthermostate als Fühler,

                Aber doch nur innerhalb von HM selber.

                Wenn er über Scripte in ioBroker Xiaomis ausliest und das Skript dann den Heizkörpersteller verstellt sollte das klappen.

                Voraussetzung ist natürlich, dass über den AP dies möglich ist.

                BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • BBTown
                  BBTown @Homoran last edited by

                  @Homoran ich glaube @Pittini wollte zum Ausdruck bringen, dass eine Verknüpfung/direkter Austausch nur zwischen HomeMatic Geräten funktioniert.
                  Wenn Du von den unterschiedlichen Geräten Datenpunkte hast, ja klar, dann kannst Du das alternativ über Scripte lösen.

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by

                    @BBTown
                    und das will der TE laut Eröffnungspost
                    Dort hat er ein Blockly

                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      BBTown @Homoran last edited by

                      @Homoran jupp 🙂

                      ... aber als Ergebnis des Scriptes kann (meines Wissens nach) kein "Fenster auf Signal" an den Thermostaten geschickt werden, sondern es muss direkt die Temperatur gesetzt werden die bei "Fenster auf" eingestellt sein soll.

                      das wurde weiter oben so auch bereits Thematisiert.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by

                        @BBTown
                        Rischtisch!

                        deswegen ja:

                        @Homoran sagte in HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor:

                        dann den Heizkörpersteller verstell...
                        Voraussetzung ist natürlich, dass über den AP dies möglich ist.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          technodj23 last edited by

                          https://forum.iobroker.net/topic/26895/homematic-ip-thermostat-fensterkontakt

                          Geht nicht so einfach. Hatte das selbe Problem.

                          Jan Fiedler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jan Fiedler
                            Jan Fiedler @technodj23 last edited by

                            @technodj23 Ja, das hatte ich auch gesehen... und dann angefangen zu basteln 😄

                            Das heißt aber, weder Temperatur stellen noch Fenster auf setzen geht? Oder übersehe ich etwas...

                            dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Jan Fiedler last edited by

                              @Jan-Fiedler sagte in HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor:

                              Das heißt aber, weder Temperatur stellen noch Fenster auf setzen geht? Oder übersehe ich etwas...

                              Ich habe keinen AP, aber das hier steht (übersetzt) auf GitHub in der Adapter Info.

                              Screenshot_20191128-084746_Chrome.jpg

                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/blob/master/README.md

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • P
                                Pittini Developer last edited by

                                Ich möchte einfach mal drauf Hinweisen dass es den HeatingControl Adapter gibt. Damit lassen sich Xiaomi Fenster Sensoren ganz wunderbar mit HM verbinden. Einfach mal anguggen, hier der Link zum Thread.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  Laxs last edited by

                                  Hallo zusammen,

                                  ich hab das gleiche vor wie der TE.
                                  Habe Xiaomi Fensterkontakte und HM IP Heizungsthermostate die aber über die CCU Eingebunden sind. Über hm-rpc.1 ist der Heizungsthermostat auch im iobroker zu finden. Das Skript setzt den den windowState im iobroker auch auf "open" aber im CCU und im Heizungsthermostat(Gerät) wird der Fensterstatus noch als geschlossen angezeigt. Es sieht irgendwie aus als würde noch ein commit oder sowas fehlen damit der Status auch wirklich angenommen wird. Denn wenn ich den Wert im iobroker händisch auf "open" stelle wird der Fensterstatus im CCU und im Gerät als "offen" angezeigt.

                                  Skript:
                                  blockywindowstate.png

                                  windowState im iobroker:
                                  HM-rpc.1.windowstate-open.png

                                  Staus im CCU:
                                  CCU_notchanged.png

                                  Manuell windowState auf open:
                                  HM-rpc.1.windowstate-manual-open.png

                                  Status CCU nach manuell:
                                  CCU_manual.png

                                  Hat jemand eine Idee woran es liegt, dass es manuell geht und über das Skript nicht?

                                  Danke schon mal

                                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Laxs last edited by dslraser

                                    @Laxs
                                    Du hast Deine "Zahlen" als Text, mache mal an diesen Stellen Mathebausteine als Zahlen.
                                    1578873618262-blockywindowstate.png

                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      Laxs @dslraser last edited by

                                      @dslraser
                                      Ich hab die Werte sowohl als Zahlen "1"/"0", als auch als logik "wahr"/"falsch" oder als Text "OPEN"/"CLOSED" im Skript probiert
                                      blockywindowstate-integer.png

                                      die Werte sind aus dem Skript im Datenpunkt aber werden wie oben nicht an die CCU und das Gerät geschickt.

                                      changed but no commit.png

                                      Wenn ich auf den im Datenpunkt stehenden Wert klicke erscheint der gleiche Wert mit Symbol für die Dropdownauswahl. Wenn ich dann woanders hin klicke (nicht mal das Dropdown menu zur Auswahl öffne) wird der gleiche Wert bestätigt und wird von CCU und Gerät angezeigt. Daher hatte ich gedacht, dass noch eine Art commit-Befehl fehlt, damit der Wert auch übertragen wird.

                                      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Laxs last edited by dslraser

                                        @Laxs

                                        mit steuere geht es bei mir (Du hast aktualisiere)

                                        Bildschirmfoto 2020-01-13 um 08.37.50.png

                                        13.1.2020, 08:37:14.035	[info ]: javascript.0 (1238) Stop script script.js.19_Test.Heizung-Fenster
                                        13.1.2020, 08:37:14.185	[info ]: javascript.0 (1238) Start javascript script.js.19_Test.Heizung-Fenster
                                        13.1.2020, 08:37:14.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        13.1.2020, 08:37:15.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: das Fenster ist geschlossen mit dem Wert 0
                                        13.1.2020, 08:37:44.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: das Fenster ist offen mit dem Wert 1
                                        
                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • L
                                          Laxs @dslraser last edited by

                                          @dslraser

                                          Super vielen Dank, jetzt funktioniert es auch!

                                          Da war ich ja voll auf dem Schlauch gestanden und hab schon 2 Tage lang herumprobiert.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            nerg last edited by

                                            Bei mir funktioniert es auch sehr gut. Ist ein Xiaomi Sensor und HMIP Wandthermostat. Durch die Variablen dann etwas leichter zu "vermehren".

                                            d6dbdca4-f822-4b2a-84e2-b55d1faddda6-grafik.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            748
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly heating javascript
                                            10
                                            26
                                            2566
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023