Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Test Adapter Smartmeter 3.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      klassisch Most Active last edited by klassisch

      So, beim Nachbarn gab es schon letztes Jahr einen neuen Zähler. Der hat einen Drehstromzähler bekommen, obwohl er nur Wechselstrom brauchte.
      Der Zähler ist aus der itron 3.HZ Reihe Kurzinfo
      Einige Eigenschaften

      • TLS-verschlüsselte Datenübertragung
      • Signaturgeschützte Verbrauchswerte
      • LMN-Schnittstelle als RS485 mit 921,6 k b/s
      • frontseitig IR-Info-Schnittstelle (Baudrate 9600 Bd.), unidirektional, Protokoll SML V1.04
      • sowie eine LMN-Schnittstelle (2*RS485; Baudrate 921,6 kb/s) Protokoll SML unverschlüsselt und TLS verschlüsselt, HDLC, SML
      • Bei Anschluss des intelligenten Zählers an ein Gateway wird die Ausgabe der Daten TLS-verschlüsselt.
      • Auf dem Gehäuse ist eine Server Id und ein public key aufgedruckt
      • optionale Griddaten: Spannung, Strom und Leistung pro Phase. Gesamtleistung, Phasenwinkel U zu U und U zu I nach FNN MS2020 Lastenheft
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        klassisch Most Active last edited by klassisch

        So wie es aussieht, kann man billige Module von ebay oder aliexpress "IR flame sensor" mil LM393 Komparator wie ebay 263396640047 (2 st. 1 EUR oder andere 5St 1.80) nutzen.
        Beispiel "IR Flame detector" IR-flame-detector-6x4-P1350452 - Kopie.JPG
        Gibts auch in etwas edler mit Zehngangtrimmer, derzeit rote Platine.
        Beispiel 2: "TCRT5000 Infrared Reflective Switch IR Barrier", womit man prinzipiell auch noch einen Sendepfad darstellen kann.IR-Head-TCRT5000-6x4-P1350450 - Kopie.JPG
        Allerdings muß man einen Keramikkondensator (1), welcher parallel zum Phototransistor geschaltet ist, entfernen und den Vorwiderstand (2) vor dem Phototransistor auf ca. 1KOhm verkleinern.
        Vorher: IR-Reader-before-4x4-P1350456 - Kopie.JPG
        Nachher: IR-Head-modified-6x4-P1350462 - Kopie.JPG
        Die Teile haben in etwa eine Schaltung wie Beispielsweise dort beschrieben.
        IR-Head-Flame-TCRT5000-receive.JPG

        Also C1 entfernen und R1 (im o.g. Schaltplan 1 MOhm bei mir waren 10kOhm drin) auf 1kOhm verkleinern oder einen 1k Widerstand parallel schalten (R2). Trimmer auf "mittlere Stellung".
        Dazu Trimer in beide Richtungen verdrehen, bis jeweils die blinkende Diode aufhört zu blinken, Aussetzpunkte am Trimmer markieren oder merken und dann den Trimmer auf die Mitte zwischen den Aussetzpunkten stellen.
        Testweise Integration: "Power"-LED leuchtet dauernd, "DATA"-LED blinkt, wenn Daten gesendet werden, z.B. sekündlich.
        Meter-integration-temp-6x4-P1350458 - Kopie.JPG
        Diesen Lesekopf dann mit einem TTL - USB Wandler verbinden. Den auf 5V stellen. Geht noch selbst mit 23m Telefonleitung (Pollin Restposten 1.95) dazwischen. Für die endgültige Lösung kommen da natürlich RS485 Module dazwischen.
        Wenn mein Zähler da ist und ich alles installiert habe, mache ich eine kurze Beschreibung/HowTo wenn Interesse besteht.

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • R
          rl last edited by

          Hallo zusammen,

          man kann im VIS-Editor z.B. im einem HTML-Widget Berechnungen durchführen.
          Die Eingabe erfolgt im HTML Eingabefeld unter Eigenschaften/Allgemein.

          Das funktioniert mit values aus Datenpunkten nach dem Schema: (als Beispiel)
          {value1:info.0.sysinfo.cpu.temperature.main;value2:info.0.sysinfo.cpu.temperature.main;value1*value2}

          Leider funktioniert das nicht mit den values aus den Smartmetern.
          {value1:smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value;value2:smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value;value1-value2}

          Vermutlich stört der Doppelpunkt, der sonst die Variable von der Zuweisung trennt.

          Was kann man (außer JavaScript) noch tun.
          Kann der Alias Eintrag in History.0 helfen, wie komme ich da ran?
          Kann ich die IDs ändern ohne ins Chaos zu stürzen?

          vis1.JPG

          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @rl last edited by a200

            @rl war schon leider hier: https://forum.iobroker.net/topic/18468/bindings-von-dp-mit-doppelpunkt

            Doppelpunkt ist ein zugelassenes Zeichen in DatenPunkt-Namen. Funktioniert jedoch nicht mit Bindings. Pech für uns. Siehe: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/16

            Parodontitis created this issue in Apollon77/ioBroker.smartmeter

            closed Bindings with : #16

            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • apollon77
              apollon77 @a200 last edited by

              @a200 inzwischen mit den aliases könnte man sich doch damit behelfen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                rl last edited by

                Danke für die Antworten,

                mich interessiert aber noch, wie ich aus VIS auf diese Aliase zugreifen kann?
                Es gibt ja keine Datenpunkte, oder?

                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 @rl last edited by

                  @rl wenn du einen alias anlegst ist das ein normales Objekt nur dann Unter alias.0.*

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    klassisch Most Active @klassisch last edited by

                    [Teil-OT: Smartmeter von NetzeBW]

                    @klassisch sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:

                    Dann schreibe ich Netze-BW an und frage

                    Nachdem die erste Antwort nicht nur weniger, sondern auch andere Informationen als die Anleitungen der Webseite enthielten, habe ich in der jetzigen Runde etwas mehr Info erhalten. Ich versuche die Antworten meinen Fragen zuzuordnen und fasse sie zusammen:

                    • Basic Variante:
                      • welche Zählertype

                    Moderne Messeinrichtung gemäß FNN Lastenheft. Auf den Hersteller/Type hat der Kunde keinen Einfluß und es wird auch nichts an den Kunden genannt oder gar zugesichert.

                    • Welche Schnittstelle D0 oder SML

                    Info-Schnittstelle, lokal, IR-Basis. SML, Kein WMBus.
                    Ein Lesekopf kann verwendet werden, NetzeBW gibt aber keine Empfehlung ab

                    • Steht ein WMBUS mit OMS zur Verfügung

                    Nein

                    falls ja: Kann man das AES-Pwd erhalten

                    Nein

                    falls ja: Welche zusätzlichen Informationen werden zur Verfügung gestellt

                    • Teure Cloud Variante:
                      • welche Zählertype

                    keine Angaben, ich denke ähnlich wie beim Basis-Zähler

                    • steht die optische Schnittstelle weiterhin zur Verfügung

                    Keine Angaben

                    • Welche Schnittstelle D0 oder SML

                    Keine Angaben

                    • Welcher Schreib-/Lesekopf wird empfohlen

                    Keine Angaben

                    • Steht ein WMBUS mit OMS zur Verfügung

                    Keine klare Angabe, sondern: Lokal stehen die Kunden an der HAN-Schnittstelle des Smart Meter Gateways zur Verfügung. Zugangsdaten gibt es vom Kunden Support. HAN nutzt statische IPv4 Adresse. Es ist keine direkte Verbindung zum Kundenrechner vorgesehen, Routeranschluß wäre technisch möglich. Die Daten können per TRuDi-SW ausgelesen werden

                    falls ja: Kann man das AES-Pwd erhalten
                    falls ja: Welche zusätzlichen Informationen werden zur Verfügung gestellt

                    • Welche Informationen werden über die Cloud zur Verügung gestellt

                    Die Meßdaten werden per Mobilfunk an den Meßstellenbetreiber gesendet. Dieser stellt diese Daten dem Kunden auf seinem Kundenportal zur Verfügung. Es wird GUI verwendet.

                    Wird eine API zur Abfrage der Daten angeboten oder nur eine Web-Oberfläche

                    GUI, also wohl keinen API

                    Auch wenn das Bild beim intelligenten Zähler für mich noch nicht ganz klar ist, werde ich die intelligente Meßstelle nicht beantragen.
                    Der in der Anleitung der Basis-Variante "Moderne Meßstellle" benannten (per PIN erweiterten) Daten der Info-Schnittstelle
                    › Zählerstand zu +A (und –A) mit Nachkommastelle
                    › Momentanleistung
                    › Metadaten wie Geräte-Id, Hersteller-ID, Statuswort
                    reichen mir. Rest erledigt ioBroker.
                    Erste Versuche lassen erwarten, daß ich die Daten mit einem "IR Flame Detektor" auslesen und per RS485 an den Rechner übermittelt werden kann. Getestete Leitungslänge von 23m scheint kein Problem zu sein.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      hacki11 last edited by

                      Hi,

                      vorhin mit dem Holley Zähler getestet und eine Frage zu dem Ignorieren der CRC.
                      Der Holley schickt eine falsche CRC da kann ich nichts machen, daher ich man könne ja

                      | SML: CRC-prüfsummenfehler ignorieren auf true setzen

                      Jedoch scheinen die Messages dennoch ignoriert zu werden:

                      smartmeter.0 2020-02-29 20:45:24.034 info (31069) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!

                      Ist das so gewünscht? Ich hätte jetzt von der Einstellung erwartet, dass die Nachricht verarbeitet wird, auch bei falscher CRC.

                      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • apollon77
                        apollon77 @hacki11 last edited by

                        @hacki11 Die Log Meldung heisst an sich das die falsche CRC ignoriert wurde ... also sollte tun. Schick doch mal ein bissl mehr vom Log

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          hacki11 last edited by hacki11

                          sehr gern:
                          https://pastebin.com/W64K3CaQ
                          Es tauchen keine Objects auf
                          Werte sehen aber im Log sehr gut aus (trotz Holley, juhu 🙂

                          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 @hacki11 last edited by

                            @hacki11 hm ... leg mal GitHub issue bitte an.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              stoffel67 last edited by

                              Hallo, ich häng mich mal da dran...
                              versuche gerade meinen IR Adapter mit Smartmeter zum laufen zu bringen...
                              IR Kopf hängt an eien Weos D1 mit ESP-Link drauf.d.h. TCP: IP:23

                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:32:32.600	debug	Error: Message CRC-Check invalid -> no data available
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:32:32.598	warn	Message CRC-Check invalid -> no data available
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:32:21.597	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760573fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda913620263e41600760574fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100000800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53025b010101639cc300760575fac80262006200726302017101639011001b1b1b1b1a00f332
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:32:21.595	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760573fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda913620263e41600760574fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100000800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53025b010101639cc300760575fac80262006200726302017101639011001b1b1b1b1a00f332
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:32:10.602	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760552fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda9086202630ff200760553fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100020800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53028f01010163444800760554fac8026200620062630201710162c14a001b1b1b1b1a009a9e
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:32:10.600	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760552fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda9086202630ff200760553fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100020800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53028f01010163444800760554fac8026200620062630201710162c14a001b1b1b1b1a009a9e
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:59.594	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:59.591	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:48.630	debug	connected set to false
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:48.598	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:48.595	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:37.781	info	Received 5 values, 2 updated
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:37.711	debug	Set State 1-0:16_7_0__255.value = 6.45
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:37.709	debug	1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 6.45 W
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:37.707	debug	Data for 1-0:2_8_0__255 unchanged
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:37.704	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 4322.4749 kWh
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:37.699	debug	connected set to true
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:37.611	debug	Set State 1-0:1_8_0__255.value = 7.9616
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:37.610	debug	1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 7.9616 kWh
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:37.608	debug	Data for 1-0:96_1_0__255 unchanged
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:37.606	debug	1-0:96.1.0*255: Serialnumber = 0a01445a470003b4bbc6
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:37.604	debug	Data for 1-0:96_50_1__1 unchanged
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:37.601	debug	1-0:96.50.1*1: Wartungseintrag (T1) letztes Jahr = DZG
                              
                              smartmeter.0
                              2023-11-20 18:31:26.599	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                              
                              

                              in der Console kommen auch Werte aber der Smartmeter Adapter liest nicht richtig, siehe log, manchmal kommen vernünftige Werte

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP last edited by MartinP

                                ESP-Link ist ja anscheinend so etwas, wie eine serial-to tcp Gateway. Die Auswertung der Telegramme übernimmt dann der Smartmeter-Adapter.
                                Da kenne ich mich leider nicht besonders gut aus. Kann man da in ESP-Link die Baudrate Reset-Sicher konfigurieren?

                                Wenn es kein originaler WEMOS D1 Mini ist, könnte ein Hardware-Problem ursächlich sein(das mich mit einem D1 Mini von AZ Delivery umtreibt).
                                Aber nur, insofern die Baudrate nicht reset-sicher konfiguriert ist... Auch die Ausrichtung des IR-Lesekopfes könnte nicht optimal sein, und es kommen wirklich verstümmelte Zeichen beim Lesekopf an...

                                Zum AZ-Delivery Problem: Mein D1 Mini wurde mit einem zu schwachen 5V -> 3,3V Spannungsregler geliefert, der gelegentlich durch Überlastung zu einem Neustart des ESP führt (brown out)....

                                Ich habe mit meinem Node MCU, den ich für das Zähler-Auslesen nutze einen anderen Weg gewählt - ich habe eine selbst gebaute Tasmota-Version installiert. Die stellt dann direkt die Messwerte per MQTT zur Verfügung, ohne die Hilfe des Smartmeter-Adapters ...

                                Die Lösung mit ESP-Link war mir damals nicht bekannt.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  stoffel67 @MartinP last edited by

                                  @martinp
                                  könntest du mir deine tasmota Version mal zur Verfügung stellen…
                                  der Zähler scheint im Sekundentakt zu senden…

                                  MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    MartinP @stoffel67 last edited by

                                    @stoffel67 Ich habe die vor einigen Monaten (ich glaube) nach folgender Anleitung erstellt:

                                    https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/

                                    Hier gibt es fertige Images, die jünger sind als meines:

                                    https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    729
                                    Online

                                    31.7k
                                    Users

                                    79.8k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    smartmeter
                                    16
                                    130
                                    14421
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo