    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @dulles last edited by FredF

      @dulles sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:

      @Homoran
      0 - 100

      0 ist ganz geschlossen
      100 ist ganz geöffnet

      Bildschirmfoto 2019-12-15 um 11.01.52.png

      Prüfe mal ob du die diesen Datenpunkt manuel z.B. auf 50% stellen kannst und der Rollladen fährt dann auch dahin fährt

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        dulles @FredF last edited by

        @FredF
        das funktioniert ohne Probleme

        dulles

        FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @dulles last edited by

          @dulles
          Und wenn du ein Blockly Skript mit dem Block steuere, deinem Datenpunkt und den 50 erstellst, das Skript startest fährt der Rollladen?

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            dulles @FredF last edited by

            @FredF

            Habe ich schon die ganze Zeit, aber mit einer festen Uhrzeit oder nur mit der Option Sonnenaufgang.

            dulles

            FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @dulles last edited by

              @dulles
              Dann warten wir mal 15:29 Uhr ab...
              Um im Log zu sehen ob sich da was tut , setz doch noch einen Debug baustein in das untere mache ein.

              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                dulles @FredF last edited by

                @FredF
                hier das Ergebnis:

                Bildschirmfoto 2019-12-15 um 16.50.57.png

                dulles

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @dulles last edited by

                  @dulles
                  ist das so?

                  im Skripteditor oben rechts im Schraubenschlüssel bitte nachsehen

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    dulles @Homoran last edited by

                    @Homoran

                    Bildschirmfoto 2019-12-15 um 17.17.13.png

                    dulles

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @dulles last edited by

                      @dulles

                      @Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:

                      im Schraubenschlüssel bitte nachsehen

                      dann schalt es aus

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        dulles @Homoran last edited by

                        @Homoran

                        nächster Versuch (18:25):

                        Bildschirmfoto 2019-12-15 um 17.20.41.png

                        dulles

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @dulles last edited by

                          @dulles
                          Was für Rolladenaktoren nutzst du?
                          meine HM-Aktoren haben nämlich min=0 und Max=1

                          paul53 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Homoran last edited by

                            @Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:

                            meine HM-Aktoren haben nämlich min=0 und Max=1

                            Auch in ioBroker ? Nach meiner Erinnerung (habe keine Rolläden) rechnet das der HM-RPC-Adapter um in 0 - 100 %.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              dulles @Homoran last edited by

                              @Homoran

                              HM-LC-Bl1PBU-FM - Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz
                              Firmware: 2.11

                              dulles

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                                @paul53 sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:

                                Auch in ioBroker ?

                                nur in ioBroker!
                                Hab daqs eben auch nicht geglaubt und überprüft.

                                Ich dachte ein Rolladen sei nicht ganz heruntergefahren und stünde auf 1%
                                In der HM WebUI steht 100%

                                D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  dulles @Homoran last edited by

                                  @Homoran

                                  Also die Werte sind immer identisch im ioBroker und in der CCU3

                                  dulles

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Homoran last edited by

                                    @Homoran sagte:

                                    nur in ioBroker!

                                    Poste bitte mal die RAW-Ansicht von einem LEVEL-Datenpunkt.

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran

                                      @paul53
                                      Auch da habe ich natürlich nachgesehen 0 und 1

                                      Sorry - schief geguggt:

                                      {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "unit": "%",
                                          "role": "level",
                                          "name": "HM-RCV-50 BidCoS-RF:1.LEVEL"
                                        },
                                        "native": {
                                          "CONTROL": "NONE",
                                          "DEFAULT": 0,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID": "LEVEL",
                                          "MAX": 1,
                                          "MIN": 0,
                                          "OPERATIONS": 2,
                                          "TAB_ORDER": 2,
                                          "TYPE": "FLOAT",
                                          "UNIT": "100%"
                                        },
                                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1576150976517,
                                        "_id": "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.LEVEL",
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                        }
                                      }
                                      

                                      ich hatte bei native nachgesehen.

                                      Aber so sieht es aus:
                                      level_02.png

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Homoran last edited by paul53

                                        @Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:

                                        Auch da habe ich natürlich nachgesehen 0 und 1

                                        Die Umrechnung erfolgt nur, wenn native.UNIT = 100% ist, was bei Rollo-Aktoren der Fall sein sollte.

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                                          @paul53
                                          jetzt muss ich es näher spezifizieren:

                                          in meiner produktiven Umgebung ist es 0/100

                                          in meiner neuesten Test-Installation auf dem pi4 mit Controller v2.1.1 ist es 0/1

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Homoran last edited by

                                            @Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:

                                            Test-Installation auf dem pi4 mit Controller v2.1.1 ist es 0/1

                                            Mit der js-controller-Version hat es nichts zu tun, denn die Umrechnung macht die HM-RPC-Instanz. Ist vielleicht beim Einlesen der Geräte in die Instanz etwas schief gelaufen ?

                                            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            897
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly
                                            4
                                            40
                                            1756
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo