      Hallo zusammen,

      ich bin neu in der Thematik und würde gerne von meinem Fussbodenheizungaktor motorisch (HmIP-FALMOT-C12).

      Hier würde ich gerne die Ventilstände auslesen, finde diese aber nicht in den Systemparametern. Hat wer eine Idee wie man an diese Daten rankommt?

      Wäre super wenn mir wer helfen könnte.

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        DennisMenger @hoelle1985 last edited by

        @hoelle1985 welche Channels hast du denn in den Objekten beim Fussbodenheizungsaktor? Hast da mal alle durchgesehen. Bei mir habe ich unter Channel 1 den Datenpunkt valvePosition für einen normalen Heizkörperthermostat mit dem AccessPoint.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hoelle1985
          hoelle1985 last edited by

          Leider habe ich unter jedem Channel nur den Datenpunkt "hmip.0.devices.3014F711A0001B9A498CFDFF.channels.0.functionalChannelType"

          In den einzelnen Gruppen gibt es die Variable valvePosition aber diese ist nicht gefüllt.

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            DennisMenger @hoelle1985 last edited by

            @hoelle1985 eine Instanz hast du auch angelegt? Die sonst auch mal neu gestartet? Oder Adapter einfach mal neu installieren.

            Nutzt du den AccessPoint oder eine CCU?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • maloross
              maloross last edited by

              Ich hänge mich hier einmal dran, da bei meinen HMIP-Thermostaten die Ventilstellung nicht mehr angegeben wird, es bleibt auf 0. Hatte bis vor dem Upgrade auf js-controller 2.0 funktioniert

              Bei den herkömmlichen erhalte ich nach wie vor die prozentuale Ventilstellung.

              Ich nutze piVCCU mit Firmware 3.49.17 auf Raspi4

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                dino0811 last edited by

                Hallo,

                ich habe das geiche Problem.

                HMIP-FALMOT-C12 ist installiert und wird im iobroker angezeigt.

                unter "hmip.0 -> groups -> gruppe xyz -> info" befindet sich das Objekt "valvePosition"
                ich bekomme hier keinen Wert angezeigt, bei meinen Heizkörperthermostaten hingegen wird die "valvePosition" angezeigt.

                hat hier schon jemand eine Lösung gefunden?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @dino0811 last edited by

                  @dino0811 sagte in Homematic IP Ventilstände auslesen:

                  unter "hmip.0 -> groups -> gruppe xyz -> info" befindet sich das Objekt "valvePosition"

                  du hast also den HMIP-Adapter und keine CCU?

                  Außerdem halte ich es für fraglich ob in Gruppen auch Ventilstände angezeigt werden würden.
                  Bei mehreren Teilnehmern in der Gruppe wäre das Blödsinn

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    dino0811 @Homoran last edited by dino0811

                    @Homoran

                    korrekt, mangels HMIP-USB-Stick habe ich noch keine CCU als VM aufgsetzt und nutze den HMIP-Adapter

                    Dem Hinweis mit den Gruppen muss ich dir recht geben. das macht wirklich keinen Sinn - grade nachgesehen, auch in einer Gruppe mit nur einem Heizkreis kommt keine Rückmeldung - warum auch immer das Objekt dann existiert ?!?

                    ich habe noch "hmip.o -> Device FBH-Zentrale -> channels -> (0 bis 15)"
                    hier sind auch die 12 Kanäle der Heizkreise drin,
                    jedoch ausschließlich mit dem Objekt "functionalChannelType --> FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL" als Rolle "info"

                    EDIT:
                    Ich habe nochmal darüber nachgedacht, so blödsinnig ist eine gemeinsame Ventilstellung für z.B. 3 Motoren nicht.
                    Denn alle 3 Heizkreise / Motoren werden schließlich nur über ein gemeinsames Raumthermostat geregelt - entsprechend können / sollten die 3 zugehörigen Heizkreise ja auch nur gleich geregelt werden (können) ...

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • First post
                      Last post

                    Support us

                    ioBroker
                    Community Adapters
                    Donate

                    848
                    Online

                    31.8k
                    Users

                    80.0k
                    Topics

                    1.3m
                    Posts

                    climate communication heating
                    5
                    8
                    3397
                    Loading More Posts
                    • Oldest to Newest
                    • Newest to Oldest
                    • Most Votes
                    Reply
                    • Reply as topic
                    Log in to reply
                    Community
                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                    The ioBroker Community 2014-2023
                    logo