      Hi, war gar nicht so leicht den Eintrag aus dem Log zu extrahieren, da bei mir mehr als 1000 Logeinträge pro Minute geschrieben werden.... - nichtsdestotrotz hier die Einträge:

      IOBroker Log:
      2020-03-10 16:17:17.326 - debug: digitalstrom.0 (1873) 1583853437326 Queued entry processed device/setConfig and {"dsuid":"302ed89f43f0000000000f00000f420800","value":102,"category":"manual","class":64,"index":0,"token":"8b8c345a10dbcb36bfce90cf2c9722cfec0f7403e816076bc21e949b1a676310"}: {"ok":true}

      Gegenüber DSS-GUI Log im Chrome:
      https://192.168.1.20/json/device/setValue?_dc=1583850846950&dsuid=302ed89f43f0000000000f00000f420800&value=102&category=manual

      Hauptunterschied für mich - Methode "setConfig" gegenüber "setValue" - das kann natürlich aber auch an deiner Umsetzung liegen...

      Gruss,

      Arne

      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 @KarlKiel last edited by

        @KarlKiel sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:

        setConfig

        Ok, dann brauche ich jjetzt das volle Log vom Adapterstart - am besten per email an iobroker@fischer-ka.de. Da muss ich reinschauen

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 last edited by

          Ok, Kommando zurück ... versuch mal GitHub neu (2.0.2) ... glaube hab da was gefunden ... aber dann bitte auch die die bisher taten alle nochmal checken obs immer noch tut - nicht das die jetzt kaputt sind

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 last edited by

            Und nochmal 2.0.3 ... bitte dieversuchen ...

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • K
              KarlKiel @apollon77 last edited by KarlKiel

              @apollon77
              So, leider dauert es jeweils ca. 35min bis der Adapter bei mir läuft, aber nun.....

              ES FUNKTIONIERT!!! - Grossartig. Bis jetzt habe ich mit der 2.0.3 nur diese Funktionalität getestet, aber das direkte Setzen der Dimmwerte funktioniert nun ganz hervorragend und ohne wirklich störende Verzögerung!

              Jetzt werde ich noch einmal schauen, ob auch die bisherigen genutzten Dinge weiterhin so gut funktionieren - aber das sieht nun wirklich SEHR gut aus - VIELEN DANK!!!!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                KarlKiel last edited by

                Hallo @apollon77 ,
                Nun hatte ich ein wenig Zeit etwas mehr zu testen - das Setzen der direkten Werte geht jetzt extrem flüssig - was dagegen nicht flüssig ist, ist der Rückkanal (wenn also die Dimmwerte im DS System geändert werden (Sei es durch Aufrufen einer Szene, durch Raum- oder Bereichsdimmer oder Befehle/Dimmung über die DS App)). Derartige Änderungen werden nicht (oder nur sehr langsam??) nachgezogen (mit Ausnahme von direkten Device on/off Befehlen, bei denen 0/100% direkt umgesetzt werden) - hier wäre es natürlich wünschenswert, dass entsprechende Änderungen aktiv ein Abfragen der beteiligten Device-Stati in IOBroker mit sich brächten... (gerade z.B. beim Aufrufen einer Szene wäre es schön auch den dann aktuellen Dimmwert visualisieren zu können, das gleiche gilt aber auch für Storenstellungen...)
                Ansonsten... läuft das wirklich alles ziemlich gut!

                Gruss,
                Arne

                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 @KarlKiel last edited by

                  @KarlKiel
                  1.) 35 Minuten? Warum das?

                  2.) Der "Rückkanahl" ist bei DSS allgemein tricky weil das gesamte Digitalstrom-System dafür nicht ausgelegt ist. Wertänderungen werden nicht direkt gepusht. Der Adapter reagiert auf "scenes die auf einem device aufgerufen werden" oder andere events die irgendwie dieses Gerät referenzieren und macht bei Scenes min/max entsprechend 0/100 direkt die Werte. Danach wird eine "Zustand abfragen" Anfrage mit niedrigerer Prio in die Queue gestellt weil man immer nur ein gerät abfragen darf und so ... und damit kann es bei anderen werten einige Zeit dauern bis der wert aktuell ist. Ist leider Systembedingt so.
                  Digitalstrom Konzept basiert zu 100%auf Scenen und die echten werte existieren an sich nur im Hintergrund. War schon immer so 😉

                  Passt das zu deinen beobachtungen? Im Debug log kannst du das alles schön nachvollziehen was wie wann passiert.

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    KarlKiel @apollon77 last edited by KarlKiel

                    @apollon77

                    1. In meiner Installation werden durch den Adapter 16310 Objekte angelegt - auf dem Raspi 3B+ dauert dieses tatsächlich ungefähr 36 Min...

                    2. Ja, das Problem mit der Rückmeldung der Devicewerte in DS ist mir bekannt - und ich bin absolut positiv überascht, wie gut es im iobroker Adapter allgemein gelöst wurde - sodass Szenenänderungen wirklich direkt umgesetzt werden. Daher habe ich die leise Hoffnung gehabt, dass der Adapter eventuell eben auch auf durch "dimming" erzeugte events in ähnlicher Form reagieren könnte und die Werte für die beteiligten Geräte aktualisieren könnte.... 🙂

                    3. Seit heute gibt es die dSS V1.16.4, die zwei neue Sensoren implementiert: sunelevation (0-90°) und sunazimuth (0-360°) - wäre toll die irgendwann auch nutzen zu können, da gerade der Sonnenstand eine Reihe an Szenarien zur Automatisierung bietet....

                    Vielen Dank noch einmal,
                    Arne

                    apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 @KarlKiel last edited by

                      @KarlKiel 1.) jaaa ... ok das kommt hin 🙂

                      2.) Da muss ich dich leider enttäuschen. Da sind die Systemlimitierungen 😞

                      3.) Dann bitte GitHub issue anlegen als Feature Request und mit komplettes Start Log schicken (iobroker@fischer-ka.de mit verweis auf das Github issue) das ich raussuchen kann wie es abgebildet ist. Die Verfügbare Doku ist noch nicht abgebildet. Die sensor-typen IDs brauche ich dazu nämlich noch.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • apollon77
                        apollon77 last edited by apollon77

                        Bitte schaut mal hier rein und testet und gebt Feedback.

                        Ich mache dann hier mal zu

                        Danke!

                        https://forum.iobroker.net/topic/31202/test-adapter-digitalstrom-2-0-x

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        634
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.8k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        digitalstrom
                        10
                        154
                        14054
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo