@Muchul
Ich habe Phillips Hue und Birnen von Müllerlicht / Aldi
ja ich weiß das der schalter immer aktiv sein muss genau deshalb will ich sowas ja umsetzen meine kinder sind zu faul um das licht auszuschalten -
@Horst-Böttcher
dann sollte es doch unter den Datenpunkten einen für die Helligkeit der HUE geben? Kann das leider nicht nachstellen da ich kein HUE habe -
@Horst-Böttcher
Ok, nächster Schritt, wie sind die Leuchtmittel in iobroker eingebunden?
Welchen Adapter nutzt du. -
@Muchul über eine hue britch
-
@Horst-Böttcher
Ok unter Objekte hast du deinen Hue Bridge.
Darunter hast du deine Lampe.
Die Lampe hat einen Helligkeitsdatenpunkt.
Wenn du den Wert anklickst und überschreibst, sollte die Lampe jetzt darauf reagieren.
Teste das bitte einmal.Noch etwas:
Wie willst du die Lampe denn steuern?
Wie einschalten und wie ausschalten? -
@Muchul Hallo erst mal danke für eure Tolle Hilfe
Also wenn ich bei Iobroker die werte verstelle geht es dimmen und ausschalten
vorerst müssen die lampen noch über den normalen schalter eine geschalten werden demächst aber mit einem Dimmschalter -
@Horst-Böttcher
Dann nimm das blockly von unten und trage deinen on/off Datenpunkt bei beiden Objekt ids ein
hier zum importieren:<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="on_ext" id="1t0ewV#Oj/dH|bQSs*iE" x="-1063" y="-362"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">gt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="2xz7PDsT(b3;:uk:#Au;"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="_KhjPZa*^DcecUomn)DC"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="muu_Bk/#QkVLjY_5I9Q6"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </xml>
-
@Muchul Teste es gerade
-
@Horst-Böttcher
Achtung, habe es noch geändert gehabt -
@Muchul hab es so gemacht nur leider passiert nichts
-
@Horst-Böttcher
Versuche es mal mit
ist gleich oder größer als letztes
Schalte das licht über den Datenpunkt manuell aus.
Dann schalte das Licht über den Schalter aus und wieder ein.Mit der Zeit wird das nie ganz genau passen, da die Lampe erst hochfahren und sich anmelden muss, wenn Sie wieder Strom hat.
-
@Muchul ja jetzt geht es
Grossen dank an dich -
@Horst-Böttcher
Prima, dann kannst du die Frage ja als gelöst markieren