    Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • apollon77
      apollon77 last edited by

      Korrekt Homoran … sorry hab den Pfad vergessen anzugeben.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

        hast du nach dem download ein

        iobroker upload nut
        

        gemacht?

        sonst ist ggf. noch die alte Version aktiv, obwohl im admin schon die neue angezeigt wird.

        Gruß

        Rainer

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • R
          rascal last edited by

          Ja, habe ich

          Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            rascal last edited by

            Habe iobroker auch neu gestartet

            Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • apollon77
              apollon77 last edited by

              @rascal:

              hey,

              ich dachte, man muss das Intervall nun in den Adaptereinstellungen angeben, aber er fragt nach wie vor nach dem schedule: `

              Bitte versuche mal wie von Homoran gesagt das upload.

              AN sich ist im Adapter ein Stück Code drin der den "Tausch" machen sollte …

              Wenn es dann immer noch nicht tut dann geh mal zu "Objekte".

              Dort dann bei Type auf "instance" und auf den "Nut.0" (o.ä.) hinten auf edit klicken. Dann bekommst Du das Konfigobjekt angezeigt. poste das mal bitte.

              Falls dort bei "mode" noch "schedule" steht dann schreib einfach "daemon" rein ... aber eigentlich sollte das der Adapter selbst machen ...den Tip dazu hatte mit Bluefox gegeben. Wenn nicht muss ich da nochmal ran 😞

              Zum Logging: Häää ... komisch. Er gibt bei Dir "debug" Meldungen aus. ALs ob der Adapter auf Debug stehen würde. AUch das Loglevel findest Du in diesem Konfigobjekt von oben.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                rascal last edited by

                das "raw" Feld des system.adapter.nut.0

                {
                  "common": {
                    "name": "nut",
                    "version": "1.0.0",
                    "title": "Network UPS Adapter",
                    "desc": "Read all data from your UPS/USV via nut protocol",
                    "platform": "Javascript/Node.js",
                    "mode": "schedule",
                    "schedule": "*/5 * * * * *",
                    "icon": "nut.png",
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.nut/master/admin/nut.png",
                    "readme": "https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut",
                    "license": "MIT",
                    "type": "hardware",
                    "loglevel": "info",
                    "installedVersion": "1.0.0",
                    "host": "Mastermind",
                    "subscribe": "messagebox",
                    "enabled": true,
                    "messagebox": true,
                    "news": {
                      "0.3.0": {
                        "en": "add better usable status states under 'status channel",
                        "de": "Besser nutzbare Stati States unter 'status' eingefügt",
                        "ru": "add better usable status states under 'status channel"
                      },
                      "1.0.0": {
                        "en": "change mode from schedule to deamon, implement message support to receive messages from upsmon, add status.severity",
                        "de": "Adapter arbeitet nun als Deamon, Notify-Support per upsmon hinzugefügt, status.severity hinzugefügt",
                        "ru": "change mode from schedule to deamon, implement message support to receive messages from upsmon, add status.severity"
                      }
                    },
                    "npmLibs": [],
                    "keywords": [
                      "iobroker",
                      "nut",
                      "ups",
                      "usv"
                    ]
                  },
                  "native": {
                    "host_ip": "127.0.0.1",
                    "host_port": "3493",
                    "ups_name": "Powerplant",
                    "update_interval": "5"
                  },
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  },
                  "_id": "system.adapter.nut.0",
                  "type": "instance"
                }
                

                allgemein:
                421_unbenannt.jpg

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 last edited by

                  Schreib bei mode mal "daemon" rein und starte neu. was passiert dann?

                  … und du willst wirklich alle 5 Sekunden neu lesen?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • R
                    rascal last edited by

                    hey,

                    ja, es läuft.

                    einziger Schönheitsfehler ist wieder das Log:

                    host-Mastermind	2016-10-03 17:37:10.012	warn	instance system.adapter.nut.0 already running with pid 21959
                    nut-0	2016-10-03 17:37:08.906	info	All Nut values set
                    nut-0	2016-10-03 17:37:08.886	info	Start NUT update
                    

                    nachdem ich iobroker neu gestartet habe, scheint es auch mit dem Log zu funktionieren

                    Danke für die Hilfe, falls mir was auffällt, melde ich mich wieder.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 last edited by

                      Mit Loglevel "warn" sollte fast nichts im Log stehen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • apollon77
                        apollon77 last edited by

                        Soooo … jetzt ist die Version im Github auch wirklich mit der Logik die von Schedule- auf Daemon-Modus automagisch umbaut 🙂

                        Also wenn noch jemand testen will 🙂

                        Update am besten per Kommandozeile und danach "upload" manuell machen - nötig wegen dem Direktinstall vom Github.

                        Theoretisch sollte er nach dem Update dann die DInger erstmal noch als "Schedule" haben und beim ersten Start wird dann umgeschrieben.

                        Ggf ist danach ein iobroker restart nötig bis dann alles echt rund läuft. Bei meinen Tests lief er als Daemon, wurde aber trotzdem einmal pro Stunde zusätzlich gestartet was nur eine Fehlerzeile im Log gab. Rest lief rund.

                        Nach neustart war alles super.

                        Kann das noch jemand testen?

                        Ingo F

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by

                          Hi,

                          versuche gerade den Adapter zum laufen zu bekommen.

                          Wenn ich meine UPS Abfrage welche direkt am iobroker Server hängt sieht das so aus:

                          > upsc ups@127.0.0.1
                          battery.charge: 100
                          battery.charge.low: 10
                          battery.charge.warning: 50
                          battery.date: 2001/09/25
                          battery.mfr.date: 2013/11/18
                          battery.runtime: 11440
                          battery.runtime.low: 120
                          battery.type: PbAc
                          battery.voltage: 27.1
                          battery.voltage.nominal: 24.0
                          device.mfr: American Power Conversion
                          device.model: Back-UPS RS 900G
                          device.serial: 3B1329X15638
                          device.type: ups
                          driver.name: usbhid-ups
                          driver.parameter.pollfreq: 30
                          driver.parameter.pollinterval: 2
                          driver.parameter.port: auto
                          driver.parameter.vendorid: 051d
                          driver.version: 2.6.4
                          driver.version.data: APC HID 0.95
                          driver.version.internal: 0.37
                          input.sensitivity: medium
                          input.transfer.high: 294
                          input.transfer.low: 176
                          input.voltage: 231.0
                          input.voltage.nominal: 230
                          ups.beeper.status: enabled
                          ups.delay.shutdown: 20
                          ups.firmware: 879.L4 .I
                          ups.firmware.aux: L4
                          ups.load: 5
                          ups.mfr: American Power Conversion
                          ups.mfr.date: 2013/07/19
                          ups.model: Back-UPS RS 900G
                          ups.productid: 0002
                          ups.realpower.nominal: 540
                          ups.serial: 3B1329X15638
                          ups.status: OL
                          ups.test.result: No test initiated
                          ups.timer.reboot: 0
                          ups.timer.shutdown: -1
                          ups.vendorid: 051d
                          

                          Wenn ich den Adapter mit den default Werten starte erscheint das im log:

                          nut.0	2017-01-10 21:41:30.887	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                          

                          Das ganze ist Debian Wheezy mit folgenden Node und NPM Versionen:

                           npm -v
                          2.15.11
                          root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > node -v
                          v4.7.0
                          
                          

                          Fehlt mir etwas auf meinem System oder liegt das an meiner USV?

                          Danke und Gruß

                          Mirko

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 last edited by

                            In welchem Modus läuft denn der nut? (/etc/nut/nut.conf). Es sollte nicht auf "none" stehen … must vllt mal die modi durchprobieren ... netserver geht in jedem Fall denke ich.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by

                              Läuft auf:

                               cat /etc/nut/nut.conf
                              MODE=standalone
                              
                              

                              Mal auf netserver und netclient gestellt.

                              Geht mit beiden nicht oder muss ich nach ändern der nut.conf noch mehr machen als nur den Adapter neu starten?

                              Ist es richtig das in der nut.conf nur diese eine Zeile steht?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • apollon77
                                apollon77 last edited by

                                Wenn Du auf netserver stellst und neu startest … was sagt das log? Ich glaube aber da muss dann noch mehr rein in ein anderes File.

                                Schau mal z.B. hier: https://wiki.openwrt.org/inbox/software.nut

                                http://zackreed.me/installing-nut-on-ubuntu/

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by

                                  so sieht es mit netserver aus:

                                  nut.0	2017-01-10 23:22:53.415	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                                  nut.0	2017-01-10 23:22:53.410	info	Start NUT update
                                  nut.0	2017-01-10 23:22:53.397	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by

                                    Mal von dem einen link die Befehle abgefragt:

                                     cat /etc/nut/nut.conf
                                    MODE=netserver
                                    
                                    
                                     cat /etc/nut/ups.conf
                                    [ups]
                                    driver = usbhid-ups
                                    port = auto
                                    vendorid = 051d
                                    
                                    
                                    upsdrvctl start
                                    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
                                    Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
                                    USB communication driver 0.32
                                    Using subdriver: APC HID 0.95
                                    
                                    
                                     cat /etc/nut/upsd.conf
                                    MAXAGE 15
                                    MAXCONN 1024
                                    LISTEN 127.0.0.1 3493
                                    
                                    

                                    Hier bei ist der einzige fehler:

                                    upsd
                                    Network UPS Tools upsd 2.6.4
                                    fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                    listening on 127.0.0.1 port 3493
                                    Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                                    
                                    
                                     upsc ups@localhost ups.status
                                    OL
                                    root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > upsc ups@localhost
                                    battery.charge: 100
                                    battery.charge.low: 10
                                    battery.charge.warning: 50
                                    battery.date: 2001/09/25
                                    battery.mfr.date: 2013/11/18
                                    battery.runtime: 12810
                                    battery.runtime.low: 120
                                    battery.type: PbAc
                                    battery.voltage: 27.1
                                    battery.voltage.nominal: 24.0
                                    device.mfr: American Power Conversion
                                    device.model: Back-UPS RS 900G
                                    device.serial: 3B1329X15638
                                    device.type: ups
                                    driver.name: usbhid-ups
                                    driver.parameter.pollfreq: 30
                                    driver.parameter.pollinterval: 2
                                    driver.parameter.port: auto
                                    driver.parameter.vendorid: 051d
                                    driver.version: 2.6.4
                                    driver.version.data: APC HID 0.95
                                    driver.version.internal: 0.37
                                    input.sensitivity: medium
                                    input.transfer.high: 294
                                    input.transfer.low: 176
                                    input.voltage: 230.0
                                    input.voltage.nominal: 230
                                    ups.beeper.status: enabled
                                    ups.delay.shutdown: 20
                                    ups.firmware: 879.L4 .I
                                    ups.firmware.aux: L4
                                    ups.load: 5
                                    ups.mfr: American Power Conversion
                                    ups.mfr.date: 2013/07/19
                                    ups.model: Back-UPS RS 900G
                                    ups.productid: 0002
                                    ups.realpower.nominal: 540
                                    ups.serial: 3B1329X15638
                                    ups.status: OL
                                    ups.test.result: No test initiated
                                    ups.timer.reboot: 0
                                    ups.timer.shutdown: -1
                                    ups.vendorid: 051d
                                    
                                    

                                    gerade einen letzten Versuch gestartet.

                                    Mir war nicht bewusst das ich scheinbar:

                                     upsdrvctl start
                                    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
                                    Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
                                    USB communication driver 0.32
                                    Using subdriver: APC HID 0.95
                                    root@openmediavault /var/run/nut > upsd
                                    Network UPS Tools upsd 2.6.4
                                    fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                    listening on 127.0.0.1 port 3493
                                    /var/run/nut is world readable
                                    Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                                    
                                    

                                    selber starten muss.

                                    Ist das so richtig oder sollte das nicht eigentlich der Adapter erledigen?

                                    Wenn ich nach manuellem start den Adapter starte sieht es so im log aus:

                                    nut.0	2017-01-10 23:46:57.134	info	All Nut values set
                                    nut.0	2017-01-10 23:46:57.122	info	Start NUT update
                                    nut.0	2017-01-10 23:46:57.108	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 last edited by

                                      Hey, den UPS/NUT Prozess musst Du starten. Der Adapter verbindet sich nur da hin und liesst die Daten. Der Adapter kann ja auch den UPS/NUT-Prozess gar nicht starten weil er ja auch nicht lokal laufen kann …

                                      Aber jetzt scheint es ja zu tun, oder ?!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by

                                        Ja. So funktioniert es.

                                        Muss das jetzt später noch restart resistent machen.

                                        Jetzt aber schlafen.

                                        Gute Nacht und danke für deine Hilfe.

                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by

                                          Muss nochmal kurz fragen.

                                          Habe irgendwie auf den beiden Seiten nichts gefunden was ich machen kann/muss um dafür zu sorgen das die Prozesse nach einem restart von alleine starten.

                                          Ist das noch etwas notwendig oder starten die von alleine?

                                          Thx

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • apollon77
                                            apollon77 last edited by

                                            versuchs doch mal 🙂

                                            ansonmsten musst du die services aktivieren … je nach System ist das etwas wie

                                            systemctl enable nut-server.service
                                            

                                            oder

                                            update-rc.d DIENSTNAME defaults
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            744
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            14
                                            83
                                            14868
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo