Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • apollon77
      apollon77 last edited by

      Schreib bei mode mal "daemon" rein und starte neu. was passiert dann?

      … und du willst wirklich alle 5 Sekunden neu lesen?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        rascal last edited by

        hey,

        ja, es läuft.

        einziger Schönheitsfehler ist wieder das Log:

        host-Mastermind	2016-10-03 17:37:10.012	warn	instance system.adapter.nut.0 already running with pid 21959
        nut-0	2016-10-03 17:37:08.906	info	All Nut values set
        nut-0	2016-10-03 17:37:08.886	info	Start NUT update
        

        nachdem ich iobroker neu gestartet habe, scheint es auch mit dem Log zu funktionieren

        Danke für die Hilfe, falls mir was auffällt, melde ich mich wieder.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 last edited by

          Mit Loglevel "warn" sollte fast nichts im Log stehen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 last edited by

            Soooo … jetzt ist die Version im Github auch wirklich mit der Logik die von Schedule- auf Daemon-Modus automagisch umbaut 🙂

            Also wenn noch jemand testen will 🙂

            Update am besten per Kommandozeile und danach "upload" manuell machen - nötig wegen dem Direktinstall vom Github.

            Theoretisch sollte er nach dem Update dann die DInger erstmal noch als "Schedule" haben und beim ersten Start wird dann umgeschrieben.

            Ggf ist danach ein iobroker restart nötig bis dann alles echt rund läuft. Bei meinen Tests lief er als Daemon, wurde aber trotzdem einmal pro Stunde zusätzlich gestartet was nur eine Fehlerzeile im Log gab. Rest lief rund.

            Nach neustart war alles super.

            Kann das noch jemand testen?

            Ingo F

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by

              Hi,

              versuche gerade den Adapter zum laufen zu bekommen.

              Wenn ich meine UPS Abfrage welche direkt am iobroker Server hängt sieht das so aus:

              > upsc ups@127.0.0.1
              battery.charge: 100
              battery.charge.low: 10
              battery.charge.warning: 50
              battery.date: 2001/09/25
              battery.mfr.date: 2013/11/18
              battery.runtime: 11440
              battery.runtime.low: 120
              battery.type: PbAc
              battery.voltage: 27.1
              battery.voltage.nominal: 24.0
              device.mfr: American Power Conversion
              device.model: Back-UPS RS 900G
              device.serial: 3B1329X15638
              device.type: ups
              driver.name: usbhid-ups
              driver.parameter.pollfreq: 30
              driver.parameter.pollinterval: 2
              driver.parameter.port: auto
              driver.parameter.vendorid: 051d
              driver.version: 2.6.4
              driver.version.data: APC HID 0.95
              driver.version.internal: 0.37
              input.sensitivity: medium
              input.transfer.high: 294
              input.transfer.low: 176
              input.voltage: 231.0
              input.voltage.nominal: 230
              ups.beeper.status: enabled
              ups.delay.shutdown: 20
              ups.firmware: 879.L4 .I
              ups.firmware.aux: L4
              ups.load: 5
              ups.mfr: American Power Conversion
              ups.mfr.date: 2013/07/19
              ups.model: Back-UPS RS 900G
              ups.productid: 0002
              ups.realpower.nominal: 540
              ups.serial: 3B1329X15638
              ups.status: OL
              ups.test.result: No test initiated
              ups.timer.reboot: 0
              ups.timer.shutdown: -1
              ups.vendorid: 051d
              

              Wenn ich den Adapter mit den default Werten starte erscheint das im log:

              nut.0	2017-01-10 21:41:30.887	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
              

              Das ganze ist Debian Wheezy mit folgenden Node und NPM Versionen:

               npm -v
              2.15.11
              root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > node -v
              v4.7.0
              
              

              Fehlt mir etwas auf meinem System oder liegt das an meiner USV?

              Danke und Gruß

              Mirko

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • apollon77
                apollon77 last edited by

                In welchem Modus läuft denn der nut? (/etc/nut/nut.conf). Es sollte nicht auf "none" stehen … must vllt mal die modi durchprobieren ... netserver geht in jedem Fall denke ich.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by

                  Läuft auf:

                   cat /etc/nut/nut.conf
                  MODE=standalone
                  
                  

                  Mal auf netserver und netclient gestellt.

                  Geht mit beiden nicht oder muss ich nach ändern der nut.conf noch mehr machen als nur den Adapter neu starten?

                  Ist es richtig das in der nut.conf nur diese eine Zeile steht?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by

                    Wenn Du auf netserver stellst und neu startest … was sagt das log? Ich glaube aber da muss dann noch mehr rein in ein anderes File.

                    Schau mal z.B. hier: https://wiki.openwrt.org/inbox/software.nut

                    http://zackreed.me/installing-nut-on-ubuntu/

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by

                      so sieht es mit netserver aus:

                      nut.0	2017-01-10 23:22:53.415	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                      nut.0	2017-01-10 23:22:53.410	info	Start NUT update
                      nut.0	2017-01-10 23:22:53.397	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by

                        Mal von dem einen link die Befehle abgefragt:

                         cat /etc/nut/nut.conf
                        MODE=netserver
                        
                        
                         cat /etc/nut/ups.conf
                        [ups]
                        driver = usbhid-ups
                        port = auto
                        vendorid = 051d
                        
                        
                        upsdrvctl start
                        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
                        Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
                        USB communication driver 0.32
                        Using subdriver: APC HID 0.95
                        
                        
                         cat /etc/nut/upsd.conf
                        MAXAGE 15
                        MAXCONN 1024
                        LISTEN 127.0.0.1 3493
                        
                        

                        Hier bei ist der einzige fehler:

                        upsd
                        Network UPS Tools upsd 2.6.4
                        fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                        listening on 127.0.0.1 port 3493
                        Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                        
                        
                         upsc ups@localhost ups.status
                        OL
                        root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > upsc ups@localhost
                        battery.charge: 100
                        battery.charge.low: 10
                        battery.charge.warning: 50
                        battery.date: 2001/09/25
                        battery.mfr.date: 2013/11/18
                        battery.runtime: 12810
                        battery.runtime.low: 120
                        battery.type: PbAc
                        battery.voltage: 27.1
                        battery.voltage.nominal: 24.0
                        device.mfr: American Power Conversion
                        device.model: Back-UPS RS 900G
                        device.serial: 3B1329X15638
                        device.type: ups
                        driver.name: usbhid-ups
                        driver.parameter.pollfreq: 30
                        driver.parameter.pollinterval: 2
                        driver.parameter.port: auto
                        driver.parameter.vendorid: 051d
                        driver.version: 2.6.4
                        driver.version.data: APC HID 0.95
                        driver.version.internal: 0.37
                        input.sensitivity: medium
                        input.transfer.high: 294
                        input.transfer.low: 176
                        input.voltage: 230.0
                        input.voltage.nominal: 230
                        ups.beeper.status: enabled
                        ups.delay.shutdown: 20
                        ups.firmware: 879.L4 .I
                        ups.firmware.aux: L4
                        ups.load: 5
                        ups.mfr: American Power Conversion
                        ups.mfr.date: 2013/07/19
                        ups.model: Back-UPS RS 900G
                        ups.productid: 0002
                        ups.realpower.nominal: 540
                        ups.serial: 3B1329X15638
                        ups.status: OL
                        ups.test.result: No test initiated
                        ups.timer.reboot: 0
                        ups.timer.shutdown: -1
                        ups.vendorid: 051d
                        
                        

                        gerade einen letzten Versuch gestartet.

                        Mir war nicht bewusst das ich scheinbar:

                         upsdrvctl start
                        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
                        Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
                        USB communication driver 0.32
                        Using subdriver: APC HID 0.95
                        root@openmediavault /var/run/nut > upsd
                        Network UPS Tools upsd 2.6.4
                        fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                        listening on 127.0.0.1 port 3493
                        /var/run/nut is world readable
                        Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                        
                        

                        selber starten muss.

                        Ist das so richtig oder sollte das nicht eigentlich der Adapter erledigen?

                        Wenn ich nach manuellem start den Adapter starte sieht es so im log aus:

                        nut.0	2017-01-10 23:46:57.134	info	All Nut values set
                        nut.0	2017-01-10 23:46:57.122	info	Start NUT update
                        nut.0	2017-01-10 23:46:57.108	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • apollon77
                          apollon77 last edited by

                          Hey, den UPS/NUT Prozess musst Du starten. Der Adapter verbindet sich nur da hin und liesst die Daten. Der Adapter kann ja auch den UPS/NUT-Prozess gar nicht starten weil er ja auch nicht lokal laufen kann …

                          Aber jetzt scheint es ja zu tun, oder ?!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by

                            Ja. So funktioniert es.

                            Muss das jetzt später noch restart resistent machen.

                            Jetzt aber schlafen.

                            Gute Nacht und danke für deine Hilfe.

                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by

                              Muss nochmal kurz fragen.

                              Habe irgendwie auf den beiden Seiten nichts gefunden was ich machen kann/muss um dafür zu sorgen das die Prozesse nach einem restart von alleine starten.

                              Ist das noch etwas notwendig oder starten die von alleine?

                              Thx

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • apollon77
                                apollon77 last edited by

                                versuchs doch mal 🙂

                                ansonmsten musst du die services aktivieren … je nach System ist das etwas wie

                                systemctl enable nut-server.service
                                

                                oder

                                update-rc.d DIENSTNAME defaults
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by

                                  😄

                                  Versuchen…

                                  bin nicht zu Hause... zu Risiko reich wenn irgendetwas danach nicht mehr läuft 😛

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    darkbrain85 last edited by

                                    Hi Apollon!

                                    Wäre es dir möglich noch einen "Connected" Objekt in den Nut Adapter einzubauen?

                                    Viele andere Pakete haben ja sowas wie "mihome-vacuum.1.info.connection".

                                    Das wäre sehr hilfreich für VIS, da ich dann sofort sehe wenn keine Verbindung steht. Die Objekte bleiben ja trotzdem gefüllt, was eventuell zu falschen Annahmen führen könnte…

                                    Gruß

                                    Michèl

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 last edited by

                                      Naja „connected“ ist halt nicht korrekt in dem Fall weil ja in den definierten Abständen „nur“ abgefragt wird. Und status.last_notify wird auf ERROR gesetzt wenn nicht abgefragt werden kann. Damit bekommst du es raus.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                        Hallo apollon77,

                                        Danke für den Adapter.

                                        Ich habe jetzt auch meine ersten APC Back UPS ES 700G.

                                        Dieser hängt an einer Syno per UPS.

                                        Installation lief nahezu einwandfrei, ich war nur zu doof zu erkennen, dass der ioBroker-Server dort als remote Syno eingegeben werden musste.

                                        Jetzt habe ich hunderte von Daten.

                                        Bevor die Verbindung stand, war als einziges das Unterverzeichnis Status verfügbar.

                                        Mit diesem scheint etwas nicht zu stimmen.

                                        da wird u.a. sowohl bei charge als auch bei discharge ein true angezeigt.

                                        Weiterhin würde ich gerne den Beeper disablen. Aber alle Beeper-Buttons haben anscheinend keine function, der Beeper-Status unter ups bleibt auf enabled und so ist es auch.

                                        Gruß

                                        Rainer

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • apollon77
                                          apollon77 last edited by

                                          @Homoran:

                                          Jetzt habe ich hunderte von Daten. `

                                          ??

                                          @Homoran:

                                          Bevor die Verbindung stand, war als einziges das Unterverzeichnis Status verfügbar.

                                          Mit diesem scheint etwas nicht zu stimmen.

                                          da wird u.a. sowohl bei charge als auch bei discharge ein true angezeigt.

                                          Weiterhin würde ich gerne den Beeper disablen. Aber alle Beeper-Buttons haben anscheinend keine function, der Beeper-Status unter ups bleibt auf enabled und so ist es auch. `

                                          Schick mal den aufgeklappten Objektbaum als Screenshot. Kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                            @apollon77:

                                            ?? `
                                            war metaphorisch gemeint 😉

                                            @apollon77:

                                            Schick mal den aufgeklappten Objektbaum als Screenshot. Kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst `
                                            Gerne:
                                            144_nut_001.png 144_nut_002.png

                                            Gruß

                                            Rainer

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            734
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            14
                                            83
                                            14868
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo