    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • apollon77
      apollon77 last edited by

      Mit Loglevel "warn" sollte fast nichts im Log stehen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 last edited by

        Soooo … jetzt ist die Version im Github auch wirklich mit der Logik die von Schedule- auf Daemon-Modus automagisch umbaut 🙂

        Also wenn noch jemand testen will 🙂

        Update am besten per Kommandozeile und danach "upload" manuell machen - nötig wegen dem Direktinstall vom Github.

        Theoretisch sollte er nach dem Update dann die DInger erstmal noch als "Schedule" haben und beim ersten Start wird dann umgeschrieben.

        Ggf ist danach ein iobroker restart nötig bis dann alles echt rund läuft. Bei meinen Tests lief er als Daemon, wurde aber trotzdem einmal pro Stunde zusätzlich gestartet was nur eine Fehlerzeile im Log gab. Rest lief rund.

        Nach neustart war alles super.

        Kann das noch jemand testen?

        Ingo F

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by

          Hi,

          versuche gerade den Adapter zum laufen zu bekommen.

          Wenn ich meine UPS Abfrage welche direkt am iobroker Server hängt sieht das so aus:

          > upsc ups@127.0.0.1
          battery.charge: 100
          battery.charge.low: 10
          battery.charge.warning: 50
          battery.date: 2001/09/25
          battery.mfr.date: 2013/11/18
          battery.runtime: 11440
          battery.runtime.low: 120
          battery.type: PbAc
          battery.voltage: 27.1
          battery.voltage.nominal: 24.0
          device.mfr: American Power Conversion
          device.model: Back-UPS RS 900G
          device.serial: 3B1329X15638
          device.type: ups
          driver.name: usbhid-ups
          driver.parameter.pollfreq: 30
          driver.parameter.pollinterval: 2
          driver.parameter.port: auto
          driver.parameter.vendorid: 051d
          driver.version: 2.6.4
          driver.version.data: APC HID 0.95
          driver.version.internal: 0.37
          input.sensitivity: medium
          input.transfer.high: 294
          input.transfer.low: 176
          input.voltage: 231.0
          input.voltage.nominal: 230
          ups.beeper.status: enabled
          ups.delay.shutdown: 20
          ups.firmware: 879.L4 .I
          ups.firmware.aux: L4
          ups.load: 5
          ups.mfr: American Power Conversion
          ups.mfr.date: 2013/07/19
          ups.model: Back-UPS RS 900G
          ups.productid: 0002
          ups.realpower.nominal: 540
          ups.serial: 3B1329X15638
          ups.status: OL
          ups.test.result: No test initiated
          ups.timer.reboot: 0
          ups.timer.shutdown: -1
          ups.vendorid: 051d
          

          Wenn ich den Adapter mit den default Werten starte erscheint das im log:

          nut.0	2017-01-10 21:41:30.887	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
          

          Das ganze ist Debian Wheezy mit folgenden Node und NPM Versionen:

           npm -v
          2.15.11
          root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > node -v
          v4.7.0
          
          

          Fehlt mir etwas auf meinem System oder liegt das an meiner USV?

          Danke und Gruß

          Mirko

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 last edited by

            In welchem Modus läuft denn der nut? (/etc/nut/nut.conf). Es sollte nicht auf "none" stehen … must vllt mal die modi durchprobieren ... netserver geht in jedem Fall denke ich.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by

              Läuft auf:

               cat /etc/nut/nut.conf
              MODE=standalone
              
              

              Mal auf netserver und netclient gestellt.

              Geht mit beiden nicht oder muss ich nach ändern der nut.conf noch mehr machen als nur den Adapter neu starten?

              Ist es richtig das in der nut.conf nur diese eine Zeile steht?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • apollon77
                apollon77 last edited by

                Wenn Du auf netserver stellst und neu startest … was sagt das log? Ich glaube aber da muss dann noch mehr rein in ein anderes File.

                Schau mal z.B. hier: https://wiki.openwrt.org/inbox/software.nut

                http://zackreed.me/installing-nut-on-ubuntu/

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by

                  so sieht es mit netserver aus:

                  nut.0	2017-01-10 23:22:53.415	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                  nut.0	2017-01-10 23:22:53.410	info	Start NUT update
                  nut.0	2017-01-10 23:22:53.397	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by

                    Mal von dem einen link die Befehle abgefragt:

                     cat /etc/nut/nut.conf
                    MODE=netserver
                    
                    
                     cat /etc/nut/ups.conf
                    [ups]
                    driver = usbhid-ups
                    port = auto
                    vendorid = 051d
                    
                    
                    upsdrvctl start
                    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
                    Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
                    USB communication driver 0.32
                    Using subdriver: APC HID 0.95
                    
                    
                     cat /etc/nut/upsd.conf
                    MAXAGE 15
                    MAXCONN 1024
                    LISTEN 127.0.0.1 3493
                    
                    

                    Hier bei ist der einzige fehler:

                    upsd
                    Network UPS Tools upsd 2.6.4
                    fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                    listening on 127.0.0.1 port 3493
                    Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                    
                    
                     upsc ups@localhost ups.status
                    OL
                    root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > upsc ups@localhost
                    battery.charge: 100
                    battery.charge.low: 10
                    battery.charge.warning: 50
                    battery.date: 2001/09/25
                    battery.mfr.date: 2013/11/18
                    battery.runtime: 12810
                    battery.runtime.low: 120
                    battery.type: PbAc
                    battery.voltage: 27.1
                    battery.voltage.nominal: 24.0
                    device.mfr: American Power Conversion
                    device.model: Back-UPS RS 900G
                    device.serial: 3B1329X15638
                    device.type: ups
                    driver.name: usbhid-ups
                    driver.parameter.pollfreq: 30
                    driver.parameter.pollinterval: 2
                    driver.parameter.port: auto
                    driver.parameter.vendorid: 051d
                    driver.version: 2.6.4
                    driver.version.data: APC HID 0.95
                    driver.version.internal: 0.37
                    input.sensitivity: medium
                    input.transfer.high: 294
                    input.transfer.low: 176
                    input.voltage: 230.0
                    input.voltage.nominal: 230
                    ups.beeper.status: enabled
                    ups.delay.shutdown: 20
                    ups.firmware: 879.L4 .I
                    ups.firmware.aux: L4
                    ups.load: 5
                    ups.mfr: American Power Conversion
                    ups.mfr.date: 2013/07/19
                    ups.model: Back-UPS RS 900G
                    ups.productid: 0002
                    ups.realpower.nominal: 540
                    ups.serial: 3B1329X15638
                    ups.status: OL
                    ups.test.result: No test initiated
                    ups.timer.reboot: 0
                    ups.timer.shutdown: -1
                    ups.vendorid: 051d
                    
                    

                    gerade einen letzten Versuch gestartet.

                    Mir war nicht bewusst das ich scheinbar:

                     upsdrvctl start
                    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
                    Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
                    USB communication driver 0.32
                    Using subdriver: APC HID 0.95
                    root@openmediavault /var/run/nut > upsd
                    Network UPS Tools upsd 2.6.4
                    fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                    listening on 127.0.0.1 port 3493
                    /var/run/nut is world readable
                    Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                    
                    

                    selber starten muss.

                    Ist das so richtig oder sollte das nicht eigentlich der Adapter erledigen?

                    Wenn ich nach manuellem start den Adapter starte sieht es so im log aus:

                    nut.0	2017-01-10 23:46:57.134	info	All Nut values set
                    nut.0	2017-01-10 23:46:57.122	info	Start NUT update
                    nut.0	2017-01-10 23:46:57.108	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 last edited by

                      Hey, den UPS/NUT Prozess musst Du starten. Der Adapter verbindet sich nur da hin und liesst die Daten. Der Adapter kann ja auch den UPS/NUT-Prozess gar nicht starten weil er ja auch nicht lokal laufen kann …

                      Aber jetzt scheint es ja zu tun, oder ?!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by

                        Ja. So funktioniert es.

                        Muss das jetzt später noch restart resistent machen.

                        Jetzt aber schlafen.

                        Gute Nacht und danke für deine Hilfe.

                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by

                          Muss nochmal kurz fragen.

                          Habe irgendwie auf den beiden Seiten nichts gefunden was ich machen kann/muss um dafür zu sorgen das die Prozesse nach einem restart von alleine starten.

                          Ist das noch etwas notwendig oder starten die von alleine?

                          Thx

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 last edited by

                            versuchs doch mal 🙂

                            ansonmsten musst du die services aktivieren … je nach System ist das etwas wie

                            systemctl enable nut-server.service
                            

                            oder

                            update-rc.d DIENSTNAME defaults
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by

                              😄

                              Versuchen…

                              bin nicht zu Hause... zu Risiko reich wenn irgendetwas danach nicht mehr läuft 😛

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                darkbrain85 last edited by

                                Hi Apollon!

                                Wäre es dir möglich noch einen "Connected" Objekt in den Nut Adapter einzubauen?

                                Viele andere Pakete haben ja sowas wie "mihome-vacuum.1.info.connection".

                                Das wäre sehr hilfreich für VIS, da ich dann sofort sehe wenn keine Verbindung steht. Die Objekte bleiben ja trotzdem gefüllt, was eventuell zu falschen Annahmen führen könnte…

                                Gruß

                                Michèl

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • apollon77
                                  apollon77 last edited by

                                  Naja „connected“ ist halt nicht korrekt in dem Fall weil ja in den definierten Abständen „nur“ abgefragt wird. Und status.last_notify wird auf ERROR gesetzt wenn nicht abgefragt werden kann. Damit bekommst du es raus.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                    Hallo apollon77,

                                    Danke für den Adapter.

                                    Ich habe jetzt auch meine ersten APC Back UPS ES 700G.

                                    Dieser hängt an einer Syno per UPS.

                                    Installation lief nahezu einwandfrei, ich war nur zu doof zu erkennen, dass der ioBroker-Server dort als remote Syno eingegeben werden musste.

                                    Jetzt habe ich hunderte von Daten.

                                    Bevor die Verbindung stand, war als einziges das Unterverzeichnis Status verfügbar.

                                    Mit diesem scheint etwas nicht zu stimmen.

                                    da wird u.a. sowohl bei charge als auch bei discharge ein true angezeigt.

                                    Weiterhin würde ich gerne den Beeper disablen. Aber alle Beeper-Buttons haben anscheinend keine function, der Beeper-Status unter ups bleibt auf enabled und so ist es auch.

                                    Gruß

                                    Rainer

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 last edited by

                                      @Homoran:

                                      Jetzt habe ich hunderte von Daten. `

                                      ??

                                      @Homoran:

                                      Bevor die Verbindung stand, war als einziges das Unterverzeichnis Status verfügbar.

                                      Mit diesem scheint etwas nicht zu stimmen.

                                      da wird u.a. sowohl bei charge als auch bei discharge ein true angezeigt.

                                      Weiterhin würde ich gerne den Beeper disablen. Aber alle Beeper-Buttons haben anscheinend keine function, der Beeper-Status unter ups bleibt auf enabled und so ist es auch. `

                                      Schick mal den aufgeklappten Objektbaum als Screenshot. Kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                        @apollon77:

                                        ?? `
                                        war metaphorisch gemeint 😉

                                        @apollon77:

                                        Schick mal den aufgeklappten Objektbaum als Screenshot. Kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst `
                                        Gerne:
                                        144_nut_001.png 144_nut_002.png

                                        Gruß

                                        Rainer

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • apollon77
                                          apollon77 last edited by

                                          Hi,

                                          zu den Status:

                                          Die einzelnen Werte werden aus dem berichteten "ups.status" geparst. Dein Screenshot zeigt nicht was da drin steht … Aktuell stet da bestimmt CHRG. Und Du hast nen Bug gefunden :-))

                                          1.1.2 auf Github hat den Fix.

                                          Commands: Kann ich Dir nicht sagen. Keine Ahnung ob die Synology die Kommandos erlaubt! Wenn man nut selbst auf Linux aufsetzt dann muss man Kommandos explizit freischalten in der nut Konfig. Daher tippe ich das die Synology die Kommandos nicht durchlässt.

                                          Daher wäre es nur möglich das zu machen wenn Du die USV direkt an einen Linux Rechner anschliesst, dort nut konfigurierst und Kommandos erlaubst.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                            @apollon77:

                                            Die einzelnen Werte werden aus dem berichteten "ups.status" geparst `
                                            ok, muss ich aber nicht verstehen, warum es dann noch diese einzelnen Punkte gibt?

                                            und ja, im ups-Status stand discharge und steht jetzt wieder charge.

                                            @apollon77:

                                            Daher wäre es nur möglich das zu machen wenn Du die USV direkt an einen Linux Rechner anschliesst, dort nut konfigurierst und Kommandos erlaubst. `
                                            jetzt hast du mich wieder kalt erwischt.

                                            wenn ich da einen Raspi o.ä hinstelle und dort iobroker mit einem nut Adapter installiere, würde ich noch zusätzlich einen nut server benötigen?

                                            Wenn ja woher bekomme ich den?

                                            Gruß

                                            Rainer

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            763
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            14
                                            83
                                            14868
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo