    Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      lesiflo Most Active @michihorn last edited by lesiflo

      @michihorn Kennwort und User stimmen aber? Schon mal einen upload oder

      iob stop
      iob fix
      iob start

      in der Konsole gemacht?

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        michihorn @lesiflo last edited by

        @lesiflo NEIN, ich kann nicht speichern. Alle Einträge aus der altern Installation übernommen, aber ich kann nichts speichern. Diag bringt auch keine Hinweise

        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          lesiflo Most Active @michihorn last edited by lesiflo

          @michihorn Hast du auch mal den Adapter upload oder iob fix gemacht wie ich vorgeschlagen habe?

          iob stop
          iob fix
          iob start
          

          Wenn gar kein Speichern mehr geht ist eventuell dein Speichermedium schrott. Testen kannst du das in der Konsole mit

          touch test.txt
          

          Damit sollte eine leere test.txt Datei angelegt werden.

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            michihorn @lesiflo last edited by

            @lesiflo Ich kann nur die Adapter Einstellung des Vaillant Adapters nicht speichern, alles andere geht

            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              Richard @michihorn last edited by

              @michihorn Hallo, ist das Problem mit dem Speichern gelöst worden. Ich habe die gleiche Fehlermeldung und komme nicht weiter.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                michihorn @Richard last edited by michihorn

                @richard Nee leider nicht...habe einen Issue eröffnet

                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  tombox @michihorn last edited by

                  @michihorn password neu eingegeben?
                  password gelöscht und Speicher und neu eingeben?

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    australien last edited by

                    Kann man in einen DP den aktuellen Status erkennen? Ist die Heizung in standby oder in Betrieb? Was wird gemacht, Kühlung, Warmwasser oder Heizung?

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lesiflo Most Active @australien last edited by

                      @australien Den "einen" DP gibt es nicht. Du must dir das aus verschiedenen zusammenbauen. Liegt unter "state"

                      d9b36410-de8a-43ea-b46a-f6a8f2dc4bd5-image.png

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        australien @lesiflo last edited by

                        @lesiflo danke, habe herausgefunden, dass hier der aktuelle status ist.
                        Leider habe ich auch bemerk, dass sich die Werte nicht aktualisieren, erst bei Neustart der Instanz werden die Werte erneuert. Meiner Meinung war das "früher" nicht so, kann aber keine genaue Zeitspanne dazu nennen.

                        960f7148-bc3e-4d5b-af6a-cda052868083-grafik.png

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          lesiflo Most Active @australien last edited by lesiflo

                          @australien
                          Leider werden die Daten vom Adapter nicht sehr oft aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung kannst du mit dem Datenpunkt

                          vaillant.0.a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3.remote.Refresh

                          erreichen. Die Statistikdaten werde mit

                          vaillant.0.a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3.remote.Refresh

                          aktualisiert.

                          Im Adapter habe ich 60 Minuten eingestellt.

                          f2f87597-4419-4e22-b8f4-c8e080827ab7-image.png

                          Einfach mal ausprobieren wie bei dir die Grenze ist bis es zu einer Blockade kommt.

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            australien @lesiflo last edited by

                            @lesiflo ich wollte eine Statusabfrage einbauen, da ist natülich 60 Minuten etwas lange. Hatte bis jetzt 15" und versuche mich weiter zu reduzieren.

                            Was wird hier eingestellt, kann die letzte Zeile nicht lesen.
                            db4c7484-b975-41e5-9541-7c81f4ebe478-grafik.png

                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Diginix
                              Diginix @australien last edited by

                              @australien

                              Wähle hier damit die Confiurations Objekte nicht immer gelöscht werden. Das kann zu veralteten Werten führen. Check here to prevent deletion of all states before receiving new values. This leads to old invalid states.

                              Wähle hier um die Reports aus der App abzufragen.

                              So sehen meine Einstellungen aus.
                              89359380-f533-4d57-8fe2-cbb306e07bdf-image.png

                              Änderungen der Solltemperatur (in der App) bekomme ich z.B. sofort im Adapter angezeigt. Auch nicht erst nach 5min.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • M
                                michihorn @tombox last edited by

                                @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:

                                @michihorn password neu eingegeben?
                                password gelöscht und Speicher und neu eingeben?

                                Hallöchen
                                es handelt sich um eine neue Installation auf einem neuen Rechner. Daten wurde eingegeben, aber die Taste Speichern und auch Speichern/Schliessen klappt nicht. Speichern ist auf keinen Fall möglich. Gruß Michael

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tombox @michihorn last edited by

                                  @michihorn kann ich nicht nachvollziehen was sagt der log genau?

                                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    hendi062 @tombox last edited by

                                    @tombox
                                    Guten Abend, ich hänge mich hier mal an. Ich habe auch diesen Speicherfehler mit der aktuellsten Version.
                                    Ich kann in den Einstellungen meine Daten eingeben, kann diese auch vor dem Speichern exportieren und später wieder importieren.
                                    Die Knöpfe Speichern und Speichern+Schließen sind nicht ausgegraut beim normalen rein schreiben, sondern reagieren einfach nicht aufs Anklicken.
                                    Wenn ich die gespeicherte Konfiguration benutze, dann grauen die Knöpfe nach dem Import aus und beim Schließen kommt nicht die Verwerfen Frage. Beim erneuten Öffnen ist wieder alles leer in den Einstellungen.
                                    Wo werden die Einstellungen gespeichert?
                                    Welchen Log meinst du?

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tombox @hendi062 last edited by

                                      @hendi062 bitte GitHub version testen

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      843
                                      Online

                                      31.7k
                                      Users

                                      79.8k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                      89
                                      912
                                      240890
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo