      Alekseym6 last edited by

      @Bluefox:

      @Alekseym6:

      обновился. опять ошибка owfs.0 2016-07-28 07:58:33.314 error Wrong type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def

      закоментировал некоторые строки, теперь работает. `
      Как выглядит owfs.0.wires.SensorTemp?

      iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
      ```` `  
      

      в консоли :/opt/iobroker$ ./iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp –pretty

      Unknown command or empty: "g"

      настройки id 28.7F821C060000 property temperature10

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        Alekseym6 last edited by

        поправил. вернул все на место. теперь работает.

        но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object]

        если свойство поставить temphigh то опять

        Wrong 2016-07-28 12:16:54.398 error type of owfs.0.wires.SensorTempHigh.common.def

        попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object]

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          Haus last edited by

          @Alekseym6:

          поправил. вернул все на место. теперь работает.

          но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object] `
          А что вы туда вписать хотите?, temperatur.. только читать по мне нужно

          ` > если свойство поставить temphigh то опять

          Wrong 2016-07-28 12:16:54.398 error type of owfs.0.wires.SensorTempHigh.common.def

          попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] `
          У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bluefox
            Bluefox last edited by

            @Haus:

            @Bluefox:

            @Haus:

            owfs 0.2.0

            Read addresses ничего не показывает

            Вбил руками ключи переключаются

            Первый новый датчик температуры выдал -95 ,дальше нормально

            Добавил второй

            ! inMem 2016-07-28 01:42:06.541 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659326518, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
            ! owfs-0 2016-07-28 01:42:06.511 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
            ! inMem 2016-07-28 01:42:05.645 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659325623, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
            ! owfs-0 2016-07-28 01:42:05.617 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
            ! inMem 2016-07-28 01:41:36.560 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659296534, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:36.526 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
            ! inMem 2016-07-28 01:41:35.835 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659295816, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
            ! inMem 2016-07-28 01:41:35.803 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659295783, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.783 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.734 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
            ! inMem 2016-07-28 01:41:34.959 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659294941, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:34.931 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
            ! inMem 2016-07-28 01:41:06.489 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659266471, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.466 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
            ! inMem 2016-07-28 01:41:06.462 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659266441, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.433 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
            ! inMem 2016-07-28 01:41:06.419 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659266406, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659266406
            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.399 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
            ! inMem 2016-07-28 01:41:05.632 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659265607, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
            ! owfs-0 2016-07-28 01:41:05.601 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
            ! inMem 2016-07-28 01:40:36.605 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=0, ack=true, ts=1469659236586, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236586
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.580 debug Write /Температура лестница/холл/temperature:true
            ! inMem 2016-07-28 01:40:36.565 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659236543, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
            ! inMem 2016-07-28 01:40:36.534 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659236513, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236513
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.524 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.503 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
            ! inMem 2016-07-28 01:40:35.755 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659235735, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.727 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
            ! inMem 2016-07-28 01:40:35.627 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659235609, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.602 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.998 debug Write /28.FF1C154A0400/temperature with "0"
            ! inMem 2016-07-28 01:40:34.979 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_лестница_холл val=0, ack=false, ts=1469659234958, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659234958
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.782 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.679 debug statesDB connected
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.649 debug objectDB connected
            ! host-Server1 2016-07-28 01:40:33.450 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 4438
            ! host-Server1 2016-07-28 01:40:31.489 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
            ! owfs-0 2016-07-28 01:40:31.461 info terminating
            ! inMem 2016-07-28 01:40:31.205 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1469659231162, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469659231162
            ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.927 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 3291
            ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.926 info stopInstance system.adapter.owfs.0
            в объектах "0"(красным), в состояние непонятно что

            ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469660867297.png" index="2">~~ Что бы заработало readAddresses надо добавить
            Добавил, локально 127.0.0.1 датчик находит но с warn

            owfs-1	2016-07-28 09:24:08.941	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/temperature: Error: -95
            owfs-1	2016-07-28 09:24:08.847	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/fasttemp: Error: -95
            owfs-1	2016-07-28 09:24:07.576	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
            host-Server1	2016-07-28 09:24:06.290	info	instance system.adapter.owfs.1 started with pid 6616
            host-Server1	2016-07-28 09:24:04.320	info	instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
            owfs-1	2016-07-28 09:24:04.298	info	terminating
            

            и почему два параметра? Для поиска лучше использовать temperature так как есть два вида датчиков DS18S20 там только temperature и DS18B20 там много всего

            ! filename="DS18S20.png" index="1">~~

            ! filename="DS18B20.png" index="0">~~

            ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469687004786.png" index="2">~~

            На удаленном сервере 192.168.1.10 не находит 😞 `
            Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить?

            А "-95" это ответ от owserver. ENOTSUP =95

            http://owfs.org/index.php?page=error-codes

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox last edited by

              @Haus:

              @Alekseym6:

              поправил. вернул все на место. теперь работает.

              но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object] `
              А что вы туда вписать хотите?, temperatur.. только читать по мне нужно

              ` > если свойство поставить temphigh то опять

              Wrong 2016-07-28 12:16:54.398 error type of owfs.0.wires.SensorTempHigh.common.def

              попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
              Для чего нужны temphigh, templow?

              Запись при запуске уберу.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                Alekseym6 last edited by

                на этом сервере нет DS2413. хотел проверить корректность записи.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by

                  @Alekseym6:

                  @Bluefox:

                  @Alekseym6:

                  обновился. опять ошибка owfs.0 2016-07-28 07:58:33.314 error Wrong type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def

                  закоментировал некоторые строки, теперь работает. `
                  Как выглядит owfs.0.wires.SensorTemp?

                  iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
                  ```` `  
                  

                  в консоли :/opt/iobroker$ ./iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp –pretty

                  Unknown command or empty: "g"

                  настройки id 28.7F821C060000 property temperature10 `

                  iobroker object get owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
                  

                  Или просто в админке покажи owfs.0.wires.SensorTemp

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    Haus last edited by

                    @Bluefox:

                    @Haus:

                    @Alekseym6:

                    поправил. вернул все на место. теперь работает.

                    но записывать не хочет owfs-0 2016-07-28 12:12:30.116 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temperature10: [object Object] `
                    А что вы туда вписать хотите?, temperatur.. только читать по мне нужно

                    ` > если свойство поставить temphigh то опять

                    Wrong 2016-07-28 12:16:54.398 error type of owfs.0.wires.SensorTempHigh.common.def

                    попытка записи owfs-0 2016-07-28 12:18:48.948 warn Cannot write value of /28.7F821C060000/temphigh: [object Object] У меня читает и пишет, только при первом запуске вписывает "0" . Я думаю что нужно сначала чтобы драйвер считал temphigh, templow
                    Для чего нужны temphigh, templow?

                    Запись при запуске уберу. `
                    Для нас я думаю ненужно, по ним можно ловить в папке alarm переходы чтобы часто не опрашивать все датчики

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by

                      Какие ещё могут полезные свойства?

                          var possibleProperties = [
                              'humidity',
                              'temperature',
                              'fasttemp',
                              'date',
                              'PIO',
                              'PIO.A',
                              'PIO.B',
                              'PIO.0',
                              'PIO.1',
                              'PIO.2',
                              'PIO.3',
                              'PIO.4',
                              'PIO.5',
                              'PIO.6',
                              'PIO.7',
                              'PIO.ALL',
                              'PIO.BYTE',
                              'latch.0',
                              'latch.1',
                              'latch.2',
                              'latch.3',
                              'latch.4',
                              'latch.5',
                              'latch.6',
                              'latch.7',
                              'latch.ALL',
                              'latch.BYTE'
                          ];
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        Haus last edited by

                        @Bluefox:

                        Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить? `
                        Мне не надо это я для проверки. Для DS18B20 DS18S20 temperature и DS2413 PIO.A, PIO.B , вот DS2406 там ещё что то нужно но не использовал незнаю.

                        Главное посмотри почему с удалённого неработает

                        P.S Вот нашел DS2406 и DS2408 могут

                        "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm"

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          Alekseym6 last edited by

                          iobroker object get owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
                          {
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "SensorTemp",
                              "def": false,
                              "type": "number",
                              "read": "true",
                              "write": "true",
                              "role": "value.temperature10",
                              "desc": "1wire sensor",
                              "history": {
                                "sql.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": 1000,
                                  "retention": 0
                                },
                                "sql.1": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": 1000,
                                  "retention": 0
                                },
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": 1000,
                                  "maxLength": 500,
                                  "retention": 0
                                }
                              }
                            },
                            "native": {
                              "id": "28.7F821C060000",
                              "property": "temperature10"
                            },
                            "_id": "owfs.0.wires.SensorTemp"
                          }
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            Alekseym6 last edited by

                            @Bluefox:

                            Какие ещё могут полезные свойства?

                                var possibleProperties = [
                                    'humidity',
                                    'temperature',
                                    'fasttemp',
                                    'date',
                                    'PIO',
                                    'PIO.A',
                                    'PIO.B',
                                    'PIO.0',
                                    'PIO.1',
                                    'PIO.2',
                                    'PIO.3',
                                    'PIO.4',
                                    'PIO.5',
                                    'PIO.6',
                                    'PIO.7',
                                    'PIO.ALL',
                                    'PIO.BYTE',
                                    'latch.0',
                                    'latch.1',
                                    'latch.2',
                                    'latch.3',
                                    'latch.4',
                                    'latch.5',
                                    'latch.6',
                                    'latch.7',
                                    'latch.ALL',
                                    'latch.BYTE'
                                ];
                            ```` `  
                            

                            sensed.BYTE

                            PIO.BYTE

                            получить или установить сразу 2 порта IO

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by

                              @Alekseym6:

                              iobroker object get owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
                              {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "SensorTemp",
                                  "def": false,
                                  "type": "number",
                                  "read": "true",
                                  "write": "true",
                                  "role": "value.temperature10",
                                  "desc": "1wire sensor",
                                  "history": {
                                    "sql.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "changesOnly": true,
                                      "debounce": 1000,
                                      "retention": 0
                                    },
                                    "sql.1": {
                                      "enabled": true,
                                      "changesOnly": true,
                                      "debounce": 1000,
                                      "retention": 0
                                    },
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "changesOnly": true,
                                      "debounce": 1000,
                                      "maxLength": 500,
                                      "retention": 0
                                    }
                                  }
                                },
                                "native": {
                                  "id": "28.7F821C060000",
                                  "property": "temperature10"
                                },
                                "_id": "owfs.0.wires.SensorTemp"
                              }
                              ```` `  
                              

                              Поменяй

                              "def": false,

                              на

                              "def": 0,

                              и ошибка должна исчезнуть

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by

                                @Haus:

                                Главное посмотри почему с удалённого неработает `
                                Поменяй в файле /etc/owfs.conf

                                # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                # local machine...
                                !server: -s 4304
                                
                                

                                и

                                ####################### OWSERVER ########################
                                
                                server: -p 4304
                                
                                

                                У тебя только локальный доступ настроен

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by

                                  @Haus:

                                  @Bluefox:

                                  Объясни, зачем тебе другие атрибуты? Что бы цикл чтения тормозить? `
                                  Мне не надо это я для проверки. Для DS18B20 DS18S20 temperature и DS2413 PIO.A, PIO.B , вот DS2406 там ещё что то нужно но не использовал незнаю.

                                  Главное посмотри почему с удалённого неработает

                                  P.S Вот нашел DS2406 и DS2408 могут

                                  "Вместо DS2405 был использован двухканальный компонент DS2406P, где один канал отвечал за включение-выключение процесса аэрации, а второй канал использовался как датчик сухого контакта и определял моменты включения насоса (эмулируя нажатие кнопки). Эта схема работала, но как обрабатывать срабатывание насоса программно? Оказывается, весьма несложно. Для этих целей лучше всего использовать свойство компонента set_alarm, установив его значение '230'. Такая установка означает, что в случае срабатывания датчика на канале B, сервер owfs сообщит об этом создав линк на файл устройства в каталоге alarm" `
                                  set_alarm сложный объект:

                                  ├── set_alarm
                                  │   │   ├── dew_point_hi
                                  │   │   ├── dew_point_low
                                  │   │   ├── heat_index_hi
                                  │   │   ├── heat_index_low
                                  │   │   ├── humidex_hi
                                  │   │   ├── humidex_low
                                  │   │   ├── humidity_hi
                                  │   │   ├── humidity_low
                                  │   │   ├── temp_hi
                                  │   │   └── temp_low
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by

                                    @Alekseym6:

                                    @Bluefox:

                                    Какие ещё могут полезные свойства? `

                                    sensed.BYTE

                                    PIO.BYTE

                                    получить или установить сразу 2 порта IO `
                                    я расширил:

                                    var possibleProperties = [
                                            'humidity',
                                            'pressure',
                                            'inHg',
                                            'vib_level',
                                            'vib_peak',
                                            'vib_min',
                                            'vib_max',
                                            'current.0',
                                            'current.1',
                                            'current.2',
                                            'current.ALL',
                                            'min_current.0',
                                            'min_current.1',
                                            'min_current.2',
                                            'min_current.ALL',
                                            'max_current.0',
                                            'max_current.1',
                                            'max_current.2',
                                            'max_current.ALL',
                                            'volts.0',
                                            'volts.1',
                                            'volts.2',
                                            'volts.ALL',
                                            'min_volts.0',
                                            'min_volts.1',
                                            'min_volts.2',
                                            'min_volts.ALL',
                                            'max_volts.0',
                                            'max_volts.1',
                                            'max_volts.2',
                                            'max_volts.ALL',
                                            'gain',
                                            'offset',
                                            'current',
                                            'illuminance',
                                            'relay/state',
                                            'relay/control',
                                            'LED/state',
                                            'LED/control',
                                            'resistance',
                                            'dew_point',
                                            'heat_index',
                                            'humidex',
                                            'light',
                                            'temperature',
                                            'fasttemp',
                                            'set_alarm',
                                            'date',
                                            'PIO',
                                            'PIO.A',
                                            'PIO.B',
                                            'PIO.0',
                                            'PIO.1',
                                            'PIO.2',
                                            'PIO.3',
                                            'PIO.4',
                                            'PIO.5',
                                            'PIO.6',
                                            'PIO.7',
                                            'PIO.ALL',
                                            'PIO.BYTE',
                                            'latch.0',
                                            'latch.1',
                                            'latch.2',
                                            'latch.3',
                                            'latch.4',
                                            'latch.5',
                                            'latch.6',
                                            'latch.7',
                                            'latch.ALL',
                                            'latch.BYTE',
                                            'sensed.BYTE'
                                        ];
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      Haus last edited by

                                      @Bluefox:

                                      @Haus:

                                      Главное посмотри почему с удалённого неработает `
                                      Поменяй в файле /etc/owfs.conf

                                      # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                      # local machine...
                                      !server: -s 4304
                                      
                                      

                                      и

                                      ####################### OWSERVER ########################
                                      
                                      server: -p 4304
                                      
                                      

                                      У тебя только локальный доступ настроен `

                                      Это я уже давно сделал, проблема в чём то другом. Когда я руками заполняю датчики всё работает, а Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов)"

                                      ioBroker server 192.168.1.11

                                      owfs server 192.168.1.10 (где подключён адаптер) owfs.conf

                                      ! # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
                                      ! #
                                      ! #
                                      ! # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                                      ! # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                                      ! # here.
                                      ! ######################## SOURCES ########################
                                      ! #
                                      ! # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                      ! # local machine…
                                      ! ! server: server = 4304
                                      ! #
                                      ! # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                                      ! # This part must be changed on real installation
                                      ! #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                                      ! #
                                      ! # USB device: DS9490
                                      ! #server: usb = all
                                      ! #
                                      ! # Serial port: DS9097
                                      ! server: passive = /dev/ttyUSB0
                                      ! server: 8bit
                                      ! #server: passive = /dev/ttyUSB1
                                      ! #server: 8bit
                                      ! #
                                      ! # owserver tcp address
                                      ! #server: server = 192.168.10.1:3131
                                      ! #
                                      ! # random simulated device
                                      ! #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                                      ! #
                                      ! ######################### OWFS ##########################
                                      ! #
                                      ! mountpoint = /mnt/1wire
                                      ! allow_other
                                      ! #
                                      ! ####################### OWHTTPD #########################
                                      ! http: port = 2121
                                      ! ####################### OWFTPD ##########################
                                      ! ftp: port = 2120
                                      ! ####################### OWSERVER ########################
                                      ! server: port = 4304

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        Haus last edited by

                                        @Bluefox:

                                        @Haus:
                                        owfs 0.2.1

                                        Зачем при read датчик выдаёт fasttemp?

                                        Я уже выкладывал log Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true ????

                                        ! inMem 2016-07-29 13:33:19.406 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788399389, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788399389
                                        ! owfs-1 2016-07-29 13:33:19.383 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
                                        ! inMem 2016-07-29 13:33:18.575 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788398559, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788398559
                                        ! owfs-1 2016-07-29 13:33:18.551 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
                                        ! inMem 2016-07-29 13:32:49.589 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=true, ts=1469788369575, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369575
                                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.566 debug Response for write /Sensor2_temperature/temperature: true
                                        ! inMem 2016-07-29 13:32:49.507 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=true, ts=1469788369492, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369492
                                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.487 debug Response for write /Sensor1_fasttemp/fasttemp: true
                                        ! inMem 2016-07-29 13:32:49.479 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=24.5, ack=true, ts=1469788369458, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788369458
                                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:49.387 debug Read /28.FFF67D3B0400/temperature:24.5
                                        ! inMem 2016-07-29 13:32:48.612 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1469788368599, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368599
                                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.589 debug Read /28.FFF67D3B0400/fasttemp:24.5
                                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.509 debug Write /28.FFF67D3B0400/temperature with "0"
                                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.466 debug Write /28.FFF67D3B0400/fasttemp with "0"
                                        ! inMem 2016-07-29 13:32:48.450 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor2_temperature val=0, ack=null, ts=1469788368431, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368431
                                        ! inMem 2016-07-29 13:32:48.407 debug message owfs.1.* owfs.1.wires.Sensor1_fasttemp val=0, ack=null, ts=1469788368378, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1469788368378
                                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.231 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.139 debug statesDB connected
                                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:48.120 debug objectDB connected
                                        ! host-Server1 2016-07-29 13:32:46.864 info instance system.adapter.owfs.1 started with pid 3576
                                        ! host-Server1 2016-07-29 13:32:44.896 info instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
                                        ! owfs-1 2016-07-29 13:32:44.873 info terminating

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by

                                          > Зачем при read датчик выдаёт fasttemp?
                                          Потому что ты сказал в настройках это читать.

                                          Есть новая версия на гит

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            Haus last edited by

                                            @Bluefox:

                                            > Зачем при read датчик выдаёт fasttemp?
                                            Потому что ты сказал в настройках это читать.

                                            Есть новая версия на гит `
                                            Где я такое говорил?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            936
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            74
                                            16774
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo