      panki2 @panki2 last edited by

      @panki2
      Ich habe jetzt alles nochmal durchgemacht mit den Einstellungen der "Typeen". Ampel rot gelb grün gelb.
      Und in den Objekten habe ich nun nichts gefunden.
      Ich gebe für heute auf, mein Kopf schwirrt.
      Ich melde mich wieder, wenn ich wieder klarer sehe.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        panki2 @dimaiv last edited by

        @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung. Ich versuche es dann mal, sobald, der fehlende Adapter angekommen ist.

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          panki2 @panki2 last edited by panki2

          @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

          @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung.

          2020-02-22 13_49_20-Window.png
          Ich habe leider nur diesen Adapter bekommen. Ich sah eine Anwendung wo man bei DI/DE/RE/R0 auch an RX&TX angeschlossen hatte. 2 Pins wurden irgendwie verbunden.
          Rechts VCC, B,A, GND ist klar

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            dimaiv @panki2 last edited by

            @panki2
            ob sowas mit espeasy funktioniert... Mit dem Modul kann ich nicht helfen. Tut mir leid.

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              panki2 @dimaiv last edited by

              @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

              Tut mir leid.

              OK, habe mal Deinen Adapter gesucht, gefunden und bestellt.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                panki2 @panki2 last edited by panki2

                @wendy2702
                Ich habe heute noch nicht sgemacht, außer alles neu gestartet (raspberry, dann modbus gestoppt und neu gestartet).
                Nun sind 2 Angaben in Objekte, die ich gestern zum Schlusss neu benannt hatte ( test_zwei und phase2). Diese wurden bei den Versuchen gestern mit Float etc. nicht gezeigt, erst heute. . Die Ampel ist jedoch weiter gelb.
                2020-02-22 15_59_40-Window.png

                Das ist die momentane Registereinstellung:
                2020-02-22 16_06_17-Window.png

                CRC Fehler kam im log nur noch einmal? Danach nur noch Error undefined.
                Ich versuch mal weiter, an den verschiedenen Einstellungen zu spielen. Habe jedoch echt keinen Plan mehr.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by

                  Die Objecte werden angelegt wenn du die im Adapter einrichtest.

                  Solange der Adapter Gelb bleibt kommt da zu 99% nichts an.

                  Du kannst mal für den Spaß die Einträge aus den Holding Registern löschen und bei Eingangsregister einen eintragen und versuchen.

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    panki2 @wendy2702 last edited by panki2

                    @wendy2702
                    da wird dann kontinuierlich abgefragt
                    info: modbus.0 (23915) Connected to slave
                    2020-02-22 17:09:47.837 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                    2020-02-22 17:09:47.841 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                    2020-02-22 17:09:50.904 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                    2020-02-22 17:09:50.906 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                    2020-02-22 17:09:53.944 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                    2020-02-22 17:09:53.946 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                    2020-02-22 17:09:56.979 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                    2020-02-22 17:09:56.981 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                    2020-02-22 17:10:00.014 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                    2020-02-22 17:10:00.016 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                    2020-02-22 17:10:03.052 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                    2020-02-22 17:10:03.054 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                    2020-02-22 17:10:06.087 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                    2020-02-22 17:10:06.089 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                    2020-02-22 17:10:09.123 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                    2020-02-22 17:10:09.125 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes

                    connenction in objects ist dann auf true, aber es wird kein Wert angezeigt
                    Ampel auf grün
                    2020-02-22 17_15_50-Window.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by

                      Als Float Big Endian angelegt?

                      Welche Länge ?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        panki2 last edited by

                        connection ist dann auf true

                        @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                        Welche Länge ?

                        2,1,1
                        der poll (konsole) aktualisiert sich ca, alle 25 sec

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          df0101 last edited by

                          Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir. Wichtigste Änderung war: die Register gehören bei "EINGANGSREGISTER" eingetragen und NICHT bei Holding Registers...

                          e7af9325-e886-46cc-874f-8531a644decf-grafik.png
                          6928cc35-9a40-402a-9880-3ef7a691fac4-grafik.png

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            panki2 @df0101 last edited by panki2

                            @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                            Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.

                            Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
                            In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
                            Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.

                            Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
                            Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.

                            Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

                            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              markus397 last edited by

                              Hammer mit Alias geht es auch bei mir und es kommt keine 0 mehr.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @panki2 last edited by

                                @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

                                ersten Post editieren und [gelöst] vor die Überschrift setzen

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @panki2 last edited by

                                  @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                  In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt.

                                  soweit zum Thema externe Informationen

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    panki2 last edited by panki2

                                    Thema doch noch nicht ganz fertig...
                                    Nun lief der modbus ca. 40 Minuten und dann wars plötzlich aus? Ampel rot.!
                                    2020-02-23 14_45_56-logs - ioBroker.png

                                    Für flot möchte ich in history schreiben. Beisst sich da etwas?
                                    2020-02-23 14_49_48-objects - ioBroker.png

                                    Gelb und blau ist vom Zähler, . modbus habe ich jetzt angehalten und wieder gestartet, dann wurde wieder ein Wert eingetragen.
                                    2020-02-23 14_54_49-Flot Edit.png

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by

                                      Ich schreibe auch in History und habe keine Probleme.

                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        panki2 @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702
                                        Kann es sein, dass der Raspbery überfordert ist? Nach Neustart geht das immer paar Abfragen gut, dann ist die Ampel wieder gelb.
                                        Oder es liegt evtl. doch am KAbel. Ich habe nur die 120 Ohm Abschlusswiderstände, wie einige nandere auch.
                                        Wieviele Adressen liest Du denn am Zähler aus?

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @panki2 last edited by

                                          @panki2 Da steht doch was von Timeout.
                                          Da erreicht er irgendwie den Client nicht

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            panki2 @Homoran last edited by panki2

                                            @Homoran said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                            Da erreicht er irgendwie den Client nicht

                                            Da ich gerade am raspberry /iobroker und am Zähler nichts mache, könnte es vielleicht doch am Kabel liegen?
                                            Ich habe da keine Vermutung, wo ich da schauen muss.
                                            Mir ist gerade aufgefallen, dass sich der usbport verabschiedet hat?? nur modbus adapter aus und wieder angeschaltet.
                                            2020-02-23 21_05_43-instances - ioBroker.png

                                            nach modbusadapter "neu laden" war der port wieder sichtbar.

                                            Dann hat er wieder paar Daten ausgelesen bis CRC Fehler kam und danach poll fehler. Dann war der adapter wieder auf gelb.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            484
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus adapter sdm630
                                            11
                                            144
                                            26241
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo