NEWS
Ladesteckdose abhängig von aktuellen Solarertrag einschalten
-
Hallo Ihr,
bevor ich mich daran mache ein eigenen Script zu erstellen, frage ich mal in die Runde ob jemand so was schon gemacht hat.
Ich lade beim E-Auto über eine Schaltsteckdose. Bisher gab es hier keine Automatik, d.h. es wurde geladen unabhängig ob die Solaranlage Leistung erzeugt oder nicht.
Jetzt würde ich gerne die Steckdose nur dann einschalten wenn die Solaranlage einen Ertrag > 3 KW hat.
Damit das nicht immer ein- und ausschaltet, natürlich mit einer Verzögerung.
Die ELV Steckdose habe ich an der CCU und die Leistung der Solaranlage (Sunny Webbbox) als Variable im iobroker.
Falls jemand hierzu schon ein nettes Script hat oder mir in etwa sagen könnte wie ich das am besten anfrage wäre klasse!
Gruss
Thomas
-
Hallo thomassch,
habe leider keine Zeit für das ganze Skript, aber ich würde das so angehen:
Solarleistung überwachen und nach Hysterese eine Variable "Solarstrom_nutzen" einschalten oder verzögert ausschalten
on(solarleistung, function (data) {
if (data.state.val > 3kW) setState(Solarstrom_nutzen, true);
if (data.state.val < 1kW && getState(Solarstrom_nutzen).val) setStateDelayed(Solarstrom_nutzen, false, 10 * 60 * 1000); // 10minuten
}
Dann Variable Solarstrom_nutzen überwachen und Schaltsteckdose oder/und andere Geräte/Anzeigen damit schalten
on(idSolastrom_nutzen, idSchaltsteckdose);
"Hysterese" einfach mal hier im Forum suchen. Paul53 hat dazu Spitzenbeispiele!
Die Zeitverzögerung ist sinnvoll, kann auch noch verfeinert werden.
Gruß
Pix