    Mobdus TCP. IoBroker не видит настройку Coils для ADAM6050

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • G
      g327igor last edited by

      Не получается настроить Coils (цифровые выходы) для ADAM6050 ModbusTCP протокол. IoBroker не понимает настройку цифровых выходов (Coils). Настройку цифровых входов IoBroker видит и реагирует на изменения датчиков.
      Адреса Coils 17-22. Всего 6 цифровых выходов для ADAM6050.
      Помогите с настройкой Coils для Modbus TCP. Прописываю в IoBroker адреса катушек 17-22. Но IoBroker не реагирует никак на команды и не видит изменение состояния катушек.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        g327igor last edited by

        It was resolved already by turning off "Use aliases"