    Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • TbsJah
      TbsJah @easymeter last edited by

      @easymeter Verbaut habe ich einen Orno 516 und einen Orno 517
      Läuft über 2 separate Modbus Instanzen.

      Das wichtige ist dass du immer den richtigen USB Port ansprichst.
      Bei jedem Neustart des Raspberry erhältst du neue Zuordnungen.

      Ganz gut erklär hier link

      ec1133b3-1e35-4397-81de-f31f4691dc12-image.png

      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        easymeter @TbsJah last edited by

        @tbsjah Danke für den Link. So ein ähnliches Vorgehen kenne ich. Mein Gedanke wäre es, da es ja ein "Bus" ist, die weiteren Zähler hintereinander am Modbus anzuschließen und mit deren ID dann auszulesen Auslieferungszustand ist bei mir "1" gewesen). Dazu muss man aber die Modbus ID anpassen, und da bin ich noch nicht weiter gekommen. Irgendwie muss man da dann ja schreibend an das Gerät, keine Ahnung, ob der Modbusadapter das bewerkstelligen kann.
        Naja, mit weiteren Adaptern an anderen USB Ports wäre vielleicht auch ein Ansatz, die Dinger kosten ja auch nicht die Welt.....da muss ich nur mal schauen, wie sich der NUC dann mit USB Hubs verhält, langsam gehen mir die Ports aus ,-)

        TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TbsJah
          TbsJah @easymeter last edited by

          @easymeter Ich haben einen simplen USB Verteiler angesteckt
          Wichtig ist dann halt das du immer den richtigen Port ansprichst nach einem Neustart

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            easymeter last edited by

            @tbsjah Bin heute auch etwas weiter gekommen.
            Ich habe einen weiteren Zähler mit einem USB Adapter direkt am PC angeschlossen und dort mit der Software von ORNO (Gibts auf der HP von ORNO beim Zähler WE517 zum Download) die Zähler ID verändert.
            Danach habe ich den Zähler hinter meinen bestehenden Zähler gehangen.
            Im Modbus Adapter dann in den "Allgemeinen" Einstellungen den Haken bei "mehrere Geräte IDs" gesetzt und in den Holdingregister die weiteren Messpunkte angelegt. Dort knn in der zweiten Spalte "Slave-ID" die ID des Zählers eingetragen werden.
            Damit klappt es auch mit min. zwei Zählern bei mir ohne weitere Probleme, die gewünschten Werte trudeln zuverlässig ein.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              easymeter last edited by

              Hallo zusammen,

              ich muss mich heute nochmal melden.
              Ich möchte jetzt in einer weiteren Verfeinerung die Zählerstände auch mit auslesen. (Bisher hatte ich nur die aktuellen Leistungen benötigt).
              Welches Register habt Ihr für den Zählerstand genommen? Ich habe im Holdingregister die 40067 bzw. die 40075 eingetragen. Bekomme da aber keine Werte und, noch viel schlimmer, im Log einen Fehler und der Adapter bleibt dann auf gelb.(Runtime Fehler).
              Habe ich da einen Knoten im Kopf und das falsche Register eingetragen, oder klemmt da was im Adapter?
              Freue mich auf Eure Antworten.
              Gruß
              Markus

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                easymeter last edited by

                So, hab mal etwas mehr Zeit gefunden und mich mit den Zählerständen auseinandergesetzt.
                Durch Zufall bin ich im Zuge einer Neukalibrierung eines Zählers in der Software von ORNO über das dort hinterlegte Register gefallen. Dort ist für den Zählerstand die HEX 0100 angegeben, also 256 in Dezimal. Für den Adapter ist somit 40257 der richtige Eintrag beim Register für die Zählerstände.
                Funzt jetzt bei mir im BUS mit 5 Geräten einwandfrei.

                E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  DaLugi last edited by

                  Wie kann man denn die Zählerstände zurücksetzen? Möchte einen vorhandenen Zähler nun gerne zur Abrechnung mit der Firma verwenden. Da wäre ein Zählerstand von 0 am Anfang schön.

                  Danke!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    easymeter @easymeter last edited by

                    @easymeter Hallo zusammen, ich habe jetzt ein neues Phänomen, mit dem ich nicht wirklich weiter komme.
                    Ich musste meinen Adapter neu aufsetzen, da der Adapter gar nicht mehr funzen wollte. Ich habe alles neu eingerichtet und konnte meine 5 Zähler zuverlässig auslesen.
                    Das ganze lief auch mehrere Tage echt super. Gestern ist mir dann aufgefallen (Ich hab etwas mit Skripten rum Probiert um Summen usw. zu Bilden. Also nichts schreibenes in richtung Modbus Adapter nur Werte auslesen), dass die Werte nicht mehr zuverlässig kommen.
                    Der Adapter scheint nicht mehr alle Werte zu aktualisieren. Diverse Zeitstempel blieben vor einigen Tagen einfach stecken. Eigentlich wird nur noch die erste ID von meinen 5 Zählern zuverlässig aktualisiert. Die zweite noch gelegendlich. in der dritten nur vereinzelte Werte. ID 4 und 5 dann aber gar nicht mehr.
                    Das Log schreibt das Hier:
                    Log.jpg

                    Hier meine Einstellungen (die schon mehrere Tage eigentlich klappten....):
                    Einstellungen.jpg

                    Und hier die Register:
                    register.jpg

                    Hat jemand hier vielleicht eine Idee / Erfahrungen mit einem ähnlichen Fehler?
                    Ich bin verwirrt, da es ja schon längere Zeit geklappt hatte.....

                    Freue mich auf Eure Hinweise.
                    Gruß
                    Markus

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @easymeter last edited by

                      @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                      Und hier die Register:

                      @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                      nichts schreibenes in richtung Modbus Adapte

                      aber da hast du cyclic write aktiv

                      ich hoffe nicht, dass du irgendwo im Sekundentakt in ein EEPROM schreibst, das dürfte dann hin sein.

                      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        easymeter @Homoran last edited by

                        @homoran Hallo homoran, Danke für die schnelle Rückmeldung!
                        Das CW war irgendwie direkt bei der Eingabe der Register vorgewählt. Ich habe die jetzt alle deaktiviert und den Adapter neu gestartet. Jetzt bekomme ich keine Werte mehr aktualisiert....
                        So schauts im Log aus:
                        2. Log.jpg

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @easymeter last edited by Homoran

                          @easymeter hast du im Verlauf der Leitung etwas verändert?
                          läuft der Zähler noch?
                          sieht man am Konverter den Traffic?

                          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            easymeter @Homoran last edited by

                            @homoran Nein, an der Installation habe ich nichts verändert und die Zähler laufen auch noch weiter.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • E
                              easymeter @Homoran last edited by

                              @homoran Was Meinst Du mit Konverter?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @easymeter last edited by

                                @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                                Nein, an der Installation habe ich nichts verändert

                                meinte ich auch nicht! sondern entlang der Leitung?

                                @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                                Was Meinst Du mit Konverter?

                                USB to RS485

                                E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • E
                                  easymeter @Homoran last edited by

                                  @homoran Nein, keine Veränderungen vorgenommen. Der Weg ist auch recht kurz von den Zählern zu meinem NUC.
                                  Ich werfe mal meine andere Maschiene an und versuche direkt mit der Software von ORNO die Dinger auszulesen und melde mich gleich nochmal.

                                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • E
                                    easymeter @easymeter last edited by

                                    @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                                    @homoran Nein, keine Veränderungen vorgenommen. Der Weg ist auch recht kurz von den Zählern zu meinem NUC.
                                    Ich werfe mal meine andere Maschiene an und versuche direkt mit der Software von ORNO die Dinger auszulesen und melde mich gleich nochmal.

                                    Da bin ich wieder.
                                    USB Adapter abgezogen und direkt an den PC angeschlossen und mit der ORNO Software angesprochen.
                                    Alle Zähler sind mit ihren ID erreichbar und werfen ohne murren die gewünschten Werte aus.(Hab die gleichen genommen, die ich auch mit dem Adapter auslese).
                                    Die verdrahtung und der Apapter sind also auszuschließen.
                                    Mich wundert nur, dass das ganze ja eine gewisse Zeit schon mal lief und dann einfach den Dienst Quittierte, aber auch nicht durchgehend, teilweise kamen ja noch Werte...

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @easymeter last edited by

                                      @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:

                                      Alle Zähler sind mit ihren ID erreichbar und werfen ohne murren die gewünschten Werte aus

                                      gottseidank!

                                      wenn es in ein EEPROM gegangen wäre, hätte das nach ca. 100.000 Schreibvorgängen den Geist aufgegeben.

                                      bleibt jetzt die USB-Schnittstelle

                                      du hast die als USB0 definiert.
                                      ist die es noch?

                                      die Schnittstellen werden nach Neustart möglicherweise umbenannt

                                      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        easymeter @Homoran last edited by

                                        @homoran Jetzt wird es gaanz spuky....
                                        Hab die VM vorhin schon mal neu gestartet, jetzt ist der Pull down Pfeil bei der Einstellmöglichkeit "Port" weg:

                                        Verbindung.jpg
                                        Man kann aber manuell eingeben.
                                        Bei USB 0 kommt dieser Log:

                                        USB0.jpg

                                        Bei USB 1 dieser:

                                        USB1.jpg

                                        Ich würde das jetzt so deuten, das der USB1 jetzt eher der richtige ist. Werte kommen jetzt aber leider gar keine mehr....

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @easymeter last edited by

                                          @easymeter stell die Instanz mal auf debug

                                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            easymeter @Homoran last edited by

                                            @homoran jetzt brat mir.... Ich habe wieder alle werte, allerdings von 18:20Uhr, warum auch immer. Sie laufen aber nicht weiter.

                                            Das Log schaut jetzt zwischen einem connect und disconnect so aus:

                                            debug.jpg

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            987
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            orno or-we-516 modbus
                                            11
                                            60
                                            8965
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo