      Hi zusammen,
      ich habe folgenden Wunsch. Ich habe 4* Shelly1 verbaut. 3 sind lediglich als Taster mit Kontrollleuchte verbaut, am dritten Shelly hängt eine Lampe. Ich möchte nun, egal welchen Taster ich betätige, dass alle 4 auf true, bzw. false gehen und entsprechend alle Kontrollleuchten + Lampe angehen oder halt ausgehen.
      In der Shelly-app mit Cloudanbindung klappte das gut - nun möchte ich aber mit Tasmota eine Lösung ohne cloud und mit iobroker und tasmota nutzen.
      Hat wer eine Scriptidee für mich?
      Danke

      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        Jan1 @PeterHansen last edited by

        @PeterHansen
        Kannst mit ner Rule und websend lösen.

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          PeterHansen @Jan1 last edited by

          @Jan1 oh gott mit rules hab ich ja noch weniger Berührung als im blockly. Hast Du ggf. einen link für mich oder ein paar Tipps, wie ich das angehn kann.

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            PeterHansen last edited by

            meinst Du vielleicht hiermit? https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Rule-Cookbook#two-way-light-switches-without-mqtt.

            Ich hab wirklich keine Ahnung von rules ... gebe ich das wie beschrieben einfach in die Konsole ein ... oder wie geht das?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              Jan1 @PeterHansen last edited by

              @PeterHansen
              Das ist recht einfach und kannst das Beispiel entweder erweitern, oder für jeden weiteren Shelly eine eigene Rule anlegen:

              Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.***.**:80,admin:joker] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.***.**:80,admin:joker] POWER1 OFF endon
              

              dann die Rule noch aktivieren

              rule1 1
              
              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                PeterHansen @Jan1 last edited by

                @Jan1 sorry, noch mal für mich 🙂
                ich öffne direkt den Shelly1-Licht (ist auf IP xxx 11). Gehe da in die Komandozeile und gebe dort ein:

                Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.1.11] POWER1 ON ENDON on Power
                on Power1#State=1 do websend [192.168.1.12] POWER1 ON ENDON on Power
                on Power1#State=1 do websend [192.168.1.13] POWER1 ON ENDON on Power
                on Power1#State=1 do websend [192.168.1.14] POWER1 ON ENDON on Power

                rule1 1

                und das Ding sollte laufen?
                bei mir ist der 11 die Lampe und die anderen 12-14 sind die Taster.
                Würde das so klappen oder hab ich einen Denkfehler?
                Danke Dir

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  Jan1 @PeterHansen last edited by Jan1

                  @PeterHansen
                  Ich hatte Die Aufgabe falsch verstanden, dachte Du hast ein Taster mit dem Du die Lampe und alle anderen Shelly schalten willst.
                  Du hast aber wohl 4 Taster mit der Du eine Lampe und alle andern Shelly schalten möchtest an denen eine Kontrolllampe hängt, richtig? Also ne Treppenhausschaltung mit 4 Tastern.

                  Das geht auch, wird dann eben etwas mehr Arbeit. Die Rule auch so lassen wie ich sie gepostet habe und nix entfernen!
                  Du musst bei jedem Shelly der hier eine Aktion auslösen kann eben eine Rule eintragen, die den Shelly an dem die Lampe hängt an und ausschalten kann. Beim Lampen Shelly dann noch jeweils eine Rule für jeden andern Shelly an den Tastern. So dass eben alle immer den selben Schaltzustand haben.

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    PeterHansen @Jan1 last edited by

                    @Jan1 sagte in 4 shelly1 Taster mit Blockly in Abhängigkeit schalten:

                    @PeterHansen
                    Ich hatte Die Aufgabe falsch verstanden, dachte Du hast ein Taster mit dem Du die Lampe und alle anderen Shelly schalten willst.
                    Du hast aber wohl 4 Taster mit der Du eine Lampe und alle andern Shelly schalten möchtest an denen eine Kontrolllampe hängt, richtig? Also ne Treppenhausschaltung mit 4 Tastern.

                    Jupp sind 4 Shelly1. Drei sind als Taster im Haus verteilt und haben intregruierte Kontroll LED. der vierte Shelly ist hinter einer Steckdose in der die Wohnzimmerlampe hängt. Somit kann ich direkt im Wohnzimmer mit einem Taster das Licht an/ausschalten, aber auch mit einem weiteren an der Haustür beim verlassen und im Schlafzimmer, wenn ich mal wieder das Licht im WZ vergessen habe.

                    Das geht auch, wird dann eben etwas mehr Arbeit. Die Rule auch so lassen wie ich sie gepostet habe und nix entfernen!

                    Ups sorry ... hab gerade erst bemerkt, dass der Text noch weiter geht.

                    Du musst bei jedem Shelly der hier eine Aktion auslösen kann eben eine Rule eintragen, die den Shelly an dem die Lampe hängt an und ausschalten kann. Beim Lampen Shelly dann noch jeweils eine Rule für jeden andern Shelly an den Tastern. So dass eben alle immer den selben Schaltzustand haben.

                    also wie mach ich das konkret?

                    Im Shelly-Taster1 setze ich die Rule:
                    Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.1.(Adresse von dem Lampenshelly?):80,admin:(Adminname vom Shelly?] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.*.:80,admin:joker (wieder wie oben?] POWER1 OFF endon

                    das gleiche bei den anderen beiden Tastern ...?

                    Und dann bei dem "Master" - also dem Lampen-Shelly?
                    Danke Dir

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      Jan1 @PeterHansen last edited by Jan1

                      @PeterHansen
                      So in die Richtung. Das wird ein wildes Funkfeuerwerk wenn Du schaltest, deshalb musst Dir bisschen überlegen welcher Taster was schalten soll.
                      Mein Ansatz wäre eben, dass die einzelnen Taster die Lampe schalten und die dann die restlichen Shellys schaltet. So wird das ganze bisschen reduziert. Taste Dich einfach mal ran, so das ein Taster per websend die Lampe an und ausschalten kann, wenn das klappt, dann einfach erweitern.
                      Ziel soll sein, dass alle Shellys den selben Zustsnd haben, egal von wo geschaltet wird.
                      Ich hab das bei mir laufen, allerdings nur mit 2 Tasmota Geräten, was eben wesentlich einfacher ist. Da hast so gut wie keine merkliche Verzögerung drin wenn der Taster gedrückt wird.

                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        PeterHansen @Jan1 last edited by

                        @Jan1 Okay, dann werde ich morgen erstmal alle ausbauen und flashen und dann nach Deinem Tipp loslegen. Bin gespannt, wie das funk(x)t.
                        ich habe das aber richtig verstanden, dass ich erstmal bei den Tastern die XXXX.11 ansteuere - sprich die Lampen-IP ansteuer und dann bei dem Lampen-Shelly Zeile für Zeile jeweils die anderen Taster-Shellys?
                        Danke Dir schon mal bis hierhin

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          Jan1 @PeterHansen last edited by

                          @PeterHansen
                          Genau so würde ich das mal machen. Sollte funktionieren, wobei ich das eben mit der Menge an gekoppelten Shellys noch nie getestet habe. Nimm bei Tasmota am besten die aktuelle dev. Variante und kompiliere die selber. Alles raus was nicht benötigt wird und die 2MB Flash vom Shelly auch verwenden. Je weniger unnötiges Zeug mit drin ist, desto besser laufen die Dinger. Der Flash sollte auch vor dem flashen mit Tasmota gelöscht werden, ist einfach besser wenn der sauber ist

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            smarthome2020 last edited by

                            Ich hab ein ähnliches Szenario:
                            Auf dem Flur im Obergeschoss sind 3 Taster, die die Beleuchtung unabh. voneinander einschalten können. Da nun aber ein Bewegungsmelder mit eingebaut werden soll und die Taster manuell aber noch vorhanden bleiben sollen für eventuelle Probleme des Heimnetzwerks, wollte ich Auch Shellys einbauen. Nun ist die Frage, ob ich ebenso wie der TE hinter jeden Taster einen Shelly 1 einbauen sollte oder wie würdet ihr das lösen?

                            Viele Grüße

                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              Jan1 @smarthome2020 last edited by

                              @smarthome2020
                              Nein, bei Dir ist wohl ne Wechselschaltung vorhanden und da kommt ein Shelly an den Schalter der zur Lampe führt. Dort muss aber auch N und L zur Verfügung stehen.

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                smarthome2020 @Jan1 last edited by smarthome2020

                                @Jan1 Mal ne dumme Frage. Im Netz werden die Wechselschaltungen immer mit zwei Schaltern beschrieben. Nun sind aber mehr als 2 bei uns auf dem Flur installiert. Kann es sich dann noch um die Schaltung handeln?

                                Wie identifiziere ich den Schalter, von dem L zur Lampe direkt geht? Der Elektriker von damals (vor 20 Jahren) hat die Zeichnungen alle verloren gehabt. Weiß also nicht, wo die Leitungen im Haus genau verlaufen.

                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  Jan1 @smarthome2020 last edited by

                                  @smarthome2020
                                  Das ist egal wieviele Schalter da dran hängen, der Shelly kommt immer an die selbe Stellem

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    smarthome2020 @Jan1 last edited by

                                    @Jan1 Laut meines Bruders soll es eine Relais-Schaltung sein. Ich bin aktuell nicht bei meinen Eltern und kanns nicht überprüfen. Für denn Fall mit der Shelly in den Sicherungskasten, wo das Relais steckt oder?

                                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      Jan1 @smarthome2020 last edited by

                                      @smarthome2020
                                      Das hört sich noch einer 08/15 Eltako Treppenhausschaltung an und da wird schlicht der Eltako durch den Shelly ersetzt. Wenn das ganze im Sicherungskasten sitzt, ist auf alle fälle N und L vorhanden. Ein Problem wird dann aber die WLAN Anbindung werden. Bevor man da alles raus reißt, sollte man mal den Shelly dort nur mit L und N anschließen und schauen ob der zuverlässig über WLAN geschaltet werden kann. Sollte das nicht der Fall sein, wird das nicht wirklich schön.

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        smarthome2020 @Jan1 last edited by

                                        @Jan1 Ja, das ist ein guter Einwand.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          PeterHansen @Jan1 last edited by

                                          @Jan1
                                          SUPI - läuft wie Butter 🤠
                                          Für alle die das auch nutzen wollen, hier kurz der Weg.

                                          Ich nutze einen Shelly1 an der IP 192.168.1.11, an dem eine Lampe hängt.
                                          Mit drei weiteren im Haus verteilten Shelly1 (mit den IP´s 192.168.1.12, 192.168.1.13 und 192.168.1.14 spreche ich nun diese Lampe an und bekomme zudem über die integrierten Tasterkontrollleuchten ein Feedback, ob nun die Lampe an oder aus ist.

                                          Dazu habe ich in die Konsole beim Lampen-Shelly (192.168.1.11) folgendes eingegeben:

                                          %(#ff0000)[Rule1
                                          ON Power1#State=1 DO WebSend [192.168.1.12] POWER1 on ENDON
                                          ON Power1#State=0 DO WebSend [192.168.1.12] POWER1 off ENDON
                                          ON Power1#State=1 DO WebSend [192.168.1.13] POWER1 on ENDON
                                          ON Power1#State=0 DO WebSend [192.168.1.13] POWER1 off ENDON
                                          ON Power1#State=1 DO WebSend [192.168.1.14] POWER1 on ENDON
                                          ON Power1#State=0 DO WebSend [192.168.1.14] POWER1 off ENDON

                                          Rule1 1]

                                          und bei allen drei anderen Shellys jeweils:

                                          %(#ff0000)[Rule1
                                          ON Power1#State=1 DO WebSend [192.168.1.11] POWER1 on ENDON
                                          ON Power1#State=0 DO WebSend [192.168.1.11] POWER1 off ENDON

                                          Rule1 1]

                                          Sobald ich einen der drei Taster betätige, schaltet die Lampe ein und die Kontrollleuchten bei allen drei Tastern leuchten. Ein erneuter Klick auf einen der drei Taster schaltet die Lampe und alle drei Kontrolleuchten wieder aus.

                                          MEGA
                                          Besten DANK an Jan1 !!!👏 👏 👏

                                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            Jan1 @PeterHansen last edited by

                                            @PeterHansen
                                            Freut mich wenn das Funkfeuerwerk funktioniert, wie gesagt ich hab das bei mir mit 2 Tastern laufen und da läuft das super. Bei Dir hatte ich die Befürchtung, dass einer der Shelly schlicht überfordert wird, da hier ja mehrfach der selben Befehl von unterschiedlicher Quelle ankommen können.
                                            Fasziniert mich selber immer wieder was mit so nem billigen ESP alles möglich ist 🙂

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            795
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            20
                                            1099
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo