    • paul53
      paul53 @myssv last edited by

      @myssv sagte:

      deswegen habe ich oben noch folgendes geändert:

      Der Istwert wird nicht benötigt und das Setzen des Sollwertes auf die "actual Temp" ist sinnlos.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        myssv last edited by

        stimmt ..... 🙄

        8a2e5881-b250-4664-829a-30ed5890a95f-grafik.png

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @myssv last edited by

          @myssv
          Solange Du noch kein spezielles Design suchst - nimm die Standard jqui-Widgets.
          Da gibt's auch Inkrements etc.
          Die verbindest dann mit Deinen Datenpunkten.
          z.Bsp. control-input (+Set button)

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @myssv last edited by paul53

            @myssv sagte:

            stimmt ..

            Du hast bei dem Vergleich ganz unten immer noch die "actual Temp" drin. Es muss mit der "Target Temp" verglichen werden !

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active last edited by

              Ich verstehe nicht, was das überhaupt soll - ihr macht doch die Funktionalität des Thermostaten kaputt. Man stellt einen Sollwert ein und den Rest erledigt das Thermostat von selbst - das macht man doch nicht selbst indem man die aktuelle Temperatur mit dem Sollwert vergleicht.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                myssv last edited by

                So, nun noch einmal mit den Datenpunkten

                c1f6e5a5-f6b7-4b25-bc63-98cef00ee9f1-grafik.png

                mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @myssv last edited by mickym

                  @myssv ich wiederhole meine Frage? - Lass die letzte Abfrage weg und lass den Thermostat arbeiten. 😉
                  bzw. was ist denn TargetTemp und was bezweckst Du damit

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    myssv last edited by

                    Mit dieser Abfrage vermeide ich zu viele Sendungen an das Gerät.

                    Das war mir die Tage beim Spielen schon aufgefallen, dass er manchmal die Sendungen nicht bestätigt und so sende ich nur Daten an den Thermostat, wenn sich auch wirklich die Solltemp ändert.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @mickym last edited by

                      @mickym sagte:

                      Lass die letzte Abfrage weg und lass den Thermostat arbeiten.

                      Jetzt ist die Abfrage richtig, denn sie verhindert unnötiges Senden (Batterielaufzeit des HKT, da bidirektionales Protokoll).

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        myssv last edited by

                        Das Script bricht immer bei der ersten Abfrage ab.

                        Wie muss ich den Datenpunkt "Heizung.Badezimmer-Zeit1" definieren, damit die Abfrage mit dem aktuell Datum funktioniert? Aktuell ist es eine Zeichenkette, die den Wert "05:00" bekommt.

                        Ich finde bei den Typen kein Datum ...

                        102e3726-a6b4-4529-9dfa-836aefbf7f75-grafik.png

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @myssv last edited by

                          @myssv sagte:

                          Aktuell ist es eine Zeichenkette, die den Wert "05:00" bekommt.

                          Das ist richtig und sollte damit funktionieren.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            myssv last edited by

                            ok, Danke!

                            X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • X
                              Xyolyp @myssv last edited by

                              @myssv du hast im Skript stehen "falls aktuelle Zeit später als erster Datenpunkt". Die Bedingung wird nahezu immer zutreffen.
                              Damit du nicht "aktuelle Zeit zwischen" nutzen musst, musst du "aktuelle Zeit ist kleiner als" verwenden. Wenn du dir den Ablauf einmal vorstellst, was nachmittags um 13:00 Uhr passiert solltest du versehen was ich meine. Sobald in einer "falls/sonst-falls/sonst-falls/sonst-falls/sonst-falls/sonst" Kette eine Bedingung wahr ist werden alle nachfolgenden Bedingungen nicht mehr geprüft.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                myssv last edited by

                                Ja, das war der Fehler, Danke!

                                Ich hatte das Script vorher zur besseren Lesbarkeit so gestaltet

                                0c6448c0-90d7-4d38-9ddf-efb9ad8762de-grafik.png

                                Und dann beim ändern in die Datenpunkte nicht aufgepasst.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  myssv last edited by myssv

                                  Moin zusammen,

                                  das Script ist fertig und läuft, aber der Heizungsregler nimmt es nicht an!?!?

                                  Ich habe schon 2 graue Haare mehr, aber ich finde den Fehler nicht. Das Script arbeitet und schickt auch gültige Werte alle 10 Minten an den Thermostaten, doch der weigert sich scheinbar das anzunehmen.

                                  Meine Frau musste heute morgen ins kalte Badezimmer ... Das muss ich schnell lösen 😉

                                  Ich habe jetzt das Script deaktiviert und die Heizung per Fritz!Box geregelt und schon wird sie warm.

                                  Hat jemand Erfahrungen damit?

                                  LichtAn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • LichtAn
                                    LichtAn @myssv last edited by

                                    @myssv

                                    Hallo, es ist ja quasi jetzt die neue Heizsaison, muss deine Frau immernoch ins kalte Bad oder hast du für deine Fritz Dect mitlerweile eine Lösung ?

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      myssv @LichtAn last edited by

                                      @LichtAn Ich habe es über die Fritzoberfläche geregelt, da das Script einfach nicht wollte ...

                                      Aber Schatzi ist damit zufrieden und das ist die Hauptsache!!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      489
                                      Online

                                      32.0k
                                      Users

                                      80.4k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      5
                                      25
                                      1343
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo