- Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- JavaScript
- Javascript spinnt
Javascript spinnt
-
@paul53
Erst mal Zwischenstand:
es lief jetzt immer falsch, die zyklische Ausführung wurde nie mehr gestoppt.
Habe dann die js-Instanzen beide neu gestartet, ab da lief es immer richtig.
Ich glaube als o nicht mehr, dass es am Skript liegt. Dieses lief ja jahrelang problemlos.Irgendwann bekam ich dann Probleme mit der js Instanz, so dass ich eine zweite anlegen musste, alle Skripte dorthin verschieben und dann die erste löschen und neu instanziieren.
Ich glaube, dass da der Hund begraben ist.
@paul53 sagte in Javascript spinnt:
Ist es gewollt, dass der Datenpunkt "Aus-Counter", der bei < 40 kPa hochgezählt wird, nur im Druckbereich zwischen 40 und 70 kPa ausgewertet wird ?
Nein - ist es nicht! er sollte auch nur im Druckbereich <40 kPa ausgewertet werden.
@paul53 sagte in Javascript spinnt:
Muss es überhaupt ein Datenpunkt sein ?
Nein muss es auch nicht.
Wie geschrieben ist dies eins meiner ersten komplexeren Blocklys, damals habe ich noch aus CCU-Manier mit Sysvar gearbeitet.
Würde ich heute auch nicht mehr machen, wie noch ein paar kleinere Dinge im Skript.Es handelt sich hier eher um zwei Skripte, einmal die Automatische Steuerung der Pumpe bei schönem Wetter und Sonne auf dem Kollektor um die Wassertemperatur zu erhöhen, auch wenn ich bei der optimalen Zeit meist unterwegs auf Arbeit war.
Das zweite Skript ist der Pumpenwächter, der den Druck überprüft, falls sich der Skimmerkorb im Skimmerverfangen hatte.
BlocklyJavascriptTypeScript Protokoll Ausgewählte Blöcke exportieren <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="#G`pRUd$a3;xkDp![KRU" x="-88" y="-537"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">runden</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHZhbC50b0ZpeGVkKDEpOw==</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="on_ext" id="~0z1WcM3VtqRx(xis:#q" x="-87" y="-487"> <mutation items="5"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="H1EU$)w,[pY%)r0hFO$]"> <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=":_P?*Qq{.{.{yb1xV#/b"> <field name="oid">hm-rega.0.16936</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="PaW66w{U*Git7nzr3J6,"> <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE</field> </shadow> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id="C7,39_0vUt^J?e`5=e78"> <field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field> </shadow> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="aU+[=~eAGemvzTR=6O?Z"> <field name="oid">Messwerte.0.Pool.Not-Aus</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="WZvaJ(#]u(7vLc,.mF4F"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="U@97se{i+_wiy.mt_,ga"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="+-X{~)O2?A18|.HmCQrh"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.manual_override</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="^U7s`BvR=cFk8mQ)Bu_4"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="%-$1Z(Z/f..b%j$C#Pj6"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="kIl|n|zojZD~v5`6G)l0" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="dEw(d4QJ(z/9oWUQb-gs" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="L%T4HRa!QR7^i{B%y5Id" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="Z=mwis?v!BSZz,1Hp|Xw" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="y/+_y4zn~$sFiVlLMpVY"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="j{g)sOk6m/zHVM,J)XVJ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.16936</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="+ork5;0#Rnw{m~Iu+vYD"> <field name="NUM">120</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="W1Qph?AQghG.WloZz~0Q"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="fz;w)[;gkMa+EUr-2%rv"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.16936</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="B2#6K$?p=1x`HF7m09V{"> <field name="NUM">300</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="DdYfH28Q{*1n#;}x5Gzr" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="bH1Yv^L5N/Xl1.z)B#i("> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="!J*q3HAV(q=`Lo2(z|,b"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="doI8?U=r~X0K=-yC#$5H"> <field name="NUM">8</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id=";+ibs^X5!anU1G(Ep?Cb"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="1Bt5bgE9;1AwCi;;Y90g"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Ou(e`K%y7S}m@94WME,r"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="C$|1emUo]]5@WSAVeMi]" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="]@Zsi{3obnlDGaIleRrO"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="jH}16=*^Sy(erAcq+LPe"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="A-W0:pEt}94V#c9GU4?]"> <field name="NUM">15</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="HnRUVkn7j;Oev=m.L!Q8"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="mi^IjDu};a3Y0HN;7aS,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="nro@{*_ueW2P#g{pE}Mv"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="g6E1jEIyG-$s8VuBq`zH" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="Zx(8j(SS!k4dY3{Yr2Gd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="F/p(Psbhp0T]A]n!xfHE"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Overheat</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="S?kAXXX~G0?v3YDi3ExX"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="e2Mw_ri_+s*-o/0y5[LM"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Rek#v]T__GQ=cYoVxozB"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Not-Aus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="qk8BkKn4Nkzl4OTiz;_N"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="i9_6S5vAf/V]BBKC9NSv"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">200</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="*MME[_vPh9bx~5e?LEEv"> <mutation items="9"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="w.d6}-m$Qbk;!Xi0Aq*b"> <field name="TEXT"><strong>Automatischer Start!</strong><br></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y(XKWMLU$Q)=o.)J1?Fn"> <field name="TEXT">Die Sonne steht bei </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="W-fo2vrh0jxP,36x[^gW"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.16936</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="~(*e??V1Cc#@DW|q7-B{"> <field name="TEXT">°, die Lufttemperatur beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="get_value" id="_,B*X[i]1Ab#s0s)Y,A#"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="+]v,,K+r`E=R94(ROo#p"> <field name="TEXT">°C, die Wassertemperatur beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="get_value" id="Y3rBl{OK?AWWP2}m0LRz"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="logic_ternary" id="#JG?CZx|H:7-n7LU*Jxn"> <value name="IF"> <block type="get_value" id="ySYY/W=cdMF!tE,tKziM"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE</field> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="text" id="gTq;0*77jqWLq^P53SK%"> <field name="TEXT">°C, es regnet </field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="text" id="$4,K!v=4xJLIhuUQ5+lx"> <field name="TEXT">°C, kein Regen </field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="logic_ternary" id="1X(#n9/%lN5^[oz=r1Ug"> <value name="IF"> <block type="get_value" id="J?]^GLZtT/R1B1-R4F`F"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="text" id="*YCuR9payg9gl;)7bupg"> <field name="TEXT"> und die Pumpe läuft.</field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="text" id="`YG,-dp3qa`lEKV#]cAW"> <field name="TEXT"> und die Pumpe ist aus.<br> <br></field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="*/+.,U%bTBciCf{^2.rL"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="kxIog_bDasx}qW,Cap8H"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="-3wP{BC~9R%wvm]Z^#MH" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="Th_gez@T6HV7e]hE-/Jg" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="8.m]~Z6(_7iq=im$a(BB" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="+haDS-gz:!VtL-=?wl0v" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="FMvA_Cp`S8#p$h}nPDV#"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ZBXs/|dBrVu#%@~s_O^)"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.16936</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="{EdZbvp5u!QOGZ03/.,["> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="e^7Mr.)a~2[vJbBz5eAU"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="*YH2@7k-VcB[aT@4}?Z|"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.16936</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=";`.-GRV?Iq;TITe~2/;/"> <field name="NUM">300</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="z5g#eC3vcBXY,^fEIYX:" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="q$,c$BZ0]p*P-12+Es2L"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Rt)*0sYNh%;W)p$I.%99"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4obQZ$#yCc1L=i=$F#2?"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="#BXJ(2A{0(@dGrNwhsxJ"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="AJ]hH#~jL|H^D5|UDFL}"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="-m[:KCNrU*i-m|vj4kWQ"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="YL?/Pv#Nvzd}Vv$I`}U5" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="fMeOxUP:Gs~NHvR3G{0C" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="(fkm]9*~CVOPj|ZZ^?kV"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="^T@ED?T#)62X=dw2;3M^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="F2{xNfLS9y(!AB|3?m|="> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="o,d[Jb!-Ua|#Btve~=w1" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="P2p42@Ix^S?9@IckT=K%"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="UA$[}0:0J+(@d$VII2~H"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ0532193.4.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="6P!RtbsA[#q)dkn;ACuB"> <field name="NUM">-0.5</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Lssn@4G~+JWZ;cw$W1sY"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="N,R+/2tM0f/w!7gOW[4|"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Pumpenlaufzeit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Vpg~[,/aZUiBM.[.d]4?"> <field name="NUM">180</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="vF311_u1a+~]3%TzI8)H"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="]0y}OP-hESgf2W+#~,H$"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="~L~zU/[JKBf3fpX]Pxxr"> <field name="NUM">15</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="5chpjtAkNipB?-x0cNo4"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="l.6_Eo5{;JP#@xDf3h{("> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="QjIGxR]6f?{DUi?RXsxZ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="update" id="UoX#QL*M8LTi4YBv$X.R"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">200</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="z@+$3:JhI1nR]m(0Cfmr"> <mutation items="13"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="0@v:,ZVQGU`HXu_]f=B!"> <field name="TEXT"><strong>Automatischer Stop!</strong><br></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="*~%pvtm^c/RcpEMvCD=u"> <field name="TEXT">Die Sonne steht bei </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="?bbnHPRvwE1mLm}e={4I"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.16936</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="V]HyBjpwUekH/n|l2~]4"> <field name="TEXT">°, die Lufttemperatur beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="get_value" id="-^C3[A,W~0TiI{ZRk15T"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="myr{PR!dvG/}q,nkujpQ"> <field name="TEXT">°C, die Wassertemperatur beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="get_value" id="FgK;@rO,zu/#w=rTiIQh"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="logic_ternary" id="^qm]@/[-pNeppyEsHwFR"> <value name="IF"> <block type="get_value" id=",9tLmqP7{G/he4{gZN2X"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE</field> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="text" id="RkXC6(Fkv7dcQHVMXd:p"> <field name="TEXT">°C, es regnet </field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="text" id="Eh-e?##TIt.ox-kR?4tk"> <field name="TEXT">°C, kein Regen </field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="logic_ternary" id="/pf88I!.I)8-vD,_y8#e"> <value name="IF"> <block type="get_value" id="Jb]Z0oK5qsyjZ8!Be{e)"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="text" id="_wk#n8V:7,6ByQ+gk#{q"> <field name="TEXT"> und die Pumpe läuft.</field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="text" id="`H:TnBv8.e#5kz!VL}6?"> <field name="TEXT"> und die Pumpe ist aus.</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="text" id="jI)Tt@Sr3a^SRk{G?a7%"> <field name="TEXT"><br></field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="text" id="y^VPj`G1FLEzR6srG4J9"> <field name="TEXT">Die Pumpe lief bisher </field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="get_value" id="R2#dVUE=urM`iWas^(wz"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Pumpenlaufzeit</field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="text" id="fH}1.?YqR_E{FhXOzB2v"> <field name="TEXT"> Minuten.<br> <br></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="{dZ_LM8-K%KI#6ESl{=u"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="smws*VIwIL3nsq7vvg$E"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="on_ext" id="7jZ(L0;R(%.7]32j841@" x="912" y="-488"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION">true</field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="H6r?E$yCQeT%hI3TSeL!"> <field name="oid">hm-rpc.0.LTK0044647.2.PRESS_SHORT</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="*YCEK%JD0$u*dc%9Q^b?"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.manual_override</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="EZbOz8FGI9bMB22g@z#q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="!mx!iuwP5;/W,Ehp^^Mb"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Z0fA+rn=t`0#`f{5;+:}"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="R+ri%tn^lNR2BSEekeYh"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION">true</field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="95@FA,GFuF9?[2W]CZ]!"> <field name="oid">hm-rpc.0.LTK0044647.1.PRESS_SHORT</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="K2E%mS4R;VTg-.+mF~OI"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.manual_override</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="zR|g4+^[u5QAbdqN:Hoo"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml> <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="#G`pRUd$a3;xkDp![KRU" x="-88" y="-537"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">runden</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHZhbC50b0ZpeGVkKDEpOw==</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="on_ext" id="~0z1WcM3VtqRx(xis:#q" x="-87" y="-487"> <mutation items="5"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="H1EU$)w,[pY%)r0hFO$]"> <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=":_P?*Qq{.{.{yb1xV#/b"> <field name="oid">hm-rega.0.16936</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="PaW66w{U*Git7nzr3J6,"> <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE</field> </shadow> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id="C7,39_0vUt^J?e`5=e78"> <field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field> </shadow> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="aU+[=~eAGemvzTR=6O?Z"> <field name="oid">Messwerte.0.Pool.Not-Aus</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="WZvaJ(#]u(7vLc,.mF4F"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="U@97se{i+_wiy.mt_,ga"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="+-X{~)O2?A18|.HmCQrh"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.manual_override</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="^U7s`BvR=cFk8mQ)Bu_4"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="%-$1Z(Z/f..b%j$C#Pj6"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="kIl|n|zojZD~v5`6G)l0" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="dEw(d4QJ(z/9oWUQb-gs" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="L%T4HRa!QR7^i{B%y5Id" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="Z=mwis?v!BSZz,1Hp|Xw" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="y/+_y4zn~$sFiVlLMpVY"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="j{g)sOk6m/zHVM,J)XVJ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.16936</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="+ork5;0#Rnw{m~Iu+vYD"> <field name="NUM">120</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="W1Qph?AQghG.WloZz~0Q"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="fz;w)[;gkMa+EUr-2%rv"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.16936</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="B2#6K$?p=1x`HF7m09V{"> <field name="NUM">300</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="DdYfH28Q{*1n#;}x5Gzr" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="bH1Yv^L5N/Xl1.z)B#i("> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="!J*q3HAV(q=`Lo2(z|,b"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="doI8?U=r~X0K=-yC#$5H"> <field name="NUM">8</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id=";+ibs^X5!anU1G(Ep?Cb"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="1Bt5bgE9;1AwCi;;Y90g"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Ou(e`K%y7S}m@94WME,r"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="C$|1emUo]]5@WSAVeMi]" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="]@Zsi{3obnlDGaIleRrO"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="jH}16=*^Sy(erAcq+LPe"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="A-W0:pEt}94V#c9GU4?]"> <field name="NUM">15</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="HnRUVkn7j;Oev=m.L!Q8"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="mi^IjDu};a3Y0HN;7aS,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="nro@{*_ueW2P#g{pE}Mv"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="g6E1jEIyG-$s8VuBq`zH" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="Zx(8j(SS!k4dY3{Yr2Gd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="F/p(Psbhp0T]A]n!xfHE"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Overheat</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="S?kAXXX~G0?v3YDi3ExX"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="e2Mw_ri_+s*-o/0y5[LM"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Rek#v]T__GQ=cYoVxozB"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Not-Aus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="qk8BkKn4Nkzl4OTiz;_N"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="i9_6S5vAf/V]BBKC9NSv"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">200</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="*MME[_vPh9bx~5e?LEEv"> <mutation items="9"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="w.d6}-m$Qbk;!Xi0Aq*b"> <field name="TEXT"><strong>Automatischer Start!</strong><br></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y(XKWMLU$Q)=o.)J1?Fn"> <field name="TEXT">Die Sonne steht bei </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="W-fo2vrh0jxP,36x[^gW"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.16936</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="~(*e??V1Cc#@DW|q7-B{"> <field name="TEXT">°, die Lufttemperatur beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="get_value" id="_,B*X[i]1Ab#s0s)Y,A#"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="+]v,,K+r`E=R94(ROo#p"> <field name="TEXT">°C, die Wassertemperatur beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="get_value" id="Y3rBl{OK?AWWP2}m0LRz"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="logic_ternary" id="#JG?CZx|H:7-n7LU*Jxn"> <value name="IF"> <block type="get_value" id="ySYY/W=cdMF!tE,tKziM"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE</field> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="text" id="gTq;0*77jqWLq^P53SK%"> <field name="TEXT">°C, es regnet </field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="text" id="$4,K!v=4xJLIhuUQ5+lx"> <field name="TEXT">°C, kein Regen </field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="logic_ternary" id="1X(#n9/%lN5^[oz=r1Ug"> <value name="IF"> <block type="get_value" id="J?]^GLZtT/R1B1-R4F`F"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="text" id="*YCuR9payg9gl;)7bupg"> <field name="TEXT"> und die Pumpe läuft.</field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="text" id="`YG,-dp3qa`lEKV#]cAW"> <field name="TEXT"> und die Pumpe ist aus.<br> <br></field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="*/+.,U%bTBciCf{^2.rL"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="kxIog_bDasx}qW,Cap8H"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="-3wP{BC~9R%wvm]Z^#MH" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="Th_gez@T6HV7e]hE-/Jg" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="8.m]~Z6(_7iq=im$a(BB" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="+haDS-gz:!VtL-=?wl0v" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="FMvA_Cp`S8#p$h}nPDV#"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ZBXs/|dBrVu#%@~s_O^)"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.16936</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="{EdZbvp5u!QOGZ03/.,["> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="e^7Mr.)a~2[vJbBz5eAU"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="*YH2@7k-VcB[aT@4}?Z|"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.16936</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=";`.-GRV?Iq;TITe~2/;/"> <field name="NUM">300</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="z5g#eC3vcBXY,^fEIYX:" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="q$,c$BZ0]p*P-12+Es2L"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Rt)*0sYNh%;W)p$I.%99"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4obQZ$#yCc1L=i=$F#2?"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="#BXJ(2A{0(@dGrNwhsxJ"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="AJ]hH#~jL|H^D5|UDFL}"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="-m[:KCNrU*i-m|vj4kWQ"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="YL?/Pv#Nvzd}Vv$I`}U5" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="fMeOxUP:Gs~NHvR3G{0C" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="(fkm]9*~CVOPj|ZZ^?kV"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="^T@ED?T#)62X=dw2;3M^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="F2{xNfLS9y(!AB|3?m|="> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="o,d[Jb!-Ua|#Btve~=w1" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="P2p42@Ix^S?9@IckT=K%"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="UA$[}0:0J+(@d$VII2~H"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ0532193.4.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="6P!RtbsA[#q)dkn;ACuB"> <field name="NUM">-0.5</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Lssn@4G~+JWZ;cw$W1sY"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="N,R+/2tM0f/w!7gOW[4|"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Pumpenlaufzeit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Vpg~[,/aZUiBM.[.d]4?"> <field name="NUM">180</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="vF311_u1a+~]3%TzI8)H"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="]0y}OP-hESgf2W+#~,H$"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="~L~zU/[JKBf3fpX]Pxxr"> <field name="NUM">15</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="5chpjtAkNipB?-x0cNo4"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="l.6_Eo5{;JP#@xDf3h{("> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="QjIGxR]6f?{DUi?RXsxZ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="update" id="UoX#QL*M8LTi4YBv$X.R"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">200</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="z@+$3:JhI1nR]m(0Cfmr"> <mutation items="13"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="0@v:,ZVQGU`HXu_]f=B!"> <field name="TEXT"><strong>Automatischer Stop!</strong><br></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="*~%pvtm^c/RcpEMvCD=u"> <field name="TEXT">Die Sonne steht bei </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="?bbnHPRvwE1mLm}e={4I"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.16936</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="V]HyBjpwUekH/n|l2~]4"> <field name="TEXT">°, die Lufttemperatur beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="get_value" id="-^C3[A,W~0TiI{ZRk15T"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="myr{PR!dvG/}q,nkujpQ"> <field name="TEXT">°C, die Wassertemperatur beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="get_value" id="FgK;@rO,zu/#w=rTiIQh"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="logic_ternary" id="^qm]@/[-pNeppyEsHwFR"> <value name="IF"> <block type="get_value" id=",9tLmqP7{G/he4{gZN2X"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE</field> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="text" id="RkXC6(Fkv7dcQHVMXd:p"> <field name="TEXT">°C, es regnet </field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="text" id="Eh-e?##TIt.ox-kR?4tk"> <field name="TEXT">°C, kein Regen </field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="logic_ternary" id="/pf88I!.I)8-vD,_y8#e"> <value name="IF"> <block type="get_value" id="Jb]Z0oK5qsyjZ8!Be{e)"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="text" id="_wk#n8V:7,6ByQ+gk#{q"> <field name="TEXT"> und die Pumpe läuft.</field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="text" id="`H:TnBv8.e#5kz!VL}6?"> <field name="TEXT"> und die Pumpe ist aus.</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="text" id="jI)Tt@Sr3a^SRk{G?a7%"> <field name="TEXT"><br></field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="text" id="y^VPj`G1FLEzR6srG4J9"> <field name="TEXT">Die Pumpe lief bisher </field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="get_value" id="R2#dVUE=urM`iWas^(wz"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Pumpenlaufzeit</field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="text" id="fH}1.?YqR_E{FhXOzB2v"> <field name="TEXT"> Minuten.<br> <br></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="{dZ_LM8-K%KI#6ESl{=u"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="smws*VIwIL3nsq7vvg$E"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="on_ext" id="7jZ(L0;R(%.7]32j841@" x="912" y="-488"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION">true</field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="H6r?E$yCQeT%hI3TSeL!"> <field name="oid">hm-rpc.0.LTK0044647.2.PRESS_SHORT</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="*YCEK%JD0$u*dc%9Q^b?"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.manual_override</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="EZbOz8FGI9bMB22g@z#q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="!mx!iuwP5;/W,Ehp^^Mb"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Z0fA+rn=t`0#`f{5;+:}"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="R+ri%tn^lNR2BSEekeYh"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION">true</field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="95@FA,GFuF9?[2W]CZ]!"> <field name="oid">hm-rpc.0.LTK0044647.1.PRESS_SHORT</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="K2E%mS4R;VTg-.+mF~OI"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.manual_override</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="zR|g4+^[u5QAbdqN:Hoo"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>
Danke
-
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="undefined" id="Druckwaechter">Druckwaechter</variable> </variables> <block type="on_ext" id="7dfyAn6SRa*[nLlE6wNr" x="88" y="-688"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="22fT?@[Ak,Y,5ARfKDR0"> <field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id=")z={;q=@viwHI1]x-E!n"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="/jjj`+cYZAPxHH@;p6IO"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="AT;0x.hm%lz`yuC5zo!~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="zJR/?W/^sfA1]`#W_fHR"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="w^oDcGY.)jHQKrSZ8_$b"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="u=RwAsZJ_SKtf1W^#7G5"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="dt=P;{^t[WY;|UfTC].9"> <field name="TEXT"><h3>Pumpe an!</h3></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="R!/_I]Eg.Mr8B6BQvpzB"> <field name="COMMENT">Überprüfung ob sich nach Start Druck aufbaut</field> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="(dmS[J9=$HE%={VXvnap"> <field name="NAME">Druckwaechter</field> <field name="INTERVAL">2000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="~lhx*Vs2ryN|,wqvP!x)"> <mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="?Ikqjg(-]06dNHALPyD:" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="b;EdBH]KsuEYFoEOJRBj"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Nf}+:qJmE!{r;HPgq08/"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=";fO$:Hlx9-gvh3~7Sa}J"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="DIsH6?CKt#eeQqseF[*t"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="math_arithmetic" id="Kl3]R#u544Gw=Ay0)w*/" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="INcml)H.rD~u^7J:xt(0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Y6f4Pem}L6T`1T`$8#T8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="p+mI@^)NJ3V2%8C!BoGN"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="PTrh,nQk_e1_(`lNtDr,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Druckoffset</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=")%M0Vs[*Thkh@[P[)fJ5"> <field name="NUM">40</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="n=2V{qw*}vbeW+j*|3|4"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Aus-Counter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="zxVr.v)8$`]wuc@gZYJx"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="d,c/@aBkqFRf?N@Yr-5G"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="W7K[HLit6M;jMhECjdo4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Aus-Counter</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="1kl!u(,!aJwjF!_1ef%r"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="FQJt6GsNG#O5-`rURd@b"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="V(kh7O_8ml6ima2V=!(H"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Kd1m25}S19}M!hrCL4e,"> <field name="TEXT">Der Pumpendruck beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_arithmetic" id="u[,4FDg:-2rbUkFQ20vt" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="INcml)H.rD~u^7J:xt(0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="$.~H$I;sBm?`%oi4myvz"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="p+mI@^)NJ3V2%8C!BoGN"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="i2Ym%.6b/*hby$T3xxS9"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Druckoffset</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="Wrz~UGhB4XFYt@[aiX*O"> <field name="TEXT">kPa, Pumpe zieht Luft!</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="|lv!dTbr^IxwOdd|IJgr" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id=";1(v^[i=sQ}QPd`Nt;sI" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="]=?Iqha}AKv$sl9yLKC."> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="|yRK#Er%v%mJ))t}Vl1J"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="y{QTTF,sNl0=?M`;xGxC"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="@FdJz}BkDt0yP`5pV6}("> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="3%]u)I^}Kk;]o8ELq6Q#"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Aus-Counter</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="NXsORCA+acza*%?E%wLq"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Q[q#b4SqBT8h;F^i/Zjv"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="math_arithmetic" id="6*z48,4kjj2}MCg~ZLjG" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="INcml)H.rD~u^7J:xt(0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="H=E3)e95V8jZ8]pdse%@"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="p+mI@^)NJ3V2%8C!BoGN"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="+d1+[1Z#U`5~./W%B}0A"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Druckoffset</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="v({r^T(a[x=KmK|YmuqN"> <field name="NUM">70</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="update" id="?`(,B+MiC#:t+,!{9M!|"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="ZzygAs|4A8^9~PUdyf7*"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="zr,%jgd/n~n9@ytoH?tu"> <field name="TEXT">Der Pumpendruck beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_arithmetic" id="~FK)M+G_7Ne%6v0ChmVE" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="INcml)H.rD~u^7J:xt(0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="[$afhI/0-qJxDKj$QVZc"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="p+mI@^)NJ3V2%8C!BoGN"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="1OgHM*qIdtfWM-gEF3//"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Druckoffset</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="w,_a2K$?2?2*iflXYnj)"> <field name="TEXT">kPa, Pumpe OK!</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="|{Dx7@}:?^_iT2M|_G8?"> <field name="NAME">Druckwaechter</field> <next> <block type="update" id="!dT6Nrdz[0Y;|!wj|G=1"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Aus-Counter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="TzTku,Loj.[xHXB24mY}"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="iE~B{eq9,^?Ez!Vf?uHR"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Not-Aus</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="q^Xs3OBbw0WoN$E{[EIE"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="%Fq@t|QV#;J`%V|SU=Ge"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="5kxD)T_,/44`#Cahfk{~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Aus-Counter</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="lf+nFS}/i^VYH4dtC$}d"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="timeouts_clearinterval" id="a%U@19LgX0PO$Me/}nib"> <field name="NAME">Druckwaechter</field> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id=":iR2b(rLjoeR?4xjuuON"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="!L[!9l3mD;7AvQ~rDmeF"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="z~E`0R`q#Y/i;D7?+I}y"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="update" id="^1$tmg]Y7!4P|:ll$NBe"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="LrZELm6;8l:R+9*:fL:F"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id=".Z]]b@r=0Lu1sNu{xXi%"> <field name="TEXT"><h3>Pumpe aus!</h3></field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="HS#;aW-p`y;to-YSLL4J"> <mutation items="3"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="b6JuvqEA44nm61[N@lVo"> <field name="oid">Messwerte.0.Pool.Aus-Counter</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=".N=f*k[2D4pNthJgu~Y{"> <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="WrxSTGGW1Wq?LE@DC.~p"> <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="%U70Es]yX`L}p/[AxjP1"> <mutation elseif="3"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="8!Jg:Bfu6Q4A+KLnT,*b"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="$IKf6j:rw8w^!*VjbOZ:"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Aus-Counter</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="%5eQ}+7UY^z$?FPGnl],"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="$-$=odn6^k,(+zergHsH"> <field name="COMMENT">Pumpe Not-Aus bei zu wenig Druck</field> <next> <block type="update" id="l)3U8yrX.QDU4uyjxbsi"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="8`@-PwY?(}*=(F{Pkj^U"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="?n:DHx}IsNd:O,1Cky.U"> <field name="TEXT"><h2>ALARM!</h2></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="~dF0?`~[/Y(#|~:*HRo%"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Aus-Counter</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="$RmFWA-Gp,gl}b!1(z.U"> <field name="TEXT"> mal Unterdruck. </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="M*E=O7VC|IUA#E=#4FMN"> <field name="TEXT">Der Pumpendruck beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="math_arithmetic" id="D)c}D]clt6IUeh/e@{?p" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="INcml)H.rD~u^7J:xt(0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="E.7$4A7|g=*^K@Q#@7bt"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="p+mI@^)NJ3V2%8C!BoGN"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="bk+r$]_Yl*(rg8.$?Map"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Druckoffset</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id=":UP_kmS=l!}iC1aw~FYB"> <field name="TEXT">kPa.<br> <br></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="6E[YV0{Ys9KXi%Dby6~F"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="p49UcVMoLiob~E|/-1@m"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="!xVxSwtk;%ke@qXZJ?zs"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Not-Aus</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="D3v792$dfR`IrOu2@In:"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="YSAo!-{JFc!$wao4+j2m"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="math_arithmetic" id="@J=anf+JX]jD@hsfW0hw" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="INcml)H.rD~u^7J:xt(0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="{h:u=^)@q2k4wQoackld"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="p+mI@^)NJ3V2%8C!BoGN"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="_#6yu!U/WKN%|GqKSdsd"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Druckoffset</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="8nW/qBp)(S8kB#B0Q/ek"> <field name="NUM">120</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="comment" id="srcU:kt;_7KKmMXkC/3D"> <field name="COMMENT">Pumpe Not-Aus bei zu viel Druck</field> <next> <block type="update" id="2#JIoZ;N,+))BBX:ml;p"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="N@U]PeHQscf7^LU7q7[,"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="{d5wnGEgZ{umbsQrj_kt"> <field name="TEXT"><h2>ALARM!</h2></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="m}^$`#~WSKX{k(f9@%=y"> <field name="TEXT"><strong>Überdruck!</strong></field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="asVh@FD5s2m+)`%v(#s9"> <field name="TEXT"><br></field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="jb?})50m{;]e5^y5FnfD"> <field name="TEXT">Der Pumpendruck beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="math_arithmetic" id="bFwHCSei$rE73tfm{UOh" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="INcml)H.rD~u^7J:xt(0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="_044cd+z(,rh,9g][*B#"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="p+mI@^)NJ3V2%8C!BoGN"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="bq{9Tw,lD8(R=)Z`gWZq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Druckoffset</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="gU/?A(+09:=1:TTlw?AI"> <field name="TEXT">kPa.<br> <br></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="o$;obhX]9oIG*at)L|l3"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="OA|qAe.cxIeZVf8+rgBQ"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="Gc9;Y}V;+n%s3b0brc-N"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Not-Aus</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="s`(EWr~/BB}V^^WX.z?s"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="vig:OLc#4v0Jj)l)=Je/"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="=Ub`*$LBbPvdLZ3,GEmU"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="6Q`pFPW8Zt=4wFL`^B1X"> <field name="NUM">28</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="comment" id="O:bB$YmPnM9|H8UW`aUb"> <field name="COMMENT">Pumpe Not-Aus bei zu hoher Temperatur</field> <next> <block type="update" id="bJkQKjD~r}v_XiyCVE0("> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id=")qKjGD+*k!8_^MP^`/oV"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="riC$J#F=X=O#(:Ohpnil"> <field name="TEXT"><h2>ALARM!</h2></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="K-=H$hk=!7kqFb;FVN}P"> <field name="TEXT"><strong>Wasser zu warm!</strong></field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="@W3G/*SnLN8;yjaJBS}+"> <field name="TEXT"><br></field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="PO-x3Iuu+|)KEc]n_`E_"> <field name="TEXT">Die Wassertemperatur beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="get_value" id="+hG5nSCDExGo{(#/G2tX"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="#(Q+P)v=TLb^+n,w8aWz"> <field name="TEXT">°C.<br> <br></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="EAJlBjqtK*l+uBYur3Y#"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="fVJuavjl.jsO06[aPo)F"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="{!_mR[3~qClN^`A@Q!Tb"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Overheat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="0ct/Oo|oXSpZS-VWrrBv"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="=thx*obAlc;Pam/}0pPf"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="hBucm0?}qRs/{?1{qn%/"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="3+w/B{M]ER1k8H.oN$BW"> <field name="NUM">26</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="update" id="0Y#]wiHNblXC@bWi[%=P"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Overheat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="JL[0+M`$vBEE]Dcd[zs1"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>
Musste ich auf zwei Posts verteilen
-
@Homoran
Habe "Pumpenwächter" mal verbessert und hoffe, dass es so zuverlässiger läuft.
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="Yhi6L$#9ow5|s7Jzml9/">value</variable> <variable type="" id="G;[*0*e+|FLxIBWQ?*45">druck</variable> <variable type="" id="VA5v~sVeM3MnJiV[ytx3">aus_counter</variable> <variable type="undefined" id="Druckwaechter">Druckwaechter</variable> </variables> <block type="procedures_defnoreturn" id="IgiB--VCkqYFl?t9j=01" x="1012" y="-1138"> <field name="NAME">Not_Aus</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="control" id="6E[YV0{Ys9KXi%Dby6~F"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="p49UcVMoLiob~E|/-1@m"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="!xVxSwtk;%ke@qXZJ?zs"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Not-Aus</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="D3v792$dfR`IrOu2@In:"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="on_ext" id="7dfyAn6SRa*[nLlE6wNr" x="519" y="-1111"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="22fT?@[Ak,Y,5ARfKDR0"> <field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id=")z={;q=@viwHI1]x-E!n"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="iu%_ub!E+6~#q4_,A}/U"> <field name="VAR" id="Yhi6L$#9ow5|s7Jzml9/" variabletype="">value</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="w^oDcGY.)jHQKrSZ8_$b"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="u=RwAsZJ_SKtf1W^#7G5"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="dt=P;{^t[WY;|UfTC].9"> <field name="TEXT"><h3>Pumpe an!</h3></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="R!/_I]Eg.Mr8B6BQvpzB"> <field name="COMMENT">Überprüfung ob sich nach Start Druck aufbaut</field> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="(dmS[J9=$HE%={VXvnap"> <field name="NAME">Druckwaechter</field> <field name="INTERVAL">2000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="~lhx*Vs2ryN|,wqvP!x)"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="DIsH6?CKt#eeQqseF[*t"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="3o+{b{HJ;:j-mxz:~W:W"> <field name="VAR" id="G;[*0*e+|FLxIBWQ?*45" variabletype="">druck</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=")%M0Vs[*Thkh@[P[)fJ5"> <field name="NUM">40</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="FQJt6GsNG#O5-`rURd@b"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="V(kh7O_8ml6ima2V=!(H"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Kd1m25}S19}M!hrCL4e,"> <field name="TEXT">Der Pumpendruck beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="D9Ll={@$`RYHRj{^CN^`"> <field name="VAR" id="G;[*0*e+|FLxIBWQ?*45" variabletype="">druck</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="Wrz~UGhB4XFYt@[aiX*O"> <field name="TEXT">kPa, Pumpe zieht Luft!</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="math_change" id="?=,w8-!SQr!Dc#L4Sxi3"> <field name="VAR" id="VA5v~sVeM3MnJiV[ytx3" variabletype="">aus_counter</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id=")XQXyP6cyUlwk@nA,-]C"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="rk%Q_o*tq-78prD`YgJy"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="%Fq@t|QV#;J`%V|SU=Ge"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="0+d^@TVbroJ{(ru3U7rl"> <field name="VAR" id="VA5v~sVeM3MnJiV[ytx3" variabletype="">aus_counter</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="lf+nFS}/i^VYH4dtC$}d"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="$-$=odn6^k,(+zergHsH"> <field name="COMMENT">Pumpe Not-Aus bei zu wenig Druck</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="a%U@19LgX0PO$Me/}nib"> <field name="NAME">Druckwaechter</field> <next> <block type="update" id="l)3U8yrX.QDU4uyjxbsi"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="8`@-PwY?(}*=(F{Pkj^U"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="?n:DHx}IsNd:O,1Cky.U"> <field name="TEXT"><h2>ALARM!</h2></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="/II*(4_ktC4]ztatNDT*"> <field name="VAR" id="VA5v~sVeM3MnJiV[ytx3" variabletype="">aus_counter</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="$RmFWA-Gp,gl}b!1(z.U"> <field name="TEXT"> mal Unterdruck. </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="M*E=O7VC|IUA#E=#4FMN"> <field name="TEXT">Der Pumpendruck beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="YYS4xBaHK$iXv1M|yW2D"> <field name="VAR" id="G;[*0*e+|FLxIBWQ?*45" variabletype="">druck</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id=":UP_kmS=l!}iC1aw~FYB"> <field name="TEXT">kPa.<br> <br></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="}k57ggKysD3)_iu|OPi="> <mutation name="Not_Aus"></mutation> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="?`(,B+MiC#:t+,!{9M!|"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="ZzygAs|4A8^9~PUdyf7*"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="zr,%jgd/n~n9@ytoH?tu"> <field name="TEXT">Der Pumpendruck beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="f[Y,?Ct#`o0w=H|=wyKr"> <field name="VAR" id="G;[*0*e+|FLxIBWQ?*45" variabletype="">druck</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="w,_a2K$?2?2*iflXYnj)"> <field name="TEXT">kPa, Pumpe OK!</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="|{Dx7@}:?^_iT2M|_G8?"> <field name="NAME">Druckwaechter</field> <next> <block type="variables_set" id="wRJQ^AST.Bn@#X{{mK7a"> <field name="VAR" id="VA5v~sVeM3MnJiV[ytx3" variabletype="">aus_counter</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="M~Ep{n3b2S6BP*({irQ9"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="iE~B{eq9,^?Ez!Vf?uHR"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Not-Aus</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="q^Xs3OBbw0WoN$E{[EIE"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_clearinterval" id="lFQYnd;.XpmUjMY?u{~i"> <field name="NAME">Druckwaechter</field> <next> <block type="variables_set" id="SE*I|jbZ7sVdfbu5pHt%"> <field name="VAR" id="VA5v~sVeM3MnJiV[ytx3" variabletype="">aus_counter</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="M-;)GJH$vQoNw;,go_D`"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="^1$tmg]Y7!4P|:ll$NBe"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="LrZELm6;8l:R+9*:fL:F"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id=".Z]]b@r=0Lu1sNu{xXi%"> <field name="TEXT"><h3>Pumpe aus!</h3></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="HS#;aW-p`y;to-YSLL4J"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="y8{BV1mex2n*6^/a:#4."> <field name="oid">Messwerte.0.Pool.Aus-Counter</field> </shadow> <block type="text" id="|G)E)|3fWs.Kb_GnTv4G"> <field name="TEXT">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="3~Cm|IJku:CqV%[t}/*,"> <field name="VAR" id="G;[*0*e+|FLxIBWQ?*45" variabletype="">druck</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="Kl3]R#u544Gw=Ay0)w*/" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="INcml)H.rD~u^7J:xt(0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="RIiQl|w=7ZKhq?Gop4y["> <field name="VAR" id="Yhi6L$#9ow5|s7Jzml9/" variabletype="">value</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="p+mI@^)NJ3V2%8C!BoGN"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="PTrh,nQk_e1_(`lNtDr,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Druckoffset</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="%U70Es]yX`L}p/[AxjP1"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="YSAo!-{JFc!$wao4+j2m"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="[T{qgrx/ka=uQct;L.rj"> <field name="VAR" id="G;[*0*e+|FLxIBWQ?*45" variabletype="">druck</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="8nW/qBp)(S8kB#B0Q/ek"> <field name="NUM">120</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="srcU:kt;_7KKmMXkC/3D"> <field name="COMMENT">Pumpe Not-Aus bei zu viel Druck</field> <next> <block type="update" id="2#JIoZ;N,+))BBX:ml;p"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="N@U]PeHQscf7^LU7q7[,"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="{d5wnGEgZ{umbsQrj_kt"> <field name="TEXT"><h2>ALARM!</h2></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="m}^$`#~WSKX{k(f9@%=y"> <field name="TEXT"><strong>Überdruck!</strong></field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="asVh@FD5s2m+)`%v(#s9"> <field name="TEXT"><br></field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="jb?})50m{;]e5^y5FnfD"> <field name="TEXT">Der Pumpendruck beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="~x8q@FJ0#)?A{C@ZpPb*"> <field name="VAR" id="G;[*0*e+|FLxIBWQ?*45" variabletype="">druck</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="gU/?A(+09:=1:TTlw?AI"> <field name="TEXT">kPa.<br> <br></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="nv|r:KV%#/O_+z?Q;0(r"> <mutation name="Not_Aus"></mutation> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="SO])Tk/2c!54xtFB_[oL"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="pmVg4L-MWaXOHI*aWJ!`"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="text" id="P|5rvg`CN~1X8Gzipc-p"> <field name="TEXT">hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="EqoCaflD;)3U~6bU/XLm"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="vig:OLc#4v0Jj)l)=Je/"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="0Bp/Hs;pjf3X(vR~)U59"> <field name="VAR" id="Yhi6L$#9ow5|s7Jzml9/" variabletype="">value</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="6Q`pFPW8Zt=4wFL`^B1X"> <field name="NUM">28</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="O:bB$YmPnM9|H8UW`aUb"> <field name="COMMENT">Pumpe Not-Aus bei zu hoher Temperatur</field> <next> <block type="update" id="bJkQKjD~r}v_XiyCVE0("> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id=")qKjGD+*k!8_^MP^`/oV"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="riC$J#F=X=O#(:Ohpnil"> <field name="TEXT"><h2>ALARM!</h2></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="K-=H$hk=!7kqFb;FVN}P"> <field name="TEXT"><strong>Wasser zu warm!</strong></field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="@W3G/*SnLN8;yjaJBS}+"> <field name="TEXT"><br></field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="PO-x3Iuu+|)KEc]n_`E_"> <field name="TEXT">Die Wassertemperatur beträgt </field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="zb(jL3^bs}fEFF%{tvf/"> <field name="VAR" id="Yhi6L$#9ow5|s7Jzml9/" variabletype="">value</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="#(Q+P)v=TLb^+n,w8aWz"> <field name="TEXT">°C.<br> <br></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="EAJlBjqtK*l+uBYur3Y#"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="fVJuavjl.jsO06[aPo)F"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="{!_mR[3~qClN^`A@Q!Tb"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Overheat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="0ct/Oo|oXSpZS-VWrrBv"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="=thx*obAlc;Pam/}0pPf"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="z]QkSzInZL]iENdGFqe2"> <field name="VAR" id="Yhi6L$#9ow5|s7Jzml9/" variabletype="">value</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="3+w/B{M]ER1k8H.oN$BW"> <field name="NUM">26</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="update" id="0Y#]wiHNblXC@bWi[%=P"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Overheat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="JL[0+M`$vBEE]Dcd[zs1"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
-
@paul53
Danke - solltest du aber nicht selber machen
sehe ich mir heute abend an.Allerdings:
Ich habe aber inzwischen im Forum einige Threads gefunden, die seltsames Verhalten bie früher problemlos laufenden Scripten beschreiben.
Ich habe diese Threads nicht vollständig gelesen, weiß daher nicht ob es da vergleichbare Szenarien gibt. -
@paul53 sagte in Javascript spinnt:
Habe "Pumpenwächter" mal verbessert und hoffe, dass es so zuverlässiger läuft.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich in zehn Minuten widerrufen muss:
Es läuft bis jetzt ohne Probleme.Dass es auf Anhieb laufen würde war mir ja klar. Daraufhin habe ich auch noch nicht allzu tief in den Code gesehen. Ein paar Dinge wie Objects als text sind mir zwar auch aufgefallen, aber die alles umfassende Frage bleibt:
Hast du im Wissen um den neuen Compiler etwas geändert, das im Hintergrund anders läuft?
Ich verstehe nämlich nach wie vor nicht, warum das log geschrieben wurde aber der direkt darauf folgende Befehl die zyklische Ausführung zu beenden eben nicht
Oder lag es daran, dass ich am code nichts geändert und dein Skript als neues Skript angelegt habe???
Neu gestartet habe ich seitdem beide Blocklys und die Instanzen nicht mehr, einige Änderunge, die ich noch in der Pumpensteuerung einbauen wollte habe ich mir bis jetzt verkniffen. -
@Homoran sagte:
Ich verstehe nämlich nach wie vor nicht, warum das log geschrieben wurde aber der direkt darauf folgende Befehl die zyklische Ausführung zu beenden eben nicht
Wenn mehrere Zyklen gleichzeitig laufen, greift "stop" nicht.
@Homoran sagte in Javascript spinnt:
Ein paar Dinge wie Objects als text sind mir zwar auch aufgefallen
Das musste ich machen, da ich "Select ID" nicht verwenden kann (fremdes System).
-
@paul53 Das klingt logisch!
Und bei mir wurde jedesmal wenn der Druck zu niedrig war ein neuer Zyklus gestartetbleibt nur noch die Frage, warum es die jahre vorher lief
-
@Homoran sagte:
Und bei mir wurde jedesmal wenn der Druck zu niedrig war ein neuer Zyklus gestartet
Ich glaube mich zu erinnern, dass der Zyklus beim normalen Ausschalten der Pumpe nicht gestoppt wurde, so dass beim nächsten Einschalten evtl. ein weiterer Zyklus gestartet wurde.
-
@paul53 sagte in Javascript spinnt:
@Homoran sagte:
Und bei mir wurde jedesmal wenn der Druck zu niedrig war ein neuer Zyklus gestartet
Ich glaube mich zu erinnern, dass der Zyklus beim normalen Ausschalten der Pumpe nicht gestoppt wurde, so dass beim nächsten Einschalten evtl. ein weiterer Zyklus gestartet wurde.
Genau so war es.
Kann sein, dass ich beim "Aufräumen" den stop cycle Baustein da mal rausgenommen hatte
-
@paul53 sagte in Javascript spinnt:
Die Fehlermeldung erhalte ich aber auch bei dem zusätzlich installierten Modul "xml2js".
Kannst du es bitte mal mit folgender Option versuchen (sollte in 4.5.0 enthalten sein)
Dort die Module eintragen, die als fehlend angemeckert werden. Die installierten werden nicht automatisch aktiviert, weil manche (gibt eins von Google) so verdammt viele Typdefinitionen enthalten, dass der Adapter direkt mal 200 MB mehr RAM benötigt. -
@AlCalzone sagte:
mit folgender Option versuchen (sollte in 4.5.0 enthalten sein)
Wird in 4.5.1 trotz Eintrag angemeckert.
-
@paul53 Danke für den Test. Kann sein, dass ich für JS noch was anders machen muss. Habs immer nur in TS getestet.