Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Hardware
    4. Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by

      @bob-der-1 sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

      Denke Preislich nicht jedem sein Ding.

      Das glaube ich gerne.
      Aber alle Zertis haben wollen, und dann nicht bereit sein, den Firmen die (ggf. überhöhten) Kosten dafür zu bezahlen...

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Stoffel last edited by

        Ja habe Velux Dachfenster, daher schon darauf gestoßen.

        Jedoch würde das heißen das ich von jedem Verbraucher ein Kabel an den Verteiler ziehen muss.
        Dieses dann über einen Homematic IP Wired Eingangsmodul ansteuern.

        Wäre natürlich auch möglich und ich könnte meine Dachfenster einfacher einbinden.

        Und wie sieht es den Preisliche für das System aus:

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Stoffel last edited by

          @Stoffel sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

          Und wie sieht es den Preisliche für das System aus:

          https://de.elv.com/technik-fuer-ihr-zuhause/smart-home-systeme/homematic-ip-wired/homematic-ip-wired-produkte/
          oder über den (geschulten) Elektriker

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Stoffel last edited by

            Es ist mir klar das Qualität ihren Preis hat...

            Und nein mir geht es nicht nur ums Geld, ich finde nur den Gedanken einer klassischen Installation mit einer unabhängigen Smarten Lösung persönlich einfach gut.

            PS: wenn ein Shelly 1 das doppelte mit VDE kosten würden wäre das mir egal und ich würden Shelly nehmen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Stoffel @Homoran last edited by

              @Homoran Danke 180€ für ein 32Port Modul geht doch eigentlich und würde für alle meine Rollos reichen.

              Ich glaube ich spreche nächste Woche mit dem Elektriker....

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Stoffel last edited by

                @Stoffel sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

                180€ für ein 32Port Modul geht doch eigentlich und würde für alle meine Rollos reichen.

                Für Rollos gibt es eigene Module

                Ich denke auch die IP wired ist um einiges besser als die alte wired (außer dass es kein 12/14 I/O mehr gibt (mit Frequenzmessung)

                Wenn ich neu bauen würde würde ich das System einbauen lassen.
                Für den Bus gibt es ja inzwischen auch wieder Eingangsmodule für die Unterputzdose

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bob der 1. @Homoran last edited by

                  @Homoran sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

                  @Stoffel sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

                  180€ für ein 32Port Modul geht doch eigentlich und würde für alle meine Rollos reichen.

                  Für Rollos gibt es eigene Module

                  Ich denke auch die IP wired ist um einiges besser als die alte wired (außer dass es kein 12/14 I/O mehr gibt (mit Frequenzmessung)

                  Wenn ich neu bauen würde würde ich das System einbauen lassen.
                  Für den Bus gibt es ja inzwischen auch wieder Eingangsmodule für die Unterputzdose

                  Komme dann gerne vorbei und mach dir deinen Verteiler schön und Voll😂.
                  Hab das ganze ja mal in absoluter Perfektion gesehen.Ein MEGASCHRANK.
                  1 Feld Media,Patchpanel,Fritz
                  2 Felder inkl. allem LS,FI,Relais usw.
                  2 Felder nur SmartHome CCU,Broker,Nas,Shelly4Pro Ip wired,CamServer ......inkl. umgebauter Tür mit 19Zoll TFT.+ ausklappbare Ablage für die Tastertur..

                  Brutale Nummer,leider durfte ich keine Bilder machen da die Alarmsensorig auch dabei war.
                  Schlappe 15000 kostet sowas.Aber ehrlich ein Traum ist das schon.
                  Von daher muss ich sagen....will haben

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by

                    @bob-der-1 mir würde erst mal reichen, wenn du vorbeikämst und meinen Mist vom bauträger auf aktuellen Stand bringen würdest

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      skokarl @Homoran last edited by

                      @Homoran sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

                      @bob-der-1 mir würde erst mal reichen, wenn du vorbeikämst und meinen Mist vom bauträger auf aktuellen Stand bringen würdest

                      Mist kann man doch auch nicht sagen, ist eben gespart worden.
                      Weiß nicht wielange das her ist, aber damals wusstest Du vielleicht noch nix von Smarthome.
                      Heute würdest Du das auch anders machen ...... angefangen mit nem kleinen Netzwerkschrank. 😏

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran

                        @skokarl sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

                        Mist kann man doch auch nicht sagen

                        Naja, 5x1,5qmm zum Herd, in der Deckenbeleuchtung einen Außenleiter mit gelb/grün verlängert.
                        Auch wenn es nur 7cm waren, und anscheinend mal mit schwarzem isolierband "verkleidet war"

                        Teilweise wurde der neutralleiter geschaltet, damit man die Phase noch irgendwo abgreifen könnte....
                        U d das an einer Außensteckdose, die unmittelbar unter dem Wasserhahn liegt und zu allem Überfluss auch noch eine einfache Klappdeckeldose für innen ist.
                        Die Krönung war dann noch, dass die nicht über den FI lief

                        Und als dauernd der FI flog, würde ein Strang abgeklemmt, durch die Wand zur nächsten Steckdose gebohrt und dort angeklemmt.

                        FredF S B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Homoran

                          @Homoran sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

                          @skokarl sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

                          Mist kann man doch auch nicht sagen

                          Naja, 5x1,5qmm zum Herd, in der Deckenbeleuchtung einen Außenleiter mit gelb/grün verlängert.
                          Auch wenn es nur 7cm waren, und anscheinend mal mit schwarzem isolierband "verkleidet war"

                          Teilweise wurde der neutralleiter geschaltet, damit man die Phase noch irgendwo abgreifen könnte....
                          U d das an einer Außensteckdose, die unmittelbar unter dem Wasserhahn liegt und zu allem Überfluss auch noch eine einfache Klappdeckeldose für innen ist.
                          Die Krönung war dann noch, dass die nicht über den FI lief

                          Und als dauernd der FI flog, würde ein Strang abgeklemmt, durch die Wand zur nächsten Steckdose gebohrt und dort angeklemmt.

                          Uiui... es gibt schon spezis

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            skokarl @Homoran last edited by

                            @Homoran

                            AUA. Jetzt leide ich mit Dir.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              bob der 1. @Homoran last edited by

                              @Homoran sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

                              @skokarl sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

                              Mist kann man doch auch nicht sagen

                              Naja, 5x1,5qmm zum Herd, in der Deckenbeleuchtung einen Außenleiter mit gelb/grün verlängert.
                              Auch wenn es nur 7cm waren, und anscheinend mal mit schwarzem isolierband "verkleidet war"

                              Teilweise wurde der neutralleiter geschaltet, damit man die Phase noch irgendwo abgreifen könnte....
                              U d das an einer Außensteckdose, die unmittelbar unter dem Wasserhahn liegt und zu allem Überfluss auch noch eine einfache Klappdeckeldose für innen ist.
                              Die Krönung war dann noch, dass die nicht über den FI lief

                              Und als dauernd der FI flog, würde ein Strang abgeklemmt, durch die Wand zur nächsten Steckdose gebohrt und dort angeklemmt.

                              Es gibt vieles Sünden auf dieser Welt,aber das ist schon nahe der Straftat 🙂

                              Bin mal gespannt wie sich der TE endscheidet.

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by

                                @bob-der-1 sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

                                Es gibt vieles Sünden auf dieser Welt,aber das ist schon nahe der Straftat

                                und das waren nur die, die mir auf Anhieb einfielen

                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch

                                  @Homoran sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

                                  5x1,5qmm zum Herd

                                  was anderes gibt es hier auch nicht. Damals war das üblich. Immerhin 3 Einzelsicherungen

                                  dass die nicht über den FI lief

                                  was für ein modernes Zeug aber auch. Das gabs hier auch nicht

                                  Und als dauernd der FI flog, würde ein Strang abgeklemmt, durch die Wand zur nächsten Steckdose gebohrt und dort angeklemmt.

                                  Alte Elektrikerweisheit, oder Weisheit alter (vor-FI-Zeiten) Elektriker: Nun ja, so ein modernes Gelumpe macht nur Ärger. Aber im Ernst eine Installation aus vor-FI-Zeiten mit FI nachzurüsten ist schwierig, oder man macht das Österreichisch: Ein FI vor alles und Ruhe ist.

                                  und das waren nur die, die mir auf Anhieb einfielen

                                  Das sehe ich zwei Möglichkeiten:

                                  • Genick einziehen und durch
                                  • Alles entkernen, Elektrik von Grund auf neu - also elektrotechnischer Neubau - und dann natürlich, wenn die Wände schon mal offen sind - alles konsequent auf HMIO wired umrüsten.
                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                                    @klassisch sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

                                    Das gabs hier auch nicht

                                    Ähm...
                                    FI war Vorschrift, den gab es auch.
                                    Aber der Keller mit Waschmaschine (Feuchtraum) und Garten hing da nicht dran.

                                    @klassisch sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

                                    man macht das Österreichisch: Ein FI vor alles und Ruhe ist.

                                    So hat es dann ein befreundeter Elektriker gemacht. Immerhin habe ich keine getrennten Neutralleiter.

                                    @klassisch sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

                                    Genick einziehen und durch

                                    Hab ich auch so gemacht.
                                    Alles was ich dann umgebaut habe entsprechend geändert, aber den "einen Automat für eine Ebene" habe ich nicht ändern können.
                                    Zum einen habe ich bis heute denn Stromlaufplan nicht nachvollziehen können, zum anderen sind immer wieder kurze(??) Strecken ohne Leerrohr.

                                    Und nachdem das Haus jetzt weitestgehend scheibchenweise grundrenoviert ist werde ich nicht entkernen.

                                    Lediglich etwas mehr Ordnung im (Haupt-) Zählerschrank und die Möglichkeit da noch etwas (z.B. 3-Phasenzähler mit Modbus) einzubauen wäre schon schön.

                                    und ja, es tut zwar weh, das Haus einen Altbau zu schimpfenm, aber es ist jetzt schon 30 Jahre alt 😢

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch

                                      @Homoran sagte in Unterputz Wlan Shalter like Shelly jedoch mit VDE:

                                      FI war Vorschrift, den gab es auch.

                                      Ich rede von einer anderen Zeit

                                      die Möglichkeit da noch etwas (z.B. 3-Phasenzähler mit Modbus) einzubauen wäre schon schön.

                                      Das sitze ich aus. Der Netzbetreiber hat schon den Zähleraustausch angekündigt. Der neue Zähler wird dann die IR-Infoschnittstelle haben. Das sollte reichen. Ich erwarte keine großen Einsparmöglichkeiten, also auch kein Invest.

                                      aber es ist jetzt schon 30 Jahre alt 😢

                                      Da kann ich nochmals 2 Jahrzehnte drauflegen. Und ich habe auch schon neuere Häuser mit deutlich schlechterer Elektrik gesehen. Klassische Nullung und so. Immerhin das gibts hier nicht mehr. Und im Unterverteilerkästchen der Eltage sind immerhin 7 Sicherungen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Stoffel last edited by

                                        Was mein Elektriker als weiterer Möglichkeit mir noch vorgeschlagen hat:

                                        https://www.frogblue.com/de-de/start/

                                        Kennt ihr die?

                                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • E
                                          e-s @Stoffel last edited by

                                          @Stoffel
                                          Bei den Preisen wird einem ja ganz schwindelig, besonders wenn die teilweise nur 300-400W haben, damit kann man nur LEDs schalten. Aber bei der geringen Leistung brauch man keine 100euro für einen aktor ausgeben.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            klassisch Most Active last edited by

                                            Arbeitet zwar auf er WAN-Frequenz, ist aber Bluetooth. Profitiert nicht von der WLAN Infrasruktur

                                            Mein Rasenmäher verwendet Bluetooth. Wenn es gut geht, komme ich durch 2 Wände zwischen Mäher und Smartphone.

                                            Habe auch noch nicht ganz verstanden, wie man dieses System in ein Gesamtsteuerungskonzept wie z.B. in ioBroker einbinden könnte.

                                            Auch dieses Konzept ist ein Funkkonzept, welches sich eher zum Nachrüsten als für den Neubau anbietet.

                                            Ruhestromverbrauch von 0.2W ist schon mal besser als die o.g. Shelly mit ca. 0.7W. Spart ca. 1.5 EUR / a bei einem Preisunterschied von geschätzt 60EUR ist das nach 40a amortisiert.

                                            VDE ist sicher ein Plus.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            948
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            shelly vde
                                            11
                                            46
                                            12291
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo