NEWS
RCWL mit sonoff basic oder T1
-
Hallo, habe mir Paar rcwl-0516 bestellt. Habe sonoff Basic Gpio1 auf Switch,Radar out auf LX , Vin auf 3,3 , GND habe ich auf GND aber es Passiert nichts, muss ich den Radar mit 5 Volt betreiben,wenn ich es auf RX Gpio3 anschließe dann tut sich was aber nicht das, was ich möchte. Schaltet einfach nach Lust und Laune was mache ich falsch, könnte jemand mir Helfen.
Switchtopic habe ich Radar und switchmode1 1
-
@exitus said in RCWL mit sonoff basic oder T1:
muss ich den Radar mit 5 Volt betreiben
Ja musst du. 5V ist das minimum (der 3.3V pin ist output), besser sogar noch ein bisschen mehr geben (sehr gerne auch 12-28V) um ein stabiles Verhalten zu bekommen. Wichtig is auch das rauschen auf der Stromleitung zu minimieren. Am besten dazu einen eigenen DC-DC Wandler für den RCWL0516 spendieren, wie auch die üblichen caps.
Dazu gibt's noch das ein oder andere bezüglich Doppler Radars zu beachten, z.B. Störeinflüsse durch Metalle...Als kleiner aber feiner Einstieg: Information about RCWL-0516 microwave proximity switch module
@exitus said in RCWL mit sonoff basic oder T1:
wenn ich es auf RX Gpio3 anschließe dann tut sich was
RX kann als Input verwendet werden, ergo sollte das funktionieren (wenn du mindestens 5V an den rcwl bekommst). TX kannst du vergessen was Input angehen, den kannst du maximal als output verwenden