      @andreaskos said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:

      Komme ich von der State-id, wie sie im Array drin ist, überhaupt auf das von dir gezeigte Objekt über irgendwelche parent-Beziehungen o.ä.?

      OK - moment mal, ich glaube, ich hab schon eine Lösung. Ich kann ja über die id-Struktur selbst eine oder zwei Ebenen hochsteigen und mir dann von dort über getObject properties wie den Device-Namen holen etc.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • andreaskos
        andreaskos last edited by

        Hi zusammen,

        ich habe jetzt drei weitere Datenpunkte hinzugefügt (die jetzt auch alle eine Rolle zugeordnet bekomen) für die Ausgabe der offenen Melder (jeweils für alle / nur Außenhaut / nur Innenraum) und für den alarmierenden Melder als String im JSON-Format.
        Ich habe dafür die kompletten Objekte reingeschmissen, die von ioBroker zur Verfügung gestellt werden. Siehe Beschreibung im ersten Thread bzw. das aktualisierte Skript.

        Ich würde - sofern es keine Fehlerbehebungen gibt - die Arbeit an diesem Skript einmal vorläufig abschließen. Ich danke euch sehr für eure Hilfe, die Inputs und die Beschäftigung mit dem Skript, auch in Verbindung mit den anderen Projekten wie der coolen Ereignisliste!

        Liebe Grüße,
        Andreas

        sigi234 Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @andreaskos last edited by sigi234

          @andreaskos

          Hallo, bei mir bekomme ich keine Daten der Sensoren.

          Screenshot (2425).png

          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homer.J.
            Homer.J. @sigi234 last edited by Homer.J.

            Hi @sigi234 schau mal bei Innenraum da ist Alarmanlage falsch geschrieben, oder hast du es so ins Script übernommen. Und achte auf groß und Kleinschreibung, bei dir ist alles klein.
            Ich habe es bei mir Leer über die CCU angelegt, und dann die Datenpunkte im iobroker reingepackt.

            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by

              @Homer-J sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:

              Hi @sigi234 schau mal bei Innenraum da ist Alarmanlage falsch geschrieben, oder hast du es so ins Script übernommen. Und achte auf groß und Kleinschreibung, bei dir ist alles klein.

              Screenshot (2427).png

              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homer.J.
                Homer.J. @sigi234 last edited by

                @sigi234 gib es mal klein ein.

                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by

                  @Homer-J sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:

                  @sigi234 gib es mal klein ein.

                  Jupp läuft

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @andreaskos last edited by

                    Hi @andreaskos muss die json nicht in eckigen Klammer stehen. ?

                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • andreaskos
                      andreaskos last edited by

                      Hi @Homer-J
                      Im Skript wird nur ein Objekt erzeugt, das dann mit der Methode JSON.stringify() in einen JSON-String ausgeben wird. Das erledigt diese Funktion, da hat das Skript keinen Einfluss drauf.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by sigi234

                        @Homer-J sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:

                        Hi @andreaskos muss die json nicht in eckigen Klammer stehen. ?

                        Hm, denke ich auch. Ich möchte ja eine Liste welcher Aktor in den jeweiligen DP ist.
                        Denke ein DP für Zone: Außenhaut, Innenhaut wäre Super

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • andreaskos
                          andreaskos last edited by

                          @Homer-J & @sigi234
                          Meint ihr, dass diese beiden Datenpunkte

                          • OpenDetectorsOuterSkingJSON
                          • OpenDetectorsIndoorJSON

                          jeweils nicht ein einziger JSON-String sein sollten, sondern ein Array mit JSON-Strings?

                          Beim Parsen würde man dann also ein Array mit Objekten enthalten, die genauso aufgebaut sind, wie ein einzelnes Objekt, so wie es als JSON-String abgebildet ist im Datenpunkt:

                          • AlarmingDetectorJSON

                          Derzeit ist es ja so, dass die beiden Datenpunkte oben jeweils ein einziges Objekt sind. Das Array mit den einzelnen Objekten der offenen Melder ist dann in der property listOfDetectors enthalten. Siehe so:

                          {
                            "title":   "Open detectors outer skin",
                            "zone":  "Alarmanlage_Aussenhaut",
                            "listOfDetectors": [  /*  HIER IST DAS ARRAY DER MELDER-OBJEKTE  */  ]
                          }
                          

                          LG Andreas

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • andreaskos
                            andreaskos last edited by

                            Ich möchte ja eine Liste welcher Aktor in den jeweiligen DP ist.

                            Vielleicht noch zum Verständnis, diese Liste kann man folgendermaßen holen (jeweils den richtigen Datenpuntkt einsetzen für alle / innen /außenhaut):

                            const idOpenDetectorsJSON = 'javascript.0.Alarmanlage.Output.OpenDetectorsJSON'/*Open Detectors*/;
                            var jsonString = getState(idOpenDetectorsJSON).val;
                            var obj = JSON.parse(jsonString);
                            var detectors = obj.listOfDetectors;
                            
                            // Beispiel für einen HomeMatic-State
                            var i=0;
                            while (i < detectors.length){
                              log("id: " + detectors[i].id);
                              log("Name: " + detectors[i].self.common.name);
                              log("Gerät: " + detectors[i].parentsparent.common.name);
                              i++;
                            }
                            
                            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homer.J.
                              Homer.J. @andreaskos last edited by

                              Hi Andres bei meiner alten Alarmanlage hatte ich die Ausgabe so.
                              Screenshot_2020-05-10 objects - ioBroker.png
                              Das ist zwar keine json aber man sieht halt wann ausgelöst hat und was.
                              Wie kann man deine Datenpunkte jetzt verwenden das habe ich noch nicht so richtig verstanden.?
                              Nehme ich jetzt ein Datenpunkt in ein Widget auf wird mir bei deiner json nichts angezeigt wie verarbeitet man diese.

                              Gibt es das in deinem Script schon

                              const idOpenDetectorsJSON = 'javascript.0.Alarmanlage.Output.OpenDetectorsJSON'/*Open Detectors*/; 
                              

                              oder muss das noch irgendwo eingefügt werden.

                              Grüße

                              andreaskos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                kilasat last edited by

                                Vielen Dank an @andreaskos für das Script. Sieht wirklich gut aus.

                                Hat jemand noch ein paar Beispiele was ihr mit dem ausgelöstem Alarm macht. Also vielleicht noch ein Blockly dazu mit einer akkustischen und optischen Signalisierung? Wie genau schaltet ihr bei euch die Alarmanlage scharf und wieder unscharf?

                                sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • sigi234
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by

                                  @kilasat sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:

                                  Vielen Dank an @andreaskos für das Script. Sieht wirklich gut aus.

                                  Hat jemand noch ein paar Beispiele was ihr mit dem ausgelöstem Alarm macht. Also vielleicht noch ein Blockly dazu mit einer akkustischen und optischen Signalisierung? Wie genau schaltet ihr bei euch die Alarmanlage scharf und wieder unscharf?

                                  https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript/32?page=2

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • K
                                    kilasat last edited by

                                    5f8600f1-4107-44e4-aec4-dfd24cacb002-image.png

                                    alle Sensoren sind auf false und trotzdem zeigt er mir bei Ready - false ein. Was könnten noch das Problem sein?

                                    andreaskos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      Tirador @kilasat last edited by

                                      @kilasat said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:

                                      Vielen Dank an @andreaskos für das Script. Sieht wirklich gut aus.

                                      Hat jemand noch ein paar Beispiele was ihr mit dem ausgelöstem Alarm macht. Also vielleicht noch ein Blockly dazu mit einer akkustischen und optischen Signalisierung? Wie genau schaltet ihr bei euch die Alarmanlage scharf und wieder unscharf?

                                      Die Weiterverarbeitung des Alarms, d.h. auslösen von Nachrichten, Email, Telegram und pushover geht mit dem MessageHandler Skript.

                                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        kilasat @Tirador last edited by

                                        @Tirador OK schaue ich mir an. Dachte das dient nur der Anzeige.

                                        Derzeit löst die Alarmierung bei mir nicht aus. Weiss nicht genau warum.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          kilasat @Tirador last edited by

                                          @Tirador MessageHandler ist sehr cool. Ich dachte eher an die akustische und visuelle Alarmierung. z.b. Sirene, Alexa Lautsprecher oder ähnliches. Licht Usw. Dazu natürlich Benachrichtigung.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • andreaskos
                                            andreaskos @kilasat last edited by

                                            @kilasat
                                            Habe das Setzten des Ready-Datenpunkts überarbeitet. Das Verhalten bei dir konkret kann ich zwar momentan nicht nachvollziehen, aber es war definitiv noch nicht ganz in Ordnung.
                                            Neue Version oben im ersten Thread.

                                            LG
                                            Andreas

                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript security
                                            27
                                            145
                                            23150
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo