      Chilihead last edited by Chilihead

      @ArnoD Ja Wahnsinn, da waren wohl doch ein paar mehr freie Abende als gedacht 🙂

      Grad installiert und gleich eine Frage 🙂
      Für welchen Speicher ist BAT1? Ich hab einen S10E und da gibt es keinen Bat1, musste das im Script auskommentieren und den Speicher1 bei der Berechnung unten löschen.

      // Verfügbare Speichergröße berechnen
      async function Speichergroesse()
      {
          let Kapa_BAT0_Ah = (await getStateAsync(sID_BAT0_Nutzbare_Kapazitaet)).val
         // let Kapa_BAT1_Ah = (await getStateAsync(sID_BAT1_Nutzbare_Kapazitaet)).val
          let Medulspannung_BAT0_V = (await getStateAsync(sID_Bat0_Modulspannung)).val
       //   let Medulspannung_BAT1_V = (await getStateAsync(sID_Bat1_Modulspannung)).val
          let Speicher0_kwh = Kapa_BAT0_Ah * Medulspannung_BAT0_V / 1000
        //  let Speicher1_kwh = Kapa_BAT1_Ah * Medulspannung_BAT1_V / 1000
          Speichergroesse_kWh = round(Speicher0_kwh,0);
      

      ok... da sind doch noch ein paar mehr Abfragen über Bat1 🙂 hab ich jetzt alle gelöscht oder auskommentiert.
      Hat vielleicht der Pro einen Bat1 und der "ältere" S10E nur Bat0? Hab 3 Batterien also Vollausbau

      Z A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        Zelkin @Chilihead last edited by

        @chilihead
        Hi
        Bei meinem Pro gibt es BAT0 und BAT1 hab 2x2 Batterie Packs drin, kann dir aber nicht sagen ob damit nur batterie Kreis 1 und 2 gemeint sind oder die batterie Packs an sich

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          stevie77 @Zelkin last edited by

          @zelkin BAT0 und BAT1 scheinen die beiden Batteriewandler zu sein. Ich habe drei Batterien drin und die sind hier auf BAT0 zusammengefasst (BAT1 hat dann nur einen DCB-Spalte).
          a2dae9d4-d101-4c89-9ace-0f0e22178109-image.png

          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            Chilihead @stevie77 last edited by

            @stevie77 ist bei mir auch so ja

            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              Chilihead @Chilihead last edited by

              Ist es bei euch auch so das wenn Modbus und E3DC-rscp laufen der Modbus Adapter immer mal wieder Fehler anzeigt? Schalte ich den E3DC-rscp ab kommt kein Fehler mehr.

              566b698c-e280-4ca0-9b17-9c47be70bec4-image.png

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @Zelkin last edited by

                @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Kommt der Unterschied weil er gegen später vermutlich weniger Ertrag erwartet?

                Die Ladeleistung ist abhängig vom SOC Speicher und der Zeit was zur Verfügung steht, um den eingestellten SOC (Ladeende oder Ladeende2) zu erreichen.
                Kann es sein das dein Speicher einfach einen geringeren Ladestand hatte als gestern? Immer schwierig zu sagen, wenn man nicht davor hockt.

                Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD @Chilihead last edited by

                  @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  Hat vielleicht der Pro einen Bat1 und der "ältere" S10E nur Bat0? Hab 3 Batterien also Vollausbau

                  Ok, dachte das immer zwei Batteriekreise angeschlossen sein müssen, dann ist das wahrscheinlich nur beim Pro so.
                  Kannst du mir mal ein Screenshot von den e3dc-rscp BAT State schicken, damit ich sehen kann welche Werte gleich sind und dann passe ich das Skript an.

                  Z C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @Chilihead last edited by

                    @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Ist es bei euch auch so das wenn Modbus und E3DC-rscp laufen der Modbus Adapter immer mal wieder Fehler anzeigt? Schalte ich den E3DC-rscp ab kommt kein Fehler mehr.

                    Ich habe e3rscp und zwei Modbus Instanzen am Laufen ohne Fehler.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      Zelkin @ArnoD last edited by

                      @arnod
                      Der Standard hat nur einen Batterie Kreis deswegen spricht Dr Piepenbrink immer von einer echten notstromreserve beim Pro, da wegen des Trainings der Batterien beim Standardsystem, in der Zeit kein Notstrom zur Verfügung steht!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        Zelkin @ArnoD last edited by Zelkin

                        @arnod
                        Hi
                        Hab das Verhalten jetzt mal beobachtet, damit du einen Bezug hast, hier meine Einstellungen, hab mich an deinen daten in der Anleitung orientiert:
                        Screenshot 2022-07-11 162737.jpg

                        • Der Speicher lädt bis 31% mit soviel leistung wie möglich und bleibt dann weitestgehend stehen --> unabhängig vom vorherigen entladezustand
                        • Start Regelzeitraum schaltet sich EMS CTRL ab und der Speicher lädt mit max
                        • Ende Regelzeitraum schaltet sich EMS CTRL wieder ein und lädt relativ gemäßigt bis er um 17:58 die 99% erreicht

                        Am ersten Tag war das Verhalten anders, da hat er den ganzen Tag eher geregelt geladen., habe dazu aber nicht so detaillierte daten, da noch nicht aufegzeichnet

                        Dann hab Ich noch 2 Fragen 😊

                        • Ich scheine bei den Daten bzw. bei dem Diagramm noch einen Fehler drin zu haben, oder ist das Normal, dass Proplanta immer so in der Luft hängt?
                          Screenshot 2022-07-11 163913.jpg
                        • Ich bekomme ca. alle 5 min. ein Warnung vom Script:
                          16:49:11.599 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =14 ====-
                          16:49:11.609 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =14 ====-
                          16:54:11.601 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
                          16:54:11.601 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
                          16:59:11.595 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
                          16:59:11.610 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
                          Ist das Relevant? Muss / kann Ich was dagegen machen? Ansich ändere Ich natürlich nichts am Speicher

                        Gruß und Danke für die Mühe

                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD @Zelkin last edited by

                          @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Der Speicher lädt bis 31% und bleibt dann weitestgehend stehen --> unabhängig vom vorherigen entladezustand

                          Das ist schon mal richtig, da du bei Ladeschwelle 30% eingestellt hast.
                          Bedeutet, mit Beginn Solarproduktion wird die ganze PV-Leistung abzüglich Hausverbrauch in die Batterie gespeichert bis SOC Ladeschwelle erreicht ist.

                          Start Regelzeitraum schaltet sich EMS CTRL ab und der Speicher lädt mit max

                          Das könnte auch stimmen. Die Regelung startet bei dir um 12:17 mit 31% Batterie SOC und die Batterie soll um 13:04 95% haben.
                          Das sind in 47 min. 8,96 kWh müssten 9830 W sein.

                          Ende Regelzeitraum schaltet sich EMS CTRL wieder ein und lädt relativ gemäßigt bis er um 17:58 die 99% erreicht

                          Da hat er ja auch von 13:04 bis 17:58 Zeit, also 4 h 54 min für gerade mal 1,96 kWh

                          Ich würde Winterminimum so einstellen das der Start Regelzeitraum bereits um 10:00 Uhr ist oder je nachdem wann bei dir mit Überschuss zu rechnen ist und
                          Sommermaximum so einstellen, dass um 15:00 Uhr Ende Regelzeitraum ist. Dann sollte die Batterie mit 1792 W geladen werden. Wenn eine höhere Leistung benötigt wird um z.B die Einspeisegrenze einhalten zu können, dann musst du den Zeitraum Start Regelbeginn und Ende Regelzeitraum verkürzen.
                          Kannst mal ein Diagramm von der PV-Leistung an dem Tag hier posten, dann können wir uns deine Einstellungen mal anschauen.

                          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Z
                            Zelkin @ArnoD last edited by

                            @arnod

                            Das könnte auch stimmen. Die Regelung startet bei dir um 12:17 mit 31% Batterie SOC und die Batterie soll um 13:04 95% haben.
                            Das sind in 47 min. 8,96 kWh müssten 9830 W sein.

                            Oha ...... da hab Ich deine Anleitung inkl. der Werteangaben ja ein wenig missverstanden 😰

                            Ich würde Winterminimum so einstellen das der Start Regelzeitraum bereits um 10:00 Uhr ist oder je nachdem wann bei dir mit Überschuss zu rechnen ist und
                            Sommermaximum so einstellen, dass um 15:00 Uhr Ende Regelzeitraum ist.

                            Das würde bei mir dann bedeuten
                            Winter Minimum --> 10,4 --> 9:57 Start
                            Sommer Maximum --> 13 --> 15:01 Ende

                            Hier mal das Diagramm von heute aus dem e3DC Portal:
                            Screenshot 2022-07-11 174247.jpg

                            Und .... weil mir grad einfällt dass Ich ja auch das Diagramm von denen nutzen kann, hier das von Tag 1
                            Screenshot 2022-07-11 175238.jpg

                            Beide Tage war Einstellung 2 aktiv, deshalb die Verwirrung wegen des unterschiedlichen Verhaltens ... vlt. hing er aber auch noch auf manuell und ich hab es nicht bemerkt ......
                            Ich habe jetzt nachjustiert und beobachte das ganze

                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD @Zelkin last edited by

                              @zelkin
                              Hast du eine Einspeisebegrenzung?

                              Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Z
                                Zelkin @ArnoD last edited by

                                @arnod
                                Jup 70% 8400W in etwa
                                Da bin Ich heute auch mal ganz kurz rein gerasselt

                                Ist im Script hinterlegt

                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  Chilihead @ArnoD last edited by

                                  @arnod was genau willst du sehen?

                                  21ed8e7d-a13a-4a89-aa84-ce27e8f1a649-image.png

                                  9b30e12e-aad9-4443-8ec2-9a097a978e25-image.png

                                  d07ec8af-3195-4fec-9769-a77ee3f1fc48-image.png

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    Chilihead @Zelkin last edited by

                                    @zelkin wo hast du das im Script hinterlegt? Im alten gabs da ne Zeile aber im neuen nicht mehr?

                                    Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ArnoD @Chilihead last edited by

                                      @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      was genau willst du sehen?

                                      Wie die ID's mit nur einem Batterie Kreis aussehen.
                                      Muss das im Script abfangen, wenn es nur ein Batteriekreis gibt.
                                      Dachte das unter EMS auch der ASOC State zu finden ist, aber der ist nur unter BAT_0 und BAT_1

                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        Chilihead @ArnoD last edited by

                                        @arnod das ist in meine Screenshots alles drin oder brauchst du noch was?

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD @Zelkin last edited by

                                          @zelkin

                                          Für Einstellung 2 würde ich Winterminimum so einstellen das Start Regelzeitraum um 12:00 Uhr beginnt und Sommer Maximum so das Ende Regelzeitraum um 17:00 Uhr ist. Das sind 5 h für 7,7 kWh = 1540 W, das sollte mit deinem Eigenverbrauch reichen, um nicht in die Abriegelung zu kommen.
                                          Ladeschwelle auf 30 %, Unload auf 32 %., Ladeende auf 85%, Ladeende2 auf 100%
                                          Deine Batterie wird anscheinend immer über Nacht unter 30% abfallen, sodass diese Einstellung passen sollte.
                                          Sommer Ladeende so einstellen das Ladeende 18:00 Uhr ist.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            ArnoD @Chilihead last edited by

                                            @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                            das ist in meine Screenshots alles drin oder brauchst du noch was?

                                            Danke, das ist was ich sehen wollte.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            725
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3331
                                            1357481
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo