      Zelkin @Chilihead last edited by

      @chilihead
      Das musste Ich auch nicht!
      Ich nehme an, dass er sich den wert hier zieht:
      e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUE --> Abregelung bei Prozentwert

      Die Datenlage ist durch e3dc-rscp ja deutlich besser bzw. für das Script leichter zu implementieren

      Auch Ladeleistungen usw. musstes vorher doch von Hand eintragen

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        Chilihead @Zelkin last edited by

        @zelkin eben das wusste ich deswegen hat mich das eintragen der Abriegelung verwirrt. Geht viel einfacher v.a. nutze ich automatisiert die Entladesperre wenn Wallbox lädt.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Z
          Zelkin @ArnoD last edited by

          @arnod

          Da hast du im Script wahrscheinlich eine zu große Modulfläche eingetragen.
          Prüf mal im Script diese Parameter, ob die mit deiner Anlage passen:
          //************************************* Einstellungen Diagramm Prognose ***********************************
          const nModulFlaeche = ; // Installierte Modulfläche in m² (Beispiel: Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
          const nWirkungsgradModule = ; // Wirkungsgrad der Solarmodule in %
          Wenn die Größe deiner Zellen nicht angegeben ist, dann nimm Länge mal Breite von einem Modul mal die Anzahl der Module auf dem Dach. Dann musst du aber
          in dieser Variable min. 10 für 10% eintragen:
          const nKorrFaktor = 10 // nKorrFaktor in Prozent. Reduziert die berechnete Prognose um diese anzugleichen.nKorrFaktor= 0 ohne Korrektur
          Sollte die Prognose Proplanta dann zu niedrig sein, kannst du es mit 9% versuchen usw.
          Musst du so lange korrigieren, bis der berechnete Wert in etwa mit den gemessenen Werten zusammenpasst.

          Hier meine Einstellungen:
          //************************************* Einstellungen Diagramm Prognose ***********************************
          const nModulFlaeche = 50.688; // 73 Installierte Modulfläche in m² (Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
          const nWirkungsgradModule = 98; // 18.4 Wirkungsgrad der Solarmodule in %
          const nKorrFaktor = 0

          meine Zellen haben die Abmaße 0,08 x 0,16 davon sind 6 x 22 St. pro Modul verbaut und Ich habe 30 Module
          Hab extra mit dem Zollstock noch nachgemessen was die Zellen für eine Größe haben 💪

          Q Cell gibt den Dingern im ersten Jahr min. 98% der Nennleistung mit einer anschließenden Degradation von 0,5%
          Nach 10 Jahren müssen sie noch min. 93,5% und nach 25 Jahren noch 86% leisten

          Ich probiere es über die Korrektur runter zu bringen

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Z
            Zelkin @Chilihead last edited by

            @chilihead
            Stimme hier @ArnoD zu

            Man könnte das evtl. fürs Verständnis des Users mit festen Größen übers Jahr vereinfachen, aber im Script ist der weg deutlich besser zu händeln und weniger aufwendig ...... wenn man dann erst mal drauf gekommen ist!

            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              Chilihead @Zelkin last edited by

              @zelkin fürs Verständnis wäre vielleicht ein Diagramm der Zeiten berechnet übers Jahr sinnvoll, so das man einfach gleich eine visuelle Kontrolle hat "will ich das so haben oder muss ich was anpassen" und nicht übers Jahr rumprobieren

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @Zelkin last edited by

                @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Nach 10 Jahren müssen sie noch min. 93,5% und nach 25 Jahren noch 86% leisten

                Hier ist das Problem. Welchen Modultyp hast du genau?

                Z A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  Zelkin @ArnoD last edited by Zelkin

                  @arnod
                  Hi

                  Hier ist das Problem. Welchen Modultyp hast du genau?

                  Q.PEAK DUO ML-G9+ 390

                  Habe eben mit der Korrektur rumgespielt, diese hat aber nur Einfluss auf Prognose Auto nicht auf die Proplanta Angabe
                  Kann aber wenigstens nun nachvollziehen was du berechnest .... denke Ich

                  Nimmst du die Globalstrahlung von Proplanta * die Vorhandene Dachfläche in qm?

                  das bedeutet für mich, dass Ich die 21,1% Moduleffizienz angeben muss, und nicht den Wirkungsgrad der Module bei der elektrischen Wandlung?!

                  ....
                  ....

                  Das sieht doch deutlich besser aus 👍 👍 👍

                  Screenshot 2022-07-13 082534.jpg

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @ArnoD last edited by

                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Nach 10 Jahren müssen sie noch min. 93,5% und nach 25 Jahren noch 86% leisten

                    Hier ist das Problem. Welchen Modultyp hast du genau?
                    Im Datenblatt sollte ein Wert angegeben sein, wie effizient die Module die Globalstrahlung umwandeln können.
                    93,5% wird da nie möglich sein 🙂

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @Zelkin last edited by

                      @zelkin
                      21,1% ist schon realistischer. Das Problem an der Bezeichnung ist das jeder Hersteller hier was anderes verwendet.
                      Vissmann z.B Wirkungsgrad und Qcells Efficiency.

                      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        Zelkin @ArnoD last edited by

                        @arnod
                        Vorschlag:
                        const nWirkungsgradModule = 21.1; // 18.4 Wirkungsgrad der Solarmodule in %
                        const nWirkungsgradModule = 21.1; // 18.4 Wirkungsgrad / Effizenzgrad der Solarmodule in % bezogen auf die Globalstrahlung
                        oder so ebbs in der Art

                        Da weiß zwar immer noch nicht jeder was gemeint ist, aber du holst denke Ich deutlich mehr Leute ab.
                        Ich hatte mich schon an deinem Bsp. Wert gewundert und dachte es sei ein Tippfehler.

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD @Zelkin last edited by

                          @zelkin
                          Habe ich so eingetragen, dann sind schon mal zwei Bezeichnungen enthalten.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ArnoD last edited by

                            Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                            Version: 1.0.3
                            Änderungen:

                            • Die Entladeleistung wird langsam erhöht, um Kurve zu glätten.
                            • Speichergröße berechnen geändert. Es wird der ASOC (Alterungszustand) von Bat_0 verwendet, um die verfügbare Batteriekapazität zu berechnen
                            • Wenn weniger als 500 W in das Netz eingespeist werden können, wird die Regelung ausgeschaltet.
                              Bei wechselnder Bewölkung ist die Regelung zu langsam, um Netzbezug zu verhindern, deswegen wird bereits ab einer Einspeiseleistung von 500 W die Regelung E3DC überlassen.
                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD last edited by ArnoD

                              Ich habe mir heute die Regelung angesehen und stelle fest, dass die Batteriekapazität immer noch zu hoch berechnet wird.
                              Die Ladeleistung fällt kontinuierlich ab, was bedeutet, es wird mit einer zu hohen Batteriekapazität gerechnet.
                              Im Script wird der ASOC oder auch SoH der Batterie bereits berücksichtigt.
                              Was aber fehlt ist die max. Entladetiefe der Batterie, die bei mir mit 90 % angegeben ist.

                              Meine Frage an euch ist nun, ob bei euch das auch so ist, dann würde ich das im Script noch berücksichtigen.
                              3f4a7c89-8987-457e-ab75-3958059d57e8-grafik.png

                              Nachtrag:
                              Ich habe mir die technischen Angaben der anderen E3DC Speicher mal angesehen und je nach Typ kann die Entladetiefe der Batterie zwischen 90% und 100% liegen.
                              Ich werde dann im Script eine zusätzliche Variable anlegen, wo man das eintragen kann.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • stiwy18
                                stiwy18 last edited by stiwy18

                                Hi ArnoD,
                                erst mal Danke für die tolle Arbeit, bin schon seit langen Fan von E3DC Control zusammen mit deinem ioBroker Skript, aber direkt über ioBroker ist es natürlich noch genialer.
                                Evtl. macht es Sinn, wenn man eine Variable einbaut, als Puffer für die Abregelung, mein E3DC glaube ich fällt regelmäßig kurzzeitig in die Abregelung, weil er zu wenig Zeit zum regeln hat:
                                Abregelung.png
                                Was meinst du?
                                VG
                                Stefan

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ArnoD @stiwy18 last edited by

                                  @stiwy18
                                  Das ist ja interessant.
                                  Wie hat da deine Einstellung ausgesehen und kannst du mal das Diagramm vom ganzen Tag zeigen.
                                  Wo ist deine Einspeisegrenze und was ist die max WR-Leistung?
                                  An der Zeit kann es nicht liegen, da min. 2 min. nicht reagiert wurde.
                                  Das komische ist der letzte Balken von der Abriegelung, da die Netz-Leistung da unter 5000W ist und die PV-Leistung knapp darüber.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • stiwy18
                                    stiwy18 last edited by stiwy18

                                    Klar, die Einstellung ist folgende gestern gewesen:
                                    c1296736-e32e-44e0-a30e-bba54036fedb-image.png
                                    Der Verlauf über den ganzen Tag sah so aus:
                                    e66d1d7d-8040-4d27-8067-53b1602aadb8-image.png
                                    Die Einspeisegrenze ist 5806 Watt und die maximale WR Leistung 15000 Watt.

                                    Viele Grüße,
                                    Stefan

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ArnoD @stiwy18 last edited by

                                      @stiwy18

                                      Ok, da war was mit 0.1 kWh Abstand zum Grenzwert wegen Trägheit der Steuerung.
                                      Das konnte man mit dem Parameter "einspeiselimit" selber einstellen.

                                      Ändere mal im Script die Zeile 163 und 164 folgendermaßen ab:

                                      
                                      let Max_wrleistung_W = getState(sID_Max_wrleistung_W).val - 200;                // Maximale Wechselrichter Leistung (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen)
                                      let Einspeiselimit_kWh = (getState(sID_Einspeiselimit_W).val - 200)/1000;       // Einspeiselimit (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen)
                                      

                                      Damit sollte es funktionieren.
                                      Bitte eine kurze Rückmeldung, ob es so funktioniert, dann übernehme ich das im Script.

                                      stiwy18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • stiwy18
                                        stiwy18 @ArnoD last edited by

                                        @arnod Hab ich so eingebaut, ich schick morgen Nachmittag einen neuen Graph, wie er sich verhält.
                                        Danke für die schnellen Antworten, gibt's eigentlich eine Kaffeekasse für deine Arbeit?

                                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD @stiwy18 last edited by

                                          @stiwy18

                                          gibt's eigentlich eine Kaffeekasse für deine Arbeit?

                                          Ist ein reines Hobby, sonst würde ich es nicht machen 🙂
                                          Wer aber mir ein Bier spendieren will, für abends auf der Terrasse findet den Link auf GitHub im Readme:
                                          GitGub ArnoD

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            ArnoD last edited by

                                            Nach der Änderung im Skript, das 10% von der Batteriekapazität abgezogen werden, passt die Regelung.
                                            Jetzt wird gleichmäßig geladen und auch auftretende Verschattung durch Wolken führen nicht mehr zu einem Netzbezug.
                                            e6a83484-d65e-4d35-a258-ce7c09904404-grafik.png

                                            Morgen werde ich auch mal versuchen, dass ich die Einspeisebegrenzung teste.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            547
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3331
                                            1357282
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo