Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      ArnoD @stiwy18 last edited by

      @stiwy18

      Ok, da war was mit 0.1 kWh Abstand zum Grenzwert wegen Trägheit der Steuerung.
      Das konnte man mit dem Parameter "einspeiselimit" selber einstellen.

      Ändere mal im Script die Zeile 163 und 164 folgendermaßen ab:

      
      let Max_wrleistung_W = getState(sID_Max_wrleistung_W).val - 200;                // Maximale Wechselrichter Leistung (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen)
      let Einspeiselimit_kWh = (getState(sID_Einspeiselimit_W).val - 200)/1000;       // Einspeiselimit (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen)
      

      Damit sollte es funktionieren.
      Bitte eine kurze Rückmeldung, ob es so funktioniert, dann übernehme ich das im Script.

      stiwy18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • stiwy18
        stiwy18 @ArnoD last edited by

        @arnod Hab ich so eingebaut, ich schick morgen Nachmittag einen neuen Graph, wie er sich verhält.
        Danke für die schnellen Antworten, gibt's eigentlich eine Kaffeekasse für deine Arbeit?

        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • A
          ArnoD @stiwy18 last edited by

          @stiwy18

          gibt's eigentlich eine Kaffeekasse für deine Arbeit?

          Ist ein reines Hobby, sonst würde ich es nicht machen 🙂
          Wer aber mir ein Bier spendieren will, für abends auf der Terrasse findet den Link auf GitHub im Readme:
          GitGub ArnoD

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD last edited by

            Nach der Änderung im Skript, das 10% von der Batteriekapazität abgezogen werden, passt die Regelung.
            Jetzt wird gleichmäßig geladen und auch auftretende Verschattung durch Wolken führen nicht mehr zu einem Netzbezug.
            e6a83484-d65e-4d35-a258-ce7c09904404-grafik.png

            Morgen werde ich auch mal versuchen, dass ich die Einspeisebegrenzung teste.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @stiwy18 last edited by

              @stiwy18
              Ich konnte heute bei mir die Regelung bei Erreichen der Einspeisegrenze prüfen und habe festgestellt, dass hier noch ein anderes Problem mit reinspielt.
              Die E3DC Steuerung bleibt mit der Entladeleistung um ca. 100 W unter dem Einstellwert.
              Bedeutet, wenn ich im Script einstelle das mit 200 W entladen werden soll, wird das vom e3dc-rscp Adapter so an die E3DC-Steuerung geschickt, aber die lädt trotzdem nur mit 100W.
              Warum das so ist, habe ich noch nicht verstanden.
              Einfache Lösung ist die Werte um das zu erhöhen, also im Script Zeile 163 und 164 folgendes einzutragen:

              let Max_wrleistung_W = getState(sID_Max_wrleistung_W).val - 300;                // Maximale Wechselrichter Leistung (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen)
              
              let Einspeiselimit_kWh = (getState(sID_Einspeiselimit_W).val - 300)/1000;       // Einspeiselimit (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen)
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • stiwy18
                stiwy18 last edited by stiwy18

                Hi Arno,
                das probiere ich dann für morgen aus, wie sich der Unterschied verhält, heute ist er in der Tat noch nicht in die Abregelung gefallen:
                76f3a8d2-4940-48dc-8dfa-e9cf47b06c60-image.png
                und die Netzleistung liegt maximal bei ~5600 Watt.
                VG
                Stefan

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • stiwy18
                  stiwy18 last edited by stiwy18

                  Hi Arno,
                  auch Tag zwei mit den 200 Watt Abzug liefen ohne Abregelung super durch 🙂
                  c58b206d-8dad-4c9b-a359-6575dae166af-image.png
                  Was mir aber auffällt, dass er aktuell immer noch den Akku bei 95% hält, obwohl er Ladeende eigentlich schon erreicht hätte:
                  ccb1c7bc-9ad3-4fc9-a69e-bec65ccc3bf5-image.png
                  Müsste er nicht jetzt schon die Regelung abschalten (zumindest hatte ich das so mit E3DC Control glaube ich)?

                  VG
                  Stefan

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @stiwy18 last edited by ArnoD

                    @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Müsste er nicht jetzt schon die Regelung abschalten (zumindest hatte ich das so mit E3DC Control glaube ich)?

                    Ja stimmt, habe ich in v1.0.7 geändert.
                    Danke.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @ArnoD last edited by ArnoD

                      Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                      Version: 1.0.7
                      Änderungen:

                      • Nach der Zeit Ladeende (Sommer Ladeende) wird die Regelung ausgeschaltet
                      • Beim Skript Start werden jetzt auch die Prognosewerte Solcast abgerufen, mit folgender Einschränkung:
                        Vor 4 Uhr werden die Prognosewerte für den aktuellen Tag + 6 Tage aktualisiert
                        Nach 4 Uhr werden nur die Prognosewerte für den nächsten Tag + 5 Tage aktualisiert
                      • Es werden 200 W vom Einspeiselimit und der maximalen Wechselrichterleistung abgezogen, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen,
                      • Speichergröße berechnen geändert. Von der max. Kapazität der Batterie, werden 10 % abgezogen, die E3DC verwendet,
                        um ein Entladen auf 0 % oder laden auf 100 % zu verhindern.
                        Da das typabhängig ist, muss die Entladetiefe in % im Script unter Einstellungen E3DC eingetragen werden.
                      • Fehler korrigiert, dass SET_POWER_MODE und SET_POWER_VALUE beim Skript Start zu einem Fehler führen, wenn diese beiden State
                        nicht definiert sind.
                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • stiwy18
                        stiwy18 last edited by

                        Hi Arno,
                        Vielen Dank für das einbauen der Erkenntnisse :-), hab das natürlich gleich eingespielt am 17 Juli.
                        Was mir aufgefallen ist, heute morgen hat er auf „Alles laden“ eingestellt, obwohl die Berechnungsgrundlage eigentlich „Sonne“ ergeben müsste:
                        74D5BBCF-2D20-4948-B1E9-9AA990094A64.jpeg
                        Ich hab dann einmal die Automatik rausgenommen und wieder aktiviert, dann hat er „Sonne“ ausgewählt.
                        076914A0-C66B-4034-B2FE-501067E0B9D1.jpeg
                        Das ist heute morgen das erste mal aufgetreten, daher weis ich noch nicht, ob es etwas mit Version 1.0.7 zu tun hat oder eine „Eintagsfliege“ war.
                        Viele Grüße
                        Stefan

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD @stiwy18 last edited by

                          @stiwy18
                          Kannst du mal die Berechnung aus dem LOG von heute Morgen zeigen.
                          Sollte in etwa so aussehen:

                          2022-07-19 02:10:00.245 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                          2022-07-19 02:10:01.021 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                          2022-07-19 02:10:01.209 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                          2022-07-19 02:10:01.268 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 95.41
                          2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 95.41
                          2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.49199999999999
                          2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                          2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 95.41
                          2022-07-19 02:10:01.270 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                          2022-07-19 02:10:01.331 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 95.41
                          2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=63.79
                          2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27
                          2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 86
                          2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 63.79 = (Prognose kWh 95.41 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 4.62
                          2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                          2022-07-19 02:10:01.581 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                          2022-07-19 02:10:01.582 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0
                          2022-07-19 02:10:01.582 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=1
                          2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RB UTC = 8:13
                          2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RE UTC = 13:10
                          2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: LE UTC = 15:52
                          2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl
                          2022-07-19 02:10:04.811 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 95.41
                          2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 95.41
                          2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.49199999999999
                          2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                          2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 95.41
                          2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                          2022-07-19 02:10:05.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 95.41
                          2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=63.79
                          2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27
                          2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 86
                          2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 63.79 = (Prognose kWh 95.41 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 4.62
                          2022-07-19 02:10:06.049 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                          2022-07-19 02:10:06.099 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                          2022-07-19 02:10:06.099 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0
                          2022-07-19 02:10:06.099 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • stiwy18
                            stiwy18 last edited by stiwy18

                            Hi Arno,
                            Ich hab die Logs geladen, sieht aber so aus, als wäre es eher ein Anzeigefehler, ihr die Berechnung von 4 Uhr, diese zeigt Einstellung 2
                            C0E4D14C-8EF0-4F95-9967-6D5C73E765E9.jpeg
                            Dann sieht man im Log um 7:12 schön meinen Automatik An/Aus Vorgang
                            5E01E7AD-59D0-4AD3-BC03-B8109E666BE8.jpeg

                            Eine Frage abseits davon :-), EBA hatte damals ja das Thema wenn man über HT Off / On die „Notstromreserve“ hält, dass der Wechselrichter nicht in den Standby ging, da der Akku ja nicht leer war, aufgrund der vielen Sonne, natürlich schwer zu testen im Moment, wollte aber nur mal fragen, ob das Charge-Control auch berücksichtigt wird.
                            Finde leider im PV Forum nicht mehr den Beitrag von EBA, was er mit dem Standby gemacht hat.

                            Viele Grüße und Danke
                            Stefan

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD last edited by ArnoD

                              @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              ch hab die Logs geladen, sieht aber so aus, als wäre es eher ein Anzeigefehler, ihr die Berechnung von 4 Uhr, diese zeigt Einstellung 2

                              Hier wurde sicher Einstellung 2 eingestellt vom Skript.
                              Was mich etwas verwirrt ist das in der View bei Berechnungsgrundlage der 18.07.2022 als Aktualisierungsdatum steht.
                              Dort müsste eigentlich auch der 19.07.2022 angezeigt werden.
                              Da wurde anscheinend irgendwas nicht richtig aktualisiert in der View.

                              Wenn das Problem wieder auftritt, könntest du mal prüfen was im State 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Einstellung eingetragen wurde.

                              Eine Frage abseits davon :-), EBA hatte damals ja das Thema wenn man über HT Off / On die „Notstromreserve“ hält, dass der Wechselrichter nicht in den Standby ging, da der Akku ja nicht leer war, aufgrund der vielen Sonne, natürlich schwer zu testen im Moment, wollte aber nur mal fragen, ob das Charge-Control auch berücksichtigt wird.

                              Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Versuche mal den Beitrag zu finden.

                              Nachtrag:
                              Ok habe die Beiträge gefunden, anscheinend wird auch Minimum-Lade/Entladeleistung auf 0 gesetzt, um ein entladen zu verhindern.
                              Müsste ich mal testen, wenn meine Batterie leer ist, ob das hier auch erforderlich ist.
                              Das kann aber dauern, bei dem schönen Wetter. 🙂

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                ChrisChros last edited by

                                Hallo @ArnoD,
                                aktuell nutze ich noch dein altes Skript, welches bisher auch wirklich gut funktioniert hat. Seit ein paar Tagen habe ich aber das Problem, dass mir der errechnete PV-Ertrag falsch ausgerechnet wird und somit die Regelung etwas durcheinander kommt.

                                Wo wird die in dem Skript berechnet? Oder hattest du das Problem vlt. schon einmal in der Vergangenheit.

                                Gruß Chris

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ArnoD @ChrisChros last edited by

                                  @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Seit ein paar Tagen habe ich aber das Problem, dass mir der errechnete PV-Ertrag falsch ausgerechnet wird

                                  Was meinst du genau, die Berechnung der Prognose oder den Zähler PV-Leistung im Skript?

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    ChrisChros @ArnoD last edited by ChrisChros

                                    @arnod den PV-Leistungszähler im Skript, es wird deutlich zu viel berechnet. Heute zum Beispiel wurden 182,92 kWh PV-Ertrag errechnet, das kann bei unserer 16 kWp Anlage nicht möglich sein.
                                    Im E3DC-Portal werden nur 91 kWh Solarproduktion angezeigt.

                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD

                                      @chrischros
                                      Die Funktionen werden bei Start vom Skript in Zeile 311 und 312 aufgerufen

                                      Wh_Leistungsmesser0();
                                      Wh_Leistungsmesser1();
                                      

                                      Danach jede Minute über einen Timer in der Funktion.

                                      function Wh_Leistungsmesser0(){
                                      	if(DebugAusgabe)log('Funktion Schedulestart aktiv'); 
                                      	let AufDieMinute =  '* * * * *';
                                      	Timer0 = schedule(AufDieMinute, function(){   
                                      		if(DebugAusgabe)log('minütlicher Schedule aktiv');       
                                      		let PVErtrag = getState (sID_PVErtragLM0).val;  
                                      		let Pmin = Summe0/count0;
                                      		if(count0>0 && Summe0 >0){
                                      			setState(sID_PVErtragLM0, PVErtrag + Pmin/60/1000,true);//kWh
                                      			if(DebugAusgabe)log(['Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Ertrag: ' +PVErtrag ].join(''));
                                      			setTimeout(function(){
                                      				count0=0;
                                      				Summe0=0;
                                      				if(DebugAusgabe)log(['Reset: Count =  '+ count0, ' Summe = ' + Summe0 ].join(''));
                                      			},100);
                                      		}else{
                                      			if(count0===0 && Summe0 ===0){
                                      				clearSchedule(Timer0);
                                      				Timer0 = null;
                                                      if(DebugAusgabe)log('minütlicher Schedule gestoppt');
                                                  }
                                              }  
                                          });
                                      }
                                      
                                      

                                      Die PV Leistung wird hier aufsummiert:

                                      on(sID_PvLeistungLM0_W, function(obj) {
                                          let Leistung = getState(obj.id).val;
                                          if(Leistung > 0){
                                      		if(!Timer0)Wh_Leistungsmesser0();
                                      		count0 ++
                                      		Summe0 = Summe0 + Leistung;
                                      		//if(DebugAusgabe)log(['Summe: ' + Summe0, ' Zaehler: '+count0, ' Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                                          }
                                      });
                                      

                                      Wenn das Skript stoppt, werden die Timer hier gelöscht:

                                      onStop(function () { 
                                              clearSchedule(Timer0);
                                              clearSchedule(Timer1);
                                              clearSchedule(Timer2);
                                      }, 100);
                                      

                                      Wird zu viel oder zu wenig gezählt?

                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        ArnoD @ChrisChros last edited by

                                        @chrischros

                                        Wenn ich so darüber nachdenke, ist das eigentlich ein Relikt aus Zeiten vor dem Adapter e3dc-rscp.
                                        Eigentlich könnte man jetzt den Zähler vom Adapter verwenden und hätte kein Problem mehr, außer mit der Leistung aller zusätzlichen Einspeiser, da gibt es keinen Zähler.

                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          ChrisChros @ArnoD last edited by

                                          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Wenn ich so darüber nachdenke, ist das eigentlich ein Relikt aus Zeiten vor dem Adapter e3dc-rscp.

                                          ich nutze ja auch noch das alte Skript mit E3DC-Control.

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            ChrisChros @ArnoD last edited by

                                            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                            Wird zu viel oder zu wenig gezählt?

                                            Es wird deutlich zu viel gezählt.
                                            Heute z.B. laut Skript bisher 184,13 kWh. Wohingegen laut E3DC nur 91,22 kWh erzeugt wurden.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            696
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3331
                                            1356610
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo