    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Z
      Zelkin @ArnoD last edited by

      @arnod

      nach dem Update scheint alles zu klappen ..... sollte man im Script erwähnen dass man min. V5.7 benötigt

      Hier noch der Start:

      2022-07-29 10:26:26.149 - info: javascript.0 (30178) Start javascript script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control
      2022-07-29 10:26:26.189 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_946503.1659083111272","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:01\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
      2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_345328.1659083111314","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:30\"},\"period\":{\"weeks\":1,\"dows\":\"[1,2,3,4,5]\"}}"}
      2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_252291.1659083111314","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"07:30\"},\"period\":{\"weeks\":1,\"dows\":\"[0,6]\"},\"valid\":{\"from\":\"18.02.2022\",\"to\":\"\"}}"}
      2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_318933.1659083111347","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"05:30\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
      2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_512006.1659083111521","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:05\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
      2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_229600.1659083112253","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"23:00\",\"exactTime\":true},\"period\":{\"days\":1}}"}
      2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_779854.1659083112425","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"08:00\",\"end\":\"18:00\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
      2022-07-29 10:26:26.211 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: registered 55 subscriptions and 5 schedules
      2022-07-29 10:26:26.212 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
      2022-07-29 10:26:26.320 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
      2022-07-29 10:26:27.044 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
      2022-07-29 10:26:28.917 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
      2022-07-29 10:26:28.929 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
      2022-07-29 10:26:30.186 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
      2022-07-29 10:26:30.189 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-29 pv_estimate= 31.34 pv_estimate90= 44.25
      2022-07-29 10:26:30.192 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-30 pv_estimate= 62.43 pv_estimate90= 72.27
      2022-07-29 10:26:30.195 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-31 pv_estimate= 70.85 pv_estimate90= 74.84
      2022-07-29 10:26:30.198 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-01 pv_estimate= 70.08 pv_estimate90= 70.56
      2022-07-29 10:26:30.200 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-02 pv_estimate= 69.2 pv_estimate90= 69.51
      2022-07-29 10:26:30.203 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-03 pv_estimate= 64.93 pv_estimate90= 66.08
      2022-07-29 10:26:30.205 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-04 pv_estimate= 61.97 pv_estimate90= 69.33
      2022-07-29 10:26:30.312 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:17
      2022-07-29 10:26:30.313 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 12:55
      2022-07-29 10:26:30.313 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 15:42
      2022-07-29 10:26:30.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
      2022-07-29 10:26:30.898 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
      2022-07-29 10:26:30.993 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
      2022-07-29 10:26:31.044 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6
      2022-07-29 10:26:31.045 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7
      2022-07-29 10:26:31.046 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001
      2022-07-29 10:26:31.047 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-07-29 10:26:31.047 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-07-29 10:26:31.048 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-07-29 10:26:31.048 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-07-29 10:26:31.049 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005
      2022-07-29 10:26:31.049 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.633262989121122
      2022-07-29 10:26:31.113 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.161720050878884
      2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.344284153442985
      2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
      2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 14
      2022-07-29 10:26:31.194 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.344284153442985 = (Prognose kWh 47.161720050878884 - Berechneter Eigenverbrauch 14.497435897435897) - FreieKapBatterie_kWh 10.32
      2022-07-29 10:26:31.194 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
      2022-07-29 10:26:31.243 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
      2022-07-29 10:26:31.243 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
      2022-07-29 10:26:31.244 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=4
      2022-07-29 10:26:31.261 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:22
      2022-07-29 10:26:31.261 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 14:50
      2022-07-29 10:26:31.262 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 16:42
      2022-07-29 10:26:31.262 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Trigger manuelle Programmvorwahl
      2022-07-29 10:26:31.272 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6
      2022-07-29 10:26:31.272 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7
      2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001
      2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005
      2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.633262989121122
      2022-07-29 10:26:31.282 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.161720050878884
      2022-07-29 10:26:31.375 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.344284153442985
      2022-07-29 10:26:31.375 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
      2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 14
      2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.344284153442985 = (Prognose kWh 47.161720050878884 - Berechneter Eigenverbrauch 14.497435897435897) - FreieKapBatterie_kWh 10.32
      2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
      2022-07-29 10:26:31.423 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
      2022-07-29 10:26:31.423 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
      2022-07-29 10:26:31.424 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
      

      Sind es nicht die selben Timer ... auch jetzt?

      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @Zelkin last edited by

        @zelkin
        Ok, da scheint die Funktion getSchedules(false) noch anders zu funktionieren, normalerweise sollte das "false" bewirken das nur Schedules von dem Script angezeigt werden.

        Tausch bitte diese Zeilen ab 203:

        const list_Start = getSchedules(false);
        list_Start.forEach(schedule => log('-==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-'+JSON.stringify(schedule),'warn'));
        list_Start.forEach(schedule => clearSchedule(schedule));
        

        aus gegen diese:

        clearSchedule(Timer0);
        clearSchedule(Timer1);
        clearSchedule(Timer2);
        clearSchedule(Timer3);
        

        das Gleiche am Ende vom Script:

        //Bei Scriptende alle Timer löschen
        onStop(function () { 
            // @ts-ignore
            const list_Ende = getSchedules(false);
            list_Ende.forEach(schedule => clearSchedule(schedule));
        }, 100);
        

        gegen diese Zeilen:

        //Bei Scriptende alle Timer löschen
        onStop(function () { 
            clearSchedule(Timer0);
            clearSchedule(Timer1);
            clearSchedule(Timer2);
            clearSchedule(Timer3);
        }, 100);
        

        Dann sollte es erstmal funktionieren. Muss mal nachlesen, ab welcher Version die Funktion verwendet werden kann..

        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Z
          Zelkin @ArnoD last edited by

          @arnod
          Sorry eben update von javascript durchgeführt .......

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @Zelkin last edited by ArnoD

            @zelkin
            Ok dann probier es mal ohne Änderung.
            Welche Version hast du jetzt ?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Z
              Zelkin @Zelkin last edited by Zelkin

              @zelkin said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              @arnod

              nach dem Update scheint alles zu klappen ..... sollte man im Script erwähnen dass man min. V5.7 benötigt

              Hier noch der Start:

              2022-07-29 10:26:26.149 - info: javascript.0 (30178) Start javascript script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control
              2022-07-29 10:26:26.189 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_946503.1659083111272","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:01\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
              2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_345328.1659083111314","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:30\"},\"period\":{\"weeks\":1,\"dows\":\"[1,2,3,4,5]\"}}"}
              2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_252291.1659083111314","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"07:30\"},\"period\":{\"weeks\":1,\"dows\":\"[0,6]\"},\"valid\":{\"from\":\"18.02.2022\",\"to\":\"\"}}"}
              2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_318933.1659083111347","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"05:30\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
              2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_512006.1659083111521","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:05\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
              2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_229600.1659083112253","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"23:00\",\"exactTime\":true},\"period\":{\"days\":1}}"}
              2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_779854.1659083112425","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"08:00\",\"end\":\"18:00\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
              2022-07-29 10:26:26.211 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: registered 55 subscriptions and 5 schedules
              2022-07-29 10:26:26.212 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
              2022-07-29 10:26:26.320 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
              2022-07-29 10:26:27.044 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
              2022-07-29 10:26:28.917 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
              2022-07-29 10:26:28.929 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
              2022-07-29 10:26:30.186 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
              2022-07-29 10:26:30.189 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-29 pv_estimate= 31.34 pv_estimate90= 44.25
              2022-07-29 10:26:30.192 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-30 pv_estimate= 62.43 pv_estimate90= 72.27
              2022-07-29 10:26:30.195 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-31 pv_estimate= 70.85 pv_estimate90= 74.84
              2022-07-29 10:26:30.198 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-01 pv_estimate= 70.08 pv_estimate90= 70.56
              2022-07-29 10:26:30.200 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-02 pv_estimate= 69.2 pv_estimate90= 69.51
              2022-07-29 10:26:30.203 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-03 pv_estimate= 64.93 pv_estimate90= 66.08
              2022-07-29 10:26:30.205 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-04 pv_estimate= 61.97 pv_estimate90= 69.33
              2022-07-29 10:26:30.312 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:17
              2022-07-29 10:26:30.313 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 12:55
              2022-07-29 10:26:30.313 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 15:42
              2022-07-29 10:26:30.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
              2022-07-29 10:26:30.898 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
              2022-07-29 10:26:30.993 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
              2022-07-29 10:26:31.044 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6
              2022-07-29 10:26:31.045 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7
              2022-07-29 10:26:31.046 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001
              2022-07-29 10:26:31.047 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-07-29 10:26:31.047 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-07-29 10:26:31.048 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-07-29 10:26:31.048 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-07-29 10:26:31.049 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005
              2022-07-29 10:26:31.049 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.633262989121122
              2022-07-29 10:26:31.113 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.161720050878884
              2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.344284153442985
              2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
              2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 14
              2022-07-29 10:26:31.194 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.344284153442985 = (Prognose kWh 47.161720050878884 - Berechneter Eigenverbrauch 14.497435897435897) - FreieKapBatterie_kWh 10.32
              2022-07-29 10:26:31.194 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
              2022-07-29 10:26:31.243 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
              2022-07-29 10:26:31.243 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
              2022-07-29 10:26:31.244 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=4
              2022-07-29 10:26:31.261 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:22
              2022-07-29 10:26:31.261 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 14:50
              2022-07-29 10:26:31.262 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 16:42
              2022-07-29 10:26:31.262 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Trigger manuelle Programmvorwahl
              2022-07-29 10:26:31.272 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6
              2022-07-29 10:26:31.272 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7
              2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001
              2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005
              2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.633262989121122
              2022-07-29 10:26:31.282 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.161720050878884
              2022-07-29 10:26:31.375 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.344284153442985
              2022-07-29 10:26:31.375 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
              2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 14
              2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.344284153442985 = (Prognose kWh 47.161720050878884 - Berechneter Eigenverbrauch 14.497435897435897) - FreieKapBatterie_kWh 10.32
              2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
              2022-07-29 10:26:31.423 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
              2022-07-29 10:26:31.423 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
              2022-07-29 10:26:31.424 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
              

              Sind es nicht die selben Timer ... auch jetzt?

              Das war der Start mit V5.7
              Er lädt im moment zumindest

              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @Zelkin last edited by

                @zelkin
                Das passt immer noch nicht.
                Die Timer vom Script sind vom Typ "cron" nicht "schedule"

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD @Zelkin last edited by

                  @zelkin
                  Ich werde das auch bei mir im Script in Version 1.0.10 ändern, sonst führt das nur zu Probleme mit anderen Timer.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @ArnoD last edited by

                    Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                    Version: 1.0.10
                    Änderungen:

                    • getSchedules(false) ersetzt, da es nicht bei allen problemlos funktioniert.

                    Wer die Version 1.0.9 bereits eingesetzt und gestartet hat, sollte sicherheitshalber alle Skripte neu starten, damit die Timer wieder funktionieren.

                    Z A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • stiwy18
                      stiwy18 last edited by stiwy18

                      @ArnoD
                      Jetzt ist mein Speicher in die Reserve gefallen 🙂 Hier ist noch ein Bug mit dem Standby Verbrauch. Er belässt die Lade- und Entladeschwelle auf 0 Watt, auch wenn genug vom Dach generiert wird:
                      046bd9db-9be0-4ee9-b337-625ca7c8efbe-image.png

                      Wenn ich die Reserve dann abesenke, lädt er die Akkus wieder:
                      e7a26c3b-dbc4-4325-956f-340f11b3ccf6-image.png

                      Viele Grüße und Danke,
                      Stefan

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        Zelkin @ArnoD last edited by Zelkin

                        @arnod

                        Sodele 🙂

                        script stop
                        Update auf V1.10
                        Javascriptadapter restart um alle scripte neu zu starten
                        start script

                        ergebnis start aus dem log:

                        2022-07-29 11:05:03.483 - info: javascript.0 (32021) Start javascript script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control
                        2022-07-29 11:05:03.561 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: registered 55 subscriptions and 5 schedules
                        2022-07-29 11:05:03.562 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
                        2022-07-29 11:05:03.627 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                        2022-07-29 11:05:05.073 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
                        2022-07-29 11:05:05.083 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                        2022-07-29 11:05:06.016 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                        2022-07-29 11:05:06.200 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
                        2022-07-29 11:05:06.201 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-29 pv_estimate= 25.41 pv_estimate90= 35.33
                        2022-07-29 11:05:06.202 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-30 pv_estimate= 62.43 pv_estimate90= 72.27
                        2022-07-29 11:05:06.203 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-31 pv_estimate= 70.85 pv_estimate90= 74.84
                        2022-07-29 11:05:06.204 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-01 pv_estimate= 70.08 pv_estimate90= 70.56
                        2022-07-29 11:05:06.205 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-02 pv_estimate= 69.2 pv_estimate90= 69.51
                        2022-07-29 11:05:06.206 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-03 pv_estimate= 64.93 pv_estimate90= 66.08
                        2022-07-29 11:05:06.207 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-04 pv_estimate= 61.97 pv_estimate90= 69.33
                        2022-07-29 11:05:06.242 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:22
                        2022-07-29 11:05:06.243 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 14:50
                        2022-07-29 11:05:06.243 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 16:42
                        2022-07-29 11:05:06.272 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                        2022-07-29 11:05:06.825 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                        2022-07-29 11:05:06.887 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
                        2022-07-29 11:05:06.915 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6
                        2022-07-29 11:05:06.915 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7
                        2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001
                        2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
                        2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                        2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                        2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                        2022-07-29 11:05:06.917 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005
                        2022-07-29 11:05:06.917 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 5.612927602632132
                        2022-07-29 11:05:06.963 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 45.18205543736787
                        2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.304619539931974
                        2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
                        2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 21
                        2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.304619539931974 = (Prognose kWh 45.18205543736787 - Berechneter Eigenverbrauch 13.397435897435898) - FreieKapBatterie_kWh 9.48
                        2022-07-29 11:05:07.042 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
                        2022-07-29 11:05:07.054 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
                        2022-07-29 11:05:07.055 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
                        2022-07-29 11:05:07.055 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
                        

                        Der Speicher lädt im Moment und es scheint alles zu laufen

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD last edited by

                          @stiwy18
                          Ok, Danke.
                          Das muss ich mir dann noch mal ansehen.
                          Ich hatte das gleiche Problem beim ersten Test und hatte das eigentlich geändert, anscheinend habe ich da noch was übersehen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ArnoD @Zelkin last edited by ArnoD

                            @zelkin
                            So sollte es aussehen, bis auf folgende Zeilen:

                            2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
                            2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                            2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                            2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                            

                            Diese dürften eigentlich nicht im LOG erscheinen, vor allem da die Werte für nächsten 6 Tage vorhanden sind.
                            Vermute das es mit dem Monatswechsel zu tun hat. Muss ich mir aber auch erst mal ansehen.

                            Nachtrag: Die Meldungen sind so in Ordnung, wie vermutet hat das mit dem Monatswechsel zu tun, damit die alten Werte von diesem Monat nicht mit den neuen Werten vom nächsten Monat überschrieben werden.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD @stiwy18 last edited by ArnoD

                              @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              Jetzt ist mein Speicher in die Reserve gefallen Hier ist noch ein Bug mit dem Standby Verbrauch. Er belässt die Lade- und Entladeschwelle auf 0 Watt, auch wenn genug vom Dach generiert wird:

                              Kannst du mir noch sagen, wie deine Einstellungen von Charge-Control waren?
                              Interessant ist der Werte Ladeschwelle und eingestellte Notstromreserve.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • stiwy18
                                stiwy18 last edited by

                                Hi Arno,
                                klar, so ist es eingestellt:
                                34be2436-2b4d-4ab1-a76d-ed9c3df8c1bd-image.png
                                Zu der Zeit war noch Einstellung 5 aktiv:
                                1d06a9ab-b0f0-4248-b73a-4c3343b34659-image.png

                                VG
                                Stefan

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ArnoD last edited by

                                  @stiwy18
                                  ok Danke.
                                  Eigentlich hätte geladen werden müssen.
                                  Was ist beim Adapter e3dc-rscp Objekt ID: e3dc-rscp.0.EMS.BAT_CHARGE_LIMIT für ein Wert eingetragen?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • stiwy18
                                    stiwy18 last edited by

                                    Aktuell sind es 3000 Watt
                                    8d7929f6-2304-48c6-ba67-9efd9758f2be-image.png
                                    Laut Log hat er erst bisschen komisch gestartet (MAX_Charge_Power, 0)
                                    258d7d41-72e7-4dcb-997d-de3343a3cb0b-image.png
                                    Und dann schaltet er dauernd zwischen 0 und 3000 hin und her, das macht er dann die ganze Zeit, bis ich die HT Werte geändert hab:
                                    8dd8c8a6-0274-4b30-98bf-4e4c34b163da-image.png
                                    Dann nachdem ich umgestellt habe, verhält er sich im Log wieder normal:
                                    34bf8d24-dbff-49f0-ba43-8cbf1c2221a0-image.png

                                    Viele Grüße,
                                    Stefan

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ArnoD @stiwy18 last edited by

                                      @stiwy18
                                      Ok, das hilft schon mal, um den Fehler einzugrenzen, Danke.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        ArnoD @ArnoD last edited by

                                        Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                        Version: 1.0.11
                                        Änderungen:

                                        • Fehler, dass nach erreichen der Notstromreserve und ausreichender PV-Leistung nicht geladen wurde, behoben.
                                          Wenn die PV-Leistung > 500 W ist, wird das Laden/Entladen der Batterie eingeschaltet und ab 100 W PV-Leistung und Notstrom SOC erreicht ausgeschaltet.
                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • P
                                          Pr0tag0n last edited by

                                          Hallo zusammen,
                                          ich bin neu im PV-Anlagen-Game und ich versuche jetzt seit einigen Stunden das Skript zu verstehen.
                                          Eines kann ich aber nicht nachvollziehen und habe auch keine Erklärung finden können: wozu existiert die Einstellung Ladeende2?
                                          Ich hätte jetzt gedacht: man lädt den Speicher maximal auf auf den Wert Ladeschwelle, den man je nach Bewölkungsgrad und -zeit einstellt und danach wird einfach geregelt (Regelzeitraum) bis kurz vor Sonnenuntergang und fertig.

                                          Was ist der Vorteil von dem späteren Nachregeln?

                                          Schon mal vielen lieben Dank für all eure Arbeit! 🙂

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            ArnoD @Pr0tag0n last edited by ArnoD

                                            @pr0tag0n
                                            Ladeende2 ist für diejenigen, die ihren Speicher nie auf 100% laden wollen oder nur am Ende 100% zu erreichen, damit der Speicher nur kurz die 100% erreicht und gleich wieder entladen wird.
                                            Könnte man auch mit richtigem setzen der Regelzeiten erreichen, aber so ist es für alle einfacher.
                                            Es sind ja über den Tag gesehen vier (Regel)bereiche.

                                            1 Bereich von Start PV-Leistung bis Start Regelzeitraum:
                                            Hier wird entweder auf den SOC Wert Ladeschwelle geladen oder auf Unload in das Netz entladen um Kapazität zu schaffen oder der PV-Überschuss in das Netz eingespeist und auf Start Regelzeitraum gewartet.

                                            2 Bereich von Start Regelzeitraum bis Ende Regelzeitraum:
                                            Hier wird der meiste Überschuss erwartet und die Batterie mit der berechneten Leistung bis Ende Regelzeitraum möglichst konstant geladen. Die Ladeleistung wird nur erhöht, wenn es erforderlich ist, um die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung einzuhalten.

                                            3 Bereich von Ende Regelzeitraum bis Ladeende:
                                            Ab diesem Zeitpunkt ist nicht mehr damit zu rechnen, dass die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung erreicht wird und es wird mit niedriger Leistung konstant bis Ladeende SOC geladen.

                                            4 Bereich von Ladeende bis Ende PV-Leistung:
                                            Hier wird das Laden der Batterie freigegeben und eigentlich nicht mehr gesteuert. Mit dem Parameter Ladende2 kann man aber verhindern, dass die Batterie auf 100% geladen wird.

                                            Hoffe, damit deine Frage beantwortet zu haben.

                                            Hier mal ein Diagramm, wo die vier Bereiche sehr gut zu erkennen sind:
                                            83db66e6-ab57-4ff7-b06b-312226d36283-grafik.png

                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            988
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3330
                                            1355489
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo