Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Z
      Zelkin @Zelkin last edited by Zelkin

      @zelkin said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      @arnod

      nach dem Update scheint alles zu klappen ..... sollte man im Script erwähnen dass man min. V5.7 benötigt

      Hier noch der Start:

      2022-07-29 10:26:26.149 - info: javascript.0 (30178) Start javascript script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control
      2022-07-29 10:26:26.189 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_946503.1659083111272","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:01\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
      2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_345328.1659083111314","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:30\"},\"period\":{\"weeks\":1,\"dows\":\"[1,2,3,4,5]\"}}"}
      2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_252291.1659083111314","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"07:30\"},\"period\":{\"weeks\":1,\"dows\":\"[0,6]\"},\"valid\":{\"from\":\"18.02.2022\",\"to\":\"\"}}"}
      2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_318933.1659083111347","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"05:30\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
      2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_512006.1659083111521","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:05\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
      2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_229600.1659083112253","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"23:00\",\"exactTime\":true},\"period\":{\"days\":1}}"}
      2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_779854.1659083112425","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"08:00\",\"end\":\"18:00\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
      2022-07-29 10:26:26.211 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: registered 55 subscriptions and 5 schedules
      2022-07-29 10:26:26.212 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
      2022-07-29 10:26:26.320 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
      2022-07-29 10:26:27.044 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
      2022-07-29 10:26:28.917 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
      2022-07-29 10:26:28.929 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
      2022-07-29 10:26:30.186 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
      2022-07-29 10:26:30.189 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-29 pv_estimate= 31.34 pv_estimate90= 44.25
      2022-07-29 10:26:30.192 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-30 pv_estimate= 62.43 pv_estimate90= 72.27
      2022-07-29 10:26:30.195 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-31 pv_estimate= 70.85 pv_estimate90= 74.84
      2022-07-29 10:26:30.198 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-01 pv_estimate= 70.08 pv_estimate90= 70.56
      2022-07-29 10:26:30.200 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-02 pv_estimate= 69.2 pv_estimate90= 69.51
      2022-07-29 10:26:30.203 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-03 pv_estimate= 64.93 pv_estimate90= 66.08
      2022-07-29 10:26:30.205 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-04 pv_estimate= 61.97 pv_estimate90= 69.33
      2022-07-29 10:26:30.312 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:17
      2022-07-29 10:26:30.313 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 12:55
      2022-07-29 10:26:30.313 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 15:42
      2022-07-29 10:26:30.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
      2022-07-29 10:26:30.898 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
      2022-07-29 10:26:30.993 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
      2022-07-29 10:26:31.044 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6
      2022-07-29 10:26:31.045 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7
      2022-07-29 10:26:31.046 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001
      2022-07-29 10:26:31.047 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-07-29 10:26:31.047 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-07-29 10:26:31.048 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-07-29 10:26:31.048 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-07-29 10:26:31.049 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005
      2022-07-29 10:26:31.049 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.633262989121122
      2022-07-29 10:26:31.113 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.161720050878884
      2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.344284153442985
      2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
      2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 14
      2022-07-29 10:26:31.194 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.344284153442985 = (Prognose kWh 47.161720050878884 - Berechneter Eigenverbrauch 14.497435897435897) - FreieKapBatterie_kWh 10.32
      2022-07-29 10:26:31.194 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
      2022-07-29 10:26:31.243 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
      2022-07-29 10:26:31.243 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
      2022-07-29 10:26:31.244 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=4
      2022-07-29 10:26:31.261 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:22
      2022-07-29 10:26:31.261 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 14:50
      2022-07-29 10:26:31.262 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 16:42
      2022-07-29 10:26:31.262 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Trigger manuelle Programmvorwahl
      2022-07-29 10:26:31.272 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6
      2022-07-29 10:26:31.272 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7
      2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001
      2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005
      2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.633262989121122
      2022-07-29 10:26:31.282 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.161720050878884
      2022-07-29 10:26:31.375 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.344284153442985
      2022-07-29 10:26:31.375 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
      2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 14
      2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.344284153442985 = (Prognose kWh 47.161720050878884 - Berechneter Eigenverbrauch 14.497435897435897) - FreieKapBatterie_kWh 10.32
      2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
      2022-07-29 10:26:31.423 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
      2022-07-29 10:26:31.423 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
      2022-07-29 10:26:31.424 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
      

      Sind es nicht die selben Timer ... auch jetzt?

      Das war der Start mit V5.7
      Er lädt im moment zumindest

      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @Zelkin last edited by

        @zelkin
        Das passt immer noch nicht.
        Die Timer vom Script sind vom Typ "cron" nicht "schedule"

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ArnoD @Zelkin last edited by

          @zelkin
          Ich werde das auch bei mir im Script in Version 1.0.10 ändern, sonst führt das nur zu Probleme mit anderen Timer.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @ArnoD last edited by

            Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
            Version: 1.0.10
            Änderungen:

            • getSchedules(false) ersetzt, da es nicht bei allen problemlos funktioniert.

            Wer die Version 1.0.9 bereits eingesetzt und gestartet hat, sollte sicherheitshalber alle Skripte neu starten, damit die Timer wieder funktionieren.

            Z A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • stiwy18
              stiwy18 last edited by stiwy18

              @ArnoD
              Jetzt ist mein Speicher in die Reserve gefallen 🙂 Hier ist noch ein Bug mit dem Standby Verbrauch. Er belässt die Lade- und Entladeschwelle auf 0 Watt, auch wenn genug vom Dach generiert wird:
              046bd9db-9be0-4ee9-b337-625ca7c8efbe-image.png

              Wenn ich die Reserve dann abesenke, lädt er die Akkus wieder:
              e7a26c3b-dbc4-4325-956f-340f11b3ccf6-image.png

              Viele Grüße und Danke,
              Stefan

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Z
                Zelkin @ArnoD last edited by Zelkin

                @arnod

                Sodele 🙂

                script stop
                Update auf V1.10
                Javascriptadapter restart um alle scripte neu zu starten
                start script

                ergebnis start aus dem log:

                2022-07-29 11:05:03.483 - info: javascript.0 (32021) Start javascript script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control
                2022-07-29 11:05:03.561 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: registered 55 subscriptions and 5 schedules
                2022-07-29 11:05:03.562 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
                2022-07-29 11:05:03.627 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                2022-07-29 11:05:05.073 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
                2022-07-29 11:05:05.083 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                2022-07-29 11:05:06.016 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                2022-07-29 11:05:06.200 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
                2022-07-29 11:05:06.201 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-29 pv_estimate= 25.41 pv_estimate90= 35.33
                2022-07-29 11:05:06.202 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-30 pv_estimate= 62.43 pv_estimate90= 72.27
                2022-07-29 11:05:06.203 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-31 pv_estimate= 70.85 pv_estimate90= 74.84
                2022-07-29 11:05:06.204 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-01 pv_estimate= 70.08 pv_estimate90= 70.56
                2022-07-29 11:05:06.205 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-02 pv_estimate= 69.2 pv_estimate90= 69.51
                2022-07-29 11:05:06.206 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-03 pv_estimate= 64.93 pv_estimate90= 66.08
                2022-07-29 11:05:06.207 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-04 pv_estimate= 61.97 pv_estimate90= 69.33
                2022-07-29 11:05:06.242 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:22
                2022-07-29 11:05:06.243 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 14:50
                2022-07-29 11:05:06.243 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 16:42
                2022-07-29 11:05:06.272 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                2022-07-29 11:05:06.825 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                2022-07-29 11:05:06.887 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
                2022-07-29 11:05:06.915 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6
                2022-07-29 11:05:06.915 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7
                2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001
                2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
                2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                2022-07-29 11:05:06.917 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005
                2022-07-29 11:05:06.917 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 5.612927602632132
                2022-07-29 11:05:06.963 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 45.18205543736787
                2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.304619539931974
                2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
                2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 21
                2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.304619539931974 = (Prognose kWh 45.18205543736787 - Berechneter Eigenverbrauch 13.397435897435898) - FreieKapBatterie_kWh 9.48
                2022-07-29 11:05:07.042 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
                2022-07-29 11:05:07.054 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
                2022-07-29 11:05:07.055 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
                2022-07-29 11:05:07.055 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
                

                Der Speicher lädt im Moment und es scheint alles zu laufen

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD last edited by

                  @stiwy18
                  Ok, Danke.
                  Das muss ich mir dann noch mal ansehen.
                  Ich hatte das gleiche Problem beim ersten Test und hatte das eigentlich geändert, anscheinend habe ich da noch was übersehen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @Zelkin last edited by ArnoD

                    @zelkin
                    So sollte es aussehen, bis auf folgende Zeilen:

                    2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
                    2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                    2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                    2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                    

                    Diese dürften eigentlich nicht im LOG erscheinen, vor allem da die Werte für nächsten 6 Tage vorhanden sind.
                    Vermute das es mit dem Monatswechsel zu tun hat. Muss ich mir aber auch erst mal ansehen.

                    Nachtrag: Die Meldungen sind so in Ordnung, wie vermutet hat das mit dem Monatswechsel zu tun, damit die alten Werte von diesem Monat nicht mit den neuen Werten vom nächsten Monat überschrieben werden.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @stiwy18 last edited by ArnoD

                      @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Jetzt ist mein Speicher in die Reserve gefallen Hier ist noch ein Bug mit dem Standby Verbrauch. Er belässt die Lade- und Entladeschwelle auf 0 Watt, auch wenn genug vom Dach generiert wird:

                      Kannst du mir noch sagen, wie deine Einstellungen von Charge-Control waren?
                      Interessant ist der Werte Ladeschwelle und eingestellte Notstromreserve.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • stiwy18
                        stiwy18 last edited by

                        Hi Arno,
                        klar, so ist es eingestellt:
                        34be2436-2b4d-4ab1-a76d-ed9c3df8c1bd-image.png
                        Zu der Zeit war noch Einstellung 5 aktiv:
                        1d06a9ab-b0f0-4248-b73a-4c3343b34659-image.png

                        VG
                        Stefan

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD last edited by

                          @stiwy18
                          ok Danke.
                          Eigentlich hätte geladen werden müssen.
                          Was ist beim Adapter e3dc-rscp Objekt ID: e3dc-rscp.0.EMS.BAT_CHARGE_LIMIT für ein Wert eingetragen?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • stiwy18
                            stiwy18 last edited by

                            Aktuell sind es 3000 Watt
                            8d7929f6-2304-48c6-ba67-9efd9758f2be-image.png
                            Laut Log hat er erst bisschen komisch gestartet (MAX_Charge_Power, 0)
                            258d7d41-72e7-4dcb-997d-de3343a3cb0b-image.png
                            Und dann schaltet er dauernd zwischen 0 und 3000 hin und her, das macht er dann die ganze Zeit, bis ich die HT Werte geändert hab:
                            8dd8c8a6-0274-4b30-98bf-4e4c34b163da-image.png
                            Dann nachdem ich umgestellt habe, verhält er sich im Log wieder normal:
                            34bf8d24-dbff-49f0-ba43-8cbf1c2221a0-image.png

                            Viele Grüße,
                            Stefan

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD @stiwy18 last edited by

                              @stiwy18
                              Ok, das hilft schon mal, um den Fehler einzugrenzen, Danke.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ArnoD @ArnoD last edited by

                                Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                Version: 1.0.11
                                Änderungen:

                                • Fehler, dass nach erreichen der Notstromreserve und ausreichender PV-Leistung nicht geladen wurde, behoben.
                                  Wenn die PV-Leistung > 500 W ist, wird das Laden/Entladen der Batterie eingeschaltet und ab 100 W PV-Leistung und Notstrom SOC erreicht ausgeschaltet.
                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • P
                                  Pr0tag0n last edited by

                                  Hallo zusammen,
                                  ich bin neu im PV-Anlagen-Game und ich versuche jetzt seit einigen Stunden das Skript zu verstehen.
                                  Eines kann ich aber nicht nachvollziehen und habe auch keine Erklärung finden können: wozu existiert die Einstellung Ladeende2?
                                  Ich hätte jetzt gedacht: man lädt den Speicher maximal auf auf den Wert Ladeschwelle, den man je nach Bewölkungsgrad und -zeit einstellt und danach wird einfach geregelt (Regelzeitraum) bis kurz vor Sonnenuntergang und fertig.

                                  Was ist der Vorteil von dem späteren Nachregeln?

                                  Schon mal vielen lieben Dank für all eure Arbeit! 🙂

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ArnoD @Pr0tag0n last edited by ArnoD

                                    @pr0tag0n
                                    Ladeende2 ist für diejenigen, die ihren Speicher nie auf 100% laden wollen oder nur am Ende 100% zu erreichen, damit der Speicher nur kurz die 100% erreicht und gleich wieder entladen wird.
                                    Könnte man auch mit richtigem setzen der Regelzeiten erreichen, aber so ist es für alle einfacher.
                                    Es sind ja über den Tag gesehen vier (Regel)bereiche.

                                    1 Bereich von Start PV-Leistung bis Start Regelzeitraum:
                                    Hier wird entweder auf den SOC Wert Ladeschwelle geladen oder auf Unload in das Netz entladen um Kapazität zu schaffen oder der PV-Überschuss in das Netz eingespeist und auf Start Regelzeitraum gewartet.

                                    2 Bereich von Start Regelzeitraum bis Ende Regelzeitraum:
                                    Hier wird der meiste Überschuss erwartet und die Batterie mit der berechneten Leistung bis Ende Regelzeitraum möglichst konstant geladen. Die Ladeleistung wird nur erhöht, wenn es erforderlich ist, um die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung einzuhalten.

                                    3 Bereich von Ende Regelzeitraum bis Ladeende:
                                    Ab diesem Zeitpunkt ist nicht mehr damit zu rechnen, dass die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung erreicht wird und es wird mit niedriger Leistung konstant bis Ladeende SOC geladen.

                                    4 Bereich von Ladeende bis Ende PV-Leistung:
                                    Hier wird das Laden der Batterie freigegeben und eigentlich nicht mehr gesteuert. Mit dem Parameter Ladende2 kann man aber verhindern, dass die Batterie auf 100% geladen wird.

                                    Hoffe, damit deine Frage beantwortet zu haben.

                                    Hier mal ein Diagramm, wo die vier Bereiche sehr gut zu erkennen sind:
                                    83db66e6-ab57-4ff7-b06b-312226d36283-grafik.png

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      Pr0tag0n @ArnoD last edited by

                                      @arnod vielen Dank für deine ausführliche Erklärung.
                                      Aber so ganz hab ichs noch immer nicht verstanden, sorry! Die 4 Bereiche waren mir so grob bekannt. Aber ich verstehe immer noch nicht den Vorteil Bereiche 2 und 3 zu trennen. Ihr habt euch da ja extra die Mühe gemacht, das muss ja ein Vorteil haben :-D. Ich hätte wie bereits oben geschrieben den Bereich 2 Regelzeitraum einfach bis Ladeende mit dem gewünschten SOC fahren lassen und Bereich 3 weggelassen. Und aus deinen Erklärungen wird mir nicht klar warum ihr das nicht tun wollt. Die Überprüfung ob nachgeregelt werden muss, ist doch jetzt nicht so unfassbar rechen- und stromintensiv dass man das deshalb ausschaltet?

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        ArnoD @Pr0tag0n last edited by

                                        @pr0tag0n
                                        Im Bereich 2 willst du doch mit einer möglichst hohen Ladeleistung verhindern, dass du in die 70% Abriegelung kommst. Im Bereich drei ist das nicht mehr erforderlich und du kannst mit einer niedrigeren Leistung laden, um so zu verhindern, dass dein Speicher zu früh voll ist und längere Zeit mit 100% vollgeladen rumsteht bis wieder entladen wird.
                                        Immer davon ausgehend, dass 100% über längere Zeit schlecht für die Lebensdauer der Batterie ist.

                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          Pr0tag0n @ArnoD last edited by

                                          @arnod so langsam kommen wir wohin :). Also wenn ich das richtig verstanden(/interpretiert) habe:

                                          2 Bereich von Start Regelzeitraum bis Ende Regelzeitraum:
                                          Hier wird der meiste Überschuss erwartet und die Batterie mit der berechneten Leistung bis Ende Regelzeitraum möglichst konstant geladen. Die Ladeleistung wird nur erhöht, wenn es erforderlich ist, um die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung einzuhalten.

                                          Wenn man mehr Ladeleistung benötigt damit es nicht abgeriegelt wird, regelt er in Bereich zwar selbstständig hoch, die Ladeleistung ist dann nur nicht mehr "möglichst konstant". Jetzt wo ich das noch einmal aufschreibe, macht es bei mir Klick! 🙂

                                          Danke für die ausführlichen Erklärungen und dann bin ich mal gespannt ob ich das System morgen zum Laufen bekomme.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            Pr0tag0n last edited by Pr0tag0n

                                            Problem selbstständig gelöst!

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            985
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3330
                                            1355491
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo