    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      ArnoD @TbsJah last edited by

      @tbsjah
      Die Logik von Eba ist mir bei der Thematik nicht klar, warum er das so programmiert hat.
      Wenn ich mit der Ladeschwelle erreichen will, dass mein Speicher immer bis zu einem bestimmten Wert geladen wird, ist es doch nicht logisch diesen vorher auf einen niedrigeren Wert zu entladen.
      Da lass ich doch den Speicher auf dem Wert Ladeschwelle und warte mit der Regelung bis Start Regelbeginn.
      Wenn ich mehr Puffer für den Überschuss benötige, muss ich auch die Ladeschwelle niedriger setzen, sonst würde die Batterie mit max. möglicher PV-Leistung vor Start Regelzeitraum wieder geladen und mein Puffer ist somit wieder weg.
      Kann aber auch sein das ich da was übersehe oder einfach nicht verstehe.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        stephan61 @ArnoD last edited by

        @arnod
        habe Abfrage Intervall S auf 1 sec gestellt kein Veränderung an CPU Last
        habe die Modbus Werte mal auf E3dc rscp geändert ,
        Mal sehen was passiert
        Gruß Stephan

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @ArnoD last edited by

          @arnod Wie misst du die Eingasspannug des Wechselrichters bzw Ausgangsspannung der Module?

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @Basti97 last edited by

            @basti97
            Bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe, die Spannung und Strom der einzelnen Strings erhalte ich über den Modbus Adapter.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • stiwy18
              stiwy18 last edited by

              Guten Morgen Arno,

              ich verstehe gerade nicht, warum die Ladesteuerung nicht gestartet wurde:
              89264385-5388-4B47-B88E-301F87017E7F.jpeg
              Hier siehst du er lädt fleißig:
              7404C006-D7DE-4CD6-A6F9-C0978AB95D06.jpeg
              Im Log steht Ladesteuerung gestoppt:
              3A8037FD-B993-4EC5-98DA-3BDCAC7C8AAE.jpeg

              Und noch eine Frage, ein paar Beiträge weiter oben schreibst du die Unload Funktion von Eba hast du noch nicht verstanden, heisst das der Wert Unload führt aktuell nichts bei dir aus?

              Viele Grüße
              Stefan

              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @stiwy18 last edited by ArnoD

                @stiwy18
                Im LOG siehst du das er gerne mit 242W laden würde, da du aber den unteren Ladekorridor auf 350 W eingestellt hast, wird er mit der Regelung warten bis die 350 W erreicht sind und erst dann laden.
                Was nicht passt ist das die Ladesteuerung gestoppt wurde, eigentlich sollte nicht geladen werden.
                Das muss ich mir noch mal genauer ansehen.

                Und noch eine Frage, ein paar Beiträge weiter oben schreibst du die Unload Funktion von Eba hast du noch nicht verstanden, heisst das der Wert Unload führt aktuell nichts bei dir aus?

                Ich habe die Unload Funktion nur anders umgesetzt als Eba, bei mir wird Unload ignoriert, wenn die Ladeschwelle >= Unload ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird mit Beginn Solarleistung bis auf Unload in das Netz entladen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD @stiwy18 last edited by ArnoD

                  @stiwy18
                  Ich habe mir das jetzt noch mal angesehen und das Problem entsteht eigentlich durch den frühen Regelbeginn bei dir.
                  Da die Steuerung über den e3dc-rscp Adapter und Script etwas träge ist, stoppt das Script die Regelung, wenn nur noch 500W zum Einspeisen oder Laden übrig bleiben. Damit verhindere ich, dass bei starken Leistungswechsel ständig aus dem Netz bezogen wird.
                  In deinem Fall hast du 649 W PV-Leistung und 348 W Hausverbrauch und somit bleiben nur noch 300W übrig und das ist eben unter 500W.

                  Ich will das aber erstmal auch nicht ändern, da die Nachteile, nämlich der Netzbezug für mich gravierender sind.

                  Die einfache Lösung ist, deine Einstellung zu ändern und somit erst um 12:11 Uhr mit der Regelung zu starten. Du wirst ja auch nie um 8:48 Uhr bereits so viel Überschuss erreichen, dass du die Einspeisegrenze überschreitest.
                  Nach deinem Diagramm weiter oben ist die kritische Zeit bei dir von ca. 12:30 Uhr bis 18:00 Uhr.
                  Versuch mal folgende Einstellungen:
                  Winter Minimum = 13
                  Sommer Maximum = 16.5
                  Sommer Ladeende = 18
                  Ladeschwelle würde ich auf den SOC setzen, den ich mindestens benötige, um über die Nacht zu kommen und noch ausreichend Reserve für Notstrom zu haben.
                  Wenn du 50% in der Batterie hast, ist diese dann am nächsten Tag auf 20% ? wenn nicht, würde ich auch mit diesem Wert weiter runtergehen.

                  stiwy18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @ArnoD last edited by

                    Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                    Version: 1.0.13
                    Änderungen:

                    • Prognose von Proplanta wird jetzt auch für die nächsten 6 Tage abgerufen.
                    stiwy18 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • stiwy18
                      stiwy18 @ArnoD last edited by stiwy18

                      @arnod
                      Guten Morgen Arno,
                      vielen Dank für die Erklärung, sowohl der 500 Watt als auch der Unloadfunktion 🙂

                      Eins ist mir gestern noch aufgefallen (einfach ignorieren, wenn es zu viele Fragen sind : )
                      Eba hat (wenn ich mich richtige erinnere) wenn der SOC über dem Ziel-Sollwert ist, wieder entladen, sobald der die Einspeisegrenze dies erlaubt hat, damit wieder „Puffer“ für Überschuss frei ist, macht das Charge-Control auch?

                      Danke und viele Grüße,
                      Stefan

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ArnoD @stiwy18 last edited by

                        @stiwy18
                        Nein, wofür wäre das den gut?
                        Man kann mit Unload den Speicher vor der Regelung entladen, sodass ausreichend Platz ist.

                        stiwy18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • stiwy18
                          stiwy18 @ArnoD last edited by

                          @arnod Mir ist das aufgefallen, als gestern die Prognose den Modus „12-18 Uhr bewölkt“ verwendet hat, aber dann doch der Sonnenschein ganztags da war.
                          Der Akku wurde schneller vollgeladen und wegen dem Überschuss am Nachmittag wurde der Akku früh auf 100% geladen, die bewölkte Stunde hat er dann nicht zum entladen verwendet.

                          Der Fall tritt sehr selten auf, aber kommt vor 🙂

                          Viele Grüße
                          Stefan

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • stiwy18
                            stiwy18 @ArnoD last edited by stiwy18

                            @arnod
                            Guten Morgen Arno,

                            ich hab die Version eingespielt, von Proplanta bekomme ich jetzt komische Werte, auf der Proplanta:
                            bb674112-c7c6-4d37-a487-adb7cec235b2-image.png
                            Im Log finde ich eine Fehlermeldung, evtl. hängt es damit zusammen:
                            2022-08-14 00:50:00.010 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
                            2022-08-14 00:50:00.576 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                            2022-08-14 00:50:00.580 - error: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'slice')
                            2022-08-14 00:50:00.580 - error: javascript.0 (611) at script.js.Charge-Control:1164:115
                            2022-08-14 00:50:00.580 - error: javascript.0 (611) at runMicrotasks ()
                            2022-08-14 00:50:00.580 - error: javascript.0 (611) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)

                            2022-08-1404:00:00.001 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                            2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
                            2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-14 pv_estimate= 45.73 pv_estimate90= 45.99
                            2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-15 pv_estimate= 29.53 pv_estimate90= 44.47
                            2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-16 pv_estimate= 43.83 pv_estimate90= 44.6
                            2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-17 pv_estimate= 38.62 pv_estimate90= 42.87
                            2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-18 pv_estimate= 25.47 pv_estimate90= 45.33
                            2022-08-14 04:00:01.970 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-19 pv_estimate= 18.31 pv_estimate90= 45.03
                            2022-08-14 04:00:01.970 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-20 pv_estimate= 26.76 pv_estimate90= 46.78
                            2022-08-14 04:00:02.020 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 40.3
                            2022-08-14 04:00:02.020 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 45.99
                            2022-08-14 04:00:02.020 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 681.8448000000001
                            2022-08-14 04:00:02.020 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 36.269999999999996
                            2022-08-14 04:00:02.020 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                            2022-08-14 04:00:02.066 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 36.269999999999996
                            2022-08-14 04:00:02.170 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: BatterieProzent(wert)=17.969999999999995
                            2022-08-14 04:00:02.170 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
                            2022-08-14 04:00:02.170 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 70
                            2022-08-14 04:00:02.170 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 17.969999999999995 = (Prognose kWh 36.269999999999996 - Berechneter Eigenverbrauch 15) - FreieKapBatterie_kWh 3.3
                            2022-08-14 04:00:02.170 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                            2022-08-14 04:00:02.214 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 200
                            2022-08-14 04:00:02.214 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 200
                            2022-08-14 04:00:02.214 - warn: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: -==== Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200 ====-

                            Viele Grüße und Danke
                            Stefan

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD @stiwy18 last edited by

                              @stiwy18
                              Habe ich heute bei mir auch festgestellt.
                              Wenn ich das Script aber neu starte, funktioniert alles normal.
                              Bin aber dabei, den Fehler zu finden.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ArnoD @ArnoD last edited by

                                Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                Version: 1.0.15
                                Änderungen:

                                • Fehler, dass beim Abrufen der Wetterdaten Proplanta über Timer die falsche URL verwendet wurde, behoben.
                                • Kleinere Script Optimierungen durchgeführt.
                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ArnoD @stiwy18 last edited by

                                  @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  @arnod Mir ist das aufgefallen, als gestern die Prognose den Modus „12-18 Uhr bewölkt“ verwendet hat, aber dann doch der Sonnenschein ganztags da war.
                                  Der Akku wurde schneller vollgeladen und wegen dem Überschuss am Nachmittag wurde der Akku früh auf 100% geladen, die bewölkte Stunde hat er dann nicht zum entladen verwendet.

                                  Der Fall tritt sehr selten auf, aber kommt vor 🙂

                                  Viele Grüße
                                  Stefan

                                  Was hast du bei „12-18 Uhr bewölkt“ den eingestellt?
                                  Eigentlich sollte das ja so eingestellt sein, dass auch in dem von dir beschriebene Fall noch der Überschuss geladen werden kann. Die Prognosen können immer mal daneben liegen.
                                  Die Einstellung 3 „12-18 Uhr bewölkt“ bewirkt bei mir nur, dass die „Ladeschwelle“ statt auf 40 % auf 60 % gesetzt wird und „Sommer Ladeende“ um 2 Stunden vorverlegt wird, wo die 90 % SOC erreicht werden sollen. Wenn dann doch die Sonne scheint, reicht es immer noch, um den Überschuss zu speichern.

                                  Ich kann mir, das ja mal ansehen, ob es möglich ist zu entladen. Ich befürchte nur, dass dann bei wechselnder Bewölkung die Regelung wieder zu langsam ist, um Netzbezug zu verhindern, da ständig von entladen auf laden umgeschaltet werden muss.

                                  stiwy18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • stiwy18
                                    stiwy18 @ArnoD last edited by

                                    @arnod
                                    Danke für die neue Version 🙂
                                    Das mit dem Entladen ist mir nur so aufgefallen, trat bisher auch nur einmal auf, und dann schaltet er das laden des Autos zu um den Überschuss zu puffern, daher kein Problem.

                                    Die Einstellung 3 ziehe ich eigentlich alle Werte hoch im Gegensatz zu Einstellung 2, da er ja bis zur Bewölkung möglichst viel geladen haben sollte, ist ja etwas das Spiel, nicht zu viel verschenken, aber auch einen Nachkauf vermeiden, könnte ja am nächsten Tag immer noch regnerisch sein 🙂
                                    bfdbc186-836f-49ad-9bf4-9c1132d3d3ff-image.png

                                    Viele Grüße,
                                    Stefan

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ArnoD @stiwy18 last edited by ArnoD

                                      @stiwy18
                                      Versuch bei "Einstellung 3" mal folgende Werte:
                                      Unload= i.O
                                      Ladeende = i.O
                                      Ladeende2 = 100%
                                      Ladeschwelle = i.O
                                      Unterer Ladekorridor = i.O
                                      Winter Minimum = 13 Uhr
                                      Sommer Maximum = 16,5 Uhr
                                      Sommer Ladeende = 17 Uhr

                                      Den Regelzeitraum so früh zu starten ergibt eigentlich generell keinen Sinn, da du sonst mit Unload nicht entladen kannst und mit Ladeschwelle sowieso einstellst das bis zu dem SOC alles geladen wird.

                                      stiwy18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • stiwy18
                                        stiwy18 @ArnoD last edited by

                                        @arnod
                                        Danke dir Arno!
                                        Sieht besser aus, ich hatte hier die Zeiträume in der Funktion anders verstanden.

                                        Ich hatte heute Nacht wieder den Fall, Akku war auf 0%, dann hat er in der früh nicht geladen, da Lade- und Entladeleistung immer noch auf 0 Watt gesetzt waren:
                                        31412D7D-3F6F-4FEE-9802-06F57F2CDD45.jpeg
                                        Hab dann das Skript neu gestartet und alles war wieder okay:

                                        Hier die Logs:
                                        2022-08-18 07:41:18.014 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 07:41:24.007 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 4 keine Steuerung ====-
                                        2022-08-18 07:41:34.058 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                                        2022-08-18 07:43:18.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 07:43:18.662 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                        2022-08-18 07:43:24.014 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 07:43:30.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 07:43:36.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 07:43:42.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 07:43:48.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 07:43:51.006 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 4 keine Steuerung ====-
                                        2022-08-18 07:44:01.809 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                                        2022-08-18 07:59:32.799 - info: javascript.0 (2122) Stop script script.js.Charge-Control
                                        2022-08-18 07:59:32.956 - info: javascript.0 (2122) Start javascript script.js.Charge-Control
                                        2022-08-18 07:59:33.005 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: registered 55 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2022-08-18 07:59:33.005 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
                                        2022-08-18 07:59:33.102 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                        2022-08-18 07:59:33.244 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 3000 )
                                        2022-08-18 07:59:33.253 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 )
                                        2022-08-18 07:59:33.255 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 3000 )
                                        2022-08-18 07:59:33.257 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====-
                                        2022-08-18 07:59:33.306 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                                        2022-08-18 07:59:34.051 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                        2022-08-18 07:59:34.531 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
                                        2022-08-18 07:59:34.532 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-18 pv_estimate= 24.54 pv_estimate90= 41.67
                                        2022-08-18 07:59:34.532 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-19 pv_estimate= 15.77 pv_estimate90= 24.91
                                        2022-08-18 07:59:34.533 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-20 pv_estimate= 26.58 pv_estimate90= 46.72
                                        2022-08-18 07:59:34.533 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-21 pv_estimate= 41.84 pv_estimate90= 47.13
                                        2022-08-18 07:59:34.534 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-22 pv_estimate= 41.47 pv_estimate90= 45.01
                                        2022-08-18 07:59:34.534 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-23 pv_estimate= 39.13 pv_estimate90= 45.44
                                        2022-08-18 07:59:34.535 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-24 pv_estimate= 43.1 pv_estimate90= 44.83
                                        2022-08-18 07:59:34.614 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: RB UTC = 10:18
                                        2022-08-18 07:59:34.614 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: RE UTC = 15:50
                                        2022-08-18 07:59:34.614 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: LE UTC = 16:20
                                        2022-08-18 07:59:34.710 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
                                        2022-08-18 07:59:35.234 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                        2022-08-18 07:59:35.242 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag0 =5 Globalstrahlung Tag1 =0.6 Globalstrahlung Tag2 =1.3 Globalstrahlung Tag3 =5.4
                                        2022-08-18 07:59:35.317 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                                        2022-08-18 07:59:35.318 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen *******************
                                        2022-08-18 07:59:35.796 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                        2022-08-18 07:59:35.803 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag4 =4.1 Globalstrahlung Tag5 =5.5 Globalstrahlung Tag6 =6.3
                                        2022-08-18 07:59:35.864 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 26.33
                                        2022-08-18 07:59:35.865 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 43.14
                                        2022-08-18 07:59:35.865 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 38.96256
                                        2022-08-18 07:59:35.865 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 28.962999999999997
                                        2022-08-18 07:59:35.865 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0.32701941010493707
                                        2022-08-18 07:59:35.913 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 28.63598058989506
                                        2022-08-18 07:59:36.118 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: BatterieProzent(wert)=5.144442128356598
                                        2022-08-18 07:59:36.118 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
                                        2022-08-18 07:59:36.118 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 2
                                        2022-08-18 07:59:36.118 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 5.144442128356598 = (Prognose kWh 28.63598058989506 - Berechneter Eigenverbrauch 12.711538461538462) - FreieKapBatterie_kWh 10.78
                                        2022-08-18 07:59:36.118 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 46.76765571233271
                                        2022-08-18 07:59:36.166 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 37.5
                                        2022-08-18 07:59:36.166 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                        2022-08-18 07:59:36.166 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Einstellung 5 aktiv
                                        2022-08-18 07:59:43.749 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                                        2022-08-18 08:00:00.040 - info: javascript.0 (2122) script.js.Batterie: Text:
                                        2022-08-18 08:00:00.041 - info: javascript.0 (2122) script.js.Batterie: Anzahl Geräte: 26 # davon LOWBAT erkannt: 0
                                        2022-08-18 08:04:21.083 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:04:22.078 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                        2022-08-18 08:04:27.007 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                                        2022-08-18 08:04:37.161 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                                        2022-08-18 08:13:30.010 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:13:30.177 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                        2022-08-18 08:13:36.014 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:13:39.008 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                                        2022-08-18 08:13:49.532 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                                        2022-08-18 08:14:00.033 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:14:00.402 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                        2022-08-18 08:14:06.912 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:14:12.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:14:18.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:14:24.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:14:30.008 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                                        2022-08-18 08:14:40.486 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                                        2022-08-18 08:16:18.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:16:18.612 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                        2022-08-18 08:16:24.049 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:16:30.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:16:36.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:16:42.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:16:48.010 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:16:54.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:17:00.024 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:17:06.406 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:17:12.014 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:17:15.007 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                                        2022-08-18 08:17:25.300 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                                        2022-08-18 08:17:57.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:17:57.602 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                        2022-08-18 08:18:03.052 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                                        2022-08-18 08:18:09.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:18:15.010 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:18:21.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:18:27.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:18:33.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:18:39.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:18:45.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:18:51.009 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:18:57.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                        2022-08-18 08:19:03.008 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                                        2022-08-18 08:19:14.107 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100

                                        Viele Grüße
                                        Stefan

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD @stiwy18 last edited by

                                          @stiwy18
                                          Es wurde um 7:59 „Einstellung 5“ angewählt.
                                          Wie sieht diese bei dir aktuell aus? Wann ist mit der Einstellung 5 Start Regelzeitraum und ende Regelzeitraum?
                                          Ich benötige immer die Einstellung mit dem LOG. 😉

                                          stiwy18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • stiwy18
                                            stiwy18 @ArnoD last edited by

                                            @arnod
                                            Guten Morgen Arno 🙂

                                            Hier wurde das Laden/Entladen deaktiviert:
                                            2022-08-18 06:09:06.409 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====-
                                            2022-08-18 06:09:06.400 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 0 )
                                            2022-08-18 06:09:06.416 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 0 )
                                            2022-08-18 06:09:06.417 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 0 )
                                            2022-08-18 06:26:03.015 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                            2022-08-18 06:26:03.764 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                            2022-08-18 06:26:09.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1

                                            Davor um 4 Uhr wurde auch Einstellung 5 selektiert:
                                            2022-08-18 04:00:00.001 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                            2022-08-18 04:00:00.028 - info: javascript.0 (2122) script.js.Batterie: Text:
                                            2022-08-18 04:00:00.028 - info: javascript.0 (2122) script.js.Batterie: Anzahl Geräte: 26 # davon LOWBAT erkannt: 0
                                            2022-08-18 04:00:02.578 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
                                            2022-08-18 04:00:02.579 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-18 pv_estimate= 26.33 pv_estimate90= 43.14
                                            2022-08-18 04:00:02.580 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-19 pv_estimate= 15.77 pv_estimate90= 24.91
                                            2022-08-18 04:00:02.580 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-20 pv_estimate= 26.58 pv_estimate90= 46.72
                                            2022-08-18 04:00:02.581 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-21 pv_estimate= 41.84 pv_estimate90= 47.13
                                            2022-08-18 04:00:02.581 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-22 pv_estimate= 41.47 pv_estimate90= 45.01
                                            2022-08-18 04:00:02.582 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-23 pv_estimate= 39.13 pv_estimate90= 45.44
                                            2022-08-18 04:00:02.582 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-24 pv_estimate= 43.1 pv_estimate90= 44.83
                                            2022-08-18 04:00:02.668 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 26.33
                                            2022-08-18 04:00:02.669 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 43.14
                                            2022-08-18 04:00:02.669 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 42.858816000000004
                                            2022-08-18 04:00:02.669 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 28.962999999999997
                                            2022-08-18 04:00:02.669 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                                            2022-08-18 04:00:02.717 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 28.962999999999997
                                            2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: BatterieProzent(wert)=3.842999999999998
                                            2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
                                            2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 8
                                            2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 3.842999999999998 = (Prognose kWh 28.962999999999997 - Berechneter Eigenverbrauch 15) - FreieKapBatterie_kWh 10.12
                                            2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 34.93636363636362
                                            2022-08-18 04:00:02.878 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
                                            2022-08-18 04:00:02.878 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                            2022-08-18 04:00:02.878 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Einstellung 5 aktiv

                                            Die Einstellung 5 sieht wie folgt aus:
                                            F3084670-0B08-412A-9A69-2527A69A45A8.jpeg

                                            Aber da er unter 500 Watt PV Leistung ist, sollte er doch einfach laden 🙂

                                            Viele Grüße
                                            Stefan

                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            948
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3276
                                            1134969
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo