Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • stiwy18
      stiwy18 last edited by

      Hi Arno,
      bei mir hat er sich heute wieder unter die eingestellte Notstromreserve entladen:
      b3d21cd1-41eb-44e5-bf6d-e1160936a72e-image.png

      Kann das passieren, wenn sich der Eigenverbrauch verändert?
      Hintergrund, warum die hier siehst, dass sich der Eigenverbrauch ändert, wenn ich mit dem PHEV wegfahre, dann werden die im Akku wieder zu ladenden kWH zum normalen Eigenverbrauch hinzugezählt, damit stelle ich sicher, dass ich nicht ins Netzspeise und dann wenn das Auto zurückkommt, aus dem Netz einkaufe.
      Gibt natürlich hier auch den Fall, dass er dann abregelt, weil der Akku voll ist und der PHEV noch nicht lädt aber lieber so als einkaufen 🙂

      Danke
      Stefan

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @cacum last edited by

        @cacum
        Aktuell ist bei mir kein Smart Meter verbaut, sodass sich das bei mir rentieren würde.
        Sollte sich das einmal ändern, könnte ich darüber nachdenken. 😉

        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ArnoD @stiwy18 last edited by

          @stiwy18

          Die Notstromreserve hat erstmal nichts mit dem Eigenverbrauch zu tun.
          Wurde deine Batterie tatsächlich entladen? Die Warnung sagt erstmal nur aus das die Lade/entlade Freigabe beim E3DC wieder auf die Standardwerte gesetzt wurde.
          Das wird z.B. auch gesetzt, wenn die PV-Leistung > 100 W ist und "sunset" erreicht ist.

          stiwy18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • stiwy18
            stiwy18 @ArnoD last edited by

            @arnod Ja, der Akku wurde leider komplett auf 0% entladen 😞

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bluebean
              bluebean last edited by bluebean

              Auch bei mir ist das heute passiert - EigenverbrauchDurchSchnitt liegt bei ca. 1,2 kWh, der eingestellte Eigenverbrauch pro Tag bei 25 kWh, 10_minWertPrognose_kWh ist auf 26 kWh eingestellt, 10_Offset_sunriseEnd auf 120 min und die Prognose (Auto) bei 25,98 kWh. Und trotzdem begann kurz nach 8 Uhr (eine Stunde nach Sonnenaufgang) die Entladung.

              entladung.jpg
              Prognose.jpg

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @bluebean last edited by

                @bluebean
                Welche Version läuft bei dir?

                bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD @stiwy18 last edited by

                  @stiwy18
                  benötige da immer die LOG Einträge und was bei dir gerade Eingestellt war, um da was sagen zu können.
                  Bitte LogAusgabeRegelung = true setzen und mir schicken, wenn es wieder passiert.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • bluebean
                    bluebean @ArnoD last edited by bluebean

                    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    @bluebean
                    Welche Version läuft bei dir?

                    Die aktuellste 1.1.4
                    Kann es sein, dass nicht der Wert der Autoprognose berücksichtigt wird, sondern der zugrunde gelegte Wert der Solcast-Prognose, der wird in der Grafik ja auch größer als 26 kWh gezeigt und damit wäre die Bedingung zur Freigabe dahingehend erfüllt. Keine Ahnung, warum dann der Auto-Wert geringer ist...

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @bluebean last edited by

                      @bluebean
                      Es wird der Wert Autoprognose verwendet und diese ist immer gleich mit der Vorwahl.
                      In deinem Fall mit der Prognose Solcast.
                      Das Diagramm in VIS ist bei dir anscheinend mit der letzten Aktualisierung der Prognosewerte nicht aktualisiert worden.
                      Das muss ich mir mal anschauen warum das passieren kann.

                      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        smartboart @ArnoD last edited by smartboart

                        @arnod
                        Hallo Arno,

                        Wenn Die Batterie Notstromgrenze erreicht ist ( bei mir 15 % ) und die PV Leistung gerade so reicht um die Verbraucher zu versorgen bzw. etwas aus der Batterie entommen weden müsste, greift die Sperre und lässt keine Entnahme zu. Dann wird wieder frei gegeben und gesperrt, freigegeben und gesperrt usw.

                        Im log springt es dann ständig zwischen E3DC Regelung überlassen und Batterie entladen stoppen.

                        Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.

                        Ich arbeite so auch bei meiner Heizungs und Pool Temperatursteuerung/ Stichwort Einschaltschwelle ...

                        Somit wird das ständige Schalten unterbunden, was bestimmt auch nicht gut ist.

                        E3DC2.JPG E3DC.JPG

                        2022-11-28 14:41:36.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Summe: 0 Zaehler: 5 Addition: + 0
                        2022-11-28 14:41:36.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  0 h.
                        2022-11-28 14:41:37.181  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.Raumklima.Badbodenheizung: Badbodenheizung: bei Solltemp 20  °C abgeschaltet.
                        2022-11-28 14:41:39.009  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                        2022-11-28 14:41:40.641  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.6 dcpower, 140.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                        2022-11-28 14:41:42.001  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                        2022-11-28 14:41:42.014  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                        2022-11-28 14:41:42.102  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme
                        2022-11-28 14:41:45.613  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 140.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                        2022-11-28 14:41:50.608  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.2 dcpower, 142.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.9 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                        2022-11-28 14:41:54.025  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                        2022-11-28 14:41:55.609  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.6 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                        2022-11-28 14:41:58.277  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv
                        2022-11-28 14:41:58.281  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: -3 Watt
                        2022-11-28 14:42:00.002  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                        2022-11-28 14:42:00.040  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                        2022-11-28 14:42:00.102  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist:  0 kWh.
                        2022-11-28 14:42:00.202  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Summe: 0 Zaehler: 6 Addition: + 0
                        2022-11-28 14:42:00.203  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  0 h.
                        2022-11-28 14:42:00.613  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                        2022-11-28 14:42:03.036  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                        2022-11-28 14:42:05.614  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.5 dcpower, 138 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 232.5 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.2 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                        2022-11-28 14:42:06.002  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv
                        2022-11-28 14:42:06.037  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 0 ====- "}##
                        2022-11-28 14:42:06.103  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Berechnung_Autonomiezeit: Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme
                        2022-11-28 14:42:09.820  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                        2022-11-28 14:42:09.821  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Comand ON
                        2022-11-28 14:42:09.822  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Monitor Ein Automatik
                        2022-11-28 14:42:09.822  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                        2022-11-28 14:42:09.856  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall: Trigger RGBLED Status Heat Ein.
                        2022-11-28 14:42:09.857  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall: Trigger Wall LED ON OFF
                        2022-11-28 14:42:10.620  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23 dcpower, 140.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.7 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                        2022-11-28 14:42:12.044  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                        2022-11-28 14:42:15.637  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.5 dcpower, 142.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                        2022-11-28 14:42:18.120  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                        2022-11-28 14:42:20.647  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 140.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                        2022-11-28 14:42:21.823  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                        2022-11-28 14:42:21.824  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Ausschaltautomatik Timer gesetzt 
                        2022-11-28 14:42:21.824  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                        2022-11-28 14:42:24.052  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                        2022-11-28 14:42:25.626  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 138.5 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                        2022-11-28 14:42:30.011  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                        2022-11-28 14:42:30.638  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 23.4 dcpower, 136.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 21.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                        2022-11-28 14:42:35.624  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.8 dcpower, 132 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.6 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                        2022-11-28 14:42:36.011  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                        2022-11-28 14:42:40.634  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 132.6 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                        2022-11-28 14:42:42.038  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                        2022-11-28 14:42:45.621  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.6 dcpower, 130.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.4 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                        2022-11-28 14:42:48.040  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                        2022-11-28 14:42:50.625  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.8 dcpower, 130.3 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.96 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.6 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                        2022-11-28 14:42:54.068  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                        2022-11-28 14:42:55.623  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.4 dcpower, 131.4 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.97 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.2 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                        2022-11-28 14:43:00.027  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                        2022-11-28 14:43:00.622  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.7 dcpower, 127.9 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.98 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.5 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                        2022-11-28 14:43:02.878  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                        2022-11-28 14:43:02.880  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Monitor Ein Automatik
                        2022-11-28 14:43:02.881  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                        2022-11-28 14:43:05.628  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.3 dcpower, 130.8 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 233.4 acvoltage, 0.3 accurrent, 20.1 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                        2022-11-28 14:43:06.047  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                        2022-11-28 14:43:10.644  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 22.5 dcpower, 126.7 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 234.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 20.3 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 12.9 temp. 
                        2022-11-28 14:43:12.027  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                        2022-11-28 14:43:15.647  - info: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.Growatt_Datenpunkte: Growatt PV Anlage: Setting: 1 Status , 21.8 dcpower, 126.1 dcvoltage, 0.1 dccurrent, 49.99 frequency, 233.4 acvoltage, 0.4 accurrent, 19.7 acpower, 0.2 etoday, 2259.3 etotal, 21474836.47 time, 13.3 temp. 
                        2022-11-28 14:43:15.916  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Bewegung Funktion MonitorONOFF
                        2022-11-28 14:43:15.917  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Ausschaltautomatik Timer gesetzt 
                        2022-11-28 14:43:15.917  - info: javascript.0 (1127) script.js.common.remote.WallMonitor_remote: Raspi-Wall Monitor: Trigger Bewegungsmelder Wohnzimmer 
                        2022-11-28 14:43:18.040  - warn: javascript.1 (808) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1 ====-"}##
                        
                        bluebean A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • bluebean
                          bluebean @smartboart last edited by

                          @smartboart said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.

                          Ist das nicht mit Version 1.0.22 adressiert worden?

                          smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            cacum @ArnoD last edited by

                            @arnod
                            Ein Smartmeter ist nicht nötig. Tibber bittet jetzt den Puls an, einen kleinen Adapter, welcher den normalen / digitalen Zähler ausließst. Dadurch sind keine Extragebühren beim Monopolisten Discovery nötig. Da die Grundgebühr dadurch recht niedrig ist (was ja wichtig ist, den im Sommer bezieht man ja so gut wie keinen Strom) .

                            Sollte es interessant sein könnt Ihr gern den folgenden Link für die Anmeldung nutzen und ich leite Bonus gern hier an die Programmierer weiter.
                            https://invite.tibber.com/as4hjxag

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • smartboart
                              smartboart @bluebean last edited by smartboart

                              @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              Ist das nicht mit Version 1.0.22 adressiert worden?

                              Keine Ahnung...ändert aber auch nichts daran, dass es in der aktuellen Version so nicht reagiert.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ArnoD @smartboart last edited by

                                @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                Wenn Die Batterie Notstromgrenze erreicht ist ( bei mir 15 % ) und die PV Leistung gerade so reicht um die Verbraucher zu versorgen bzw. etwas aus der Batterie entommen weden müsste, greift die Sperre und lässt keine Entnahme zu. Dann wird wieder frei gegeben und gesperrt, freigegeben und gesperrt usw.
                                Im log springt es dann ständig zwischen E3DC Regelung überlassen und Batterie entladen stoppen.
                                Können wir nicht so regeln, dass bis zur Notstromgrenze entladen werden kann und sobald die Sperre greift also aktiv, erst wieder bei Notstromgrenze + 1 % entladen werden kann.

                                Das ist während der normalen Regelung auch kein Problem und wird von E3DC auch so geregelt.
                                Das Problem ist nur das Ändern der Lade/Entladefreigabe beim E3DC, da diese Änderung in einem SD Speicher gesichert wird und somit zu ständigen Schreibvorgängen führt.
                                Genau das passiert leider aktuell, wenn der Durchschnittsverbrauch vom Vortag geringer war als der aktuelle Verbrauch, dann wird ständig das Entladen gestoppt, indem die Lade/Entladefreigabe beim E3DC auf 0W eingestellt wird.
                                An diesem Problem bin ich aktuell dran und werde es mit der Version 1.1.5 beheben.
                                Wenn ich nicht den ganzen Ablauf ändern muss, kann ich versuchen deinen Vorschlag auch umzusetzen.

                                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ArnoD @bluebean last edited by

                                  @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Ist das nicht mit Version 1.0.22 adressiert worden?

                                  Nein, da wurde das Problem behoben, dass sich der SOC der Batterie beim Ausschalten der Lade/Entladeleistung um 1% erhöht hat und somit wieder zum Einschalten geführt hat. Fast das gleiche Problem an einer anderen Stelle. Nur mit dem Unterschied, dass es da auch ein Problem für die Hardware ist, wie oben beschrieben.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • smartboart
                                    smartboart @ArnoD last edited by smartboart

                                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    An diesem Problem bin ich aktuell dran und werde es mit der Version 1.1.5 beheben.
                                    Wenn ich nicht den ganzen Ablauf ändern muss, kann ich versuchen deinen Vorschlag auch umzusetzen.

                                    Das einfachste wäre beim 1. mal sperren mit der Meldung Batterie entladen stoppen einen merker auf true zu setzen, welcher erst bei Notstromreserve + 1 % wieder false wird.

                                    Diesen Merker könntest du dann als zusätzliche Bedingung ( false ) für das Entladen einbauen.

                                    Ebenfalls als zusätliche Bedingung für das Batterie entladen Stoppen, welches dann nur passiert wenn dieser Merker false ist. Dann vermindert sich auch das ständige triggern der Funktionen.

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ArnoD @smartboart last edited by

                                      @smartboart
                                      Ist bereits umgesetzt, ich teste nur noch ein paar Tage ob das Problem vom stiwy18 bei mir reproduzierbar ist.
                                      Werde die neue Version dann am Wochenende hochladen.

                                      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • smartboart
                                        smartboart @ArnoD last edited by

                                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        @smartboart
                                        Ist bereits umgesetzt, ich teste nur noch ein paar Tage ob das Problem vom stiwy18 bei mir reproduzierbar ist.
                                        Werde die neue Version dann am Wochenende hochlade

                                        Ok gut..
                                        Ich halte das Script solange an.
                                        Das von mir beschrieben Verhalten habe ich heute sogar beobachtet obwohl ich die Notstromreserve hochgesetzt habe auf 20 und diese mit 14 längst unterschritten habe. Hätte erwartet , dass dann garnicht mehr entladen wird und dieses Verhalten nur im Grenzbereich auftritt.

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD @smartboart last edited by

                                          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Das von mir beschrieben Verhalten habe ich heute sogar beobachtet obwohl ich die Notstromreserve hochgesetzt habe auf 20 und diese mit 14 längst unterschritten habe. Hätte erwartet , dass dann garnicht mehr entladen wird und dieses Verhalten nur im Grenzbereich auftritt.

                                          Wenn die Notstromreserve auf 20 ist und der Batterie SOC auf 14 wird auch nicht mehr entladen.
                                          Die von dir beschriebene Log Einträge kommen auch wenn vom Script normal geregelt wird und zwar immer dann wenn die PV Leistung nicht ausreicht um den Eigenverbrauch abzudecken. Dann würde normalerweise aus der Batterie entladen werden und das wird vom Script unterbunden. Das ist aber wie gesagt eine normale Regelung die E3DC ohne Script auch so machen würde und kein Problem darstellt.

                                          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • smartboart
                                            smartboart @ArnoD last edited by smartboart

                                            @arnod ok, aber ich habe beobachtet das mit ems eingriff ständig zwischen Entladen und Netzbezug hin und her geschaltet wurde. Ich habe garnicht auf das log geschaut.

                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            608
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3331
                                            1362244
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo