Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      ArnoD @jh537 last edited by

      @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Aber wenn man das Ladeschwelle erreicht, prellt die Regelung irgendwie: Speicher pendelt zwischen 50 und 52 %, Soll 50 % siehe Foto: Habe dann Ladeschwelle auf 49 % gesetzt und damit das Pendeln unterbrochen.

      Das schau ich mir mal an.
      E3DC korrigiert den SOC Wert immer um +-1% wenn nicht mehr geladen wird, warum auch immer.
      Das Problem hatte ich bereits beim Notstrom SOC.

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • A
        ArnoD @jh537 last edited by

        @jh537
        Wenn du willst das das Batterietraining durchgeführt wird, musst du beim E3DC die Notstromreserve einschalten.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bluebean
          bluebean @ArnoD last edited by bluebean

          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.2.3
          Änderungen:

          • Fehler behoben, dass die Batterie auch nach Erreichen vom soll SOC weiter aufgeladen wurde.

          Mit dieser Version hatte ich zumindest gerade das Problem, dass jetzt - über eine Stunde nach Ladeende um 18:02 Uhr - bei SOC 98% trotzdem das Script aktiv war und für den Hausbedarf Strom aus dem Netz geholt wurde, Entladung aus der Batterie gleich Null (Sperrzeiten sind aber nicht eingetragen).
          Erst nach Stoppen und Starten des Scripts hat dann nach kurzer Zeit das Script die Hoheit abgegeben und der E3DC hat das Entladen des Speichers gestartet. Log hatte ich leider nicht aktiviert 😞

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @bluebean last edited by

            @bluebean
            Schade, dann könnte man leichter den Fehler finden.
            Ich schaue mir aber das ganze Script gerade an, ob ich die Logik nicht neu aufbaue.
            Es ist immer wieder was dazugekommen, sodass es ziemlich unübersichtlich geworden ist.
            Denke, ich muss mal wieder aufräumen.

            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • smartboart
              smartboart @ArnoD last edited by smartboart

              @arnod Hatte ich heute Nacht auch. 2kw/h aus dem Netzt Batterie heute morgen noch 80 % voll. Log leider nach update nicht wieder aktiviert.

              a5f37973-7569-4a81-8690-461804f251f7-grafik.png

              Auffällig ist der Zeitraum von 0 - 8 Uhr..Hier wird der durchschnittliche Eiegnverbrauch berechnet.
              Vlt. ist die Funktion verantwortlich gewesen.
              Durchschnittlicher Eigenverbrauch 00:00 - 08:00 Uhr = 0,21 kWh

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @smartboart last edited by

                @smartboart
                Die Funktion wird eigentlich ständig aufgerufen, nur gezählt wird von 0:00 - 8:00 Uhr, das kann ich ausschließen.
                Konnte bei mir bis heute den Fehler nicht nachstellen und auch im Script keinen Fehler finden.
                Es kann eigentlich nur eine seltene Konstellation sein die ich da anscheinend übersehe.
                Mit LOG File könnte man das sicher schnell rausfinden.

                Ich gehe aber noch mal alles durch, anscheinend übersehe ich da was.

                Kann es sein das in der Zeit die Ladefreigabe fehlt ? also e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0W steht ?

                smartboart bluebean 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • smartboart
                  smartboart @ArnoD last edited by

                  @arnod Hi Arno,
                  keine Ahnung wo es stand aber jetzt steht es auf 9000...verstellt habe ich nichts.
                  Habe mal alle Logs aktiviert.

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • bluebean
                    bluebean @ArnoD last edited by

                    @arnod
                    Moin, bei mir steht's auf 6000 W, verändert hab ich den auch nie.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      jans_ios last edited by

                      Was genau habe ich bei 200% Bewölkung wetterseitig eigentlich zu befürchten? Darf man da noch ohne Taucherbrille raus? 😉

                      Spaß beiseite - was meint das?

                      Danke!

                      d7a7be29-a819-4519-9f27-03a80b92e32e-image.png

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ArnoD @smartboart last edited by

                        @smartboart @bluebean

                        Das ist so auch richtig. Die Frage ist nur ob da 0 drinsteht wenn nicht mehr aus der Batterie entladen wird.
                        Schau mir das aber am Wochenende genauer an.

                        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD @jans_ios last edited by ArnoD

                          @jans_ios

                          Das bedeutet Land unter 🙂
                          Nein, 200 verwende ich wenn die Daten nicht abgerufen werden können um dann diese Werte zu ignorieren.
                          Ist in der nächsten Version auf "NaN" geändert.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • smartboart
                            smartboart @ArnoD last edited by smartboart

                            @arnod Hi Arno hatte es heute wieder..siehe Screenshot...erst mit rscp Regelung aus wurde wieder aus der bat entnommen..

                            Diesmal hatte ich alle logging aktiv.

                            Lade die Log später hoch..

                            Screenshot_20230331-192253_Fully Kiosk Browser.jpg

                            • LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            • 2023-03-31 19:21:54.014 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            • 2023-03-31 19:22:00.850 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            • 2023-03-31 19:22:06.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            • 2023-03-31 19:22:12.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            • 2023-03-31 19:22:18.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            • 2023-03-31 19:22:24.019 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            • 2023-03-31 19:22:30.820 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            • 2023-03-31 19:22:36.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            • 2023-03-31 19:22:36.766 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Setting: 8.8 Temperatur , 0.2 dcpower1, 0.3 dcpower2, 761.4 etoday
                            • 2023-03-31 19:22:36.779 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Gesamt Arbeit beträgt 38.0101 kwh.
                            • 2023-03-31 19:22:42.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                            • 2023-03-31 19:22:48.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                              LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                              2023-03-31 19:23:00.796 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                              2023-03-31 19:23:06.015 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                              2023-03-31 19:23:12.033 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                              2023-03-31 19:23:18.040 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                              2023-03-31 19:23:24.016 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                              2023-03-31 19:23:26.730 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                            jh537 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • jh537
                              jh537 @smartboart last edited by

                              ist nix dramtisches, aber aus meiner sicht nicht korrekt, bin seit mitte märz dabei, deshlab die fehlenden daten aber warum er die proplanta nun am anfang märz zeigt, sollte nicht sein-im april ist wieder alles okay

                              09dead8b-bf0f-49b3-93ad-de6c52acc0f7-grafik.png

                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • jh537
                                jh537 last edited by

                                welches Wissen gibt um die Batterien möglichst zu schonen

                                • gleichmäßiges Laden

                                • möglichst niedrige Ladeleistung, dafür lange

                                • Temperatur um 20 Grad für die Batterieumgebung (eher niedrig als hoch)

                                • möglichst kurze Zeit bei hoher Batteriekapa

                                • möglichst wenige kurze Lade-/Entladewechsel mit hohen Leistungen

                                • Kapabereich möglichst zwischen 30 % und 80 % (E3DC berechnet ja eine Sicherheitsreserve ein, also sind dann die 30-80% eher hinfällig)

                                • keine Tiefentladung

                                • Unterschiede zwischen Hochstrom und Hochvoltbatterien (letztere bei mir verbaut)?

                                • Batterietraining und -Kalibrierung

                                Was habe ich vergessen?

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  Chris71 last edited by

                                  Hallo zusammen,

                                  ich habe wohl noch ein Problem mit der Steuerung von einigen Daten über den RSCP-Adapter. Ich kann z.B. die Wetterprognose ein und ausschalten, dafür gibt es auch einen Datenpunkt, aber Prio Wallbox oder Entladen durch Wallbox ist in meiner Objektstruktur nicht vorhanden.

                                  Der Adapter macht nach dem Start auch folgende Fehlermeldung.

                                  io-package_json.JPG

                                  nodejs und node 16.19.1
                                  npm 8.19.3

                                  Vielleicht kann mir ja jemand helfen?

                                  Gruß Christian

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ArnoD @smartboart last edited by

                                    @smartboart
                                    Denke, dass ich den Fehler gefunden habe.
                                    Kannst du bitte mal die Version 1.2.4 testen.

                                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ArnoD @jh537 last edited by

                                      @jh537
                                      kannst du bitte mal die Maske vom April zeigen.
                                      Will nur sehen ob er die Werte für den April eventuell im März eingetragen hat.
                                      Wenn das so ist, müssten die Werte 2-6 April gleich 2-6 März sein.

                                      jh537 bluebean 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • jh537
                                        jh537 @ArnoD last edited by

                                        @arnod e73aa3ef-d902-4aff-9588-0c342700c6e4-grafik.png
                                        hm-sieht gleich aus aber die werte passen nicht....

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • bluebean
                                          bluebean @ArnoD last edited by bluebean

                                          Bei mir sind die Werte Anfang März und jetzt Anfang April unterschiedlich.

                                          PS: Ich teste jetzt auch die 1.2.4

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            ArnoD @jh537 last edited by

                                            @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                            welches Wissen gibt um die Batterien möglichst zu schonen

                                            • gleichmäßiges Laden

                                            • möglichst niedrige Ladeleistung, dafür lange

                                            • Temperatur um 20 Grad für die Batterieumgebung (eher niedrig als hoch)

                                            • möglichst kurze Zeit bei hoher Batteriekapa

                                            • möglichst wenige kurze Lade-/Entladewechsel mit hohen Leistungen

                                            • Kapabereich möglichst zwischen 30 % und 80 % (E3DC berechnet ja eine Sicherheitsreserve ein, also sind dann die 30-80% eher hinfällig)

                                            • keine Tiefentladung

                                            • Unterschiede zwischen Hochstrom und Hochvoltbatterien (letztere bei mir verbaut)?

                                            • Batterietraining und -Kalibrierung

                                            Was habe ich vergessen?

                                            Batterietraining und -Kalibrierung wirkt sich nicht positiv auf die Lebensdauer aus, sondern nur auf die Anzeigegenauigkeit bzw. Berechnung vom SOC.
                                            Aber ansonsten alles enthalten, was mir bekannt ist.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            636
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3275
                                            1125239
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo