      ArnoD @Chris71 last edited by

      @chris71 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Wenn ich Batterie entladen durch Wallbox oder Wallbox priorisiert wähle, wird das nicht im Hauskraftwerk übernommen. zumindest zeigt es mir das nicht in der App an.

      Das Script Charge-Control hat nichts mit der Wallbox zu tun. Es regelt auch nichts, was die Wallbox betrifft.
      Beim Adapter e3dc rscp wurden einige Änderungen zum Thema Wallbox gemacht, die ich nicht mehr getestet habe, da ich meine über Modbus direkt steuere.
      Bei Fragen zum Adapter e3dc rscp bitte in Github ein Issue aufmachen, damit der Adapter weiter optimiert wird.

      Oder übernimmt CC die Werte und verarbeitet die Einstellungen ohne es im Hauskraftwerk zu ändern?

      Das Script berücksichtigt hier keine Einstellungen, die beim Hauskraftwerk zur Ladepriorisierung der Wallbox gemacht werden. Bedeutet auch, wenn beim E3DC die Batterie Hauskraftwerk Vorrang hat, das Script die Ladeleistung trotzdem so weit wie notwendig begrenzt, um bis zum Eingestellten Ladeende den Eingestellten Ziel SOC zu erreichen. Was ja auch richtig ist, da der restliche Überschuss somit zum Laden vom Auto verwendet wird.

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @bluebean last edited by

        @bluebean
        Ähm ja hast recht, habe es mit der Funktion Notstrom nachladen verwechselt, da gibt es einen eigenen Schalter dafür. 🙂

        Muss ich mir ansehen, ob ich das bei den Änderungen übersehen habe.
        Danke für den Hinweis.

        bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bluebean
          bluebean @ArnoD last edited by bluebean

          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Muss ich mir ansehen, ob ich das bei den Änderungen übersehen habe.

          Sieht so aus, dass HeuteNotstromVerwenden = false ja erst um 12 Uhr gesetzt wird. Wenn das Script nach 12 Uhr gestartet wurde, setzt Du gleich am Anfang in Zeile 116 ja HeuteNotstromVerwenden=true
          Sollte da nicht zunächst false stehen? Der Wechsel auf HeuteNotstromVerwenden=true in den Prüfungen zur Freigabe läuft korrekt nur bei minWertPrognose_kWh >0 .

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @bluebean last edited by

            @bluebean
            Da hat sich im Script nichts geändert, da das in einer anderen Funktion verarbeitet wird.
            Kannst du das mal Logen und mir schicken, es wäre interessant, ob die Variable "NotstromVerwenden" in dem Zeitraum auf true steht.

            Wenn die PV-Leistung 100W erreicht, wird beim E3DC die Lade und Entladeleistung wieder eingeschaltet und ab dann ein Entladen vom Script solange verhindert bis Regelbeginn erreicht wird und ausreichend PV-Leistung vorhanden ist um die Batterie zu laden.
            Wenn aber danach z. B. keine Verbindung mehr zum E3DC vorhanden ist, kann das Script ein Entladen nicht verhindern.
            Unload kann hier auch eine Rolle spielen.
            Sind jetzt nur zwei mögliche Ursache von vielen, um das genauer zu analysieren, benötige ich hier das LOG File.

            Weißt du eventuell, welche Einstellungen um 6:44 aktiv waren?

            bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bluebean
              bluebean @ArnoD last edited by bluebean

              @arnod
              Warum wird beim Start des Scripts denn HeuteNotstromVerwenden=true und nicht false gesetzt?
              HeuteNotstromVerwenden taucht ansonsten ja nur noch in der Prüfung um 2 Uhr auf, wo es um das Nachladen auf Notstrom-SOC geht, und dafür wird ja explizit auf false geprüft (&& !HeuteNotstromVerwenden).

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @bluebean last edited by

                Warum wird beim Start des Scripts denn HeuteNotstromVerwenden=true und nicht false gesetzt?

                Das ist so richtig.
                Die Variable verwende ich, um das Nachladen aus dem Netz zu verhindern, wenn die Notstromreserve verwendet werden darf.
                Sonst könnte es sein, dass um 1:00 Uhr z. B. die Notstromreserve freigegeben wird und um 2:00Uhr diese wieder aus dem Netz aufgefüllt wird.
                Um bei einem ungünstigen Neustart vom Script nicht erst aus dem Netz nachzuladen, setze ich die Variable erstmal auf true.

                Die ganze Regelung ist sehr komplex geworden, deswegen muss ich mir mal die Zeit nehmen und das etwas aufräumen.

                bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bluebean
                  bluebean @ArnoD last edited by bluebean

                  @arnod
                  Wäre es dann nicht sinnvoll, das Nachladen auf Notstrom-SOC nicht nachts um 2 Uhr zu machen, sondern besser am späten Nachmittag oder Abends, bspw. 19 Uhr? Entweder hat das dann die Sonne erledigt, sonst muss das Netz ran.
                  Und die Funktion CheckPrognose() sollte im Negativ-Fall vielleicht nicht nur false zurückliefern, sondern auch eplizit HeuteNotstromVerwenden = false setzen.

                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @bluebean last edited by

                    @bluebean

                    Könnte man machen, das Problem bleibt das gleiche, man muss wissen, ob das entladen gewollt ist, weil die Notstromreserve freigegeben wurde oder nicht gewollt, weil keine Sonne und der WR Strom verbraucht hat.

                    2:00 Uhr, weil einige Strom zu Börsenpreise beziehen und um 2:00 Uhr in der Regel der Strom am günstigsten ist.

                    bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @bluebean last edited by

                      @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Und die Funktion CheckPrognose() sollte im Negativ-Fall vielleicht nicht nur false zurückliefern, sondern auch eplizit HeuteNotstromVerwenden = false setzen.

                      Schau dir mal die Funktion genau an, wann diese false liefert.
                      Unter anderem auch, wenn der Verbrauch höher war als der Durchschnittsverbrauch vom Vortag und somit die Notstromreserve nicht mehr bis Sonnenaufgang reichen würde.

                      Somit ist wieder folgender Fall möglich:
                      Notstromreserve wurde um 0:00 Uhr freigegeben (HeuteNotstromVerwenden auf true).
                      Da der Verbrauch aber zu hoch war, wurde diese um 1:30 Uhr wieder gesperrt (HeuteNotstromVerwenden auf false).
                      Jetzt würde aber um 2:00 Uhr der Verbrauch aus dem Netz geladen werden.

                      Deswegen bleibt HeuteNotstromVerwenden auf true und wird nur einmal um 12:00 Uhr Mittag auf false gesetzt.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bluebean
                        bluebean @ArnoD last edited by bluebean

                        @arnod
                        Ich habe für mich jetzt mal in der Funktion CheckPrognose() am Ende ein HeuteNotstromVerwenden = false ergänzt und das Nachladen auf Notstrom-SOC auf 22 Uhr geschoben (da ist's auch schon günstig). Damit sollte doch eigentlich auch bei einem Start des Scripts nach 12 Uhr (und damit gesetzem HeuteNotstromVerwenden=true) und Batterie_SOC_Proz <= Notstrom_SOC_Proz keine Entladung unter Notstrom-SOC starten, wenn minWertPrognose_kWh = 0 ist.
                        Oder hab ich hier einen logischen Fehler?

                                }else{
                                    // Vor Sonnenaufgang
                                    //if (DebugAusgabe){log(`CheckPrognose: Vor Sonnenaufgang`)}
                                    let Tag = nextDayDate(0).slice(8,10);
                                    let PrognoseMorgen_kWh = getState(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[2]}.PrognoseAuto_kWh_${Tag}`).val
                                    //if (DebugAusgabe){log(`CheckPrognose: Reichweite ms =${ReichweiteTime_ms} Reichweite Stunden =${round((ReichweiteTime_ms-heute.getTime())/3600000,2)} sunriseEndTimeHeute_ms = ${sunriseEndTimeHeute_ms} sunriseEndTimeHeute Stunden =${round((sunriseEndTimeHeute_ms-heute.getTime())/3600000,2)} PrognoseMorgen_kWh =${PrognoseMorgen_kWh} minWertPrognose_kWh =${minWertPrognose_kWh}`)}
                                    // Prüfen ob die Reichweite Batterie SOC größer ist als Sonnenaufgang + offset
                                    if(ReichweiteTime_ms > sunriseEndTimeHeute_ms && PrognoseMorgen_kWh > minWertPrognose_kWh && minWertPrognose_kWh > 0){
                                        // Batterie reicht bis zum Sonnenaufgang, es kann entladen werden
                                        if (LogAusgabe && Notstrom_SOC_erreicht){log(`${Logparser1}-==== Freigabe Notstrom vor Sonnenaufgang. ====-${Logparser2}`)}
                                        HeuteNotstromVerwenden = true;
                                        return true
                                    }
                            
                                }
                            HeuteNotstromVerwenden = false;
                            }
                            return false
                        }
                        
                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD @bluebean last edited by ArnoD

                          @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Damit sollte doch eigentlich auch bei einem Start des Scripts nach 12 Uhr (und damit gesetzem HeuteNotstromVerwenden=true) und Batterie_SOC_Proz <= Notstrom_SOC_Proz keine Entladung unter Notstrom-SOC starten, wenn minWertPrognose_kWh = 0 ist.

                          Das hat nichts mit dem Entladen bei minWertPrognose_kWh = 0 zu tun, sondern nur mit dem Nachladen aus dem Netz.
                          Ob entladen wird oder nicht ist nicht von der Variable HeuteNotstromVerwenden abhängig, sondern von der Variable NotstromVerwenden in der Funktion Ladesteuerung()

                          Habe jetzt die Variable umbenannt in HeuteNotstromVerbraucht, das trifft eher zu von der Verwendung. 🙂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            Chris71 @ArnoD last edited by

                            @arnod Danke für die Info. Habe ich mir schon gedacht.
                            Konnte heute endlich mal ein wenig testen. Wir hatten zwar wenig Sonneschein aber ein paar kwh konnte ich doch ins Auto laden.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD @ArnoD last edited by ArnoD

                              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                              Version: 1.2.8
                              Änderungen:

                              • Fehler behoben, dass die Batterie entladen wurde, auch wenn Notstromreserve erreicht wurde.
                              • Ab dieser Version wird nur noch der e3dc-rscp Adapter benötigt, eine Anbindung über Modbus ist nicht mehr erforderlich.
                                Bitte prüfen, ob beim e3dc-rscp Adapter das Abfrageintervall für kurz (s) auf 2 steht und die folgenden Tag auf S eingestellt sind:

                              TAG_EMS_REQ_POWER_PV
                              TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                              TAG_EMS_REQ_POWER_HOME
                              TAG_EMS_REQ_POWER_GRID
                              TAG_EMS_REQ_POWER_ADD
                              TAG_EMS_REQ_BAT_SOC
                              TAG_WB_REQ_ENERGY_ALL

                              Die Views für VIS wurden auch angepasst, sodass der Modbus Adapter dann nicht mehr benötigt wird.

                              bluebean A A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bluebean
                                bluebean @ArnoD last edited by

                                @arnod
                                Wie kommt's, dass nun doch der schnelle modbus außen vorbleibt?
                                Reichen die Tweaks, um den rscp-Adapter auf Touren zu bekommen?

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ArnoD @bluebean last edited by

                                  @bluebean
                                  Da ich gerade dabei war den Fehler zu korrigieren, habe ich den Adapter noch mal getestet, um die Systemauslastung zu prüfen.
                                  Da es jetzt die Möglichkeit gibt, bei den Abfrageintervallen nicht benötigte Tag's mit N auszuklammern, ist die Systemauslastung in einem normalen Rahmen.
                                  Die wichtigen Tag's werden alle 2 sek. abgefragt und ich konnte im direkten Vergleich mit dem Modbus Adapter keine Verzögerungen beim e3dc-rscp Adapter mehr feststellen.
                                  Dachte mir das es ein Versuch wert ist.

                                  Sollte aber jemand nur mit e3dc-rscp Adapter Probleme haben, ist es kein Problem den Modbus Adapter wieder optional im Script hinzuzufügen.

                                  bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • bluebean
                                    bluebean @ArnoD last edited by bluebean

                                    Kleine Anmerkung für die Version 1.2.8: Im VIS für Charge Control wird der modbus noch verwendet für den Status EMS CTRL, außerdem auch noch für Autonomiezeit und Batteriekapazität in der Übersicht. Also nicht gleich modbus abklemmen und löschen.

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ArnoD @bluebean last edited by

                                      @bluebean
                                      Stimmt, das habe ich noch übersehen. Werde ich heute noch ändern.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • jh537
                                        jh537 last edited by

                                        Hallo ArnoD, wenn der untere Ladekorridor deutlich größer als die Ladeleistung ist, müsste CC abschalten? Leider pendelt die LLeistung zwischen 0 und der berechn. Leistung. Wenn ich mit der Schwelle unter die Leistung gehe (einstelle) sind die On/Offs weg.
                                        3079b329-ba35-4f16-813a-808c049d441f-grafik.png
                                        7254eabf-39b3-4d68-92bd-c43c7df738bd-grafik.png

                                        Zeit
                                        	
                                        Nachricht
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:29:45.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:29:39.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:29:36.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:29:36.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:197 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:64)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681132291255 - Zeit_aktuell_milisek:1681108176001)) ====- "}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:29:33.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:29:27.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:29:21.022	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:29:15.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:29:09.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:29:06.017	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:29:06.006	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:197 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:64)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681132291255 - Zeit_aktuell_milisek:1681108146000)) ====- "}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:29:00.018	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:28:55.740	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:28:48.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:28:42.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:28:36.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:28:33.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:28:33.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:197 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:64)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681132291255 - Zeit_aktuell_milisek:1681108113001)) ====- "}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:28:27.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:28:21.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:28:15.010	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:28:09.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:28:03.016	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:28:00.024	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:28:00.017	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:196 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:64)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681132291255 - Zeit_aktuell_milisek:1681108080001)) ====- "}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:27:54.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:27:48.020	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:27:42.015	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:27:36.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:27:30.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:27:27.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:27:27.006	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:196 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:64)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681132291255 - Zeit_aktuell_milisek:1681108047001)) ====- "}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:27:21.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:27:15.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:27:09.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:27:03.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:26:57.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:26:54.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:26:54.006	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:196 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:64)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681132291255 - Zeit_aktuell_milisek:1681108014001)) ====- "}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:26:48.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 195 M_Power = 195 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:26:42.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 195 M_Power = 195 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:26:36.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 195 M_Power = 195 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:26:30.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 195 M_Power = 195 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:26:24.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 195 M_Power = 195 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:26:21.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:26:21.006	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:195 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:64)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681132291255 - Zeit_aktuell_milisek:1681107981001)) ====- "}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-10 08:26:18.015	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 195 M_Power = 195 ====-"}##
                                        
                                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD @jh537 last edited by

                                          @jh537
                                          Ich versuche es mal bei mir nachzustellen, sollte jedenfalls nicht so sein.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • A
                                            ArnoD @jh537 last edited by

                                            @jh537
                                            Kannst du bitte mal die Version 1.2.9 von Github testen.

                                            jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            831
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3275
                                            1123711
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo