Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • bluebean
      bluebean @ArnoD last edited by bluebean

      @arnod
      Ich habe für mich jetzt mal in der Funktion CheckPrognose() am Ende ein HeuteNotstromVerwenden = false ergänzt und das Nachladen auf Notstrom-SOC auf 22 Uhr geschoben (da ist's auch schon günstig). Damit sollte doch eigentlich auch bei einem Start des Scripts nach 12 Uhr (und damit gesetzem HeuteNotstromVerwenden=true) und Batterie_SOC_Proz <= Notstrom_SOC_Proz keine Entladung unter Notstrom-SOC starten, wenn minWertPrognose_kWh = 0 ist.
      Oder hab ich hier einen logischen Fehler?

              }else{
                  // Vor Sonnenaufgang
                  //if (DebugAusgabe){log(`CheckPrognose: Vor Sonnenaufgang`)}
                  let Tag = nextDayDate(0).slice(8,10);
                  let PrognoseMorgen_kWh = getState(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[2]}.PrognoseAuto_kWh_${Tag}`).val
                  //if (DebugAusgabe){log(`CheckPrognose: Reichweite ms =${ReichweiteTime_ms} Reichweite Stunden =${round((ReichweiteTime_ms-heute.getTime())/3600000,2)} sunriseEndTimeHeute_ms = ${sunriseEndTimeHeute_ms} sunriseEndTimeHeute Stunden =${round((sunriseEndTimeHeute_ms-heute.getTime())/3600000,2)} PrognoseMorgen_kWh =${PrognoseMorgen_kWh} minWertPrognose_kWh =${minWertPrognose_kWh}`)}
                  // Prüfen ob die Reichweite Batterie SOC größer ist als Sonnenaufgang + offset
                  if(ReichweiteTime_ms > sunriseEndTimeHeute_ms && PrognoseMorgen_kWh > minWertPrognose_kWh && minWertPrognose_kWh > 0){
                      // Batterie reicht bis zum Sonnenaufgang, es kann entladen werden
                      if (LogAusgabe && Notstrom_SOC_erreicht){log(`${Logparser1}-==== Freigabe Notstrom vor Sonnenaufgang. ====-${Logparser2}`)}
                      HeuteNotstromVerwenden = true;
                      return true
                  }
          
              }
          HeuteNotstromVerwenden = false;
          }
          return false
      }
      
      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @bluebean last edited by ArnoD

        @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        Damit sollte doch eigentlich auch bei einem Start des Scripts nach 12 Uhr (und damit gesetzem HeuteNotstromVerwenden=true) und Batterie_SOC_Proz <= Notstrom_SOC_Proz keine Entladung unter Notstrom-SOC starten, wenn minWertPrognose_kWh = 0 ist.

        Das hat nichts mit dem Entladen bei minWertPrognose_kWh = 0 zu tun, sondern nur mit dem Nachladen aus dem Netz.
        Ob entladen wird oder nicht ist nicht von der Variable HeuteNotstromVerwenden abhängig, sondern von der Variable NotstromVerwenden in der Funktion Ladesteuerung()

        Habe jetzt die Variable umbenannt in HeuteNotstromVerbraucht, das trifft eher zu von der Verwendung. 🙂

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          Chris71 @ArnoD last edited by

          @arnod Danke für die Info. Habe ich mir schon gedacht.
          Konnte heute endlich mal ein wenig testen. Wir hatten zwar wenig Sonneschein aber ein paar kwh konnte ich doch ins Auto laden.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @ArnoD last edited by ArnoD

            Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
            Version: 1.2.8
            Änderungen:

            • Fehler behoben, dass die Batterie entladen wurde, auch wenn Notstromreserve erreicht wurde.
            • Ab dieser Version wird nur noch der e3dc-rscp Adapter benötigt, eine Anbindung über Modbus ist nicht mehr erforderlich.
              Bitte prüfen, ob beim e3dc-rscp Adapter das Abfrageintervall für kurz (s) auf 2 steht und die folgenden Tag auf S eingestellt sind:

            TAG_EMS_REQ_POWER_PV
            TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
            TAG_EMS_REQ_POWER_HOME
            TAG_EMS_REQ_POWER_GRID
            TAG_EMS_REQ_POWER_ADD
            TAG_EMS_REQ_BAT_SOC
            TAG_WB_REQ_ENERGY_ALL

            Die Views für VIS wurden auch angepasst, sodass der Modbus Adapter dann nicht mehr benötigt wird.

            bluebean A A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bluebean
              bluebean @ArnoD last edited by

              @arnod
              Wie kommt's, dass nun doch der schnelle modbus außen vorbleibt?
              Reichen die Tweaks, um den rscp-Adapter auf Touren zu bekommen?

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @bluebean last edited by

                @bluebean
                Da ich gerade dabei war den Fehler zu korrigieren, habe ich den Adapter noch mal getestet, um die Systemauslastung zu prüfen.
                Da es jetzt die Möglichkeit gibt, bei den Abfrageintervallen nicht benötigte Tag's mit N auszuklammern, ist die Systemauslastung in einem normalen Rahmen.
                Die wichtigen Tag's werden alle 2 sek. abgefragt und ich konnte im direkten Vergleich mit dem Modbus Adapter keine Verzögerungen beim e3dc-rscp Adapter mehr feststellen.
                Dachte mir das es ein Versuch wert ist.

                Sollte aber jemand nur mit e3dc-rscp Adapter Probleme haben, ist es kein Problem den Modbus Adapter wieder optional im Script hinzuzufügen.

                bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bluebean
                  bluebean @ArnoD last edited by bluebean

                  Kleine Anmerkung für die Version 1.2.8: Im VIS für Charge Control wird der modbus noch verwendet für den Status EMS CTRL, außerdem auch noch für Autonomiezeit und Batteriekapazität in der Übersicht. Also nicht gleich modbus abklemmen und löschen.

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @bluebean last edited by

                    @bluebean
                    Stimmt, das habe ich noch übersehen. Werde ich heute noch ändern.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jh537
                      jh537 last edited by

                      Hallo ArnoD, wenn der untere Ladekorridor deutlich größer als die Ladeleistung ist, müsste CC abschalten? Leider pendelt die LLeistung zwischen 0 und der berechn. Leistung. Wenn ich mit der Schwelle unter die Leistung gehe (einstelle) sind die On/Offs weg.
                      3079b329-ba35-4f16-813a-808c049d441f-grafik.png
                      7254eabf-39b3-4d68-92bd-c43c7df738bd-grafik.png

                      Zeit
                      	
                      Nachricht
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:29:45.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:29:39.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:29:36.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:29:36.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:197 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:64)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681132291255 - Zeit_aktuell_milisek:1681108176001)) ====- "}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:29:33.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:29:27.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:29:21.022	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:29:15.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:29:09.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:29:06.017	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:29:06.006	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:197 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:64)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681132291255 - Zeit_aktuell_milisek:1681108146000)) ====- "}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:29:00.018	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:28:55.740	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:28:48.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:28:42.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:28:36.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 197 M_Power = 197 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:28:33.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:28:33.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:197 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:64)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681132291255 - Zeit_aktuell_milisek:1681108113001)) ====- "}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:28:27.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:28:21.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:28:15.010	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:28:09.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:28:03.016	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:28:00.024	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:28:00.017	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:196 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:64)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681132291255 - Zeit_aktuell_milisek:1681108080001)) ====- "}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:27:54.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:27:48.020	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:27:42.015	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:27:36.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:27:30.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:27:27.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:27:27.006	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:196 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:64)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681132291255 - Zeit_aktuell_milisek:1681108047001)) ====- "}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:27:21.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:27:15.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:27:09.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:27:03.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:26:57.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 196 M_Power = 196 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:26:54.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:26:54.006	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:196 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:64)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681132291255 - Zeit_aktuell_milisek:1681108014001)) ====- "}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:26:48.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 195 M_Power = 195 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:26:42.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 195 M_Power = 195 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:26:36.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 195 M_Power = 195 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:26:30.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 195 M_Power = 195 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:26:24.011	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 195 M_Power = 195 ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:26:21.012	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 2 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:26:21.006	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:195 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:64)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681132291255 - Zeit_aktuell_milisek:1681107981001)) ====- "}##
                      javascript.0
                      	2023-04-10 08:26:18.015	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 2 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 195 M_Power = 195 ====-"}##
                      
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ArnoD @jh537 last edited by

                        @jh537
                        Ich versuche es mal bei mir nachzustellen, sollte jedenfalls nicht so sein.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • A
                          ArnoD @jh537 last edited by

                          @jh537
                          Kannst du bitte mal die Version 1.2.9 von Github testen.

                          jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • jh537
                            jh537 @ArnoD last edited by

                            @arnod Danke für fix 🙂

                            Leider lädt er trotz unterer Ladekor. 1180 W mit den errechneten 400 W. Aber er pendelt nicht mehr gegen 0.

                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:34:36.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 452 M_Power = 452 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:34:30.023	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 452 M_Power = 452 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:34:24.013	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 452 M_Power = 452 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:34:18.017	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 452 M_Power = 452 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:34:12.015	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 451 M_Power = 452 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:34:12.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:452 = Math.round(((Ladeende2_Proz:85 - Batterie_SOC_Proz:78)* Speichergroesse_kWh:12 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1681143940597 - Zeit_aktuell_milisek:1681137252001)) ====- "}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:34:09.018	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 450 M_Power = 450 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:34:03.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 450 M_Power = 450 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:33:57.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 450 M_Power = 450 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:33:51.026	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 450 M_Power = 450 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:33:45.015	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 450 M_Power = 450 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:33:39.019	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 449 M_Power = 450 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:33:39.012	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:450 = Math.round(((Ladeende2_Proz:85 - Batterie_SOC_Proz:78)* Speichergroesse_kWh:12 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1681143940597 - Zeit_aktuell_milisek:1681137219006)) ====- "}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:33:33.016	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 448 M_Power = 448 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:33:27.014	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 448 M_Power = 448 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:33:21.016	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 448 M_Power = 448 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:33:15.018	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 448 M_Power = 448 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:33:09.017	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 447 M_Power = 448 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:33:09.009	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:448 = Math.round(((Ladeende2_Proz:85 - Batterie_SOC_Proz:78)* Speichergroesse_kWh:12 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1681143940597 - Zeit_aktuell_milisek:1681137189000)) ====- "}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:33:08.397	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter UntererLadekorridor_2 wurde in 1180 geändert ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:33:06.031	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 446 M_Power = 446 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:33:00.033	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 446 M_Power = 446 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:32:54.017	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 446 M_Power = 446 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:32:48.015	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 446 M_Power = 446 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:32:42.017	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 446 M_Power = 446 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:32:36.109	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 446 M_Power = 446 ====-"}##
                            javascript.0
                            	2023-04-10 16:32:36.059	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:446 = Math.round(((Ladeende2_Proz:85 - Batterie_SOC_Proz:78)* Speichergroesse_kWh:12 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1681143940597 - Zeit_aktuell_milisek:1681137156002)) ====- "}##
                            
                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD @jh537 last edited by

                              @jh537
                              Im Schritt 2 sollte es richtig funktionieren, habe es jetzt im Schritt 3 auch angepasst.
                              Bitte nochmal die Version 1.2.9 testen.

                              jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • A
                                as @ArnoD last edited by

                                @arnod ?TAG_EMS_REQ_POWER_PV heißt dieses Register genau so
                                bei mir werden viel mehr angezeigt dieser jedoch nicht - es gibt nur einen ähnlichen TAG_EMS_REQ_POWER_PV_AC........
                                führt das dann zu fehlenden Werten o Fehlfunktion

                                wie bekomme ich die Daten des E3DC Zusatzwechselrichter mit integriert, u das diese auch in die Kurven kommen aktuell zeigt er mir da keine Daten an
                                Vielen Dank

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • jh537
                                  jh537 @ArnoD last edited by

                                  @arnod Moin Arno, habe die 1.29 nochmal neu kopiert und jetzt habe ich paar Fehler:

                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:51.009	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:541 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189911003)) ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:50.415	info	State value to set for "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit" has to be type "number" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:50.384	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Charge_Control:1865:15)
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:50.384	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:50.384	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:50.384	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:50.384	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:50.383	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:48.014	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:48.010	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:541 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189908000)) ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:45.012	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:45.008	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:541 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189905002)) ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:42.010	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:42.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:541 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189902001)) ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:40.366	info	State value to set for "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit" has to be type "number" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:40.364	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Charge_Control:1865:15)
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:40.364	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:40.364	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:40.363	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:40.363	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:40.363	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:39.012	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:39.009	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:540 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189899002)) ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:36.011	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:36.008	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:540 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189896001)) ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:35.373	info	State value to set for "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit" has to be type "number" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:35.369	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Charge_Control:1865:15)
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:35.369	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:35.369	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:35.368	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:35.368	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:35.366	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:33.011	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:33.008	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:540 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189893001)) ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:30.011	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:30.008	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:540 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189890002)) ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:27.011	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:27.008	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:540 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189887001)) ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:24.011	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:24.007	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:540 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189884001)) ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:21.011	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:21.008	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:540 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189881002)) ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:18.056	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:18.008	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 2 M_Power:540 = Math.round(((Ladeende_Proz:75 - Batterie_SOC_Proz:39)*Speichergroesse_kWh:12*10*3600) / (tRegelende_milisek:1681218675037 - Zeit_aktuell_milisek:1681189878001)) ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:18.008	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Nach Regelbeginn vor Regelende ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:15.057	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 1 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:15.054	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:15.051	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Vor Regelbeginn ====- "}##
                                  javascript.0
                                  	2023-04-11 07:11:15.007	warn	script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= false NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 39 Notstrom_SOC_Proz= 10 
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • jh537
                                    jh537 @ArnoD last edited by jh537

                                    scheint doch zu laufen, ich beobachte weiter...

                                    jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • jh537
                                      jh537 @jh537 last edited by

                                      @ArnoD Es sieht gut aus, keine Pendelei mehr. Mich hat der Sicherheitspuffer von 500 W etwas irritiert. Danke

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        ArnoD @as last edited by

                                        @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        @arnod ?TAG_EMS_REQ_POWER_PV heißt dieses Register genau so
                                        bei mir werden viel mehr angezeigt dieser jedoch nicht - es gibt nur einen ähnlichen TAG_EMS_REQ_POWER_PV_AC........
                                        führt das dann zu fehlenden Werten o Fehlfunktion

                                        Ist der erste Eintrag in der Liste und heißt genau so.
                                        30566407-f487-4aca-acfe-a09db759904a-grafik.png

                                        ohne die PV-Leistung macht das Script keinen Sinn und führt auch zu einer Fehlermeldung.

                                        wie bekomme ich die Daten des E3DC Zusatzwechselrichter mit integriert, u das diese auch in die Kurven kommen aktuell zeigt er mir da keine Daten an
                                        Vielen Dank

                                        Welche Kurven meinst du ?
                                        Ein zweiter Wechselrichter wird bereits im Script berücksichtigt.

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD @ArnoD last edited by

                                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                          Version: 1.2.9
                                          Änderungen:

                                          • Neuer User Parameter 10_Systemwirkungsgrad.
                                            Max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie in % aus den technischen Daten E3DC (beim S10E 88%).
                                            Wird für die Berechnung der Batteriekapazität in kWh zur Anzeige in VIS verwendet.
                                            Neue Objekt ID: 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh

                                          • Berechnung Autonomiezeit für Anzeige in VIS integriert.
                                            Neue Objekt ID: 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit

                                          • Fehler behoben, dass der unterer Ladekorridor ignoriert wurde.

                                          Der Modbus Adapter wird nun nicht mehr benötigt und die Script Sammlung Modbus Adapter somit auch nicht mehr.

                                          Einziger Grund für den Modbus Adapter ist, wenn jemand die Firmware Version noch anzeigen will. Das geht aktuell nicht über den E3DC-RSCP Adapter.

                                          bluebean A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bluebean
                                            bluebean @ArnoD last edited by bluebean

                                            @arnod
                                            Du definierst in 1.2.9 einen Timer4, der aber im Script nicht weiter benutzt wird. Plan für etwas, was kommt, oder schlicht überflüssig?
                                            Ich frage deshalb, weil ich Dein Script mit ein paar Ergänzungen anreichere, u.a. einem Timer4 (das würde ich dann rechtzeitig auf einen anderen Timer legen, wenn Du den 4er nutzen wirst).

                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            853
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3275
                                            1123670
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo