      ArnoD @MaLei last edited by

      @malei
      0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh zeigt dir den aktuellen SOC der Batterie in kWh an und nicht die max. Kapazität der Batterie.
      Prüfe mal bitte die Werte von folgende Objekt ID's:
      e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
      bei zwei Batteriekreise auch
      e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY
      und
      0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad
      Die Summe der ersten beiden Werte sollten deine max. Kapazität der Batterie ergeben.
      0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelungsollte auf true stehen und
      0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_aktsollte deine aktuell berechnete Notstromreserve in % anzeigen.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        MaLei @ArnoD last edited by

        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
        6526 Wh

        e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY
        13053 Wh

        0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad
        88%

        Die Summe der ersten beiden Werte sollten deine max. Kapazität der Batterie ergeben.
        ich habe nur 15700 Wh

        0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelungsollte auf true stehen
        habe ich jetzt auf true gesetzt

        0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_aktsollte deine aktuell berechnete Notstromreserve in % anzeigen.
        steht bei 27 %

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ArnoD @MaLei last edited by ArnoD

          @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Die Summe der ersten beiden Werte sollten deine max. Kapazität der Batterie ergeben.
          ich habe nur 15700 Wh

          Dann werden die Werte vom E3DC falsch übertragen. Es gibt bei einigen Typen Probleme beim Auslesen der Werte über RSCP, dein Hauskraftwerk gehört wohl dazu.
          Wie viele Batteriemodule sind bei dir eingebaut 3 ?

          Was hast du für ein Typ ? S10 E Pro ? dann wären 19,5 richtig.

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            MaLei @ArnoD last edited by

            @ArnoD

            Ja, S10 E Pro. Hat Platz für vier Module, es sind aber nur drei verbaut.

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @MaLei last edited by

              @malei
              Stimmen dann die 15,7 kWh ?
              Dachte die PRO Version hat nur 13, 19.5, 26, 32.5 und 39 kWh.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                MaLei @ArnoD last edited by

                @arnod
                Du hast Recht. Da habe ich wohl was falsch in Erinnerung gehabt. Es sind 3 x 6,5 kWh Module, also 19,5 kWh.

                Im Übrigen hat das HKW irgendwann zwischen 2 und 3 in der Nacht begonnen, die 27% Notstromreserve aus dem Netz zu laden.

                Möglicherweise funktioniert die Steuerung ja dann doch ...

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD @MaLei last edited by

                  @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  Möglicherweise funktioniert die Steuerung ja dann doch ...

                  Nachdem du sie eingeschaltet hast, sollte es auch so sein 😉

                  Das Nachladen der Notstromreserve kannst du auch ein und ausschalten, je nachdem wie du es haben willst.
                  einfach 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.NotstromAusNetz auf true oder false setzen.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    MaLei @ArnoD last edited by

                    @arnod

                    Danke für deine Unterstützung! Ich werde das Ganze die nächsten Tage mal intensiver beobachten 😇

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MaLei last edited by

                      Hallo nochmal,

                      nach ein paar Tagen Beobachtung, habe ich zwei Fragen:

                      1. Warum wird Morgens nicht in den Speicher geladen?
                      2. Warum wird der Speicher nicht voll geladen?

                      Kann ich das auch irgendwo einstellen?

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ArnoD @MaLei last edited by

                        @malei

                        Hast du die Anleitung Charge-Control von Github gelesen?
                        Dort ist eigentlich alles beschrieben, was man einstellen kann.
                        Anleitung Charge-Control

                        Je nach Einstellung wird mit „Start Regelzeitraum“ geladen.

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MaLei @ArnoD last edited by MaLei

                          hat sich erledigt ...

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            alf4711 last edited by

                            Hallo zusammen,
                            seit rund 2 Monate nutze ich das E3DC System (S10) inkl. E3DC Wallbox Connect II.
                            Ich möchte meinen neuen Skoda Enyaq (VW-Connect Adapter ist installiert; Daten kann ich empfangen).

                            Mein Wunsch:
                            Ich möchte das Auto im Grunde immer an die Wallbox angeschlossen haben. Der Ladevorgang soll aber nicht automatisch starten, sondern über iobroker (in Abhängigkeit anderer Faktoren...) geregelt werden:

                            • Ladevorgang starten
                            • Wechsel von Normal- oder Überschussladen
                            • Ladevorgang beenden

                            Den Wechsel zwischen Normal- und Überschussladen habe ich schn hinbekommen. Aber nicht die Möglichkeit den Ladevorgang zu starten bzw. zu beenden.

                            Nur wie starte und beende ich einen Ladevorgang über Datenpunkte?

                            Danke für die Hilfe !
                            Gruß, Jörg

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bluebean
                              bluebean last edited by bluebean

                              @ArnoD
                              Ich habe mein iobroker auf einen neuen Server umgezogen, dort habe ich die aktuellste Version 7.8 vom javascript-Adapter laufen mit iobroker 6.13.16.
                              Dieser wirft im Log mit Deinem aktuellen Script eine Fehlermeldung aus:

                              Script script.js.common.Charge_Control is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                              

                              Auf dem alten System mit javascript 7.16 (iobroker 6.13.16) kommt der Fehler nicht.

                              Kennst Du das? Eine schnelle Google-Suche zeigt mir, dass das bei einigen Scripts kommt.
                              Eventuell wird da jetzt das setState überwacht. Kann man da irgendwo das Limit hochsetzen?

                              PS: Ich hab hier was gefunden. Das Limit kann man selbst in den Einstellungen der javascript-Instanz einstellen, ich hab's jetzt mal auf 2000 hochgesetzt.
                              Interessanterweise ist die Überwachung des setState demzufolge aber schon seit der version 6.1 enthalten, und dennoch habe ich das bei der Version 7.1.6 nicht im Log.

                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ArnoD @bluebean last edited by

                                @bluebean
                                Ich habe bei mir auch die Javascript-Adapter Version 7.8 laufen und keine Meldungen im LOG.
                                Die Grenze der setState Änderungen von 1000/Min sollten aber auch nicht erreicht werden. Kann es sein das bei dir, was nicht sauber beendet wurde?
                                Ich werde das aber mal bei mir beobachten.

                                bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bluebean
                                  bluebean @ArnoD last edited by

                                  @arnod
                                  Der Fehler kam jetzt auch mit dem Limit von 2000/min. Für mich nicht nachvollziehbar, frisch aufgesetzt und das Script 1:1 kopiert. Es läuft soweit ja auch problemlos, mit Ausnahme dann dieses Fehlers...

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ArnoD @bluebean last edited by

                                    @bluebean
                                    Kommt der Fehler immer zu einer bestimmten Zeit oder kannst du andere Zusammenhänge herstellen?
                                    Es müsste, was sein, das bei mir anscheinend nicht vorkommt.
                                    Eine Möglichkeit wäre die Objekt ID's zu beobachten, ob einer ständig geändert wird.
                                    Allerdings wird es schwierig, 1000 Änderungen pro Minute zu erkennen. 🙂

                                    bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • bluebean
                                      bluebean @ArnoD last edited by

                                      @arnod
                                      Ich bin jetzt mal auf Dein originales Script umgestiegen, mal schauen ob der Fehler dann bei mir auch kommt.
                                      Ich hatte für mich Dein Script ja mit einem weiteren Tageszähler ergänzt, der mir die aktuell verbrauchte Energie des Hauses stellt (orientiert an Deinem LM3). Sonst keine Änderungen.
                                      Die 1000/min entsprechen gut 16/s. Kannst Du abschätzen, wie oft Du mit dem Script pro Sekunde setState setzt?

                                      A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        ArnoD @bluebean last edited by

                                        @bluebean
                                        Die meisten, wenn die Prognosedaten abgerufen werden ca. 66 setState 4x am Tag
                                        Die Ladesteuerung wird alle 3 sek. aufgerufen und es werden ca. 10 setState ausgeführt.
                                        Alle Zähler jede Minute mit ca. 8 setState.

                                        Eigentlich dürfte es kein Problem sein.

                                        bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • bluebean
                                          bluebean @ArnoD last edited by bluebean

                                          @arnod
                                          Stimmt. Könnte ich Dir das von mir mit einem Zähler ergänztes Script (1.3.1) mal zukommen lassen, ob Dir bei den Ergänzungen vllt. ein Fehler auffällt?
                                          Bei dem originalen 1.3.1 kam bisher der Fehler nicht.

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            ArnoD @bluebean last edited by

                                            @bluebean
                                            Kannst du gerne machen.

                                            bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k