      DA_HOOD @ArnoD last edited by DA_HOOD

      @arnod

      Ja habe ich auf 70% eingestellt bei allen Regelvarianten.

      2 Tage hatte es problemlos funktioniert. Heute macht er es schon wieder. Akku bei 0% und er speist 300 Watt lieber ins Netz als in den Akku. 😕

      Update:
      Scheinbar ist es ein Bug bei 0% Akku. Schaltet man die Regelung ab und bei 1% Akku wieder ein, funktioniert es wieder… Das macht das ganze nur für mich leider jetzt unbrauchbar 😞

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • azzkikrboy
        azzkikrboy @ArnoD last edited by

        Hallo zusammen,
        @arnod funktioniert die Regelung auch für eine PV-Anlage ohne 70% EEG Begrenzung?

        A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • A
          Abyss @DA_HOOD last edited by

          @da_hood

          Hatte ich bei mir Anfangs auch. Bei mir hat hier "Regelbeginn" die Batterie ladung geblockt. Erst wenn der Zeitpunkt erreicht ist lässt er Akkuladen zu. Bis dahin speist er alles ein.
          Setz mal deinen Regelbeginn nach vorne.

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            Abyss @azzkikrboy last edited by

            @azzkikrboy said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            Hallo zusammen,
            @arnod funktioniert die Regelung auch für eine PV-Anlage ohne 70% EEG Begrenzung?

            Ja das ganze funktioniert auch bei 100% Anlagen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              DA_HOOD @Abyss last edited by

              @abyss

              Das hatte ich gestern auch versucht, hatte nichts geholfen. Auch die minimale Ladeleistung hatte ich heruntergesetzt. Diese „verdächtigen“ hatte ich schon und eben getestet. Ich hab den Notstrom jetzt mal auf 1% gestellt, mal sehen was morgen passiert.

              Aus meiner Sicht ist das ein Bug. Als ich das ganze heute manuell in Schwung gebracht habe, hat er brav bis 70% geladen und dann gestoppt. Zur berechneten Regelbeginnzeit hat er dann auch langsam weiter geladen so wie es sein soll. Der Regelbeginn darf aber keinen Einfluss haben wenn die Ladung bis x% e3dc überlassen ist.

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @DA_HOOD last edited by ArnoD

                @da_hood
                Du machst es einem schon schwer dir zu helfen.
                Es wäre gut, wenn du mal ein Screenshot von deinen Einstellungen und User_Anpassungen schicken würdest.
                Ein Diagramm, wo man die Ladeleistung und PV Leistung sieht, wenn es mal wieder passiert , wäre auch hilfreich und zu guter Letzt ist es auch gut DebugAusgabe und LogAusgabeRegelungauf true zu setzen und das LOG File zu schicken.
                Wenn ich mir das LOG File weiter oben ansehe, sieht es so aus, als ob bei deinen Einstellungen noch was nicht richtig eingetragen ist. Der Ladestopp im Schritt 4 bedeutet, dass der SOC Ladeende2 erreicht wurde und deswegen nicht mehr geladen wird.

                Du musst immer daran denken, dass der, was nicht direkt davor sitzt, alle diese Informationen sonst nicht hat und dann auch nur raten kann, woran es liegt.

                Von einem Bug gehe ich erstmal nicht aus, dafür habe ich dieses Script schon zu lange am Laufen ohne Probleme, aber ausschließen will ich es auch nicht 🙂

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD @azzkikrboy last edited by

                  @azzkikrboy
                  Ja funktioniert auch ohne 70% EEG Begrenzung.
                  Dann kannst du immer noch die Prognose und die Notstromreserve nutzen und natürlich deine Batterie langsam auf die 100% laden.

                  Bitte dann aber prüfen, ob bei der Objekt-ID e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUEvom e3dc-rscp Adapter 100% drinsteht. Denn diesen Wert verwende ich dann im Script.

                  azzkikrboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    DA_HOOD @ArnoD last edited by DA_HOOD

                    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    @da_hood
                    Der Ladestopp im Schritt 4 bedeutet, dass der SOC Ladeende2 erreicht wurde und deswegen nicht mehr geladen wird.

                    Ja und da die Batterie bei 0% war gehe ich davon aus, dass es ein Bug ist. Ich versuche dir heute noch Material zukommen zu lassen.

                    Update:

                    Hier mal die Screenshots der Statistik und der Einstellungen.
                    Leider sieht man es schwer in der Statistik weil ich ja dann selbst die Ladung "angestoßen" hab. Aber man sieht dass er ins Netz haut anstatt zu laden. Hat sich im 200-400 Watt Bereich bewegt.
                    Logs habe ich aktiviert nur leider legt er nichts ab in dem angegeben Verzeichnis; scheinbar hab ich da einen Fehler drinnen; weiß aber nicht wo der Fehler liegt 🤔
                    Wie bereits geschrieben habe ich den Notstrom auf 1% gestellt, mal sehen das jetzt dann passiert.

                    3.jpg 2.jpg 1.jpg

                    Update2:

                    Er macht es leider heute wieder 😕 Notstromreserve hilft also leider nicht

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @DA_HOOD last edited by

                      @da_hood sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Hat sich im 200-400 Watt Bereich bewegt.

                      Da kann noch nicht geladen werden, da du deinen UnterenLadekorridor auf 500W eingestellt hast.

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        DA_HOOD @ArnoD last edited by

                        @arnod

                        Daran liegt es aber nicht, hatte ich ja auch wie oben beschrieben bereits runtergesetzt…

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD @DA_HOOD last edited by

                          @da_hood
                          Würde vorschlagen nicht alles Mögliche zu ändern, sondern eins nach dem anderen.
                          Ändere bitte deinen unteren Ladekorridor mal bei allen Einstellungen auf 200 W.
                          Nach deinem Screenshot wurde aktuell Einstellung 2 verwendet, das kann Morgen aber wieder eine andere Einstellung sein.
                          Dann wieder beobachten ob ab 200 W PV-Leistung nicht geladen wird.

                          Mit der Notstromreserve hat das erstmal nichts zu tun.

                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            DA_HOOD @ArnoD last edited by

                            @arnod

                            Ja Notstrom habe ich jetzt auch ausgeschlossen,
                            Ich kann das gerne nochmal runtersetzen und testen. Ich meine aber dass er oberhalb 500 Watt eben auch nicht angefangen hat.
                            Kannst du mir sagen warum der keine Logs anlegt? Muss das Verzeichnis irgendwo innerhalb von Iobroker sein?

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD @DA_HOOD last edited by ArnoD

                              @da_hood
                              Es wird das iobroker LOG file verwendet und kein eigenes für Charge-Control angelegt oder meinst du was anderes ?

                              Update: Meinst du das Backup der History Daten? Da musst du ein Verzeichnis angeben, wo der User iobroker auch Schreibrechte hat.

                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                DA_HOOD @ArnoD last edited by

                                @arnod

                                Achso… ja das meine ich, das brauche ich aber dann eh nicht. Wo finde ich die logs denn dann?

                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ArnoD @DA_HOOD last edited by

                                  @da_hood
                                  unter Protokolle im iobroker

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ArnoD @DA_HOOD last edited by

                                    @da_hood
                                    Ich bin jetzt mal deine Einstellungen durchgegangen und es sieht so weit gut aus.
                                    Die einzigen Parameter, die du mal prüfen solltest, sind folgende:

                                    • Notstrom min und Notstrom Sockel hattest du ja nur testweise auf 1% gestellt, deswegen ignoriere ich das mal.
                                    • Bei Regelbeginn Offset hast du 2 h drin, da würde ich mal 4 h. eintragen, außer du willst das erst so spät mit der Regelung gestartet wird.
                                    • unterer Ladekorridor wie bereits geschrieben auf 200W
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • azzkikrboy
                                      azzkikrboy @ArnoD last edited by

                                      @ArnoD
                                      Danke für den Hinweis. Ja, der Parameter steht auf 100%.
                                      Dann ist ja alles bestens 👍

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • azzkikrboy
                                        azzkikrboy last edited by

                                        @ArnoD
                                        Hallo, zuerst nochmal ein großes Lob für die Arbeit. Das ganze Projekt ist super !!!

                                        Ich habe allerdings noch eine Frage zum Verhalten von CC mit WallBox (MultiConnect II).
                                        Vielleicht steht die Antwort schon irgendwo in den 2500+ Beiträgen, aber ich habe beim kurzen überfliegen leider nichts gefunden.

                                        Folgendes Verhalten habe ich festgestellt, was allerdings sub-optimal ist
                                        (PS: ich nutze nicht das WB script und die WB ist am E3DC angemeldet). Sonnenmodus EIN.

                                        Bei aktiven Script und ChargeControl AN:
                                        a) Batterie priorisiert aktiv: bei Überschuss wird die Batterie geregelt vom Script geladen. Die WB aber nur mit MINIMAL Leistung bedient. Der Rest vom Dach (Überschuss) wird eingespeist.
                                        b) WB priorisiert aktiv: bei Überschuss wird die Batterie geregelt vom Script geladen. Die WB lädt mit MAXIMAL Leistung und bezieht den Rest aus dem Netz.

                                        Wenn aber ChargeControl AUS ist, (Batterie priorisiert AN) lädt die WB im Sonnenmodus mit der variablen Leistung (also wie gewünscht nur Überschußladen).
                                        Genau dieses Verhalten würde ich auch bei aktivem Script und CC AN erwarten wenn Überschuss vorhanden ist und ich Einspeisen vermeiden möchte/kann 😕

                                        Gibt es da irgendwelche Parameter die ich übersehen habe?

                                        Vielen Dank im Voraus.

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD @azzkikrboy last edited by

                                          @azzkikrboy
                                          Nein, da gibt es keine Einstellung.
                                          Das Problem ist einfach das von Script Charge Control die Wallbox nicht geregelt wird.
                                          Die Leistung für die Wallbox wird als Hausverbrauch einfach vom Überschuss abgezogen und der Rest in die Batterie geladen.
                                          Beim Hauskraftwerk passiert das gleiche, da wird der Überschuss für die Wallbox verwendet, ohne dass die Laderegelung von Charge Control berücksichtigt wird.
                                          Das bedeutet, dass zwei Steuerungen versuchen den Überschuss zu verteilen, was natürlich nicht funktionieren kann.
                                          Das war auch der Grund, warum ich ein eigenes Script für die Wallbox erstellt habe.
                                          Ich habe immer noch vor, das Script anzupassen und die Wallbox über den Adapter e3dc-rscp zu regeln, was damals nicht möglich war.
                                          Kann aber nicht sagen, wann ich mal die Zeit finde das in Angriff zu nehmen.

                                          azzkikrboy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • azzkikrboy
                                            azzkikrboy @ArnoD last edited by azzkikrboy

                                            @arnod
                                            OK, vielen Dank, das macht Sinn.

                                            Da kommt mir als erstes in den Sinn über ein Script das automatische Laden zu beenden wenn ein Auto an der WB hängt um dann das E3DC die Regelung machen zu lassen 🤔

                                            Wie habt ihr dieses "Problem" gelöst? Danke für euer Feedback.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            893
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3275
                                            1114514
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo