    • A
      ArnoD @Abyss last edited by

      @abyss
      Ja ist richtig. Den reinen Hausverbrauch benötige ich auch bei meinem Wallbox Script, da ist es dann besser diese Berechnung in Charge-Control zu machen und alle anderen Scripte können so diesen Wert verwenden.
      Die Berechnung habe ich aus dem Script Hausverbrauch von ORuessel übernommen und um Wallbox und LW-Pumpe ergänzt.

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        Abyss @ArnoD last edited by

        @arnod
        Super, danke für die Info.
        Dann werd ich das Hausverbrauchsscript mal wieder entfernen. 😉

        Nur zur Vollständigkeit, der vom Hausverbrauchsscript genutzt Datenpunkt "0_userdata.0.Heizung.E3DC.Hausverbrauch_ohne_Heizstab" ist somit auch überflüssig und kann gelöscht werden?

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ArnoD @Abyss last edited by ArnoD

          @abyss
          Ja, richtig.
          Im Heizstab Script musst du noch den Pfad ändern.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            Chilihead last edited by

            Hallo Arno,
            bei mir kommt immer unknown tag code und ich nehme an das es von deinem Script kommt, sonst hab ich nichts laufen. Hattest du das schon mal?

            
            javascript.0
            2024-07-09 12:33:54.004	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
            
            javascript.0
            2024-07-09 12:33:54.004	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:53.172	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:51.175	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:49.172	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:47.169	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:45.165	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            javascript.0
            2024-07-09 12:33:45.004	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
            
            javascript.0
            2024-07-09 12:33:45.004	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:43.171	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:41.166	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:39.167	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            javascript.0
            2024-07-09 12:33:39.004	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
            
            javascript.0
            2024-07-09 12:33:39.004	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:37.165	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:35.162	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:33.196	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:31.166	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            javascript.0
            2024-07-09 12:33:30.015	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
            
            javascript.0
            2024-07-09 12:33:30.015	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:29.167	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:27.167	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:25.165	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            javascript.0
            2024-07-09 12:33:24.008	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
            
            javascript.0
            2024-07-09 12:33:24.008	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:23.157	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:21.162	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            e3dc-rscp.0
            2024-07-09 12:33:19.155	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
            
            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @Chilihead last edited by ArnoD

              @chilihead
              Das kommt vom e3dc-rscp Adapter.
              Kann es sein das du beim E3DC ein neues Firmware Update erhalten hast oder den Adapter neu installiert hast ?
              Einmal auf Github e3dc-rscp prüfen ob das Problem bereits bekannt ist.

              Nachtrag:
              Kann es sich um diesen Fehler handeln: https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/218

              Gerhardptl created this issue in git-kick/ioBroker.e3dc-rscp

              closed Received data type ERROR #218

              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                Chilihead @ArnoD last edited by

                @arnod du bist der Beste! 1.2.6 installiert und gut is. Hattest du das nicht?
                Das 1.2.6 update unterdrückt ja nur die Meldung

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD last edited by

                  @chilihead
                  Ist mir nicht aufgefallen.
                  Ich verwende aber auch nicht die Backup Funktion um alle Adapter Einstellungen wiederherstellen zu können.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • bluebean
                    bluebean last edited by bluebean

                    @ArnoD
                    Letzte Nach hab ich ein neues E3DC-Update für mein S10 Pro bekommen auf Version P10_2024_024. Seitdem bekomme ich im Log lediglich noch ein "E3DC Connection closed", keinerlei Verbindung oder Regelung mehr.
                    (Info: das Release liefert im Wesentlichen zwei neue Features: zum einen kann man jetzt auch die Batterie für die Ladung gegenüber der Wallbox priorisieren und dafür dann auch einen SOC einstellen, bis zu dem das gelten soll. Zu anderen kann man jetzt für dynamische Strompreise einstellen, dass die Batterie unter einem Preislimit geladen wird bis zu einem eiunstellbaren SOC - und dieses kann man für jeden Monat einzeln definieren.)

                    PS: nach einem kompletten Restart vom iobroker läuft's wieder. Wer also auch damit kämpft, probiert's mal.

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @bluebean last edited by

                      @bluebean
                      Danke für die Information.
                      Habe gerade festgestellt das ich gestern auch das Update erhalten habe.
                      Bei mir ist aber bis jetzt kein Problem aufgetreten, kann aber auch daran liegen das ich am Abend einige Änderungen getestet habe und dadurch einige Neustarts hatte.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        psrelax last edited by

                        Hallo zusammen,
                        ich glaube, ich habe in Zeile 683 einen Fehler gefunden.

                        if (DebugAusgabeDetail){log(`PV Leistung = ${(await getStateAsync(sID_PvLeistung_ADD_W)).val+Math.abs((await getStateAsync(sID_PvLeistung_ADD_W)).val)} W`)}
                        

                        Es werden 2 Mal die selben Werte addiert.

                        bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bluebean
                          bluebean @psrelax last edited by

                          Ich vermute auch, dass es beim ersten Summanden sID_PvLeistung_E3DC_W heißen müsste... (vgl. Zeile 367).

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ArnoD last edited by

                            @psrelax @bluebean
                            Ja richtig, ist ein Kopierfehler und so wäre es richtig:

                            if (DebugAusgabeDetail){log(`PV Leistung = ${(await getStateAsync(sID_PvLeistung_E3DC_W)).val+Math.abs((await getStateAsync(sID_PvLeistung_ADD_W)).val)} W`)}
                            

                            Ist bereits korrigiert und wird mit der nächsten Version behoben sein.
                            Danke.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • P
                              psrelax last edited by

                              Hallo @ArnoD ,
                              ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem Script und komme irgendwie nicht weiter.
                              Erst war das Problem nur hin und wieder und mittlerweile fast täglich.
                              Das Problem ist, dass einfach die Speicher -entladung/ladung stoppt.
                              Nach einem Neustart des Scriptes läuft alles wieder problemlos.
                              Zu sehen ist das in der nachfolgenden Log unter "Batterie Leistung". Vorher 0 und nach dem Neustart mit Ladeleistung.
                              Ich verwende die letzte Version des Scriptes ohne Änderungen, bis auf Zeile 11-14. -> 1.4.1
                              Ich hoffe du kannst mir dabei helfen.
                              Danke dir schonmal.

                              2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                              2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                              2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                              2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                              2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                              2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                              2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                              2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
                              2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                              2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikAnwahl =true
                              2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikRegelung =true
                              2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                              2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                              2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                              2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:17
                              2024-08-06 15:32:24.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
                              2024-08-06 15:32:24.077  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 50
                              2024-08-06 15:32:24.079  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                              2024-08-06 15:32:24.082  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                              2024-08-06 15:32:24.084  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                              2024-08-06 15:32:24.086  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                              2024-08-06 15:32:24.089  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                              2024-08-06 15:32:24.091  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:30
                              2024-08-06 15:32:24.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
                              2024-08-06 15:32:24.094  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                              2024-08-06 15:32:24.095  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 0.725
                              2024-08-06 15:32:24.097  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3664W
                              2024-08-06 15:32:24.098  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                              2024-08-06 15:32:24.100  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 6763 W
                              2024-08-06 15:32:24.100  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 
                              2024-08-06 15:32:24.141  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 68 %
                              2024-08-06 15:32:24.141  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                              2024-08-06 15:32:24.141  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                              2024-08-06 15:32:24.141  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: NotstromAusNetz =false
                              2024-08-06 15:32:24.183  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                              2024-08-06 15:32:24.183  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                              2024-08-06 15:32:24.183  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                              2024-08-06 15:32:24.183  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                              2024-08-06 15:32:24.184  - warn: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, 
                              2024-08-06 15:32:25.434  - info: javascript.0 (193) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                              2024-08-06 15:32:29.211  - info: javascript.0 (193) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                              2024-08-06 15:32:29.241  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.4.1 ====- "}##
                              2024-08-06 15:32:29.258  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 70 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-08-06 15:32:29.258  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                              2024-08-06 15:32:29.379  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                              2024-08-06 15:32:29.391  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=15 ====- "}##
                              2024-08-06 15:32:29.392  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                              2024-08-06 15:32:30.589  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              2024-08-06 15:32:30.590  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                              2024-08-06 15:32:31.442  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              2024-08-06 15:32:31.442  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-06 pv_estimate= 6.51 pv_estimate90= 6.55"}##
                              2024-08-06 15:32:31.442  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-07 pv_estimate= 42.65 pv_estimate90= 54"}##
                              2024-08-06 15:32:31.450  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-08 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 55.16"}##
                              2024-08-06 15:32:31.455  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-09 pv_estimate= 52.55 pv_estimate90= 54.69"}##
                              2024-08-06 15:32:31.460  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-10 pv_estimate= 40.89 pv_estimate90= 54.38"}##
                              2024-08-06 15:32:31.466  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-11 pv_estimate= 51.75 pv_estimate90= 52.17"}##
                              2024-08-06 15:32:31.470  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-12 pv_estimate= 49.69 pv_estimate90= 50.53"}##
                              2024-08-06 15:32:31.579  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                              2024-08-06 15:32:32.092  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta response.status = 200"}##
                              2024-08-06 15:32:32.097  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =6.9  Globalstrahlung Tag1 =5.2  Globalstrahlung Tag2 =4.1  Globalstrahlung Tag3 =6.8"}##
                              2024-08-06 15:32:32.188  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten =21:45 Uhr "}##
                              2024-08-06 15:32:32.189  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                              2024-08-06 15:32:32.737  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta response.status = 200"}##
                              2024-08-06 15:32:32.740  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =5.5  Globalstrahlung Tag5 =6.7  Globalstrahlung Tag6 =6.7"}##
                              2024-08-06 15:32:32.799  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 54.65"}##
                              2024-08-06 15:32:32.800  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 54.71"}##
                              2024-08-06 15:32:32.800  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 83.90400000000001"}##
                              2024-08-06 15:32:32.800  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 75.51360000000001"}##
                              2024-08-06 15:32:32.800  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung  = 57.887489475614196"}##
                              2024-08-06 15:32:32.884  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 17.626110524385815"}##
                              2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                              2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                              2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                              2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                              2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                              2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                              2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                              2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
                              2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                              2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikAnwahl =true
                              2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikRegelung =true
                              2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                              2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                              2024-08-06 15:32:33.076  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                              2024-08-06 15:32:33.076  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:17
                              2024-08-06 15:32:33.117  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
                              2024-08-06 15:32:33.158  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 50
                              2024-08-06 15:32:33.199  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                              2024-08-06 15:32:33.240  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                              2024-08-06 15:32:33.281  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                              2024-08-06 15:32:33.283  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                              2024-08-06 15:32:33.324  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                              2024-08-06 15:32:33.367  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:30
                              2024-08-06 15:32:33.409  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
                              2024-08-06 15:32:33.411  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                              2024-08-06 15:32:33.452  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 0.725
                              2024-08-06 15:32:33.493  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3664W
                              2024-08-06 15:32:33.534  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                              2024-08-06 15:32:33.537  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 6747 W
                              2024-08-06 15:32:33.537  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 
                              2024-08-06 15:32:33.578  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 68 %
                              2024-08-06 15:32:33.578  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                              2024-08-06 15:32:33.578  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                              2024-08-06 15:32:33.578  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: NotstromAusNetz =false
                              2024-08-06 15:32:33.620  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                              2024-08-06 15:32:33.620  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                              2024-08-06 15:32:33.620  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 0
                              2024-08-06 15:32:33.620  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                              2024-08-06 15:32:33.620  - warn: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 0, 
                              2024-08-06 15:32:33.901  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
                              2024-08-06 15:32:33.902  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 68"}##
                              2024-08-06 15:32:33.902  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 6.159443857719148 = (Prognose kWh 17.626110524385815 - Berechneter Eigenverbrauch 6.666666666666668) - FreieKapBatterie_kWh 4.8"}##
                              2024-08-06 15:32:33.902  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 41.062959051460986"}##
                              2024-08-06 15:32:33.948  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5"}##
                              2024-08-06 15:32:33.948  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5"}##
                              2024-08-06 15:32:33.949  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 2 aktiv ====-"}##
                              2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                              2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                              2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                              2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                              2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                              2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                              2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                              2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
                              2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                              2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikAnwahl =true
                              2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikRegelung =true
                              2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                              2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                              2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                              2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:17
                              2024-08-06 15:32:42.108  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
                              2024-08-06 15:32:42.110  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 50
                              2024-08-06 15:32:42.111  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                              2024-08-06 15:32:42.114  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                              2024-08-06 15:32:42.115  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                              2024-08-06 15:32:42.117  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                              2024-08-06 15:32:42.119  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                              2024-08-06 15:32:42.120  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:30
                              2024-08-06 15:32:42.122  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
                              2024-08-06 15:32:42.124  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                              2024-08-06 15:32:42.125  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 0.725
                              2024-08-06 15:32:42.127  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3698W
                              2024-08-06 15:32:42.129  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                              2024-08-06 15:32:42.135  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 6761 W
                              2024-08-06 15:32:42.135  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 
                              2024-08-06 15:32:42.176  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 68 %
                              2024-08-06 15:32:42.176  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                              2024-08-06 15:32:42.176  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                              2024-08-06 15:32:42.176  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: NotstromAusNetz =false
                              2024-08-06 15:32:42.218  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                              2024-08-06 15:32:42.218  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                              2024-08-06 15:32:42.218  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                              2024-08-06 15:32:42.218  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                              2024-08-06 15:32:42.218  - warn: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, 
                              2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                              2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                              2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                              2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                              2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                              2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                              2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                              2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
                              2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                              2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikAnwahl =true
                              2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikRegelung =true
                              2024-08-06 15:32:48.094  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                              2024-08-06 15:32:48.094  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                              2024-08-06 15:32:48.094  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                              2024-08-06 15:32:48.094  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:17
                              2024-08-06 15:32:48.137  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
                              2024-08-06 15:32:48.139  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 50
                              2024-08-06 15:32:48.141  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                              2024-08-06 15:32:48.144  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                              2024-08-06 15:32:48.146  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                              2024-08-06 15:32:48.148  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                              2024-08-06 15:32:48.189  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                              2024-08-06 15:32:48.191  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:30
                              2024-08-06 15:32:48.193  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
                              2024-08-06 15:32:48.195  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                              2024-08-06 15:32:48.196  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 0.725
                              2024-08-06 15:32:48.199  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 4441W
                              2024-08-06 15:32:48.201  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 2079 W
                              2024-08-06 15:32:48.204  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 6767 W
                              2024-08-06 15:32:48.204  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 
                              2024-08-06 15:32:48.246  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 68 %
                              2024-08-06 15:32:48.246  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                              2024-08-06 15:32:48.249  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                              2024-08-06 15:32:48.249  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: NotstromAusNetz =false
                              2024-08-06 15:32:48.295  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                              2024-08-06 15:32:48.295  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                              2024-08-06 15:32:48.295  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                              2024-08-06 15:32:48.295  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                              2024-08-06 15:32:48.295  - warn: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, 
                              
                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ArnoD @psrelax last edited by ArnoD

                                @psrelax
                                Nach dem LOG Eintrag wird in dem Moment vom Script nichts geregelt. ProgrammAblauf 10 sagt aus das die Ladeschwelle 70% nicht erreicht wurde und E3DC die Steuerung überlassen wird, da das Standardverhalten vom E3DC ist, alles an Überschuss in die Batterie zu laden.
                                Notstrom SOC wurde auch nicht erreich, was der einzige Grund wäre, warum das Entladen vom Script verhindert wird.
                                15:32 Uhr wurde das Script neu gestartet und danach eigentlich das Gleiche verhalten, ProgrammAblauf 10

                                Wenn das Problem wieder auftritt, versuch mal nur das Script zu stoppen und nicht neu zu starten, es dürfte sich dann an deinem Problem nichts ändern.

                                Kannst du mal prüfen, was du im Adapter e3dc-rscp unter Einstellungen/Zeitintervalle für Senden/SET_POWER Wiederholintervall eingetragen hast.

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  psrelax @ArnoD last edited by

                                  @arnod
                                  Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                  "SET_POWER Wiederholintervall" war auf 1 gestellt. Ist anscheinend mal bei einem Update rein gekommen.
                                  Kann es das gewesen sein? Was hat das für eine Auswirkung?

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ArnoD @psrelax last edited by

                                    @psrelax
                                    Ja das war der Fehler 🙂

                                    E3DC hat bei seiner Schnittstelle eine Sicherheit eingebaut, nämlich dass die Werte zur Leistungssteuerung min. alle 6 sek, wiederholt werden müssen, wenn das nicht erfolgt übernimmt E3DC wieder die Steuerung.
                                    "SET_POWER Wiederholintervall" bewirkt, dass der e3dc-rscp Adapter den Wert SET_POWER_VALUE innerhalb der eingestellten Zeit wiederholt.
                                    Das Problem ist jetzt aber, dass mein Script genau diesen Sicherheitsmechanismus nutzt und einfach keine Werte mehr setzt, wenn E3DC die Regelung wieder übernehmen soll.
                                    Durch die Einstellung 1 hat aber der e3dc-rscp Adapter den letzten Wert 0 vom Skript jede sek. gesetzt und somit das Entladen der Batterie verhindert.

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      psrelax @ArnoD last edited by

                                      @arnod
                                      Ok, vielen Dank für die Info.
                                      Wie geht es mit der Tibber-Implementation voran? 🙂

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        ArnoD @psrelax last edited by

                                        Wie geht es mit der Tibber-Implementation voran? 🙂

                                        Nicht einfach, aber es wird schon. 🙂

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • azzkikrboy
                                          azzkikrboy last edited by

                                          Hallo @ArnoD

                                          Ich habe gerade ioBroker upgedated und dann folgede Meldung im Log gesehen.
                                          Sieht so aus, als ob der javascript-Adapter das zusätzliche Package "FS" nicht installieren kann.
                                          Script scheint aber trotzdem zu laufen (auf den ersten Blick ...).

                                          Cannot install custom npm package "fs@latest": Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                                          

                                          Sollte das per Hand nachinstalliert werden?

                                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Thomas Braun
                                            Thomas Braun Most Active @azzkikrboy last edited by

                                            @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                            Sollte das per Hand nachinstalliert werden?

                                            Nein, lass das so.

                                            azzkikrboy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            904
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3272
                                            1104647
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo