    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      ArnoD @ArnoD last edited by

      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.5.1
      Änderungen:

      • Fehler behoben, dass neue Objekte ohne Definition angelegt wurden.
      • Fehler behoben, dass bei der Autonomiezeit die Minuten ohne führende Null eingetragen wurden.

      @MaLei
      Es reicht jetzt, wenn du nur das Script kopierst und musst die Objekte nicht noch mal löschen, da sich daran nichts geändert hat.

      M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • M
        MaLei @ArnoD last edited by

        @arnod

        Alles klar. Hat funktioniert.

        Habe gerade gesehen, das es das Objekt
        0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh
        nicht mehr gibt?

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ArnoD @MaLei last edited by

          @malei
          Nein, war das gleiche wie 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWhund ich habe deswegen IstSummePvLeistung_kWh entfernt.

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            MaLei @ArnoD last edited by

            @arnod

            0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh gibt es auch noch. Was ist das dann?

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @MaLei last edited by

              @malei
              Wenn man einen zusätzlichen Wechselrichter hat, wird da die PV-Leistung erfasst. Mann müsste dann aus IstPvErtragLM0_kWh und IstPvErtragLM1_kWh die Summe bilden.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                MaLei @ArnoD last edited by

                @arnod 👍

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  psrelax last edited by

                  @ArnoD
                  Ich habs jetzt auch eingerichtet.
                  Schaut bis jetzt relativ gut aus. Fehler werden keine ausgegeben.
                  Leider zeigt meine Prognose für August die alten Daten nicht an, obwohl ich diese übernommen habe. Die anderen Monate passen alle. -> Wollts nur anmerken, ist aber für mich nicht so kriegsentscheidend.
                  3d93355f-183b-4156-800a-6e5713b302e6-image.png
                  Allerdings wird mein Akku komplett entladen
                  cfb4ea77-43c0-46be-b3c9-5afb9d44903d-image.png
                  1ab3574a-9ed9-4e1e-9369-a6df37440751-image.png
                  Die Autonomiezeit wurde ja bereits in einem vorherigen Post angesprochen.
                  7365e78f-360b-4b5b-8d07-f3dbbb8367f9-image.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    psrelax last edited by psrelax

                    Also ich habe das heute ein wenig während des Ladens meines Autos mit verfolgt.
                    Da heute kaum PV zur Verfügung steht, dümpelt der Speicher kurz vor leer herum.

                    Die Notstromreserve wird ignoriert und bis auf 0 entladen. danach hat er wieder langsam mit ca 800W geladen bis 2%.
                    Dann wieder kurz entladen und jetzt lädt er weiter mit ca. 1100W und ist schon über der Notstromreserve und hat jetzt bei 3% aufgehört und macht nichts mehr, wie es sein soll.
                    Und das alles während das Auto vom Netz geladen wird.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      psrelax last edited by

                      OK, ich verstehe es gerade nicht.
                      Da jetzt am Abend der Akku wieder auf 0 war und somit der eingestellte Notstrom nicht gegriffen hat, habe ich mein bisheriges Script (1.4.1) wieder unter einer neuen ID gestartet. Hier hat dann die Notstromreserve erneut nicht gegriffen.
                      Somit gehe ich davon aus, dass es nicht am neuen Script liegt.

                      Unter "Allgemein -> Notstrom_akt" ist 5% berechnet, somit sollte das doch eingehalten werden.

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ArnoD @psrelax last edited by

                        @psrelax
                        Kannst du bitte mal 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail auf true setzen und das LOG file schicken, dann kann ich mal prüfen, warum es bei dir nicht funktioniert.
                        Ich muss gestehen, dass ich im Sommer keine Notstromreserve eingestellt habe und eventuell was bei den Änderungen übersehen habe. Ich werde es aber bei mir heute auch mal testen,

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD last edited by

                          @psrelax
                          Ok auch bei mir funktioniert die Notstromreserve nicht mehr, ich schaue mal, wo der Fehler liegt.
                          Danke für den Hinweis.

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            psrelax @ArnoD last edited by psrelax

                            @arnod
                            Genügt dir das erst mal? Hatte das heut Abend bereits im Debug Modus laufen.
                            Wenn nicht, mach ich dir das nochmal.

                            2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 720 Wh
                            2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                            2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                            2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                            2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                            2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                            2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                            2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                            2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
                            2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                            2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                            2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                            2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                            2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:20
                            2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:20
                            2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:23
                            2024-08-20 21:43:51.087  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
                            2024-08-20 21:43:51.089  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                            2024-08-20 21:43:51.090  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                            2024-08-20 21:43:51.091  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                            2024-08-20 21:43:51.092  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                            2024-08-20 21:43:51.093  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                            2024-08-20 21:43:51.095  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                            2024-08-20 21:43:51.096  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                            2024-08-20 21:43:51.097  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
                            2024-08-20 21:43:51.098  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 6
                            2024-08-20 21:43:51.098  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 720 Wh
                            2024-08-20 21:43:51.098  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = [object Promise]
                            2024-08-20 21:43:51.140  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 934W
                            2024-08-20 21:43:51.142  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -927 W
                            2024-08-20 21:43:51.149  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                            2024-08-20 21:43:51.149  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 
                            2024-08-20 21:43:51.190  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 2 %
                            2024-08-20 21:43:51.191  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 %
                            2024-08-20 21:43:51.191  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                            2024-08-20 21:43:51.191  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                            2024-08-20 21:43:51.234  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                            2024-08-20 21:43:51.235  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = true
                            2024-08-20 21:43:51.235  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                            2024-08-20 21:43:51.235  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                            2024-08-20 21:43:51.235  - warn: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD @ArnoD last edited by

                              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                              Version: 1.5.2
                              Änderungen:

                              • Fehler behoben, dass eingestellter Notstrom SOC ignoriert wurde.
                              M P A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                MaLei @ArnoD last edited by

                                @arnod

                                Kannst du bei einem nächsten Update mal schauen, dass die Notstromreserve nicht kleiner als 0 sein darf. Danke!

                                P A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  psrelax @ArnoD last edited by

                                  @arnod
                                  Notstrom hat heut früh erst einmal funktioniert.
                                  Mehr werde ich heut Nacht sehen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    psrelax @MaLei last edited by

                                    @malei
                                    Funktioniert das überhaupt, dass man das kleiner einstellt?

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      MaLei @psrelax last edited by

                                      @psrelax

                                      Nein, es geht um die durch die Automatik berechnete Notstromreserve. Eingestellt werden kann 'Notstrom min' und 'Notstrom Sockel'. Bei mir sind 25 % bzw. 5 % eingestellt und die berechnete Notstromreserve beträgt aktuell - 6 % ...

                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        psrelax @MaLei last edited by

                                        @malei
                                        jetzt verstehe ich was du meinst. Ist mir auch mal aufgefallen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          stephan61 last edited by

                                          Hallo Arno Habe auf 1.52 upgedatet
                                          mir fehlen im View Chargecontrol 2 Werte

                                          Der Wert Eigenverbrauch ist bei mir 0 und eigenverbrauch durchschnitt gibt es nicht.
                                          habe ich da einen Fehler oder sind die umbenannt

                                          Gruß Stephan

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            ArnoD @MaLei last edited by

                                            @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                            @arnod

                                            Kannst du bei einem nächsten Update mal schauen, dass die Notstromreserve nicht kleiner als 0 sein darf. Danke!

                                            Ist in der nächsten Version behoben. Danke für den Hinweis.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            906
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3272
                                            1104649
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo