    • P
      psrelax @ArnoD last edited by

      @arnod
      Die Ladung startet immer noch nicht.
      841b3f5a-4ac0-49d9-8c38-098692949760-image.png
      Aufgefallen ist, der "minstrompreisuser" ändert sich nur wenn ich das Script neu starte.

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @psrelax last edited by

        @psrelax

        Bitte diesen code bei dir einfügen:

        // Wird aufgerufen wenn sich an den States Tibber.User_Anpassungen was ändert
        const regexPatternTibber = new RegExp(`${PfadEbene1}.${PfadEbene2[3]}`);
        on({id: regexPatternTibber, change: "ne"}, async function (obj){	
            if (bLock) return;
            bLock = true;
            setTimeout(() => bLock = false, 100);
            log(`-==== User Parameter ${obj.id.split('.')[4]} wurde in ${obj.state.val} geändert ====-`,'warn')
            if (obj.id.split('.')[4] == 'maxSOC_Batterie' ){maxBatterieSoC = obj.state.val}
            if (obj.id.split('.')[4] == 'maxLadeleistung' ){maxLadeleistungUser_W = obj.state.val}
            if (obj.id.split('.')[4] == 'maxStrompreisUser' ){maxStrompreisUser = obj.state.val}
            if (obj.id.split('.')[4] == 'pvSchneebedeckt' ){schneeBedeckt = obj.state.val}
            await tibberSteuerungHauskraftwerk(); 
            await createDiagramm();
        });
        

        Habe hier die Änderung min zu maxStrompreisUser übersehen.

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          psrelax @ArnoD last edited by psrelax

          @arnod
          minStrompreisUser wird immer noch nicht aktualisiert, wenn das Script nicht neu gestartet wird.
          Zumindest startet das Laden nach dem Neustart.

          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @psrelax last edited by

            @psrelax
            Habe eine neue Version 1.0.2 hochgeladen, bitte diese mal testen.
            Die View hat sich auch noch mal geändert.
            In der View ist jetzt für die Testphase im unteren Bereich ein Flot Diagramm, was die Zustände von BatterieLaden, eAutoLaden und BatterieEntladesperre im zeitlichen Verlauf anzeigt.
            So kann man schnell erkennen, ob das Skript richtig funktioniert.

            Die Batterie Entladesperre sollte jetzt auch funktionieren.
            Dafür ist eine neue Konstante im Skript Bereich User Anpassungen hinzugekommen "stromgestehungskosten" um den Selbstkostenpreis PV Strom berechnen zu können. (alle Kosten, die innerhalb der vorgesehenen Laufzeit (20 Jahre) entstehen addiert, dividiert durch den Ertrag an Solarstrom).
            Es ist auch eine neue Objekt ID 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN. Systemwirkungsgraderstellt worden um den Systemwirkungsgrad mit Batterie in % eintragen zu können. Bei mir z.B 88%

            Wenn alles richtig funktioniert, sollte das Entladen der Batterie immer dann verhindert werden (BatterieEntladesperre = true), wenn der berechnete Strompreis Batterie mit Speicherverluste höher ist als der aktuelle Strompreis Tibber.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @psrelax last edited by

              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              @arnod
              minStrompreisUser wird immer noch nicht aktualisiert, wenn das Script nicht neu gestartet wird.
              Zumindest startet das Laden nach dem Neustart.

              Ok, habe den Fehler auch korrigiert und das Skript noch mal hochgeladen. 😉

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                psrelax @ArnoD last edited by psrelax

                @arnod
                Lädt nicht. 😕
                64e0a32a-a760-4422-9964-6325c412b30e-image.png

                javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 *******************
                javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 199184573 timerIds2 = 199184598
                javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Aug 25 2024 13:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Sun Aug 25 2024 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.2814
                javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623
                javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.8
                javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = true
                javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.295
                javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                javascript.0	19:44:00.078	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,3,
                

                Die Stromgestehungskosten sind mir noch nicht ganz klar.
                Du hast 0.1057 eingetragen. Ich würde auf 0,53 kommen.
                Rechnung: 30000€ (ca.) / 56831,56kWh (bis heute)
                Der Ertrag Solarstrom ändert sich allerdings täglich, wodurch das dann automatisch berechnet werden müsste.
                Für was willst du die Stromgestehungskosten verwenden?

                Bezüglich des Flot Diagramms, bin ich noch recht ahnungslos, da ich es nicht verwende. Hab es mir jetzt installiert.
                Gibts da vielleicht etwas fertiges zum importieren? Oder einen 2-Zeiler Crashkurs mit Screenshot von deiner Config? 😊

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD @psrelax last edited by

                  @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  Lädt nicht. 😕

                  Das Bild und die LOG Ausgabe wurden aber nicht zur gleichen Zeit gemacht, oder?
                  Startzeitpunkt Bild heute 20:00 - 21:00 Uhr und im LOG Morgen 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
                  Bei beiden ist aber der Startzeitpunkt noch nicht erreicht und es kann somit noch nicht geladen werden.

                  Die Stromgestehungskosten sind mir noch nicht ganz klar.
                  Du hast 0.1057 eingetragen. Ich würde auf 0,53 kommen.
                  Rechnung: 30000€ (ca.) / 56831,56kWh (bis heute)
                  Der Ertrag Solarstrom ändert sich allerdings täglich, wodurch das dann automatisch berechnet werden müsste.
                  Für was willst du die Stromgestehungskosten verwenden?

                  Ich bin noch unschlüssig, ob diese überhaupt relevant sind.
                  Ich wollte für den geladenen PV-Strom in der Batterie nicht mit 0 € rechnen, da dieser ja auch was kostet.
                  Einfacher Ansatz ist alle Kosten für die PV-Anlage addieren, Kaufpreis +jährliche Wartung+ Reinigung usw. geteilt durch den erwarteten Ertrag über eine Laufzeit von 20 Jahren. Meine Anlage produziert ca. 16000 - 17000 kWh im Jahr, da habe einfach den minimal Ansatz gerechnet und 16000 *20 Jahre angenommen.

                  Bezüglich des Flot Diagramms, bin ich noch recht ahnungslos, da ich es nicht verwende. Hab es mir jetzt installiert.
                  Gibts da vielleicht etwas fertiges zum importieren? Oder einen 2-Zeiler Crashkurs mit Screenshot von deiner Config?

                  Konnte nichts finden, wie man Einstellungen im Flot Editor exportieren kann, dann muss es über Bilder gehen 🙂
                  Als Erstes im iobroker Admin Objekte bei den entsprechenden Objekten ganz rechts auf das Zahnrad klicken.
                  f7526f15-26fb-4404-a5ed-05405ad5f580-grafik.png

                  Dann aktiviert markieren und die entsprechenden Einstellungen machen:
                  7ea0bd33-9895-4a59-a9f4-22d14d467899-grafik.png

                  Das für alle drei Objekte einzeln durchführen.

                  Dann zur Flot Instanz wechseln und den Flot Editor über das Viereck mit Pfeil starten:
                  bc84ebb8-050f-4b68-8c28-b3113baee1ef-grafik.png

                  Im Flot Editor drei neue Linien hinzufügen und die entsprechende ID auswählen und Einstellung wie auf Bild:
                  9101bf97-5cd1-4fe8-8785-fcd3f72424d0-grafik.png

                  In der Spalte mehr auf das Symbol klicken:
                  d2a78cbf-b1f5-4631-ae0a-04b65d02d32b-grafik.png

                  und bei allen drei Linien die gleichen Einstellungen machen:
                  1cf92d2a-5f86-4ab3-8280-171c5ffbee9c-grafik.png

                  Oben auf den Reiter Zeit klicken und diese Einstellungen machen:
                  d6ff3895-14ea-4456-aa1f-88a83b1699ce-grafik.png

                  Dann oben auf den Reiter Optionen klicken und diese Einstellungen machen:
                  c12e3de1-6de7-45aa-bf80-92fe42925110-grafik.png

                  Dann das ganze speichern, indem du oben rechts neben Optionen auf Speichern klickst.
                  Den ganzen Link aus dem Fenster Link kopieren und darauf achten das wirklich alles markiert wird, dazu das Fenster nach unten scrollen.
                  060392a1-da79-4191-97f6-76f8be00378f-grafik.png

                  Jetzt in den VIS Editor wechseln und das basic-iFrame Widget markieren, den kopierten Link bei Quelle einfügen:
                  66689451-0181-44ce-9d6f-4e8de6966655-grafik.png

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    psrelax @ArnoD last edited by

                    @arnod
                    Doch war der gleiche Zeitraum. Siehst du am blauen Strich.
                    Flot schau ich mir gleich mal an. Danke für die Anleitung.

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @psrelax last edited by

                      @psrelax
                      Hast noch was geändert am Script ?

                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        psrelax @ArnoD last edited by

                        @arnod
                        Nur wieder den Schedule auf *****

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD @psrelax last edited by

                          @psrelax
                          Lass den bitte auf einer Stunde zum Testen.
                          Jede Minute ist auch nicht sinnvoll, da sich da am Preis nichts ändert.

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            psrelax @ArnoD last edited by

                            @arnod
                            Ich hab den Schedule wieder zurück geändert.
                            Flot habe ich jetzt drin. Ich muss nur warten bis Daten gesammelt wurden.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              psrelax last edited by psrelax

                              @ArnoD
                              Also heute wieder was Neues.
                              Kaum PV, Strom relativ günstig, SOC nur 15%. -> Entladesperre aktiv
                              5d6a5421-10a0-4af5-963d-d876816e1250-image.png
                              abe8403e-12c0-4362-ba94-d31064adda9e-image.png

                              
                              javascript.0
                              2024-08-25 11:00:00.050	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
                              
                              javascript.0
                              2024-08-25 11:00:00.050	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                              
                              javascript.0
                              2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1789
                              
                              javascript.0
                              2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.2115
                              
                              javascript.0
                              2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1861
                              
                              javascript.0
                              2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                              
                              javascript.0
                              2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.19
                              
                              javascript.0
                              2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623
                              
                              javascript.0
                              2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                              
                              javascript.0
                              2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.17527500000000001
                              
                              javascript.0
                              2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                              
                              javascript.0
                              2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                              
                              javascript.0
                              2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 *******************
                              
                              javascript.0
                              2024-08-25 11:00:00.048	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                              
                              javascript.0
                              2024-08-25 11:00:00.027	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal aktuellerEigenverbrauch wurde in 879 W / 791 W geändert ====-
                              

                              Ist das Verhalten so gewollt?
                              Geladen wird nicht, weil ...? Vielleicht wegen "strompreisBatterie" zu hoch. Wie wird "strompreisBatterie" berechnet?

                              Im ChargeControl Script erhalte ich folgendes als Warning:

                              script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal JSON_Chart wurde in { "axisLabels": [ "25.08 - 00:00 Uhr", "25.08 - 01:00 Uhr", "25.08 - 02:00 Uhr", "25.08 - 03:00 Uhr", "25.08 - 04:00 Uhr", "25.08 - 05:00 Uhr", "25.08 - 06:00 Uhr", "25.08 - 07:00 Uhr", "25.08 - 08:00 Uhr", "25.08 - 09:00 Uhr", "25.08 - 10:00 Uhr", "25.08 - 11:00 Uhr", "25.08 - 12:00 Uhr", "25.08 - 13:00 Uhr", "25.08 - 14:00 Uhr", "25.08 - 15:00 Uhr", "25.08 - 16:00 Uhr", "25.08 - 17:00 Uhr", "25.08 - 18:00 Uhr", "25.08 - 19:00 Uhr", "25.08 - 20:00 Uhr", "25.08 - 21:00 Uhr", "25.08 - 22:00 Uhr", "25.08 - 23:00 Uhr" ], "graphs": [ { "data": [ 0.1866, 0.1861, 0.1857, 0.1849, 0.1851, 0.1856, 0.1861, 0.1861, 0.1861, 0.1845, 0.1789, 0.1741, 0.1677, 0.1623, 0.1625, 0.174, 0.1802, 0.1873, 0.2897, 0.317, 0.3283, 0.3117, 0.3048, 0.2962 ], "type": "line", "color": "gray", "line_pointSizeHover": 5, "line_pointSize": 2, "line_Tension": 0.2, "yAxis_show": false, "yAxis_gridLines_show": false, "yAxis_gridLines_ticks_length": 5, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": "€", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 0.7, "yAxis_zeroLineWidth": 5, "yAxis_zeroLineColor": "white", "displayOrder": 0, "tooltip_AppendText": " €", "datalabel_color": "white", "datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Light", "datalabel_rotation": 70, "datalabel_fontSize": 12, "datalabel_maxDigits": 4, "datalabel_show": "true", "line_PointColor": [ "#FFFFFF" ], "line_PointColorBorder": [ "#FFFFFF" ], "line_PointColorHover": [ "##FFFFFF" ], "line_PointColorBorderHover": [ "#FFFFFF" ], "use_gradient_color": true, "gradient_color": [ { "value": 0.1, "color": "#0FFA1366" }, { "value": 0.25, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.2, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.3, "color": "#FF004066" } ], "use_line_gradient_fill_color": true, "line_gradient_fill_color": [ { "value": 0.1, "color": "#0FFA1366" }, { "value": 0.25, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.2, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.3, "color": "#FF004066" } ] }, { "data": [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ], "type": "bar", "color": "#140CF2", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 1, "datalabel_show": false } ] } geändert ====-
                              
                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                psrelax last edited by

                                Ich hab es über den Tag ein wenig beobachtet.
                                Anscheinend ist nicht nur eine Entladesperre aktiv, sondern auch eine Ladesperre.
                                77be5159-d336-4004-aed6-50fd0503bc80-image.png

                                javascript.0	16:00:00.040	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 *******************
                                javascript.0	16:00:00.040	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                                javascript.0	16:00:00.040	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                                javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.17527500000000001
                                javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623
                                javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.19
                                javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1861
                                javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.2115
                                javascript.0	16:00:00.042	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.174
                                javascript.0	16:00:00.042	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                                javascript.0	16:00:00.042	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
                                
                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ArnoD @psrelax last edited by ArnoD

                                  @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Geladen wird nicht, weil ...? Vielleicht wegen "strompreisBatterie" zu hoch. Wie wird "strompreisBatterie" berechnet?

                                  ja richtig.
                                  Ich habe jetzt einiges versucht, um den Strompreis zu berechnen, ich denke, der beste Weg ist mit jeder SOC Änderung der Batterie den aktuellen Strompreis mit abzuspeichern und dann den Durchschnitt zu berechnen.
                                  In der Version was du hast funktioniert das noch nicht, hatte da noch einen Denkfehler drin.
                                  Das habe ich jetzt bei mir umgestellt und teste es gerade.

                                  Im ChargeControl Script erhalte ich folgendes als Warning:

                                  Das ist kein Problem und wird später entfernt. Ist aktuell nur zum Testen, damit ich Änderungen mitbekomme.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ArnoD @psrelax last edited by

                                    @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    ch hab es über den Tag ein wenig beobachtet.
                                    Anscheinend ist nicht nur eine Entladesperre aktiv, sondern auch eine Ladesperre.

                                    Ja, habe ich auch bereits festgestellt, das muss ich ändern.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      as @ArnoD last edited by

                                      @arnod habe einen zweiten Erzeuger-> LM0 u LM1 jedoch wurde uin 0 userdaten. die gesamt KWH nicht mehr gerechnet ?wo werden die gebildet
                                      hab den eintrag dort gelöscht da ich blockade vermutete da der wert dauerhaft auf altem Wert stand. Nun erstellt das Skript diesen DP nicht mehr -kann der wieder vom skript angelegt werden

                                      zusätzlich funktioniert die Prognose nicht mehr

                                      wie wird aus dem TibberSkript die Wallboxsteuerung aktiviert oder kommt das erst später.
                                      hab keine e3dc WB jedoch könnte der Trigger ja evtl genutzt werden zur weiteren Steuerung

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        ArnoD @as last edited by

                                        @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        habe einen zweiten Erzeuger-> LM0 u LM1 jedoch wurde uin 0 userdaten. die gesamt KWH nicht mehr gerechnet ?wo werden die gebildet
                                        hab den eintrag dort gelöscht da ich blockade vermutete da der wert dauerhaft auf altem Wert stand. Nun erstellt das Skript diesen DP nicht mehr -kann der wieder vom skript angelegt werden

                                        Ich habe beim letzten Update auf ver. 1.5.x versucht so viele Lese und Schreibvorgänge wie möglich zu eliminieren.
                                        Es wurden doppelte Objekt ID's und solche, die nicht unbedingt nötig waren, entfernt.
                                        Die Leistungswerte PV sollten in 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh und 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWhenthalten sein. In VIS kann man diese beiden Werte einfach mit {v1:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh;v2:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh;(v1+v2).toFixed(0)} kWh
                                        in jedem HTML Widget addieren.

                                        zusätzlich funktioniert die Prognose nicht mehr

                                        Da müsstest du schon genauer werden, was funktioniert nicht mehr? Fehler im LOG ?
                                        Bitte 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe mal auf true stellen und hier mit anfügen.

                                        wie wird aus dem TibberSkript die Wallboxsteuerung aktiviert oder kommt das erst später.
                                        hab keine e3dc WB jedoch könnte der Trigger ja evtl genutzt werden zur weiteren Steuerung

                                        Das kommt erst am Schluss, da es keine Prio hat, zuerst muss alles andere funktionieren.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD last edited by

                                          Ich habe jetzt eine neue Version 1.0.3 vom Tibber Skript hochgeladen.
                                          Das Problem mit der Lade/Entladesperre muss im Skript ChargeControl gelöst werden und das kann ich mir erst am Wochenende ansehen.

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            psrelax @ArnoD last edited by

                                            @arnod
                                            Ok, dann warte ich erst mal bis das behoben wurde, da ich nicht unbedingt PV verlieren will 😊

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            917
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3272
                                            1104607
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo