      ArnoD @psrelax last edited by

      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Jetzt macht er mir gleich mal eine Entladesperre rein

      Das wäre ja auch richtig.
      strompreisBatterie = 0.2943 plus Ladeverluste bruttoPreisBatterie = 0.3344 und aktuellerPreisTibber = 0.3048 ist günstiger.

      Liegt natürlich daran das er vorher durch den Fehler die Batterie zu teuer geladen hat.
      Ich kann hier aber eine anwählbare Option einbauen wo er den Batteriepreis ignoriert, dann kann man das ausschalten.

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        as last edited by

        @arnod Prognose funktioniert in der neuen Version wieder--Danke

        der Tip zum rechnen zeigt nur v1 an und rechnet nicht --keine Ahnung wo der Fehler steckt

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          psrelax @ArnoD last edited by psrelax

          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Liegt natürlich daran das er vorher durch den Fehler die Batterie zu teuer geladen hat.

          Verstehe ich nicht ganz.

          Die Option, ob der Batteriepreis mit eingerechnet werden soll, wäre nicht schlecht.
          Auch eine Option, ob die Entladung gesperrt und geladen werden soll oder ob nur geladen werden soll, würde ich gut finden.
          Generell würde ich zusätzlich auch die Batterieverluste manuell eintragbar machen (wenn das jemand manuell angeben will). Das heißt, wenn der Strompreis x % oder € über dem zukünftigen hohen Strompreis liegt, dann soll geladen werden.

          Es soll aber auch nur geladen werden, wenn der SOC nicht mehr bis zum nächsten "normalen" Preis durchhält.

          Vorschläge zum Design der Funktionen anderer "Mitleser" würde ich begrüßen 🙂

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @as last edited by

            @as
            Sorry, ich vergesse immer, dass es so nur mit subtrahieren funktioniert, zum Addieren müsste es so gehen:
            {v1:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh;v2:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh;(parseFloat(v1)*1+parseFloat(v2)).toFixed(2)}

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @psrelax last edited by

              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              Liegt natürlich daran das er vorher durch den Fehler die Batterie zu teuer geladen hat.

              Verstehe ich nicht ganz.

              Dass die Entladesperre aktiv war, liegt an dem höheren Batteriepreis und dass dieser so hoch war liegt an dem Fehler, dass die eingestellte max. Grenze nicht eingehalten wurde.

              Die Option, ob der Batteriepreis mit eingerechnet werden soll, wäre nicht schlecht.

              Werde ich in der nächsten Version einbauen

              Auch eine Option, ob die Entladung gesperrt und geladen werden soll oder ob nur geladen werden soll, würde ich gut finden.

              Verstehe ich dich richtig, du willst manuell anwählbar in VIS die Batterie laden oder sperren?

              Generell würde ich zusätzlich auch die Batterieverluste manuell eintragbar machen

              Das kannst du bereits jetzt mit 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.Systemwirkungsgrad wenn du dort 100 einträgst werden keine Verluste berücksichtigt.

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                psrelax @ArnoD last edited by

                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Verstehe ich dich richtig, du willst manuell anwählbar in VIS die Batterie laden oder sperren?

                Nachdem ichs selbst nochmal gelesen hab versteh ich meine Erklärung auch nicht mehr 😂
                Im Endeffekt sollte die Entladesperre abgewählt werden können.

                Folgendes fällt mir gerade noch zur Entladesperre ein:
                Was ich bisher auch gemacht habe, ist eine Entladesperre, wenn kein PV zur Verfügung steht (oder zu wenig), der Preis zu hoch zum laden ist und die Berechnung sagt, dass, wenn ich jetzt eine Entladesperre setze, dann komme ich über den nächsten noch höheren Preis.
                Hier ein Screenshot, der mein bisher laufendes Sparscript zeigt (ist aber sehr rudimentär umgesetzt, hat aber relativ gut funktioniert). Hiermit habe ich den regelmäßig hohen Preis zwischen 17 und 20 Uhr abgefangen, wenn zu wenig Restlaufzeit vorhanden war.
                508a863b-cbca-470a-be85-d7b23815df93-image.png

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  psrelax last edited by

                  Heute Morgen gab es eine Ladefreigabe, obwohl der Preis hier wieder am steigen war.
                  9bf07b0d-3b4b-4436-b5c3-70aedee77e50-image.png

                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @psrelax last edited by

                    @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Heute Morgen gab es eine Ladefreigabe, obwohl der Preis hier wieder am steigen war.

                    Bei sowas benötige ich immer den LOG Eintrag um zu sehen was da falsch läuft.

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      psrelax @ArnoD last edited by psrelax

                      @arnod
                      Hatte ich vergessen.
                      Anscheinend hab ich aber auch andere Probleme laut Log (Disconnect).

                      2024-08-31 04:00:00.044  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 04:00:00 auf true gesetzt.
                      2024-08-31 04:00:00.340  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.4 *******************
                      2024-08-31 04:00:00.340  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 517452662 timerIds2 = 517452681
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sat Aug 31 2024 04:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Sat Aug 31 2024 18:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 31.08. / 6:00 - 18:00 Uhr 
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.1852
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.24558333333333338
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1852
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 59.0976
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 29
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:27 h / 2:17 h
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.304
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -705
                      2024-08-31 04:00:00.341  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -4
                      2024-08-31 04:00:00.342  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                      2024-08-31 04:00:00.342  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3, 
                      2024-08-31 04:22:00.058  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:22:14.014  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:22:19.050  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:22:20.025  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:22:21.190  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:22:25.414  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:22:25.428  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:23:00.044  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:23:00.048  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:23:08.936  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:23:15.090  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:23:15.705  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:23:19.137  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:23:22.440  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:23:27.592  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:24:00.069  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:24:14.416  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:24:17.251  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:24:17.656  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:24:20.834  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:24:24.861  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:24:26.002  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 04:24:27.620  - warn: tibberlink.0 (647) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay -  Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                      2024-08-31 05:00:00.560  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.4 *******************
                      2024-08-31 05:00:00.560  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 517452662 timerIds2 = 517452681
                      2024-08-31 05:00:00.560  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sat Aug 31 2024 04:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Sat Aug 31 2024 18:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-08-31 05:00:00.560  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 31.08. / 6:00 - 15:00 Uhr 
                      2024-08-31 05:00:00.560  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.1852
                      2024-08-31 05:00:00.560  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2513444444444445
                      2024-08-31 05:00:00.560  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1852
                      2024-08-31 05:00:00.560  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                      2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 59.0976
                      2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 23
                      2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:26 h / 1:18 h
                      2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3011
                      2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -726
                      2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 1
                      2024-08-31 05:00:00.561  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                      2024-08-31 05:00:00.561  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3, 
                      2024-08-31 06:00:00.943  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                      2024-08-31 06:00:01.078  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.4 *******************
                      2024-08-31 06:00:01.079  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                      2024-08-31 06:00:01.079  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                      2024-08-31 06:00:01.079  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 
                      2024-08-31 06:00:01.079  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-08-31 06:00:01.079  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = Infinity
                      2024-08-31 06:00:01.080  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1852
                      2024-08-31 06:00:01.080  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                      2024-08-31 06:00:01.082  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 59.0976
                      2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 18
                      2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:31 h / 0:20 h
                      2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3028
                      2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                      2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -744
                      2024-08-31 06:00:01.085  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
                      2024-08-31 06:00:01.086  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                      2024-08-31 06:00:01.086  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,7,7, 
                      2024-08-31 07:00:00.819  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                      2024-08-31 07:00:00.871  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.4 *******************
                      2024-08-31 07:00:00.872  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                      2024-08-31 07:00:00.872  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                      2024-08-31 07:00:00.872  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 
                      2024-08-31 07:00:00.872  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-08-31 07:00:00.872  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = Infinity
                      2024-08-31 07:00:00.872  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1852
                      2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                      2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 59.0976
                      2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 15
                      2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:13 h / 0:16 h
                      2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                      2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                      2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.317
                      2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                      2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -336
                      2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -16
                      2024-08-31 07:00:00.873  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                      2024-08-31 07:00:00.873  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,7,7, 
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ArnoD @psrelax last edited by

                        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        Heute Morgen gab es eine Ladefreigabe, obwohl der Preis hier wieder am steigen war.

                        Das Problem oder besser die Ursache ist die lange Ladezeit bis die Batterie den eingestellten max. SOC erreicht.
                        Das kannst du über die Einstellung der max. Ladeleistung beeinflussen.
                        Wenn du z. B. einstellst, dass die Batterie nur mit 1000 W auf 80% SOC geladen werden soll dauert es bei einer 15 kWh Batterie ca. 12 h.
                        Das Script sucht jetzt den günstigsten zusammenhängenden 12 h block, um die Batterie auf 80% zu laden.
                        In deinem Fall war das von 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
                        Um 4:00 Uhr wurde das nochmal neu berechnet und da war der Batterie SOC bei 29% und die Ladezeit hat sich verlängert von 4:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

                        Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man stellt die Ladeleistung so ein das die Batterie in zwei bis drei Stunden geladen ist, dann wird auch nach einem Ladezeitraum von zwei oder drei Stunden gesucht oder ich ändere die Logik im Script, dann müssen wir überlegen wie diese aussehen soll. 🙂

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • A
                          ArnoD @ArnoD last edited by ArnoD

                          Neue Version 1.0.5 TibberSkript und View für VIS hochgeladen.

                          • Man kann jetzt in VIS auswählen, ob der Batteriepreis ignoriert werden soll. Bedeutet aber auch, dass dann das Entladen der Batterie nicht mehr gesperrt wird.
                          • kleinere Fehler behoben und die LOG Ausgaben weiter optimiert.
                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • M
                            MaLei last edited by

                            Ich habe seit heute im Prognoseview keine Darstellung im Diagramm.

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD @ArnoD last edited by

                              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                              Version: 1.5.5
                              Änderungen:

                              • Diagramm PV Prognosen und PV-Leistung wurde nicht mehr angezeigt, wenn der Tag vom Datum einstellig war.
                              P A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • A
                                ArnoD @MaLei last edited by

                                @malei
                                Fehler ist in der neuen Version bereits behoben.

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MaLei @ArnoD last edited by

                                  @arnod

                                  Passt wieder. Danke!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    psrelax @ArnoD last edited by

                                    @arnod
                                    Heute Nacht war die Ladefreigabe meiner Meinung nach zu lang.
                                    Eingestellt sind 0,30€. Es wurde aber bis über 0,32€ geladen. Es sollte doch eigentlich, wenn man den Batteriestrompreis mit dazu rechnet unterhalb von 0,30€ bereits das Laden beendet werden.
                                    Ich hoffe, ich leige hier nicht falsch.
                                    d6c7f3e2-6d58-49f8-8259-55b7b0e20d37-image.png

                                    2024-09-02 00:00:00.382 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                                    2024-09-02 00:00:00.394 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
                                    2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
                                    2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128
                                    2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
                                    2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2958
                                    2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1576
                                    2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                                    2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999
                                    2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52
                                    2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                                    2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:28 h / 6:26 h
                                    2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                                    2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                                    2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                                    2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.295
                                    2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -969
                                    2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -6
                                    2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                    2024-09-02 00:00:00.444 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,8,10,
                                    2024-09-02 01:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
                                    2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
                                    2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128
                                    2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
                                    2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2951
                                    2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2958
                                    2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
                                    2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                                    2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999
                                    2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 45
                                    2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                                    2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:31 h / 5:31 h
                                    2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                                    2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                                    2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                                    2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2947
                                    2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -693
                                    2024-09-02 01:00:00.334 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -5
                                    2024-09-02 01:00:00.334 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                    2024-09-02 01:00:00.334 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
                                    2024-09-02 02:00:00.583 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
                                    2024-09-02 02:00:00.584 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
                                    2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128
                                    2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
                                    2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2951
                                    2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.29939999999999994
                                    2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
                                    2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                                    2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999
                                    2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 40
                                    2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                                    2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:37 h / 5:01 h
                                    2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                                    2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                                    2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                                    2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2989
                                    2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -705
                                    2024-09-02 02:00:00.588 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -7
                                    2024-09-02 02:00:00.588 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                    2024-09-02 02:00:00.588 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
                                    2024-09-02 03:00:00.008 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf false gesetzt.
                                    2024-09-02 03:00:00.676 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                                    2024-09-02 03:00:00.722 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-02 03:00:01.088 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
                                    2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
                                    2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630
                                    2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
                                    2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3082333333333333
                                    2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
                                    2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                                    2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
                                    2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 36
                                    2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                                    2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:56 h / 4:43 h
                                    2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                                    2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                                    2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                                    2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2961
                                    2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -687
                                    2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -9
                                    2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                    2024-09-02 03:00:01.090 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,8,10,
                                    2024-09-02 04:00:00.777 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
                                    2024-09-02 04:00:00.799 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
                                    2024-09-02 04:00:00.799 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630
                                    2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
                                    2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.3069
                                    2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3254333333333333
                                    2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
                                    2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                                    2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
                                    2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 31
                                    2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                                    2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:13 h / 4:12 h
                                    2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                                    2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                                    2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                                    2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2962
                                    2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -663
                                    2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 3
                                    2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                    2024-09-02 04:00:00.851 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
                                    2024-09-02 05:00:01.688 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
                                    2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
                                    2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630
                                    2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
                                    2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.3085
                                    2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279
                                    2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
                                    2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                                    2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
                                    2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 25
                                    2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                                    2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:02 h / 3:30 h
                                    2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                                    2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                                    2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                                    2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2951
                                    2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -654
                                    2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 4
                                    2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                    2024-09-02 05:00:01.690 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
                                    2024-09-02 06:00:00.020 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 06:00:00 auf false gesetzt.
                                    2024-09-02 06:00:01.737 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                                    2024-09-02 06:00:01.825 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
                                    2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 55658118
                                    2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 55658151
                                    2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 08:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 02.09. / 8:00 - 11:00 Uhr
                                    2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279
                                    2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
                                    2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                                    2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
                                    2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 20
                                    2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                                    2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 1:42 h / 2:58 h
                                    2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                                    2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                                    2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                                    2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3069
                                    2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                    2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1038
                                    2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
                                    2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                    2024-09-02 06:00:01.827 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,12,10,10,
                                    2024-09-02 07:00:00.638 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                                    2024-09-02 07:00:00.733 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
                                    2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined
                                    2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = undefined
                                    2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined
                                    2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = undefined
                                    2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
                                    2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279
                                    2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
                                    2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                                    2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
                                    2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 14
                                    2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                                    2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 1:58 h / 2:29 h
                                    2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                                    2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                                    2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                                    2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3227
                                    2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                    2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -771
                                    2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 7
                                    2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                    2024-09-02 07:00:00.737 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
                                    
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ArnoD @psrelax last edited by

                                      @psrelax
                                      Das muss ich mir ansehen.
                                      Eigentlich hätte um 5:00 Uhr das Laden beendet werden müssen, da der Blockpreis über dem Eingestellten Preis liegt und auch der Tibber Strompreis höher ist.
                                      Der erste Fehler im LOG ist der aktuellerPreisTibber um 5:00 Uhr von 0.2951 was eigentlich nach Diagramm 0.3069 sein müsste.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        ArnoD @psrelax last edited by

                                        @psrelax
                                        Den aktuellerPreisTibber hole ich mir vom Adapter TibberLink und da habe ich festgestellt das dieser 2-14 min. nach jeder vollen Stunde erst aktualisiert wird.
                                        Ich habe mal ein Issue auf Github aufgemacht, ob das so beabsichtigt ist.
                                        Wenn ja, muss ich mir den aktuellen Preis selber aus der JSON auslesen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • A
                                          ArnoD @ArnoD last edited by

                                          Neue Version 1.0.6 TibberSkript hochgeladen.

                                          • aktuelle Tibber Preis vom Adapter TibberLink wird nicht mehr verwendet und stündlich aus der JSON ausgelesen.
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            ArnoD @psrelax last edited by

                                            @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                            Was ich bisher auch gemacht habe, ist eine Entladesperre, wenn kein PV zur Verfügung steht (oder zu wenig), der Preis zu hoch zum laden ist und die Berechnung sagt, dass, wenn ich jetzt eine Entladesperre setze, dann komme ich über den nächsten noch höheren Preis.

                                            Da verstehe ich was du meinst, weiß aber noch nicht, wie ich das umsetzen soll. 🤔
                                            Da muss ich noch mal etwas länger darüber nachdenken ☺

                                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            910
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3272
                                            1104621
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo