      ArnoD @ArnoD last edited by

      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.5.5
      Änderungen:

      • Diagramm PV Prognosen und PV-Leistung wurde nicht mehr angezeigt, wenn der Tag vom Datum einstellig war.
      P A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • A
        ArnoD @MaLei last edited by

        @malei
        Fehler ist in der neuen Version bereits behoben.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MaLei @ArnoD last edited by

          @arnod

          Passt wieder. Danke!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            psrelax @ArnoD last edited by

            @arnod
            Heute Nacht war die Ladefreigabe meiner Meinung nach zu lang.
            Eingestellt sind 0,30€. Es wurde aber bis über 0,32€ geladen. Es sollte doch eigentlich, wenn man den Batteriestrompreis mit dazu rechnet unterhalb von 0,30€ bereits das Laden beendet werden.
            Ich hoffe, ich leige hier nicht falsch.
            d6c7f3e2-6d58-49f8-8259-55b7b0e20d37-image.png

            2024-09-02 00:00:00.382 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
            2024-09-02 00:00:00.394 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
            2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
            2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
            2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128
            2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
            2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2958
            2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1576
            2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
            2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999
            2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52
            2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
            2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:28 h / 6:26 h
            2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
            2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
            2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
            2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.295
            2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -969
            2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -6
            2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
            2024-09-02 00:00:00.444 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,8,10,
            2024-09-02 01:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
            2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
            2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128
            2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
            2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2951
            2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2958
            2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
            2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
            2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999
            2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 45
            2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
            2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:31 h / 5:31 h
            2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
            2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
            2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
            2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2947
            2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -693
            2024-09-02 01:00:00.334 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -5
            2024-09-02 01:00:00.334 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
            2024-09-02 01:00:00.334 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
            2024-09-02 02:00:00.583 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
            2024-09-02 02:00:00.584 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
            2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128
            2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
            2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2951
            2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.29939999999999994
            2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
            2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
            2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999
            2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 40
            2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
            2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:37 h / 5:01 h
            2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
            2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
            2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
            2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2989
            2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -705
            2024-09-02 02:00:00.588 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -7
            2024-09-02 02:00:00.588 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
            2024-09-02 02:00:00.588 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
            2024-09-02 03:00:00.008 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf false gesetzt.
            2024-09-02 03:00:00.676 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
            2024-09-02 03:00:00.722 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt.
            2024-09-02 03:00:01.088 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
            2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
            2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630
            2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
            2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3082333333333333
            2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
            2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
            2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
            2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 36
            2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
            2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:56 h / 4:43 h
            2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
            2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
            2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
            2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2961
            2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -687
            2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -9
            2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
            2024-09-02 03:00:01.090 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,8,10,
            2024-09-02 04:00:00.777 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
            2024-09-02 04:00:00.799 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
            2024-09-02 04:00:00.799 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630
            2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
            2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.3069
            2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3254333333333333
            2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
            2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
            2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
            2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 31
            2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
            2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:13 h / 4:12 h
            2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
            2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
            2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
            2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2962
            2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -663
            2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 3
            2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
            2024-09-02 04:00:00.851 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
            2024-09-02 05:00:01.688 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
            2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
            2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630
            2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
            2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.3085
            2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279
            2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
            2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
            2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
            2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 25
            2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
            2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:02 h / 3:30 h
            2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
            2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
            2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
            2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2951
            2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -654
            2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 4
            2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
            2024-09-02 05:00:01.690 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
            2024-09-02 06:00:00.020 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 06:00:00 auf false gesetzt.
            2024-09-02 06:00:01.737 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
            2024-09-02 06:00:01.825 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
            2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 55658118
            2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 55658151
            2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 08:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 02.09. / 8:00 - 11:00 Uhr
            2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279
            2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
            2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
            2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
            2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 20
            2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
            2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 1:42 h / 2:58 h
            2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
            2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
            2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
            2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3069
            2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
            2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1038
            2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
            2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
            2024-09-02 06:00:01.827 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,12,10,10,
            2024-09-02 07:00:00.638 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
            2024-09-02 07:00:00.733 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
            2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined
            2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = undefined
            2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined
            2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = undefined
            2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
            2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279
            2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
            2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
            2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
            2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 14
            2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
            2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 1:58 h / 2:29 h
            2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
            2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
            2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
            2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3227
            2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
            2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -771
            2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 7
            2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
            2024-09-02 07:00:00.737 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
            
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @psrelax last edited by

              @psrelax
              Das muss ich mir ansehen.
              Eigentlich hätte um 5:00 Uhr das Laden beendet werden müssen, da der Blockpreis über dem Eingestellten Preis liegt und auch der Tibber Strompreis höher ist.
              Der erste Fehler im LOG ist der aktuellerPreisTibber um 5:00 Uhr von 0.2951 was eigentlich nach Diagramm 0.3069 sein müsste.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @psrelax last edited by

                @psrelax
                Den aktuellerPreisTibber hole ich mir vom Adapter TibberLink und da habe ich festgestellt das dieser 2-14 min. nach jeder vollen Stunde erst aktualisiert wird.
                Ich habe mal ein Issue auf Github aufgemacht, ob das so beabsichtigt ist.
                Wenn ja, muss ich mir den aktuellen Preis selber aus der JSON auslesen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • A
                  ArnoD @ArnoD last edited by

                  Neue Version 1.0.6 TibberSkript hochgeladen.

                  • aktuelle Tibber Preis vom Adapter TibberLink wird nicht mehr verwendet und stündlich aus der JSON ausgelesen.
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @psrelax last edited by

                    @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Was ich bisher auch gemacht habe, ist eine Entladesperre, wenn kein PV zur Verfügung steht (oder zu wenig), der Preis zu hoch zum laden ist und die Berechnung sagt, dass, wenn ich jetzt eine Entladesperre setze, dann komme ich über den nächsten noch höheren Preis.

                    Da verstehe ich was du meinst, weiß aber noch nicht, wie ich das umsetzen soll. 🤔
                    Da muss ich noch mal etwas länger darüber nachdenken ☺

                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • P
                      psrelax @ArnoD last edited by psrelax

                      @arnod
                      Ich hab die neue Version geladen. Mal schaun, ob jetzt die Ladekorridore passen.

                      Ich habe noch eine Bitte.
                      Kannst du bitte in einer zukünftigen Version die Variable "tibberLinkId" durch einen Eintrag unter "User_Anpassungen" ersetzen? Dann kann man sich die Anpassung der ID bei jedem neuen Script sparen.

                      Noch ein Vorschlag zu deinem letzten Post. Etwas laienhaft ausgedacht 🙂
                      Man müsste den aktuellen durchschnittlichen Verbrauch, herunter rechnen auf 1 Stunde. = Verbrauch_1Std
                      Dann Ermittlung aktueller Preis. = AktPreis
                      Dann Ermittlung des nächsten Spitzenpreises. = NextMaxPreis bzw. Uhrzeit = ZeitNextMaxPreis
                      Dann Ermittlung des Zeitkorridors des ZeitNextMaxPreis (pauschal +- 2 Stunden).
                      Dann prüfen, ob man mit dem "Verbrauch_1Std" bis nach dem Zeitkorridor auskommt. Wenn nein, dann Entladung komplett begrenzen oder nur vermindern. Wenn ja, dann so lassen.
                      Wenn der Zeitkorridor anfängt, die Entladesperre wieder entfernen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        psrelax @ArnoD last edited by

                        @arnod
                        Hat vor dem günstigen Preis geladen. Die Logik müsste umgedreht werden.
                        ddd41335-ae1d-494a-8f91-2393322eb06a-image.png

                        2024-09-08 05:00:00.004 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 05:00:00 auf true gesetzt.
                        2024-09-08 05:00:00.319 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                        2024-09-08 05:00:00.319 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 338498807
                        2024-09-08 05:00:00.319 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 338498847
                        2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Sep 08 2024 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Sun Sep 08 2024 09:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 08.09. / 6:00 - 9:00 Uhr
                        2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2774
                        2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2821666666666666
                        2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861
                        2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                        2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                        2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004
                        2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                        2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 27
                        2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                        2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:20 h / 1:53 h
                        2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                        2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                        2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                        2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2874
                        2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                        2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                        2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -624
                        2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -15
                        2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                        2024-09-08 05:00:00.321 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,4,3,12,
                        2024-09-08 06:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                        2024-09-08 06:00:00.322 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 338498807
                        2024-09-08 06:00:00.322 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 338498847
                        2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Sep 08 2024 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Sun Sep 08 2024 09:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 08.09. / 7:00 - 10:00 Uhr
                        2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2344
                        2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.26519999999999994
                        2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861
                        2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                        2024-09-08 06:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                        2024-09-08 06:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004
                        2024-09-08 06:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                        2024-09-08 06:00:00.348 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 22
                        2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                        2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:09 h / 1:13 h
                        2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                        2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                        2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                        2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2853
                        2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                        2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                        2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -636
                        2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -12
                        2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                        2024-09-08 06:00:00.349 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,4,3,12,
                        2024-09-08 07:00:00.250 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                        2024-09-08 07:00:00.251 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 338498807
                        2024-09-08 07:00:00.251 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 338498847
                        2024-09-08 07:00:00.252 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Sep 08 2024 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        2024-09-08 07:00:00.253 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Sun Sep 08 2024 09:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        2024-09-08 07:00:00.253 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 08.09. / 8:00 - 11:00 Uhr
                        2024-09-08 07:00:00.253 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.196
                        2024-09-08 07:00:00.253 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.23593333333333333
                        2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861
                        2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                        2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                        2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004
                        2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                        2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 17
                        2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                        2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:23 h / 1:10 h
                        2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                        2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                        2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                        2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2838
                        2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                        2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                        2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -798
                        2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 2
                        2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                        2024-09-08 07:00:00.256 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,4,3,12,
                        2024-09-08 08:00:00.196 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                        2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                        2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined
                        2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = undefined
                        2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined
                        2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = undefined
                        2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = PV-Prognose
                        2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                        2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.23593333333333333
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 18
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 1:24 h / 1:24 h
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2774
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1143
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 14
                        2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                        2024-09-08 08:00:00.250 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,14,
                        2024-09-08 09:00:00.167 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                        2024-09-08 09:00:00.217 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                        2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined
                        2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = undefined
                        2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined
                        2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = undefined
                        2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = PV-Prognose
                        2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                        2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.23593333333333333
                        2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861
                        2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                        2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                        2024-09-08 09:00:00.219 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004
                        2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                        2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 23
                        2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                        2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:22 h / 2:22 h
                        2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                        2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                        2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                        2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2344
                        2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                        2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                        2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1539
                        2024-09-08 09:00:00.222 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 29
                        2024-09-08 09:00:00.222 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                        2024-09-08 09:00:00.222 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,14,
                        
                        
                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD @psrelax last edited by ArnoD

                          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          @arnod
                          Hat vor dem günstigen Preis geladen. Die Logik müsste umgedreht werden.

                          Das ist erstmal richtig. Es wird nur innerhalb der Batteriereichweite der günstigste Preis gesucht und da diese nur noch für eine Stunde reichte und der Preis niedriger als 0,3 € war, wurde um 5:00 Uhr geladen.
                          Hätte jetzt die Batterie die eine Stunden geladen, wäre das Laden um 6:00 Uhr beendet worden, da dann die Reichweite wahrscheinlich bis 11:00 Uhr gereicht hätte.

                          Die Logik muss für den Fall verbessert werden.
                          Wenn die Batterie fast leer ist, kann man den Netzbezug sowieso nicht mehr verhindern und es muss der günstigste Ladezeitraum innerhalb 24 h gesucht werden.
                          Wenn die Reichweite nur noch zwei Stunden beträgt, muss geprüft werden, ob man hohe Preisspitzen damit noch überbrücken kann, ansonsten soll beim günstigsten Preis geladen werden.
                          Eventuell fällt mir noch was Besseres ein.

                          Im ersten Schritt kannst du das aber mit der Einstellung max. Strompreis steuern. Wenn du diesen auf 0,28 einstellst, wird auch nur geladen, wenn der Preis niedriger ist.

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            psrelax @ArnoD last edited by psrelax

                            @arnod
                            Ok, stimmt dann mit einer Einstellung bei mir etwas nicht ganz für die Berechnung?
                            Der SOC hätte noch locker gereicht.
                            fbd5579b-ec1b-42a5-bc9d-dbf52b3d4542-image.png

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD @psrelax last edited by ArnoD

                              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              @arnod
                              Ok, stimmt dann mit einer Einstellung bei mir etwas nicht ganz für die Berechnung?
                              Der SOC hätte noch locker gereicht.

                              Das ist nichts was du einstellen kannst. Das Skript verwendet den berechneten Durchschnittsverbrauch von dem Tag um die Reichweite abzuschätzen und da ist bei dir 1 h und 53 min. rausgekommen.

                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                psrelax @ArnoD last edited by

                                @arnod
                                Kann man da noch irgendwie etwas machen, da ich eigentlich fast immer die selbe Ausgangssituation habe.
                                Hiermit würde jede Nacht nachgeladen werden, obwohl ich normalerweise mit der Restkapazität hin komme.
                                Eventuell einen "Korrekturfaktor"?

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ArnoD @psrelax last edited by

                                  @psrelax
                                  Ein Korrekturfaktor würde nicht helfen, da es sich um eine Prognose handelt, die aus deinen täglichen Verbrauchswerten erstellt wird.
                                  Das bedeutet z. B. du müsstest vorhersagen, an welchem Tag der Durchschnittsverbrauch vom Montag nicht dem Durchschnittsverbrauch vom Montag letzter Woche entspricht und das mit einem Faktor korrigieren. 🙂
                                  Es wird nur der reine Hausverbrauch pro Tag zur Berechnung herangezogen, damit große Verbraucher wie Wallbox oder LW-Pumpe das Ergebnis nicht beeinflussen.
                                  Solche Berechnungen können nie genau sein, aber treffen annähernd zu, um eine Abschätzung machen zu können.

                                  Man kann nur noch eine weitere Logik verknüpfen, z. B. wenn innerhalb der nächsten 3 h der Preis nur sinkt, dann nicht laden und warten bis der Tiefpunkt erreicht ist.
                                  Bedeutet aber auch wenn in dem Zeitraum von 3h auch nur ein Anstieg ist, wird trotzdem sofort geladen.
                                  Um bei deinem Tibber Diagramm zu bleiben, hätte diese Logik ab 5:00 Uhr funktioniert, aber wenn die Entscheidung um 4:00 Uhr getroffen wird, nicht mehr.
                                  Das, was wir einfach entscheiden können, ab wann es sich rechnet zu warten und ab wann nicht, ist nicht einfach in einem Script nachzubilden.

                                  smartboart P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • smartboart
                                    smartboart @ArnoD last edited by smartboart

                                    @arnod Hi Arno, habe heute mal dein Scrip Chargecontrol upgedatet. Von 1.4.0 auf 1.5.5

                                    Hat sich erledigt...Danke

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      psrelax @ArnoD last edited by

                                      @arnod
                                      Ich hatte gestern ein Problem mit meinem E3DC RSCP Adapter und habe ihn daraufhin neu installiert.
                                      Seitdem bekomme ich ChargeControl nicht mehr korrekt zum Laufen. Die Fehler sagen mir nicht wirklich was, da die Zeilennummern nicht übereinstimmen.
                                      Vielleich kannst du mir sagen, welche Werte fehlen, die dringend benötigt werden.
                                      Danke schonmal.

                                      Das Debug Log sagt folgendes:

                                      .0
                                      2024-09-12 00:30:06.043	error	at Ladesteuerung (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:440:105)
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:06.043	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:30
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:06.043	error	at Array.map (<anonymous>)
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:06.043	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:49
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:06.043	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:03.042	error	at Object.<anonymous> (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:2395:63)
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:03.042	error	at Ladesteuerung (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:440:105)
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:03.042	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:30
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:03.042	error	at Array.map (<anonymous>)
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:03.042	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:49
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:03.042	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:00.031	error	at Object.<anonymous> (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:2395:63)
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:00.031	error	at Ladesteuerung (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:440:105)
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:00.031	error	at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:00.031	error	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:00.031	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:30
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:00.031	error	at Array.map (<anonymous>)
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:00.030	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:49
                                      
                                      javascript.0
                                      2024-09-12 00:30:00.030	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      
                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        psrelax @psrelax last edited by

                                        Fehler gefunden.
                                        e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE war leer.
                                        Sollte das nicht der Adapter setzen oder macht das ChargeControl?
                                        Nachdem ich 0 eingetragen habe, hat ChargeControl selbstständig Idle gesetzt und läuft automatisch.

                                        Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist aber kann ChargeControl bei einem leeren Feld, nicht einfach beim Start etwas setzen (0)?

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD @psrelax last edited by

                                          @psrelax
                                          Ist bei mir auch aufgetretene und ich schaue mir das an, wie diesen Fehler abfangen kann.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • A
                                            ArnoD @ArnoD last edited by

                                            Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                            Version: 1.5.6
                                            Änderungen:

                                            • Wenn SET_POWER_MODE = null ist, wird jetzt 0 eingetragen und nicht mehr mit einem Fehler beendet.
                                            • Fehler bei der Erstellung Diagramm PrognoseAuto_kWh korrigiert.
                                            • Script aufgeräumt und optimiert
                                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            625
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3275
                                            1125352
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo