    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      psrelax @psrelax last edited by

      Lädt weiterhin durchgehend seit 13 Uhr.
      f092b765-e6b6-4ffa-9ccc-29aaf83268e8-image.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @psrelax last edited by

        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        Ab 13 Uhr sollte meiner Meinung nach nicht geladen werden, bzw. nicht so lange.
        Der SOC ist noch hoch genug, um die hohe Zeit in den aktuellen Abendstunden zu überbrücken.

        An was würdest du das fest machen ? Dein max SoC ist noch nicht erreicht und der Preis ist noch unter deinem oberen Schwellwert.

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          psrelax @ArnoD last edited by

          @arnod
          In dem Fall hätte er den Speicher um 13 Uhr geladen und wäre dann den ganzen Tag voll gewesen, obwohl noch PV vorhanden war.
          Ich hab im nachfolgenden Screenshot eingezeichnet, wo er meines Erachtens hätte laden sollen. Die vorherige Spitze bei ca. 0,2699 ist noch in der Toleranz.

          15a433d9-1f5a-4375-a505-4716716001df-image.png

          Ich hab das heute Nacht einmal manuell gestartet, wie ich mir das vorstelle. Hiermit wird die teure Zeit ab 06:00Uhr überbrückt.
          b1dcd156-f4bb-4689-86ca-1e46df9cfad7-image.png

          Ich stelle mir das hald so vor: Wenn in naher Zukunft ein hoher Preis ersichtlich ist, dann muss im letzten Preis-Tal geladen werden. Ein Hoher Preis wird erkannt, wenn er über dem Batteriepreis + x liegt.

          Du kannst dir ja mal das bisher von mir verwendete Blockly importieren und anschauen, vielleicht hilft das.
          blockly.TXT

          Wenn einmal die Zeitpunkte mit der Ladezeit gelöst sind, würd ich an der Entladesperre noch einmal drehen. Ich würde sagen, konzentrieren wir uns erst einmal auf das Eine.

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @psrelax last edited by

            @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            In dem Fall hätte er den Speicher um 13 Uhr geladen und wäre dann den ganzen Tag voll gewesen, obwohl noch PV vorhanden war.

            Woher soll das Skript wissen ob PV-Leistung noch vorhanden ist ? Es kann nur die PV Prognose auswerten und dann entscheiden ob geladen wird oder nicht. In dem Fall hat die Auswertung ergeben das laut Prognose die PV-Leistung nicht ausreicht und es wurde aus dem Netzt geladen.

            Ich hab im nachfolgenden Screenshot eingezeichnet, wo er meines Erachtens hätte laden sollen. Die vorherige Spitze bei ca. 0,2699 ist noch in der Toleranz.

            Auch hier die Frage wie die Entscheidung getroffen werden soll ob noch was in der Toleranz ist ? Aktuell wird der Tibber Preis in vier Phasen aufgeteilt (Spitzenpreisphase, hohe Preisphase, Zwischenphase und niedrige Preisphase) je nach dem was aktuell für eine Preisphase vorliegt und welche als nächstes kommt werden die Entscheidungen getroffen ob geladen wird oder nicht.

            Spitzenpreisphase:
            Tibber Preis ist über Schwellwert hoher Preis + Ladeverluste
            Es wird nicht geladen
            Entladen ist freigegeben.

            hohe Preisphase:
            Tibber Preis ist über Schwellwert hoher Strompreis
            Es wird nur geladen wenn als nächstes eine Spitzenpreisphase kommt und die Batterieladung nicht ausreicht um diese zu überbrücken und auch die Prognose PV-Leistung nicht ausreicht oder außerhalb der Sonnenzeit.
            Sonst:
            Es wird nicht geladen
            Entladen ist freigegeben.

            Zwischenphase:
            Tibber Preis ist unter Schwellwert hoher Strompreis und über Schwellwert niedriger Strompreis
            Es wird geladen wenn als nächstes eine hohe Preisphase kommt und PV-Leistung nicht ausreicht.
            Es wird nicht geladen wenn als nächstes ein niedrige Preisphase kommt.
            Es wird nicht geladen wenn die Prognose PV-Leistung ausreicht.
            Entladen wird gesperrt wenn Batteriepreis höher als Tibber Preis

            niedrige Preisphase:
            Tibber Preis ist unter Schwellwert niedriger Strompreis
            Es wird geladen außer PV-Leistung reicht aus.
            Entladen wird gesperrt wenn Batteriepreis höher als Tibber Preis

            Ich stelle mir das hald so vor: Wenn in naher Zukunft ein hoher Preis ersichtlich ist, dann muss im letzten Preis-Tal geladen werden.

            Ja, sollte auch so sein.

            Ein Hoher Preis wird erkannt, wenn er über dem Batteriepreis + x liegt.

            Aktuell ist ein hoher Preis über Schwelwert hoher Strompreis.

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              stephan61 @ArnoD last edited by

              @arnod
              Hallo Arno
              habe folgenden Effekt beim Batterieladen Batterieladen wurden um 23 Uhr auf true gesetzt bis 1uHr 40
              dann wurde alle 10 min auf true geändert und 2 Min später auf false da geht so bis 6 Uhr

              
              2024-10-01 01:00:00.420  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 01:00:00.560  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1389113879,1389114180,1389114199
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
              0.25	
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
              0.18	
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 66
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 5:13 h / 5:13 h
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1566
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 1929
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
              2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
              2024-10-01 01:00:00.650  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10
              2024-10-01 01:10:00.205  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 01:10:00.302  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 01:10:00.394  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
              2024-10-01 01:10:00.394  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1389507700,1389507862,1389507881
              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
              0.25	
              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
              0.18	
              2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 71
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 5:44 h / 5:44 h
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1461
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 2090
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
              2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
              2024-10-01 01:10:00.397  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
              2024-10-01 01:10:00.397  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
              
              2024-10-01 01:20:00.133  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 01:20:00.227  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 01:20:00.247  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1389894960,1389895113,1389895132
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
              0.25	
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
              0.18	
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 75
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 5:44 h / 5:44 h
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1509
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 2019
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
              2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
              2024-10-01 01:20:00.248  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
              
              
              
              2024-10-01 01:30:00.251  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 01:30:00.381  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1390282424,1390282682,1390282786
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
              0.25	
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
              0.18	
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 6:18 h / 6:18 h
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
              2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
              2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
              2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
              2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1593
              2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 2113
              2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
              2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
              2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
              2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
              2024-10-01 01:30:00.523  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
              
              
              2024-10-01 01:40:00.150  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 01:40:00.310  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 01:40:00.356  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1390661535,1390661966,1390662009
              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
              0.25	
              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
              0.18	
              2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 78
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 6:59 h / 6:18 h
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -456
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 14
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
              2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
              2024-10-01 01:40:00.403  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
              
              
              2024-10-01 01:43:29.396  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:43:29 auf false gesetzt.
              2024-10-01 01:43:29.410  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
              2024-10-01 01:50:00.203  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 01:50:00.253  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 01:50:00.257  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
              2024-10-01 01:50:00.342  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
              2024-10-01 01:50:00.342  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1391035849,1391035904,1391035923
              2024-10-01 01:50:00.342  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
              0.25	
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
              0.18	
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 10:01 h / 6:23 h
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -312
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 0
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
              2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
              2024-10-01 01:50:00.343  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10,
              
              
              2024-10-01 01:51:25.817  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:51:25 auf false gesetzt.
              2024-10-01 01:51:25.826  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
              
              
              2024-10-01 02:00:00.406  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 02:00:00.493  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 02:00:00.580  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
              
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1391410807,1391411028,1391411234
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
              0.25	
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
              0.18	
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 10:01 h / 6:23 h
              2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -306
              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 1
              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
              2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
              2024-10-01 02:00:00.667  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
              
              
              2024-10-01 02:10:00.237  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 02:10:00.333  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 02:10:00.380  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
              2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
              2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1391780940,1391781037,1391781063
              2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
              2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
              2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
              2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
              2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
              0.25	
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
              0.18	
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 10:01 h / 6:14 h
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -306
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = -16
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
              2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
              2024-10-01 02:10:00.427  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
              
              
              2024-10-01 02:11:45.848  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:11:45 auf false gesetzt.
              2024-10-01 02:11:45.898  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
              
              2024-10-01 02:20:00.338  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 02:20:00.433  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
              2024-10-01 02:20:00.436  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
              2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
              2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1392155340,1392155401,1392155420
              2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
              2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
              2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
              0.25	
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
              0.18	
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 13.041
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 7:11 h / 6:14 h
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -417
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = -21
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
              2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
              2024-10-01 02:20:00.523  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
              
              2024-10-01 02:22:06.391  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:22:06 auf false gesetzt.
              2024-10-01 02:22:06.436  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
              

              ist das bei die auch so

              Gruß stephan

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @stephan61 last edited by

                @stephan61
                Ja, weil die Entladesperre noch nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
                Aktuell prüfe ich nur, ob der Tibber Preis günstiger ist als der Batteriepreis um das entladen zu sperren und ob die PV-Leistung ausreicht, um die Batterie zu laden, dann wird entladen auch bei günstigem Tibber Preis freigegeben.

                Eigentlich sollte immer, wenn eine niedrige Preisphase ist, generell das Entladen gesperrt werden.
                Außer die Prognose PV-Leistung ist hoch genug um die Batterie zu laden.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD last edited by

                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 1.5.7
                  Änderungen:

                  • Fehler behoben, dass beim Speichern der History Daten die UTC-Zeit verwendet wurde, was beim Monatswechsel zu einer verzögerten Aktualisierung des Diagramms geführt hat.
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD last edited by ArnoD

                    Tibber Skript,

                    Version: 1.1.7
                    Änderungen:

                    • Änderung der Prüfung, PV-Prognose nach Sonnenuntergang.
                    • Setzen der Batterie Entladesperre, wenn Tibber Preis unter Schwellwert niedriger Strompreis ist.
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD last edited by ArnoD

                      Tibber Skript,
                      Version: 1.1.8

                      Änderungen:

                      • Funktion zum Prüfen, ob die PV-Prognose ausreicht, die Batterie zu laden wurde noch mal angepasst
                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • M
                        Modulo-N last edited by

                        @arnod : Bei mir tritt das auch auf... Was mich aber wundert ist, dass es bis Mitternacht gut ausschaut und danach zu "Flattern" anfängt. Machst du ab Mitternacht andere Berechnungen, oder woran könnte das liegen?

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD @Modulo-N last edited by ArnoD

                          @modulo-n
                          Nein, aber dein Batteriestrompreis kann sich bis dahin ändern, sodass wieder beide Bedingungen zutreffen, also Laden und Entladen.
                          Das kann ich aber nur sagen, wenn du dein LOG Eintrag von dem Zeitpunkt wo das passiert hier anhängst.

                          Ich muss da noch eine Logik finden, was das ausschließt, der Batterie Strompreis reicht da alleine nicht aus.

                          Eventuell merke ich mir den letzten Strompreis, mit dem geladen wurde und sperre das entladen so lange dieser plus Ladeverluste nicht überschritten ist.
                          Mal probieren, ob das bei allen Situationen passt oder wieder neue Ausnahmen dazukommen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ArnoD last edited by

                            Ich habe über die Entladesperre jetzt noch mal nachgedacht.
                            Eigentlich will ich ja mit dem Skript verhindern, dass ich bei Tibber über einen Strompreis über dem hohen Schwellwert komme (bei mir 0,26 €).
                            Wenn der Tibber Strompreis unter diesem Schwellwert ist, kann das Entladen der Batterie generell gesperrt werden, da ich dann den Strom von Tibber beziehen kann und somit meine Batterie nicht belaste.
                            Wenn der Tibber Strompreis über dem hohen Schwellwert lieg, wird ja nur noch geladen, wenn der aktuelle Tibber Preis (über hohen Schwellwert) + Ladeverluste günstiger ist als der als Nächstes kommende Spitzenpreis Tibber und dann auch nur soviel um diese Zeit zu überbrücken.
                            In dem Fall kann nach dem Laden sofort wieder entladen werden.

                            Kann man mir noch folgen 🙂

                            Was haltet ihr davon?

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              stephan61 @ArnoD last edited by

                              @arnod
                              Hallo Arno
                              das würde heissen das unter 0,26 Euro das entladen gesperrt ist auch wenn der Akku voll wäre .
                              Ich würde das entladen sperren wenn der Preis unter den niedriegen Preis liegt.

                              Gruß Stephan

                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ArnoD @stephan61 last edited by

                                @stephan61
                                Fast richtig.
                                Die Batterie würde dann nur noch entladen, wenn der Tibber Preis über dem hohen Schwellwert ist oder die Prognose PV-Leistung ausreichen würde, die Batterie zu laden. Man könnte es noch optimieren und die Batterie um den Wert der PV-Prognose entladen.

                                Die Frage ist, warum soll ich die Batterie verwenden, wenn der Tibber Preis unter meinem persönlichen hohen Schwellwert liegt. Da ist es doch vernünftiger aus dem Netz zu laden und meine Batterie zu schonen.
                                Die Batterie sollte nur dann einspringen, wenn der Strompreis darüber ist.
                                Diesen Schwellwert kann jeder für sich einstellen.

                                G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  goelectric @ArnoD last edited by

                                  @arnod
                                  Hallo Arno,
                                  nach langer Zeit muss ich mich einmal melden. Bislang hat ALLES gut funktioniert, aber jetzt bekomme ich i der Protokollanzeige folgendes
                                  "script.js.common.PV.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val') Adjusted PVI max. index to 0"
                                  Hast Du eine Idee wo der Haken liegt?

                                  Gruß Lothar

                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ArnoD @goelectric last edited by

                                    @goelectric
                                    Welche Version vom Script läuft bei dir?

                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      goelectric @ArnoD last edited by

                                      @arnod
                                      Charge-Control Version 1.5.6

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        ArnoD @goelectric last edited by

                                        @goelectric
                                        Hast du im Script ganz oben bei den USER ANPASSUNGEN die Variablen angepasst?
                                        Ich vermute, dass eine Pfadangabe nicht stimmt und ins Leere läuft.

                                        Prüfe bitte mal, was bei dir hier eingetragen ist:

                                        const sID_LeistungHeizstab_W = ``;                                                                      // Pfad zu den Leistungswerte Heizstab eintragen ansonsten leer lassen
                                        const sID_WallboxLadeLeistung_1_W = ``;                                                                 // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox1 die nicht vom E3DC gesteuert wird eintragen ansonsten leer lassen
                                        const sID_WallboxLadeLeistung_2_W = ``;                                                                 // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox2 die nicht vom E3DC gesteuert wirdeintragen ansonsten leer lassen
                                        const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'modbus.2.holdingRegisters.41013_WP_Aufnahmeleistung';                   // Pfad zu den Leistungswerte Wärmepumpe eintragen ansonsten leer lassen
                                        
                                        

                                        und ob das bei dir die richtigen Pfadangaben sind.
                                        Wenn du keine Luftwärmepumpe hast dann da auch nichts eintragen also wie in den Zeilen darüber.

                                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          goelectric @ArnoD last edited by

                                          @arnod Angaben wie in deinem Screenshot, allerdings habe ich keine Wärmepumpe! Folge, Inhalt letzte Zeile löschen?

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            ArnoD @goelectric last edited by ArnoD

                                            @goelectric
                                            Nicht löschen sondern nur '' eintragen, also nach dem =

                                            Sollte so aussehen:

                                            const sID_LeistungHeizstab_W = ``;                                                                      // Pfad zu den Leistungswerte Heizstab eintragen ansonsten leer lassen
                                            const sID_WallboxLadeLeistung_1_W = ``;                                                                 // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox1 die nicht vom E3DC gesteuert wird eintragen ansonsten leer lassen
                                            const sID_WallboxLadeLeistung_2_W = ``;                                                                 // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox2 die nicht vom E3DC gesteuert wirdeintragen ansonsten leer lassen
                                            const sID_LeistungLW_Pumpe_W = '';                   // Pfad zu den Leistungswerte Wärmepumpe eintragen ansonsten leer lassen
                                            
                                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            878
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3276
                                            1137505
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo