    • S
      stephan61 @ArnoD last edited by

      @arnod
      Hallo Arno
      habe folgenden Effekt beim Batterieladen Batterieladen wurden um 23 Uhr auf true gesetzt bis 1uHr 40
      dann wurde alle 10 min auf true geändert und 2 Min später auf false da geht so bis 6 Uhr

      
      2024-10-01 01:00:00.420  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 01:00:00.560  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1389113879,1389114180,1389114199
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
      0.25	
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
      0.18	
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 66
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 5:13 h / 5:13 h
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1566
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 1929
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
      2024-10-01 01:00:00.650  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
      2024-10-01 01:00:00.650  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10
      2024-10-01 01:10:00.205  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 01:10:00.302  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 01:10:00.394  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
      2024-10-01 01:10:00.394  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1389507700,1389507862,1389507881
      2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
      2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
      2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
      2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
      2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
      2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
      2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
      2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
      2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
      0.25	
      2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
      0.18	
      2024-10-01 01:10:00.395  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 71
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 5:44 h / 5:44 h
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1461
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 2090
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
      2024-10-01 01:10:00.396  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
      2024-10-01 01:10:00.397  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
      2024-10-01 01:10:00.397  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
      
      2024-10-01 01:20:00.133  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 01:20:00.227  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 01:20:00.247  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1389894960,1389895113,1389895132
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
      0.25	
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
      0.18	
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 75
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 5:44 h / 5:44 h
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1509
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 2019
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
      2024-10-01 01:20:00.248  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
      2024-10-01 01:20:00.248  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
      
      
      
      2024-10-01 01:30:00.251  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 01:30:00.381  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1390282424,1390282682,1390282786
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
      0.25	
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
      0.18	
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 6:18 h / 6:18 h
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
      2024-10-01 01:30:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
      2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
      2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
      2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1593
      2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 2113
      2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
      2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
      2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
      2024-10-01 01:30:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
      2024-10-01 01:30:00.523  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
      
      
      2024-10-01 01:40:00.150  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 01:40:00.310  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 01:40:00.356  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
      2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
      2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1390661535,1390661966,1390662009
      2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
      2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
      2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
      2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
      2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
      2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
      2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
      2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
      2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
      0.25	
      2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
      0.18	
      2024-10-01 01:40:00.402  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 78
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 6:59 h / 6:18 h
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -456
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 14
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
      2024-10-01 01:40:00.403  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
      2024-10-01 01:40:00.403  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
      
      
      2024-10-01 01:43:29.396  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:43:29 auf false gesetzt.
      2024-10-01 01:43:29.410  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
      2024-10-01 01:50:00.203  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 01:50:00.253  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 01:50:00.257  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
      2024-10-01 01:50:00.342  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
      2024-10-01 01:50:00.342  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1391035849,1391035904,1391035923
      2024-10-01 01:50:00.342  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
      0.25	
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
      0.18	
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 10:01 h / 6:23 h
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -312
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 0
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
      2024-10-01 01:50:00.343  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
      2024-10-01 01:50:00.343  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10,
      
      
      2024-10-01 01:51:25.817  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:51:25 auf false gesetzt.
      2024-10-01 01:51:25.826  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
      
      
      2024-10-01 02:00:00.406  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 02:00:00.493  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 02:00:00.580  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
      
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1391410807,1391411028,1391411234
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
      0.25	
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
      0.18	
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 10:01 h / 6:23 h
      2024-10-01 02:00:00.666  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
      2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
      2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
      2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
      2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
      2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
      2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -306
      2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 1
      2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
      2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
      2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
      2024-10-01 02:00:00.667  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
      2024-10-01 02:00:00.667  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
      
      
      2024-10-01 02:10:00.237  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 02:10:00.333  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 02:10:00.380  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
      2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
      2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1391780940,1391781037,1391781063
      2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
      2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
      2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
      2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
      2024-10-01 02:10:00.426  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
      0.25	
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
      0.18	
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 10:01 h / 6:14 h
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -306
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = -16
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
      2024-10-01 02:10:00.427  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
      2024-10-01 02:10:00.427  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
      
      
      2024-10-01 02:11:45.848  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:11:45 auf false gesetzt.
      2024-10-01 02:11:45.898  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
      
      2024-10-01 02:20:00.338  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 02:20:00.433  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-10-01 02:20:00.436  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
      2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
      2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1392155340,1392155401,1392155420
      2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"]
      2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false]
      2024-10-01 02:20:00.522  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"]
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 
      0.25	
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 
      0.18	
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 13.041
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 7:11 h / 6:14 h
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -417
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = -21
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"}
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"}
      2024-10-01 02:20:00.523  - info: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]}
      2024-10-01 02:20:00.523  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 
      
      2024-10-01 02:22:06.391  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:22:06 auf false gesetzt.
      2024-10-01 02:22:06.436  - warn: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
      

      ist das bei die auch so

      Gruß stephan

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @stephan61 last edited by

        @stephan61
        Ja, weil die Entladesperre noch nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
        Aktuell prüfe ich nur, ob der Tibber Preis günstiger ist als der Batteriepreis um das entladen zu sperren und ob die PV-Leistung ausreicht, um die Batterie zu laden, dann wird entladen auch bei günstigem Tibber Preis freigegeben.

        Eigentlich sollte immer, wenn eine niedrige Preisphase ist, generell das Entladen gesperrt werden.
        Außer die Prognose PV-Leistung ist hoch genug um die Batterie zu laden.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ArnoD last edited by

          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.5.7
          Änderungen:

          • Fehler behoben, dass beim Speichern der History Daten die UTC-Zeit verwendet wurde, was beim Monatswechsel zu einer verzögerten Aktualisierung des Diagramms geführt hat.
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD last edited by ArnoD

            Tibber Skript,

            Version: 1.1.7
            Änderungen:

            • Änderung der Prüfung, PV-Prognose nach Sonnenuntergang.
            • Setzen der Batterie Entladesperre, wenn Tibber Preis unter Schwellwert niedriger Strompreis ist.
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD last edited by ArnoD

              Tibber Skript,
              Version: 1.1.8

              Änderungen:

              • Funktion zum Prüfen, ob die PV-Prognose ausreicht, die Batterie zu laden wurde noch mal angepasst
              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • M
                Modulo-N last edited by

                @arnod : Bei mir tritt das auch auf... Was mich aber wundert ist, dass es bis Mitternacht gut ausschaut und danach zu "Flattern" anfängt. Machst du ab Mitternacht andere Berechnungen, oder woran könnte das liegen?

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD @Modulo-N last edited by ArnoD

                  @modulo-n
                  Nein, aber dein Batteriestrompreis kann sich bis dahin ändern, sodass wieder beide Bedingungen zutreffen, also Laden und Entladen.
                  Das kann ich aber nur sagen, wenn du dein LOG Eintrag von dem Zeitpunkt wo das passiert hier anhängst.

                  Ich muss da noch eine Logik finden, was das ausschließt, der Batterie Strompreis reicht da alleine nicht aus.

                  Eventuell merke ich mir den letzten Strompreis, mit dem geladen wurde und sperre das entladen so lange dieser plus Ladeverluste nicht überschritten ist.
                  Mal probieren, ob das bei allen Situationen passt oder wieder neue Ausnahmen dazukommen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD last edited by

                    Ich habe über die Entladesperre jetzt noch mal nachgedacht.
                    Eigentlich will ich ja mit dem Skript verhindern, dass ich bei Tibber über einen Strompreis über dem hohen Schwellwert komme (bei mir 0,26 €).
                    Wenn der Tibber Strompreis unter diesem Schwellwert ist, kann das Entladen der Batterie generell gesperrt werden, da ich dann den Strom von Tibber beziehen kann und somit meine Batterie nicht belaste.
                    Wenn der Tibber Strompreis über dem hohen Schwellwert lieg, wird ja nur noch geladen, wenn der aktuelle Tibber Preis (über hohen Schwellwert) + Ladeverluste günstiger ist als der als Nächstes kommende Spitzenpreis Tibber und dann auch nur soviel um diese Zeit zu überbrücken.
                    In dem Fall kann nach dem Laden sofort wieder entladen werden.

                    Kann man mir noch folgen 🙂

                    Was haltet ihr davon?

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      stephan61 @ArnoD last edited by

                      @arnod
                      Hallo Arno
                      das würde heissen das unter 0,26 Euro das entladen gesperrt ist auch wenn der Akku voll wäre .
                      Ich würde das entladen sperren wenn der Preis unter den niedriegen Preis liegt.

                      Gruß Stephan

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ArnoD @stephan61 last edited by

                        @stephan61
                        Fast richtig.
                        Die Batterie würde dann nur noch entladen, wenn der Tibber Preis über dem hohen Schwellwert ist oder die Prognose PV-Leistung ausreichen würde, die Batterie zu laden. Man könnte es noch optimieren und die Batterie um den Wert der PV-Prognose entladen.

                        Die Frage ist, warum soll ich die Batterie verwenden, wenn der Tibber Preis unter meinem persönlichen hohen Schwellwert liegt. Da ist es doch vernünftiger aus dem Netz zu laden und meine Batterie zu schonen.
                        Die Batterie sollte nur dann einspringen, wenn der Strompreis darüber ist.
                        Diesen Schwellwert kann jeder für sich einstellen.

                        G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          goelectric @ArnoD last edited by

                          @arnod
                          Hallo Arno,
                          nach langer Zeit muss ich mich einmal melden. Bislang hat ALLES gut funktioniert, aber jetzt bekomme ich i der Protokollanzeige folgendes
                          "script.js.common.PV.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val') Adjusted PVI max. index to 0"
                          Hast Du eine Idee wo der Haken liegt?

                          Gruß Lothar

                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ArnoD @goelectric last edited by

                            @goelectric
                            Welche Version vom Script läuft bei dir?

                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              goelectric @ArnoD last edited by

                              @arnod
                              Charge-Control Version 1.5.6

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ArnoD @goelectric last edited by

                                @goelectric
                                Hast du im Script ganz oben bei den USER ANPASSUNGEN die Variablen angepasst?
                                Ich vermute, dass eine Pfadangabe nicht stimmt und ins Leere läuft.

                                Prüfe bitte mal, was bei dir hier eingetragen ist:

                                const sID_LeistungHeizstab_W = ``;                                                                      // Pfad zu den Leistungswerte Heizstab eintragen ansonsten leer lassen
                                const sID_WallboxLadeLeistung_1_W = ``;                                                                 // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox1 die nicht vom E3DC gesteuert wird eintragen ansonsten leer lassen
                                const sID_WallboxLadeLeistung_2_W = ``;                                                                 // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox2 die nicht vom E3DC gesteuert wirdeintragen ansonsten leer lassen
                                const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'modbus.2.holdingRegisters.41013_WP_Aufnahmeleistung';                   // Pfad zu den Leistungswerte Wärmepumpe eintragen ansonsten leer lassen
                                
                                

                                und ob das bei dir die richtigen Pfadangaben sind.
                                Wenn du keine Luftwärmepumpe hast dann da auch nichts eintragen also wie in den Zeilen darüber.

                                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  goelectric @ArnoD last edited by

                                  @arnod Angaben wie in deinem Screenshot, allerdings habe ich keine Wärmepumpe! Folge, Inhalt letzte Zeile löschen?

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ArnoD @goelectric last edited by ArnoD

                                    @goelectric
                                    Nicht löschen sondern nur '' eintragen, also nach dem =

                                    Sollte so aussehen:

                                    const sID_LeistungHeizstab_W = ``;                                                                      // Pfad zu den Leistungswerte Heizstab eintragen ansonsten leer lassen
                                    const sID_WallboxLadeLeistung_1_W = ``;                                                                 // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox1 die nicht vom E3DC gesteuert wird eintragen ansonsten leer lassen
                                    const sID_WallboxLadeLeistung_2_W = ``;                                                                 // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox2 die nicht vom E3DC gesteuert wirdeintragen ansonsten leer lassen
                                    const sID_LeistungLW_Pumpe_W = '';                   // Pfad zu den Leistungswerte Wärmepumpe eintragen ansonsten leer lassen
                                    
                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      goelectric @ArnoD last edited by

                                      @arnod Das hatte ich so gemeint!

                                      Danke für deine Hilfe

                                      Noch eine weitere Frage, ist Dir mittlerweile schon eine Lösung für die "neue Mult-Wallbox" von E3Dc untergekommen, damit sie über Modbus angesprochen werden kann?

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        ArnoD @goelectric last edited by

                                        @goelectric
                                        Nein, aber ich habe mich auch nicht damit beschäftigt 🙂

                                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          goelectric @ArnoD last edited by

                                          @arnod Bis zum nächsten Mal

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            psrelax @ArnoD last edited by psrelax

                                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                            @stephan61
                                            Fast richtig.
                                            Die Batterie würde dann nur noch entladen, wenn der Tibber Preis über dem hohen Schwellwert ist oder die Prognose PV-Leistung ausreichen würde, die Batterie zu laden. Man könnte es noch optimieren und die Batterie um den Wert der PV-Prognose entladen.

                                            Die Frage ist, warum soll ich die Batterie verwenden, wenn der Tibber Preis unter meinem persönlichen hohen Schwellwert liegt. Da ist es doch vernünftiger aus dem Netz zu laden und meine Batterie zu schonen.
                                            Die Batterie sollte nur dann einspringen, wenn der Strompreis darüber ist.
                                            Diesen Schwellwert kann jeder für sich einstellen.

                                            So wie ich das verstehe, entlädst du die Batterie nicht, wenn ein niedriger Tibber preis vorhanden ist, um die Batterie zu schonen. Die Batterie sollte allerdings immer entladen werden, da es nichts nützt, wenn ich z.B. die ganze Nacht die Batterie aufgrund eines niedrigen Preises nicht entladen wird, und am nächsten Morgen der PV Strom eingespeist wird, da die Batterie noch vom letzten Tag voll ist.
                                            Die Batterie muss immer entladen werden, außer, sie würde das nächste Preishoch nicht überbrücken können, wenn sie weiter entladen wird.
                                            Ich hab das mal sehr laienhaft im Screenshot dargestellt.
                                            Der gestrichelte Kreis ist die Reichweite des Akkus.
                                            Der erste Strich durch den gestrichelten Kreis ist der Punkt, ab dem die Entladesperre startet. Ab der Wellenlinie wird die Entladesperre wieder deaktiviert, wodurch die eingesparte Energie jetzt reicht, um über den nächsten Hügel zu kommen, ohne, dass man etwas nachladen muss.
                                            fcec0e8e-ee26-460c-bc11-f6109c24524d-image.png
                                            Falls nicht genug in der Batterie ist, kann im Tal vor dem Hügel nachgeladen werden.
                                            Alles vorausgesetzt, es ist nicht genug PV vorhanden.

                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            906
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3272
                                            1104653
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo