      ArnoD @psrelax last edited by

      @psrelax
      Nicht entladen, wenn der Tibber Preis unter dem Schwellwert hoher Strompreis ist, es sei denn, dass laut Prognose die PV-Leistung ausreicht, um die Batterie zu laden, dann wird entladen, sodass der PV Strom noch Platz hat.

      Immer zu entladen würde keinen Sinn ergeben, das würde bedeuten, dass ich wieder aus dem Netz nachlade, wenn keine PV-Leistung kommt. Diesen unnötigen Ladevorgang kann ich mir sparen, wenn ich nicht entlade und warte bis eine hohe Preisphase kommt.

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        psrelax @ArnoD last edited by

        @arnod
        Dann hab ich das falsch verstanden.

        Hast du meine Erklärung anhand des Screenshots gesehen? Das wird Stand heute nicht gemacht, oder?
        Würde ich sinnvoll finden. Hatte das bisher auch so über Blockly am Laufen.

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ArnoD @psrelax last edited by

          @psrelax
          Nein, aktuell nicht so umgesetzt.
          Aktuell würde aus dem Netz nachgeladen werden, um die Preisspitze zu überbrücken.
          Um bei deiner Zeichnung zu bleiben, würde zum Preis von 0.276 soviel aus dem Netz geladen, um dann bei deiner Wellenlinie zu entladen und bis zu dem Preis 0.247 zu kommen. (wenn Einstellung Schwellwert hoher Strompreis 0.26€ ist).

          Der Ansatz ist aber nicht schlecht, Vorteil ist man belastet seine Batterie nicht mit einem Ladevorgang, Nachteil ist man würde während der Entladesperre auch aus dem Netz Strom beziehe zu dem jeweiligen Preis von 0.276€ bis 0,283€.
          Man kann sicher diskutieren, was da besser ist.

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            psrelax @ArnoD last edited by

            @arnod
            Naja man belastet seine Batterie nicht und man spart sich die Wandlungsverluste beim laden und beim entladen.

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @psrelax last edited by

              @psrelax
              Ich habe es mir auf meine To-do-Liste geschrieben. 😉

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • A
                ArnoD last edited by

                Tibber Skript,
                Version: 1.1.9 auf Github hochgeladen.

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • P
                  psrelax @ArnoD last edited by

                  @arnod
                  Bei mir wurde seit gestern bei "Bester Ladezeitraum innerhalb" folgendes angezeigt: Maximaler SOC erreicht
                  Erst nach einem Neustart des Tibber Scriptes war es weg.
                  Wenn Logs benötigt werden, kann ich diese erst am Abend liefern.

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @psrelax last edited by

                    @psrelax
                    Wird angezeigt, wen deine Batterie den max. SOC erreicht hat.
                    Ich muss das Feld in VIS noch in Status umbenennen.

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      psrelax @ArnoD last edited by

                      @arnod
                      Gestern wurde der Akku geladen da stand es dann dort. Heute in der Früh war der Akku leer, es wurde aber immer noch angezeigt.

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ArnoD @psrelax last edited by

                        @psrelax
                        Ok, das sollte natürlich nicht sein.
                        Kannst du mir den LOG Eintrag schicken, dass ich prüfen kann, warum der Text nicht gelöscht wurde?

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          psrelax @ArnoD last edited by

                          @arnod
                          Ich weiß nicht genau welchen Zeitraum du benötigst.
                          Nachfolgend die Log um kurz nach 0 Uhr.
                          Hier ist der SOC bei 30%.

                          2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.9 *******************
                          2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 
                          2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                          2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                          2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                          2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
                          2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                          2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                          2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 
                          0.15	
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10	
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = true
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 30.643199999999997
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 30
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:37 h / 4:05 h
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2273
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -807
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -7
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                          2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                          2024-10-07 00:01:00.243  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,4,5,6,6,9,11,12, 
                          2024-10-07 00:02:00.092  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis ist niedriger als Schwellwert niedriger Strompreis, Schwellwert hoher Strompreis wurde angepasst
                          2024-10-07 00:02:00.135  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 7.2
                          2024-10-07 00:02:00.139  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ladezeitInStunden = 1
                          2024-10-07 00:02:00.310  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.9 *******************
                          2024-10-07 00:02:00.310  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 
                          2024-10-07 00:02:00.310  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                          2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                          2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                          2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
                          2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                          2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                          2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222
                          2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                          2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 
                          0.15	
                          2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10	
                          2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = true
                          2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 30.643199999999997
                          2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                          2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 30
                          2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                          2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                          2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:37 h / 4:05 h
                          2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                          2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                          2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                          2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2273
                          2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                          2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                          2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -822
                          2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 15
                          2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                          2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                          2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                          2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                          2024-10-07 00:02:00.313  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,4,5,6,6,9,11,12, 
                          2024-10-07 00:03:00.096  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis ist niedriger als Schwellwert niedriger Strompreis, Schwellwert hoher Strompreis wurde angepasst
                          2024-10-07 00:03:00.100  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 7.2
                          2024-10-07 00:03:00.143  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ladezeitInStunden = 1
                          
                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ArnoD @psrelax last edited by

                            @psrelax
                            Ok Danke, das ist genau, was ich brauche.
                            Es wurde beim Auswerten der Tibber Daten bei dir keine Preisphasen gefunden, was definitiv nicht sein kann.
                            Dein Schwellwert hoher Strompreis = 0.15, kann es sein, dass um 0:00 Uhr alle Preise für den Tag über 0,15 € waren?
                            Ich muss mir diese Funktion noch mal ansehen.

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              psrelax @ArnoD last edited by psrelax

                              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              Dein Schwellwert hoher Strompreis = 0.15, kann es sein, dass um 0:00 Uhr alle Preise für den Tag über 0,15 € waren?

                              Definitiv ja, da der Preis seit Langem nicht mehr so niedrig war.

                              Auch jetzt habe ich wieder aktuell das Problem das mir der Status Max SOC angezeigt wird, ich aber einen SOC von 70% bei eingestellten 80% habe.

                              Ich meine das Problem ist jetzt seit deiner letzten Version.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ArnoD last edited by

                                Tibber Skript,
                                Version: 1.1.10 auf Github hochgeladen.

                                @psrelax damit sollte es jetzt funktionieren.
                                Danke für den Hinweis hatte da mehrere Konvertierungsfehler.

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • P
                                  psrelax @ArnoD last edited by

                                  @arnod
                                  Sieht jetzt in Ordnung aus.

                                  Ich muss gestehen, ich tue mich ein wenig schwer mit der Logik und steige noch nicht dahinter.
                                  Wieso fängt er jetzt das laden an? Der Batteriepreis+akt Strompreis ist doch teurer als die nächste Spitze.
                                  Der SOC ist 52%.

                                  e7470166-d958-445b-afba-8cc693e24152-image.png

                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ArnoD @psrelax last edited by

                                    @psrelax
                                    Da sollte nicht geladen werden, sondern um 3:00 Uhr, das schaue ich mir noch mal an.
                                    Logik ist einfach, wenn gerade eine Hochpreisphase ist (Tibber Preis über Schwellwert hoher Preis) dann Prüfen ob als nächstes ein höherer Preis (Spitzenpreisphase > Tibber Preis plus Ladeverluste) kommt. Wenn ja suche den günstigsten Zeitpunkt innerhalb der Batteriereichweite und lade soviel nach wie benötigt wird um diese Phase zu überbrücken.

                                    Die Rote Linie im Diagramm zeit die berechnete Reichweite deiner Batterie an, also bis 6:00 Uhr.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ArnoD @psrelax last edited by

                                      @psrelax
                                      Kannst du mir bitte den LOG Eintrag von 22:00 Uhr und 22:40 Uhr schicken, damit ich prüfen kann, warum da bereits geladen wurde.

                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        psrelax @ArnoD last edited by

                                        @arnod
                                        Hier bitte.

                                        2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.9 *******************
                                        2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 
                                        2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                                        2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                                        2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                                        2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
                                        2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222
                                        2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                                        2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 
                                        2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10	
                                        2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 18.6048
                                        2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 56
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:58 h / 8:19 h
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2955
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -894
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                                        2024-10-07 22:00:00.295  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,6,9,11,12, 
                                        2024-10-07 22:01:00.095  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis ist niedriger als Schwellwert niedriger Strompreis, Schwellwert hoher Strompreis wurde angepasst
                                        2024-10-07 22:01:00.137  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 3.3
                                        2024-10-07 22:01:00.181  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ladezeitInStunden = 1
                                        
                                        2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.10 *******************
                                        2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 106264413,106264435
                                        2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-10-07T20:40:00.154Z","2024-10-08T03:40:00.154Z"]
                                        2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false]
                                        2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                                        2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 22:40 Uhr bis 5:40 Uhr
                                        2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                        2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                        2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222
                                        2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                                        2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10	
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 18.6048
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:20 h / 7:38 h
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2955
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1224
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 9
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-06T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-08T22:00:00.000Z","StartzeitLokal":"7.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"9.10.2024, 00:00:00"}
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-06T22:00:00.000Z","end":"2024-10-08T22:00:00.000Z","averagePrice":0.2902770833333333,"startLocale":"7.10.2024, 00:00:00","endLocale":"9.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                        2024-10-07 22:40:00.246  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,4,15,16,27,27, 
                                        2024-10-07 22:41:00.146  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 4.2
                                        2024-10-07 22:41:00.156  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: benoetigteEnergie_kWh1 = 54.7
                                        2024-10-07 22:41:00.164  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 22:41:00 auf true gesetzt.
                                        
                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD @psrelax last edited by

                                          @psrelax
                                          Danke.

                                          Was mir gleich auffällt ist das bei dir "Schwellwert hoher Strompreis" nichts eingetragen ist.
                                          Kannst du das bitte mal prüfen ob bei 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.hoherSchwellwertStrompreis da was eingetragen ist.

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            psrelax @ArnoD last edited by

                                            @arnod
                                            Sorry, das war ein Kopierfehler, da bei diesem Wert immer ein Zeilenumbruch ist. 😢
                                            Es sollte dort 0.15 stehen.

                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            992
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3276
                                            1133607
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo