      ArnoD @Abyss last edited by ArnoD

      @abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      grad nochmal über das Script geschaut....die Wallbox wird scheinbar berücksichtigt, somit fehlt ansich nur noch der Verbrauch der Wärmepumpe...

      Ja, da hast du recht.
      Ist bis jetzt nicht aufgefallen, da anscheinend keiner eine WP hat und ich keinen Heizstab.
      Du bist der Erste, der beides hat. 🙂

      Ich werde das im my-pv Heizstab Script anpassen, danke für den Hinweis.

      Nachtrag: Korrigierte Version auf Github hochgeladen. Kann es aber bei mir nicht testen.

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        psrelax @ArnoD last edited by

        @arnod
        Ich hab das einen Tag nach deiner Empfehlung auf 0,26 eingestellt.
        Macht irgendwie nicht wirklich einen Unterschied.

        Ich würde gerne testen und dir behilflich mit meinen Tests sein, weiß aber nicht wie, da ich praktisch nicht klar komme.
        Ich habe das Problem, dass ich nicht weiß, wenn ich das ändere, muss das Ergebnis kommen.

        Somit muss ich warten, bis du etwas änderst oder es von dir getestet ist.

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          matze191174 last edited by

          Hi,
          hab mal eine Frage zu dem Log Eintrag.
          Was bedeuten eigentlich die Zahlen hinter "ProgrammAblauf"?

          2024-10-17 22:40:00.264 - warn: javascript.0 (351) script.js.common.tibber-skript: ProgrammAblauf = 25,1,2,4,5,6,9,11,24,28,

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @matze191174 last edited by

            @matze191174
            Das ist eine Hilfe, um zu erkennen, wie der Programmablauf war, um so schneller den Fehler zu finden.
            Wenn man nicht davor sitzt, ist es sonst schwierig zu verstehen, warum der Code nicht funktioniert.

            25 = Funktion zum Berechnen vom Batteriepreis durchlaufen
            1 = Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk()
            2 = Reichweite der Batterie überprüft
            usw.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @psrelax last edited by

              @psrelax
              Warte noch etwas mit dem testen.
              Wenn es bei mir mal einigermaßen fehlerfrei läuft, macht das mehr Sinn.
              Aktuell finde ich jeden Tag noch einige Fehler, die ich jetzt nach und nach korrigiere.

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • A
                Abyss @ArnoD last edited by

                @arnod
                Danke für die schnelle Umsetzung.
                Ich bin grad mal dabei es einzuspielen, scheinbar mag er aber die neue const "LeistungWP" nicht.
                "cannot redeclare block scoped variable 'LeistungWP'"
                Das führt dann zu einem Fehler beim Einlesen.

                Ich hab die Variable mal in "LeistungLW_Pumpe" und die gefüllte Variabel in "LeistungLW_Pumpe_W" umbenannt, dann funktioniert es.
                Ich teste...

                // defintion which instances has to be used 
                const instanzE3DC_RSCP       = 'e3dc-rscp.0' 
                const instanzHeizstab_Modbus = 'modbus.1'
                
                // E3DC Komponenten Definition 
                const sID_PV_Leistung       = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_PV`; // PV power
                const sID_Netz_Leistung     = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_GRID`; // Grid power
                const sID_Wallbox_Leistung  = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_WB_ALL`; // Wallbox power
                const sID_Batterie_Leistung = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_BAT`; // Battery power
                const sID_Power_Mode        = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.MODE`; // Power mode state
                const sID_Batterie_Status   = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.BAT_SOC`; // Battery status state
                const sID_Bat_Charge_Limit  = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower`;// Batterie Ladelimit
                
                // selbst definierte Variablen
                const sID_Eigenverbrauch    = '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch'; 					// Household consumption power
                const sID_M_Power_W         = '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W'; 	// Calculated required charging power
                const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'shelly.0.shellypro3em#a0dd6ca0bf44#1.EM0.TotalActivePower';                   // Pfad zu den Leistungswerte Wärmepumpe eintragen ansonsten leer lassen
                
                // Heistab Modbus Variablen 
                const sID_LeistungHeizstab_W        = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.41001_Power`; // Current power consumption of heating element in W
                const sID_Soll_LeistungHeizstab_W   = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.41001_Power`; // Target heating element power
                const sID_IstTempHeizstab           = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.41002_Temp1`; // Current temperature at the heating element
                const sID_MaxTempHeizstab           = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.41003_WW1_Temp_max`; // Maximum temperature
                
                // Heistab states manuell zu erstellen für Statistikwerte
                const sID_previousHeizstabLeistung_W    = '0_userdata.0.Heizung.E3DC.previousHeizstabLeistung'; // Previous heating element load power
                const sID_Heizstab_Gesamtenergie        = '0_userdata.0.Heizung.E3DC.Heizstab_Gesamtenergie'; // Cumulative energy
                const sID_Heizstab_LetzteAktualisierung = '0_userdata.0.Heizung.E3DC.Heizstab_LetzteAktualisierung'; // Last update
                
                // Defintion von Heizstabparametern und Sicherheitsmechanismen
                const debounceInterval          = 3000; // Minimum interval between updates in milliseconds
                const temperatureBuffer         = 3;    // Buffer in degrees Celsius to prevent frequent on/off cycling
                const minimumHeizstabLeistung   = 300;  // Minimum power for heating element
                const sicherheitspuffer         = 300;  // Safety buffer to avoid frequent switching
                const MaximalLeistungHeizstab_W = 3000; // Maximum power in watt of the heating element
                
                let debounceTimer;
                
                async function fetchAndUpdateHeizstabLeistung() {
                    try {
                        // Zustände abfragen
                        const states = await Promise.all([
                            getStateAsync(sID_Wallbox_Leistung),
                            getStateAsync(sID_Netz_Leistung),
                            getStateAsync(sID_LeistungHeizstab_W),
                            getStateAsync(sID_Eigenverbrauch),
                            getStateAsync(sID_M_Power_W),
                            getStateAsync(sID_Batterie_Leistung),
                            getStateAsync(sID_IstTempHeizstab),
                            getStateAsync(sID_MaxTempHeizstab),
                            getStateAsync(sID_PV_Leistung),
                            getStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W),
                            getStateAsync(sID_Power_Mode),
                            getStateAsync(sID_Batterie_Status),
                            getStateAsync(sID_Bat_Charge_Limit),
                			getStateAsync(sID_LeistungLW_Pumpe_W)
                        ]);
                
                        const [
                            Wallbox_Leistung, Netz_Leistung, LeistungHeizstab, Eigenverbrauch, M_Power, Batterie_Leistung,
                            IstTempHeizstab, MaxTempHeizstab, PV_Leistung, SollLeistungHeizstab, 
                            Power_Mode, Batterie_Status, Bat_Charge_Limit, LeistungLW_Pumpe
                        ] = states;
                
                        // Ensure all states are fetched correctly
                        const stateNames = [
                            'Wallbox_Leistung', 'Netz_Leistung', 'LeistungHeizstab', 'Eigenverbrauch', 'M_Power', 'Batterie_Leistung',
                            'IstTempHeizstab', 'MaxTempHeizstab', 'PV_Leistung', 'SollLeistungHeizstab',
                            'Power_Mode', 'Batterie_Status', 'Bat_Charge_Limit', 'LeistungLW_Pumpe'
                        ];
                
                        stateNames.forEach((name, index) => {
                            if (states[index] === null || states[index] === undefined) {
                                console.error(`State ${name} is null or undefined`);
                            }
                        });
                
                        if (states.some(state => state === null || state === undefined)) {
                            throw new Error('One or more states are null or undefined');
                        }
                
                        // Werte extrahieren
                        let [
                            Wallbox_Leistung_W, NetzLeistung_W, LeistungHeizstab_W, Hausverbrauch_W, M_Power_W, BatterieLeistung_W,
                            IstTemp, MaxTemp, PV_Leistung_W, SollLeistungHeizstab_W, 
                            PowerMode, BatterieStatus, Charge_Limit, LeistungLW_Pumpe_W
                        ] = states.map(state => state.val);
                
                        console.log(`Zustände abgefragt: Netz=${NetzLeistung_W}W, PV=${PV_Leistung_W}W, Hausverbrauch=${Hausverbrauch_W}W, LeistungHeizstab=${LeistungHeizstab_W}W, Batterie=${BatterieLeistung_W}W, IstTemp=${IstTemp}°C, MaxTemp=${MaxTemp}°C, SollLeistungHeizstab=${SollLeistungHeizstab_W}W, PowerMode=${PowerMode}, BatterieStatus=${BatterieStatus}, Charge_Limit=${Charge_Limit}, M_Power_W=${M_Power_W}W, LeistungWP = ${LeistungLW_Pumpe_W}W`);
                
                        // Bedingungen prüfen
                        if (PowerMode === 2 && Charge_Limit == M_Power_W && BatterieLeistung_W > 0) {
                            console.log('Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.');
                            await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W, 0);
                            return;
                        }
                
                        // Verfügbaren Überschuss berechnen
                        let verfuegbarerUeberschuss_W = PV_Leistung_W - Hausverbrauch_W - M_Power_W- Wallbox_Leistung_W - LeistungLW_Pumpe_W - sicherheitspuffer; // Verfügbarer Überschuss unter Berücksichtigung von PV-Leistung, Hausverbrauch, Wärmepumpe, Soll-Ladeleistung und Sicherheitspuffer
                        verfuegbarerUeberschuss_W = Math.max(verfuegbarerUeberschuss_W, 0); // Stellen Sie sicher, dass der Wert nicht negativ wird
                
                        // Heizstab-Leistung bestimmen
                        let HeizstabLadeleistung_W = 0;
                        if (IstTemp < MaxTemp - temperatureBuffer && verfuegbarerUeberschuss_W >= minimumHeizstabLeistung) { // Stellen Sie sicher, dass die Temperaturbedingung mit Puffer erfüllt ist und die Mindestleistung verfügbar ist
                            HeizstabLadeleistung_W = Math.min(verfuegbarerUeberschuss_W, MaximalLeistungHeizstab_W); // Begrenzen Sie auf 3000W oder verfügbare Energie
                        } else {
                            HeizstabLadeleistung_W = 0; // Heizstab ausschalten, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind
                        }
                        await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W, HeizstabLadeleistung_W);
                
                        // Aktualisiere den vorherigen Wert der Heizstabladeleistung
                        await setStateAsync(sID_previousHeizstabLeistung_W, HeizstabLadeleistung_W);
                
                        // Kumulierte Energieberechnung, Aktualisierung und Logging
                        const jetzt = Date.now();
                        const letzteAktualisierung = await getStateAsync(sID_Heizstab_LetzteAktualisierung);
                        const vergangeneZeitInStunden = (jetzt - (letzteAktualisierung.val || 0)) / (1000 * 60 * 60);
                        const verbrauchteEnergie = (LeistungHeizstab_W * vergangeneZeitInStunden) / 1000; // In kWh umrechnen
                        const aktuelleGesamtenergie = (await getStateAsync(sID_Heizstab_Gesamtenergie)).val || 0;
                        const neueGesamtenergie = aktuelleGesamtenergie + verbrauchteEnergie;
                
                        await setStateAsync(sID_Heizstab_Gesamtenergie, neueGesamtenergie);
                        await setStateAsync(sID_Heizstab_LetzteAktualisierung, jetzt);
                
                        console.log(`Update: Netz=${NetzLeistung_W}W, PV=${PV_Leistung_W}W, Heizstab=${HeizstabLadeleistung_W}W, Überschuss=${verfuegbarerUeberschuss_W}W`);
                    } catch (error) {
                        // @ts-ignore
                        console.error('Fehler bei der Aktualisierung der Heizstab-Leistung:', error.message);
                        console.error(error.stack);
                    }
                }
                
                function debounceUpdate() {
                    if (debounceTimer) return;
                    fetchAndUpdateHeizstabLeistung();
                    debounceTimer = setTimeout(() => {
                        debounceTimer = null;
                    }, debounceInterval);
                }
                
                // Register listeners for relevant state changes
                const ids = [
                    sID_Wallbox_Leistung,
                    sID_PV_Leistung,
                    sID_Netz_Leistung,
                    sID_Eigenverbrauch,
                    sID_Batterie_Leistung,
                    sID_LeistungHeizstab_W,
                    sID_M_Power_W,
                    sID_Power_Mode,
                    sID_Batterie_Status
                ];
                
                ids.forEach(id => {
                    on({ id, change: "ne" }, debounceUpdate);
                    console.log(`Listener registered for ${id}`);
                });
                
                // Initial call
                fetchAndUpdateHeizstabLeistung();
                

                Gestern sind mir noch zwei Punkte aufgefallen:

                • wenn der Akku auf 100% steht, bleibt "M_Power_W" bei 3000 hängen (max. Batterieladung bei meiner S10), somit fehlen diese 3000W bei der Berechnung von "verfuegbarerUeberschuss_W"

                • und vor allem Vormittags wird der Heizstab blockiert mit der Meldung "Power_Mode ist 2" um die Batterieladung zu priorisieren. Das ist grundsätzlich toll, führt aber bei Sonne dazu, dass dann mit 3000-4000W eingespeist wird, was man aber besser in den Heizstab umleiten könnte.
                  Evtl. könnte man hier noch eine Prüfung reinmachen, dass wenn Einspeisung > 1000W dann ignoriere Power_Mode 2 oder sowas in der Art?

                @azzkikrboy
                Ich habe an meiner Wärmepumpe einen Shelli 3EM Pro hängen der mir die Leistung der Wärmepumpe ermittelt.
                Das wird dann im Charge-Control in "sID_LeistungLW_Pumpe_W" eingetragen um diese dann aus dem eigentlichen Hausverbrauch rauszurechnen und die Leistungswerte separat darstellen zu können.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  Ronniboy last edited by

                  Hallo Zusammen,
                  erstmal ein dickes LOB für die Entwicklung von E3DC Control

                  Mein neuer Stromtarif rechnet in dem Zeitraum 0.00 – 5:00 Uhr mit 8,48 €/kwh.
                  Ich möchte programmmäßig über den IOBROKER und mit RSCP folgende Befehle anstoßen:
                  1.) Zu einem bestimmten Zeitpunkt das „manuelle Speicherladen“ aus dem Netz anstoßen

                  2.) Festlegen der gewünschten Energiemenge

                  3.) Batteriespeicher Entladung sperren/freigeben
                  Hat das jemand mit IOBROKER umgesetzt?

                  Das Programm e3dc-control wollte ich nicht einsetzen, erscheint mir für meine Bedürfnisse zu umfangreich.

                  Oder gibt es eine fertige Alternative ,etwa eine E3DC Control light Version?

                  LG Ronald

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD last edited by ArnoD

                    @abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    ch bin grad mal dabei es einzuspielen, scheinbar mag er aber die neue const "LeistungWP" nicht.
                    "cannot redeclare block scoped variable 'LeistungWP'"
                    Das führt dann zu einem Fehler beim Einlesen.

                    Ja, mein Fehler habe das _W bei LeistungWP vergessen, so wäre es richtig: LeistungWP_W.

                    wenn der Akku auf 100% steht, bleibt "M_Power_W" bei 3000 hängen (max. Batterieladung bei meiner S10), somit fehlen diese 3000W bei der Berechnung von "verfuegbarerUeberschuss_W"

                    Habe ich korrigiert. M_Power_W ist nur relevant, wenn PowerMode auf 2 (Charge) steht.

                    und vor allem Vormittags wird der Heizstab blockiert mit der Meldung "Power_Mode ist 2" um die Batterieladung zu priorisieren. Das ist grundsätzlich toll, führt aber bei Sonne dazu, dass dann mit 3000-4000W eingespeist wird, was man aber besser in den Heizstab umleiten könnte.

                    Vermute, das passiert jedes Mal, wenn E3DC die Regelung übernimmt und die Batterie geladen wird, dann wird M_Power nicht mehr aktualisiert und bleibt auf dem max. Wert stehen. In dem Fall müsste M_Power die aktuelle Ladeleistung der Batterie enthalten, damit die Berechnung vom Überschuss wieder stimmt.
                    Das Problem wird hier wieder die Trägheit der Regelung sein, sodass dann ständig zwischen Regelung E3DC und Script gewechselt wird.
                    Ich kann es ja mal einbauen und du kannst dann testen, ob das was bringt.

                    Nachtrag: neue Version auf Github hochgeladen. Kannst du das bei Gelegenheit mal testen.

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @Ronniboy last edited by

                      @ronniboy
                      Kann man sicher mit einem Script und dem e3dc-rscp Adapter umsetzen, aber eine fertige Lösung, die deine Wünsche erfüllt, kenne ich nicht.
                      Das ist auch so speziell, dass es nur wenige überhaupt brauchen werden.

                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Abyss @ArnoD last edited by

                        @arnod
                        Danke.
                        Habs soeben eingepsielt, startet ohne Fehler. 😉
                        Ich werds die kommenden Tage beobachten und hoffe auf mehr Sonne.

                        Grüße und schöne Wochenende 😉

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          Ronniboy @ArnoD last edited by Ronniboy

                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          @ronniboy
                          Kann man sicher mit einem Script und dem e3dc-rscp Adapter umsetzen, aber eine fertige Lösung, die deine Wünsche erfüllt, kenne ich nicht.
                          Das ist auch so speziell, dass es nur wenige überhaupt brauchen werden.

                          das habe ich schon gedacht das es keine fertige Lösung gibt.

                          aber so ganz speziell ist das Programm doch gar nicht.

                          Bedingung:
                          In der Zeit von 0:00 - 5:00 Speicher mit max 3000 Watt laden bis SOC max 90%
                          Täglich in der Zeit von 5:00 bis 9:00 Entladesperre setzen. (könnte ich auch über die App einstellen)

                          Was ich benötige
                          welche Datenpunkte im RSCP sind für
                          Befehl ->Speicher laden aus dem Netz
                          Befehl -> Speicher mit max ???? W laden
                          Befehl -> Entladessperre setzen
                          Diese Info müssen doch in dem E3DC Control doch irgendwo umgesetzt worden sein.

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ArnoD @Ronniboy last edited by

                            @ronniboy
                            Nicht das Programm, sondern der Anwendungsfall ist speziell.

                            Speicher laden aus dem Netz: e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE == 4 und e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE alle 4 sek. die Ladeleistung eintragen.

                            Speicher mit max ???? W laden musst du in deinem Script selber überwachen und dann einfach keine Werte mehr übertragen.

                            Entladesperre setzen: e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE == 1 und e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE alle 4 sek. den Wert 0 eintragen (Hier wird aber dann Laden und Entladen gesperrt)

                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              Abyss @Abyss last edited by Abyss

                              @ArnoD

                              Momentan hat das Script leider das Verhalten, dass es ständig an und ausgeht.
                              Sobald Leistung in den Heizstab umgeleitet wird kommt als nächstes der Power-Mode 2 und schaltet direkt wieder aus

                              19.10.2024, 12:23:12.718	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2829W, PV=6740W, Hausverbrauch=1010W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:23:12.805	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                              19.10.2024, 12:23:12.848	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2829W, PV=6740W, Heizstab=2532.735W, Überschuss=2532.735W
                              19.10.2024, 12:23:16.726	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-578W, PV=6748W, Hausverbrauch=1006W, LeistungHeizstab=2286W, Batterie=2892W, IstTemp=54.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2286W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:23:16.726	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                              19.10.2024, 12:23:20.722	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2851W, PV=6739W, Hausverbrauch=989W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.6°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:23:20.769	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                              19.10.2024, 12:23:20.811	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2851W, PV=6739W, Heizstab=2552.735W, Überschuss=2552.735W
                              19.10.2024, 12:23:24.217	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-536W, PV=6733W, Hausverbrauch=3299W, LeistungHeizstab=2301W, Batterie=2892W, IstTemp=54.6°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2301W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:23:24.217	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                              19.10.2024, 12:23:28.724	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2847W, PV=6740W, Hausverbrauch=1008W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.6°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:23:28.796	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                              19.10.2024, 12:23:28.839	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2847W, PV=6740W, Heizstab=2534.516W, Überschuss=2534.516W
                              19.10.2024, 12:23:32.724	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-527W, PV=6690W, Hausverbrauch=1009W, LeistungHeizstab=2283W, Batterie=2892W, IstTemp=54.6°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2283W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:23:32.724	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                              19.10.2024, 12:23:36.719	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2713W, PV=6671W, Hausverbrauch=1017W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:23:36.766	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                              19.10.2024, 12:23:36.809	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2713W, PV=6671W, Heizstab=2456.516W, Überschuss=2456.516W
                              19.10.2024, 12:23:40.764	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-564W, PV=6652W, Hausverbrauch=3257W, LeistungHeizstab=2213W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2213W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:23:40.764	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                              19.10.2024, 12:23:44.688	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2809W, PV=6715W, Hausverbrauch=991W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:23:44.773	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                              19.10.2024, 12:23:44.817	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2809W, PV=6715W, Heizstab=2526.415W, Überschuss=2526.415W
                              19.10.2024, 12:23:48.687	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-556W, PV=6718W, Hausverbrauch=987W, LeistungHeizstab=2277W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2277W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:23:48.687	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                              19.10.2024, 12:23:52.728	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2768W, PV=6685W, Hausverbrauch=997W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:23:52.775	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                              19.10.2024, 12:23:52.818	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2768W, PV=6685W, Heizstab=2490.415W, Überschuss=2490.415W
                              19.10.2024, 12:23:56.114	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-451W, PV=6627W, Hausverbrauch=3277W, LeistungHeizstab=2243W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2243W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:23:56.114	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                              19.10.2024, 12:24:00.686	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2670W, PV=6548W, Hausverbrauch=1001W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:24:00.810	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                              19.10.2024, 12:24:00.853	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2670W, PV=6548W, Heizstab=2349.364W, Überschuss=2349.364W
                              19.10.2024, 12:24:04.622	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-567W, PV=6563W, Hausverbrauch=3097W, LeistungHeizstab=2121W, Batterie=2892W, IstTemp=54.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2121W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:24:04.622	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                              19.10.2024, 12:24:08.727	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2736W, PV=6629W, Hausverbrauch=1010W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:24:08.773	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                              19.10.2024, 12:24:08.816	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2736W, PV=6629W, Heizstab=2421.364W, Überschuss=2421.364W
                              19.10.2024, 12:24:12.058	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-571W, PV=6646W, Hausverbrauch=3176W, LeistungHeizstab=2188W, Batterie=2892W, IstTemp=54.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2188W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:24:12.058	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                              19.10.2024, 12:24:16.731	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2834W, PV=6755W, Hausverbrauch=1026W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:24:16.777	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                              19.10.2024, 12:24:16.820	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2834W, PV=6755W, Heizstab=2531.482W, Überschuss=2531.482W
                              19.10.2024, 12:24:20.554	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-586W, PV=6753W, Hausverbrauch=3268W, LeistungHeizstab=2277W, Batterie=2892W, IstTemp=54.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2277W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:24:20.554	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                              19.10.2024, 12:24:24.725	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2804W, PV=6661W, Hausverbrauch=997W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:24:24.771	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                              19.10.2024, 12:24:24.813	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2804W, PV=6661W, Heizstab=2466.482W, Überschuss=2466.482W
                              19.10.2024, 12:24:27.944	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-519W, PV=6635W, Hausverbrauch=3217W, LeistungHeizstab=2219W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2219W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:24:27.944	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                              19.10.2024, 12:24:32.726	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2706W, PV=6605W, Hausverbrauch=1007W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:24:32.814	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                              19.10.2024, 12:24:32.857	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2706W, PV=6605W, Heizstab=2400.095W, Überschuss=2400.095W
                              19.10.2024, 12:24:36.495	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-548W, PV=6594W, Hausverbrauch=3147W, LeistungHeizstab=2162W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2162W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                              19.10.2024, 12:24:36.495	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                              19.10.2024, 12:24:36.774	[info ]: javascript.0 (49474) Stopping script script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD
                              19.10.2024, 12:24:36.858	[info ]: javascript.0 (49474) Start JavaScript script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD (Javascript/js)
                              19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.POWER_WB_ALL
                              19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV
                              19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID
                              19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch
                              19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT
                              19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for modbus.1.holdingRegisters.41001_Power
                              19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W
                              19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.MODE
                              19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.BAT_SOC
                              19.10.2024, 12:24:36.867	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: registered 9 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              19.10.2024, 12:24:36.909	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-554W, PV=6599W, Hausverbrauch=3147W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.905W
                              19.10.2024, 12:24:36.909	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                              19.10.2024, 12:24:38.726	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2736W, PV=6624W, Hausverbrauch=3147W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.905W
                              19.10.2024, 12:24:38.772	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                              19.10.2024, 12:24:38.815	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2736W, PV=6624W, Heizstab=0W, Überschuss=279.095W
                              19.10.2024, 12:24:42.767	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2706W, PV=6601W, Hausverbrauch=1012W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.905W
                              19.10.2024, 12:24:42.813	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                              19.10.2024, 12:24:42.856	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2706W, PV=6601W, Heizstab=2391.095W, Überschuss=2391.095W
                              19.10.2024, 12:24:46.730	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-520W, PV=6572W, Hausverbrauch=3146W, LeistungHeizstab=2157W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2157W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.905W
                              19.10.2024, 12:24:46.730	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                              19.10.2024, 12:24:50.730	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2680W, PV=6564W, Hausverbrauch=982W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.434W
                              19.10.2024, 12:24:50.776	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                              19.10.2024, 12:24:50.818	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2680W, PV=6564W, Heizstab=2378.566W, Überschuss=2378.566W
                              19.10.2024, 12:24:54.554	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-484W, PV=6572W, Hausverbrauch=3184W, LeistungHeizstab=2152W, Batterie=2898W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2152W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.434W
                              19.10.2024, 12:24:54.554	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                              19.10.2024, 12:24:58.739	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2696W, PV=6579W, Hausverbrauch=972W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.434W
                              19.10.2024, 12:24:58.837	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                              19.10.2024, 12:24:58.879	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2696W, PV=6579W, Heizstab=2403.566W, Überschuss=2403.566W
                              19.10.2024, 12:25:02.745	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-506W, PV=6597W, Hausverbrauch=3153W, LeistungHeizstab=2169W, Batterie=2898W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2169W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.434W
                              19.10.2024, 12:25:02.745	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                              19.10.2024, 12:25:06.733	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2664W, PV=6564W, Hausverbrauch=982W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.77W
                              19.10.2024, 12:25:06.778	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                              19.10.2024, 12:25:06.821	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2664W, PV=6564W, Heizstab=2378.23W, Überschuss=2378.23W
                              19.10.2024, 12:25:10.454	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-513W, PV=6541W, Hausverbrauch=3123W, LeistungHeizstab=2146W, Batterie=2898W, IstTemp=55.1°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2146W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 11.473W
                              19.10.2024, 12:25:10.454	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                              

                              Beim Console-Log war noch das Objekt für die LeistungWP falsch, das hab ich angepasst. hier fehlt ein _W

                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • R
                                Ronniboy @ArnoD last edited by

                                @arnod
                                das sieht doch gut aus
                                werde ich ausprobieren
                                Vielen Dank

                                Könnte ich für mein Anwendungsfall auch E3DC-Contol verwenden?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  psrelax last edited by

                                  @ArnoD
                                  Ich habe heute Nacht einmal getestet, ob die Notstrom Nachladefunktion noch funktioniert.
                                  Dem ist anscheinend nicht so.
                                  Vielleicht kannst du dir das bei Gelegenheit einmal anschauen 🙂

                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ArnoD @Abyss last edited by

                                    @abyss

                                    Erhöhe mal bitte oben im Script unter // Defintion von Heizstabparametern und Sicherheitsmechanismen den sicherheitspuffer auf 500 W und teste dann, ob es funktioniert.

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ArnoD @psrelax last edited by

                                      @psrelax
                                      Werde ich mir ansehen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        ArnoD @psrelax last edited by

                                        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        @ArnoD
                                        Ich habe heute Nacht einmal getestet, ob die Notstrom Nachladefunktion noch funktioniert.
                                        Dem ist anscheinend nicht so.
                                        Vielleicht kannst du dir das bei Gelegenheit einmal anschauen 🙂

                                        Es sollte eigentlich funktionieren.
                                        Wenn du die Option "Notstrom aus Netz nachladen" anwählst, sollte um 2:00 Uhr bis zum berechneten Notstrom SOC aus dem Netz geladen werden.

                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          psrelax @ArnoD last edited by

                                          @arnod
                                          Wird nicht gemacht.
                                          Speicher war auf 0% und eingestellt sind 4%.
                                          Konnte das auch im E3DC Portal im Diagramm nachvollziehen, dass hier nichts nachgeladen hat.

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            ArnoD @psrelax last edited by

                                            @psrelax
                                            Kann es sein das bei dir die Notstromreserve zum entladen freigegeben wurde ?
                                            Dann wird erst am nächsten Tag wieder geladen, wenn diese durch die PV-Leistung nicht wieder aufgeladen wurde.

                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3271
                                            1103592
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo