Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      psrelax @ArnoD last edited by

      @arnod
      Ich habe gerade gesehen, dass die neue Version meine Entladesperre setzt, da der Batteriepreis höher ist, als der Tibber Preis.

      Der Sinn dahinter erschließt sich mir nicht.
      Nach meinem Verständnis sollte jetzt bei 0,34€ noch aus dem Speicher gezogen werden und bei 0,30€ kann dann wieder günstiger nachgeladen werden.
      Wenn ich den Haken (Batteriepreis berücksichtigen) entferne, dann ist der Batteriepreis um 0,04€ niedriger und die Entladesperre ist weg.
      Stimmt denn dann die Formel überhaupt noch? Damit würde ich auf 0,38€ kommen, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
      Screenshot 2024-11-05 214428.jpg

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @psrelax last edited by

        @psrelax
        Dann rechnen wir mal 😊
        Wenn die Batterie aus dem Netz auf 1 kWh geladen wird zu einem Preis von 0,30€ bei einem Systemwirkungsgrad inkl. Batterie von 88% (12% Verlust) würde die Rechnung so aussehen:
        Für 1 kWh Hausverbrauch muss die Batterie 1 kWh +12% aus dem Netzt Strom beziehen = 1,12 kWh
        1,12 kWh kosten bei 0,30 € = 0,336 €
        Somit kostet 1 kWh aus der Batterie 0,336 €
        Im Skript ist die Formel strompreisBatterie * (1 / (systemwirkungsgrad / 100))
        strompreisBatterie = 0,30 € um beim gleichen Beispiel zu bleiben.
        Systemwirkungsgrad = 88%
        0,30 * (1/(88/100) = 0,340 Batteriepreis

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          dataeasy last edited by dataeasy

          Hi in die Runde ich verzeifel gerade ein wenig.. bis dato klappte das LAden via selbst gebautem Skript gesteuert via Tibber preis immer in die ich die s.u. Datenpunkte des E3Dc via e3dc-escp getriggert habe ohne Probleme... Jetzt wollte ich mal E3DC Controll ausprobieren und seid dem klappt mein einfaches Script nicht mehr wo ist mein Ich habe die E3dc Controll Programmanteile alle deaktiviert aber es geht nicht mehr !!! dann alles gelöscht klappt auch nicht !!

          Folgende Trigger setze ich... den Set_POWER_MODE auf Grid_Charge (4)
          2f58319e-38eb-4793-b86a-947bccc03cdf-grafik.png

          mit folgenden Programmzeilen !

          2b91d720-ce3d-4d67-8194-1f0d0d2f20fb-grafik.png

          bis dato klappe immer alles jetzt leider nicht mehr hat einer ggf eine Tip ?

          Wie ist das aktuelle Verhalten..... er fängt kurz an zu laden aus dem Netz hört dann aber wieder auf...

          Danke und Grüße

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD last edited by

            Tibber Skript,
            Version: 1.2.3 auf Github hochgeladen.

            Änderungen:

            • Fehler behoben, dass die Entladesperre ständig ein und aus geschaltet wurde, wenn Batterie SOC reicht, um nächste Peak Phase zu überbrücken
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @dataeasy last edited by

              @dataeasy
              Welche der beiden Objekt ID's setzt du denn SET_POWER_MODE?
              Du musst SET_POWER_VALUE mindestens alle 4 sek. neu setzen, damit E3DC nicht wieder die Steuerung übernimmt.

              Leider kann ich dir bei Blockly nicht helfen, ist so gar nicht mein Ding 🙂

              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                psrelax @ArnoD last edited by

                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Dann rechnen wir mal

                Ich seh schon. Ein Mathekurs in der VHS wäre nötig 😂

                Heute war ja super zum testen.
                Folgende Einstellung und Ladecharakteristik hat sich heute ergeben.
                89a194d1-922b-415e-bf54-d1af53a44b72-image.png
                Theoretisch funktioniert das.
                Ich habe "Schneebedekt" angehakt, da meine Prognose aktuell überhaupt nicht hin kommt. Wir haben den ganzen Tag Nebel.
                07ed7311-4aee-40ae-b26d-58281355acc7-image.png
                Für diese Einstellung, wurde für meinen Geschmack aber auch viel zu kurz geladen, da ich gerade so mit Mühe und Not hin komme mit der Ladung.
                c5104fdf-5468-422b-82cc-4fb886f290dc-image.png

                2024-11-06 11:00:00.286  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                2024-11-06 11:00:01.311  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                2024-11-06 11:00:01.311  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,593236836
                2024-11-06 11:00:01.311  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:00:00.631Z"]
                2024-11-06 11:00:01.311  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 23
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 201
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -35
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 660:00 h / 2:11 h
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2868
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3259
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                2024-11-06 11:00:01.312  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00
                2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                0.50	
                2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                0.10	
                2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true
                2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh
                2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
                2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                2024-11-06 11:00:01.313  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.2868 Laden von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                2024-11-06 11:00:01.313  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31, 
                
                2024-11-06 11:51:00.507  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 *******************
                2024-11-06 11:52:00.386  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                2024-11-06 11:52:00.386  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595325392
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:52:00.273Z"]
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 67
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7938
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8261
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:57 h / 7:57 h
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.321
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3648
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                2024-11-06 11:52:00.387  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                0.50	
                2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                0.10	
                2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true
                2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh
                2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
                2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.321 Laden von 11:00 Uhr bis 12:52 Uhr (aktive Phase: normal)
                2024-11-06 11:52:00.388  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31, 
                2024-11-06 11:52:00.388  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 *******************
                2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595365581
                2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:53:00.147Z"]
                2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997
                2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 68
                2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7902
                2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8327
                2024-11-06 11:53:00.246  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:03 h / 8:03 h
                2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3212
                2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.365
                2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327
                2024-11-06 11:53:00.247  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00
                2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00
                2024-11-06 11:53:00.248  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                0.50	
                2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                0.10	
                2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true
                2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh
                2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
                2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3212 Laden von 11:00 Uhr bis 12:53 Uhr (aktive Phase: normal)
                2024-11-06 11:53:00.249  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31, 
                2024-11-06 11:53:00.249  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 *******************
                2024-11-06 11:54:00.392  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595406185,595406299
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T19:00:00.000Z","2024-11-06T23:00:00.000Z"]
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,true,false]
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden","Laden"]
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 69
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7890
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8304
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:11 h / 8:11 h
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3214
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3652
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327
                2024-11-06 11:54:00.591  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                0.50	
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                0.10	
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                2024-11-06 11:54:00.592  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = warte auf niedrigere Preise von 20:00 Uhr bis 00:00 Uhr  (aktive Phase: normal)
                2024-11-06 11:54:00.592  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,12,29,29, 
                
                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  dataeasy @ArnoD last edited by dataeasy

                  @arnod ne musste ich bis dato nicht... hat alles geklappt ohne den 4 SEC Trigger ... Ich setzte bei Objekt SET_POWER_MODE entwender "0" für Normal bzw. "4" für Grid_Charge udn dann noch die Ladeleistung "z.b 9000 Watt mehr nicht.
                  Wobei es jetzt wieder läuft nachdem ich E3DC_rscp und mein Blocky wieder neu installiert habe sehr komisch.. Ich hatte im Zuge des ausprobierens deines Scriptes auch die Abfrageintervallwerte angepasst nach deinen Vorgaben ggf war das das Problem.... Danke trotzdem.. wie gesagt bei mir klappt das ohne den 4 SEC Trigger schon seid über einem Jahr !!! frag mich aber bitte nicht warum.

                  Hatte dazu ja auch mal eine Anleitung hier ins Forum gepostet ....
                  E3DC Hauskraftwerk via Tibber laden

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @dataeasy last edited by ArnoD

                    @dataeasy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    wie gesagt bei mir klappt das ohne den 4 SEC Trigger schon seid über einem Jahr !!! frag mich aber bitte nicht warum.

                    Warum ist schon klar, weil beim Adapter e3dc-rscp in der Standardeinstellung bei SET_POWER Wiederholintervall 5 sek. eingestellt sind. Somit wiederholt der Adapter deinen Wert alle 5 sek.
                    Dir muss nur bewusst sein, dass es zu unerwünschten Verhalten kommen kann, wenn dein Blockly mal nicht mehr reagiert. Dann wird die letzte Einstellung ewig wiederholt, obwohl du das eventuell gar nicht mehr beabsichtigst.
                    Würde bedeuten die Batterie wird immer geladen oder entladen je nachdem, was zuletzt eingestellt war.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @psrelax last edited by ArnoD

                      @psrelax
                      Ok, das ist jetzt nicht normal.
                      Da muss ich mir die Funktion für die Aufteilung der Phasen noch mal ansehen.
                      Um 11:54 Uhr wurde für 20:00 Uhr ein niedriger Strompreis erkannt, was ja nicht richtig ist.
                      Da ist noch ein Fehler drin.
                      Danke für dein LOG File.

                      Nachtrag:
                      OK, Fehler gefunden, es wird die falsche Phase gesucht. Es sollte nur abgebrochen werden, wenn der Schwellwert niedriger Strompreis innerhalb der Batteriereichweite unterschritten wird ( lowPhase ) und nicht der Schwellwert hoher Strompreis (normalPhase). Werde ich gleich korrigieren.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ArnoD last edited by

                        Tibber Skript,
                        Version: 1.2.4 auf Github hochgeladen.

                        Änderungen:

                        • Fehler behoben, dass normalPhases anstatt lowPhases abgefragt wurde und dadurch das Laden der Batterie frühzeitig beendet wurde.
                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bluebean
                          bluebean last edited by bluebean

                          @ArnoD
                          Ich muss hier einfach mal wieder meinen großen Dank an Dich ausdrücken - selten habe ich Maintainer mit einem derart stetigen und sachkundigen Engagement erlebt, der selbst in schwierigen Situationen mit einer derart großen Ruhe und Energie an dem Projekt dran bleibt!!

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • A
                            ArnoD @bluebean last edited by

                            @bluebean
                            Danke, mache ich gerne, lerne schließlich so immer mehr dazu.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              psrelax @ArnoD last edited by

                              @arnod
                              Ich bekomm jetzt einen Fehler.

                              2024-11-07 21:05:01.848  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== Tibber Skript Version 1.2.4 ====-
                              2024-11-07 21:05:01.853  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: registered 6 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-11-07 21:05:01.853  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== alle Objekt ID's angelegt ====-
                              2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                              2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 667754469,667754482
                              2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T02:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"]
                              2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                              2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                              2024-11-07 21:05:02.183  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3048
                              2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                              2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9
                              2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                              2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2756
                              2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                              2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:48 h / 0:48 h
                              2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                              2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057
                              2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057
                              2024-11-07 21:05:02.184  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3217
                              2024-11-07 21:05:02.184  - error: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale')
                              2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                              2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 667787455,667787468
                              2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T02:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"]
                              2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                              2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                              2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3048
                              2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                              2024-11-07 21:06:00.201  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9
                              2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                              2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2754
                              2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                              2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:48 h / 0:48 h
                              2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false
                              2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057
                              2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057
                              2024-11-07 21:06:00.202  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3217
                              2024-11-07 21:06:00.202  - error: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale')
                              2024-11-07 21:06:17.771  - info: admin.0 (264) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.164
                              
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ArnoD @psrelax last edited by

                                @psrelax
                                komisch, den hattest du schon mal und ist dann von alleine wieder weggegangen.
                                Ich kann das bei mir nicht nachstellen.
                                endLocale wird eigentlich nur die lokale Zeit mit endTime.toLocaleString() eingetragen.
                                Der Fehler "Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale')" tritt auf, wenn versucht wird, auf eine Eigenschaft (endLocale) eines Objekts zuzugreifen, das undefined ist.
                                Da ich nur im Debug LOG darauf zugreife, werde ich es dort mal abfangen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ArnoD @psrelax last edited by

                                  @psrelax
                                  Ich habe mal die Änderung auf Github hochgeladen, mit der gleichen Versionsnummer.
                                  Kannst du die mal testen.

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    psrelax @ArnoD last edited by

                                    @arnod
                                    Keine Änderung.
                                    Hab zwischenzeitlich auch Javascript neu gestartet aber auch ohne Erfolg.

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ArnoD @psrelax last edited by ArnoD

                                      @psrelax
                                      Der Tibberlink Adapter hat aber im Json Preisdaten für heute und morgen ?
                                      tibberlink.0.Homes.xxxxxxxxxxxxx.PricesToday.json

                                      Versuch mal das du diese Zeilen in der function DebugLog ab Zeile 1093 so auskommentierts:

                                      //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].endLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[1]?.endLocale}`)}
                                      //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].startLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[1].startLocale}`)} if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[1].type}`)}
                                      //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].endLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[0]?.endLocale}`)}
                                      //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].startLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[0].startLocale}`)}
                                      if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[0].type}`)}
                                      //if (DebugAusgabeDetail){log(`** aktivePhase.endLocale = ${ergebnis.aktivePhase?.endLocale}`)}
                                      //if (DebugAusgabeDetail){log(`** aktivePhase.startLocale = ${ergebnis.aktivePhase?.startLocale}`)}
                                      
                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        psrelax @ArnoD last edited by

                                        @arnod
                                        Die json ist vorhanden.
                                        Auskommentieren bringt nichts. Kommt trotzdem.

                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          psrelax @psrelax last edited by psrelax

                                          @psrelax

                                          Korrektur.
                                          Ich bekomme jetzt den Fehler:

                                          javascript.0	22:22:00.271	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                          

                                          Ok, Type Debugs auskommentiert und jetzt kommt kein Fehler mehr.

                                          Nachfolgende sind jetzt auskommentiert. Das funktioniert.

                                              //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].endLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[1]?.endLocale}`)}
                                              //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].startLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[1].startLocale}`)}
                                              //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[1].type}`)}
                                              //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].endLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[0]?.endLocale}`)}
                                              //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].startLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[0].startLocale}`)}
                                              //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[0].type}`)}
                                              //if (DebugAusgabeDetail){log(`** aktivePhase.endLocale = ${ergebnis.aktivePhase?.endLocale}`)}
                                              //if (DebugAusgabeDetail){log(`** aktivePhase.startLocale = ${ergebnis.aktivePhase?.startLocale}`)}
                                          
                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            ArnoD @psrelax last edited by

                                            @psrelax
                                            Ok, dann muss ich mal prüfen, wie ich diesen Fehler abfangen kann.
                                            Ich vermute das die Tibber Daten vom Adapter nicht vorhanden sind oder eventuell noch nicht eingelesen sind.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            890
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3275
                                            1121186
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo