    • M
      Modulo-N @ArnoD last edited by

      @arnod
      Ich kann es mir auch nur so erklären, dass entweder keine Tibberdaten da waren... oder kein Block gefunden wurde.
      Da der billigste Blockpreis ja auf infinity gesetzt ist rutscht das Skript ja automatisch in die Zuweisung einer billigsten Zeit, sobald überhaupt ein Blockpreis ermittelt werden konnte, denn egal wie hoch dieser ist, er ist < infinity und damit wird auch billigsteZeit vorbesetzt.
      Komisch das Ganze...

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @Modulo-N last edited by

        Tibber Skript,
        Version: 1.3.6 auf Github hochgeladen.

        Änderungen:

        • Neue Hysterese-Schwelle Reichweite_h von ±30 Minuten, damit geringen Schwankungen der Batterie Reichweite, nicht zu einem häufigen Wechsel zwischen Ladefreigabe true und false führen.
        • Funktion bestLoadTime() Überprüfung array datenTibberLink48h und neue Log Ausgabe um eventuell den Fehler weiter einzugrenzen.

        @modulo-n
        Ich habe jetzt mehrere Versuche durchgeführt und kann den Fehler bei mir nicht mehr reproduzieren.
        Kannst du mal die neue Version bei dir testen.

        P M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • P
          psrelax @ArnoD last edited by psrelax

          @arnod
          Ich bekomme gleich beim Start den Fehler:

          function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
          

          Jetzt etwas später erhalte ich folgendes:

          javascript.0	00:03:00.062	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
          javascript.0	00:03:00.149	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
          javascript.0	00:03:00.150	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
          javascript.0	00:04:00.103	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
          javascript.0	00:04:00.107	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
          javascript.0	00:04:00.108	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
          

          Ich geh erst einmal wieder auf die letzte Version.

          Nachtrag -> Mit der alten Version erhalte ich den Fehler auch.

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @psrelax last edited by

            @psrelax
            Was für ein Wert ist bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit eingetragen?

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              psrelax @ArnoD last edited by

              @arnod
              Jetzt ist natürlich wieder alles in Ordnung 🙂
              Hier die Log zum Zeitpunkt des Fehlers:

              2024-11-26 00:01:00.160  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.6 *******************
              2024-11-26 00:02:00.145  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
              2024-11-26 00:02:00.237  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
              2024-11-26 00:02:00.237  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 
              2024-11-26 00:02:00.237  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
              2024-11-26 00:02:00.237  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
              2024-11-26 00:02:00.237  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1839
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 11
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2111
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:10 h / 0:10 h
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.244
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.2773
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = null
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 27.11.2024, 00:00:00
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 25.11.2024, 14:00:00
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2614
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.23
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 14.111999999999998 kWh
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 13.4505 kWh
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
              2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
              2024-11-26 00:02:00.239  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
              2024-11-26 00:02:00.239  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
              2024-11-26 00:02:00.239  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
              2024-11-26 00:02:00.239  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
              2024-11-26 00:02:00.239  - warn: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,19,22,32,19,10,30, 
              2024-11-26 00:02:00.239  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.6 *******************
              2024-11-26 00:02:18.814  - warn: javascript.0 (250) script.js.Tibber.Preis_Alexa_Abfrage_Erzeugung: ladescript2
              2024-11-26 00:03:00.062  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
              2024-11-26 00:03:00.106  - warn: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====-
              2024-11-26 00:03:00.149  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
              2024-11-26 00:03:00.150  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
              2024-11-26 00:04:00.103  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
              2024-11-26 00:04:00.107  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
              2024-11-26 00:04:00.108  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
              2024-11-26 00:05:00.105  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
              2024-11-26 00:05:00.148  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
              2024-11-26 00:05:00.149  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
              2024-11-26 00:05:39.232  - info: javascript.0 (250) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber
              

              Das müsste das selbe sein, wie "reichweiteBatterie" und da ist etwas eingetragen.
              Unter "Autonomiezeit" ist jetzt natürlich auch etwas eingetragen.

              Ich könnte es heute Nacht um 00:00 Uhr noch einmal prüfen, wie letzte Nacht auch.

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                psrelax @psrelax last edited by

                @ArnoD
                Keine Ahnung was das wieder war. Heut funktioniert es.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Modulo-N @ArnoD last edited by

                  @arnod
                  Hi Arno... Version 1.3.6 läuft seit gestern abend und das bisher fehlerfrei. Ich behalte das trotzdem mal im Auge, da die möglichen Fehlerbedingungen ja durchaus komplex sind und natürlich dann, wenn man drauf schaut, eben nicht auftreten.

                  Gruß Michael

                  @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  @modulo-n
                  Ich habe jetzt mehrere Versuche durchgeführt und kann den Fehler bei mir nicht mehr reproduzieren.
                  Kannst du mal die neue Version bei dir testen.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    psrelax last edited by

                    @ArnoD
                    Heute war den ganzen Nachmittag die Entladesperre drin. Unter Tags lass ich es mir eingehen aber sobald ab ca. 16 Uhr kein Solar mehr kommt, sollte schon wieder entladen werden.
                    b46e2d7a-64bd-468e-b649-26ad92526080-image.png

                    2024-11-27 17:29:00.220  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.6 *******************
                    2024-11-27 17:30:00.304  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                    2024-11-27 17:30:00.305  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 
                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2238
                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 60
                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2692
                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                    2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:56 h / 5:56 h
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3497
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3974
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3173
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 28.11.2024, 07:00:00
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 27.11.2024, 22:00:00
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 27.11.2024, 22:00:00
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 27.11.2024, 20:00:00
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 27.11.2024, 20:00:00
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 27.11.2024, 00:00:00
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 19.761 kWh
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 5.9639999999999995 kWh
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                    2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                    2024-11-27 17:30:00.308  - warn: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,10,30, 
                    
                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      psrelax @psrelax last edited by

                      @ArnoD
                      Es wurde vorhin der Akku voll geladen und das nicht beim niedrigsten Preis.
                      dbb3b60a-0329-4ce7-95d7-fd178484a7c1-image.png

                      2024-11-27 22:29:00.196  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.6 *******************
                      2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                      2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 660303319,660303332
                      2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-27T21:00:00.000Z","2024-11-28T06:00:00.000Z"]
                      2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                      2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                      2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2238
                      2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                      2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 79
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8526
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 10309
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:22 h / 7:22 h
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3218
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3657
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2659
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 28.11.2024, 10:00:00
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 28.11.2024, 08:00:00
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 28.11.2024, 08:00:00
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 28.11.2024, 07:00:00
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 28.11.2024, 07:00:00
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 27.11.2024, 22:00:00
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 19.761 kWh
                      2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 5.9639999999999995 kWh
                      2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                      2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                      2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                      2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                      2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                      2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = warte auf Normalpreisphase von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr (aktive Phase: high)
                      2024-11-27 22:30:00.226  - warn: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,19,12,12/8, 
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Modulo-N @Modulo-N last edited by

                        Und prompt kommen wieder Fehler... allerdings lässt sich der bestLoadTime-Fehler

                        2024-11-28 02:49:00.357 - error: javascript.0 (6178) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')

                        ziemlich gut eingrenzen, da es in der Funktion nur ein einziges 'startsAt' gibt und zwar hier:

                            for (let i = 0; i < datenTibberLink48h.length - ladezeit_h; i++) {
                                const startEntry = datenTibberLink48h[i];
                                const startTime = new Date(startEntry.startsAt);
                        

                        Der Aufruf findet also keinen gültigen Eintrag, entweder weil der Index i nicht stimmt oder einfach kein Eintrag an Stelle i da ist.

                        Der andere Fehler dürfte wieder ein Folgefehler sein, denn er kommt jeweils direkt nach einem bestLoadTime Fehler:

                        2024-11-28 02:49:00.363 - error: javascript.0 (6178) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')

                        Ich hab jetzt mal folgendes ergänzt:

                            for (let i = 0; i < datenTibberLink48h.length - ladezeit_h; i++) {
                                let startEntry = datenTibberLink48h[i];
                                let startTime = new Date(new Date().getTime() + 48 * 60 * 60 * 1000);;
                                if (!startEntry) 
                                {
                                    log('Keinen Eintrag für i='+i+' in den Tibberdaten48h gefunden','error');
                                    }
                                else
                                {
                                  startTime = new Date(startEntry.startsAt);
                                }
                        

                        Mit der Vorbelegung von startTime auf einen Wert in 48h wird im Fehlerfall die j-Schleife definitiv übersprungen. Auf jeden Fall sehe ich dann auch den Wert für i (bzw. die Werte, falls es mehrere sein sollten.)

                        @modulo-n said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        @arnod
                        Hi Arno... Version 1.3.6 läuft seit gestern abend und das bisher fehlerfrei. Ich behalte das trotzdem mal im Auge, da die möglichen Fehlerbedingungen ja durchaus komplex sind und natürlich dann, wenn man drauf schaut, eben nicht auftreten.

                        Gruß Michael

                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        @modulo-n
                        Ich habe jetzt mehrere Versuche durchgeführt und kann den Fehler bei mir nicht mehr reproduzieren.
                        Kannst du mal die neue Version bei dir testen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD last edited by

                          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Heute war den ganzen Nachmittag die Entladesperre drin. Unter Tags lass ich es mir eingehen aber sobald ab ca. 16 Uhr kein Solar mehr kommt, sollte schon wieder entladen werden.

                          Das ist aber auch richtig. Der Batteriepreis war bei 0.3974 und der Tibber Preis war günstiger bei 0.3173, warum soll dann der teure Strom aus der Batterie verwendet werden? Das ergibt nur Sinn, wenn mit PV-Leistung gerechnet wird und man Platz schaffen will.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ArnoD last edited by

                            @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            Es wurde vorhin der Akku voll geladen und das nicht beim niedrigsten Preis.

                            Ja, diesen Fehler hatte ich auch und ist in der Version 1.3.7 behoben.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD last edited by ArnoD

                              @modulo-n sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              Und prompt kommen wieder Fehler... allerdings lässt sich der bestLoadTime-Fehler

                              Das ist ja interessant, da jetzt datenTibberLink48h auf jeden Fall ein gültiges Array ist und auch daten enthält.
                              Ich würde die if abfrage für die LOG Ausgabe noch um startEntry.startsAt ergänzen, da ja eventuell startEntry einen Wert enthält, aber die Eigenschaft startEntry.startsAt nicht.

                              let startTime
                              if (!startEntry || !startEntry.startsAt){
                                     log(`Keinen Eintrag für i = ${i} in den Tibberdaten48h = ${JSON.stringify(datenTibberLink48h[i])} gefunden. datenTibberLink48h.length = ${datenTibberLink48h.length} ladezeit_h = ${ladezeit_h}`,'error');
                              } else {
                                     startTime = new Date(startEntry.startsAt);
                              } 
                              
                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ArnoD last edited by

                                Tibber Skript,
                                Version: 1.3.7 auf Github hochgeladen.

                                Änderungen:

                                • Mehrere Fehler Ladelogik Normalphase behoben.
                                • Weitere Abfrage für Fehler startEntry.startsAt in Funktion bestLoadTime().
                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • A
                                  as @ArnoD last edited by

                                  @arnod kann das skript auch ohne tibber vertrag genutzt werden
                                  wo kommen dann die aktuellen preise her , der ungefähre preisverlauf würde ja grundsätzlich reichen um zu günstiger zeit zu laden z.b

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ArnoD @as last edited by

                                    @as
                                    Generell ja, wenn du ein JSON Objekt erstellst, das so aussieht und mindestens die Eigenschaften "total" und "startsAt" enthält:

                                    [
                                      {
                                        "total": 0.2299,
                                        "energy": 0.0492,
                                        "tax": 0.1807,
                                        "startsAt": "2024-11-28T00:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "CHEAP"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.2204,
                                        "energy": 0.0412,
                                        "tax": 0.1792,
                                        "startsAt": "2024-11-28T01:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "CHEAP"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.2106,
                                        "energy": 0.033,
                                        "tax": 0.1776,
                                        "startsAt": "2024-11-28T02:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "CHEAP"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.2095,
                                        "energy": 0.0321,
                                        "tax": 0.1774,
                                        "startsAt": "2024-11-28T03:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "CHEAP"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.2091,
                                        "energy": 0.0317,
                                        "tax": 0.1774,
                                        "startsAt": "2024-11-28T04:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "CHEAP"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.2336,
                                        "energy": 0.0523,
                                        "tax": 0.1813,
                                        "startsAt": "2024-11-28T05:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "CHEAP"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.2487,
                                        "energy": 0.065,
                                        "tax": 0.1837,
                                        "startsAt": "2024-11-28T06:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "CHEAP"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.2762,
                                        "energy": 0.0881,
                                        "tax": 0.1881,
                                        "startsAt": "2024-11-28T07:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "NORMAL"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.2992,
                                        "energy": 0.1074,
                                        "tax": 0.1918,
                                        "startsAt": "2024-11-28T08:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "NORMAL"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.2992,
                                        "energy": 0.1074,
                                        "tax": 0.1918,
                                        "startsAt": "2024-11-28T09:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "NORMAL"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.281,
                                        "energy": 0.0921,
                                        "tax": 0.1889,
                                        "startsAt": "2024-11-28T10:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "NORMAL"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.2888,
                                        "energy": 0.0987,
                                        "tax": 0.1901,
                                        "startsAt": "2024-11-28T11:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "NORMAL"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.2858,
                                        "energy": 0.0962,
                                        "tax": 0.1896,
                                        "startsAt": "2024-11-28T12:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "NORMAL"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.2864,
                                        "energy": 0.0967,
                                        "tax": 0.1897,
                                        "startsAt": "2024-11-28T13:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "NORMAL"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.2878,
                                        "energy": 0.0979,
                                        "tax": 0.1899,
                                        "startsAt": "2024-11-28T14:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "NORMAL"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.3042,
                                        "energy": 0.1116,
                                        "tax": 0.1926,
                                        "startsAt": "2024-11-28T15:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "NORMAL"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.3292,
                                        "energy": 0.1326,
                                        "tax": 0.1966,
                                        "startsAt": "2024-11-28T16:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "NORMAL"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.3491,
                                        "energy": 0.1493,
                                        "tax": 0.1998,
                                        "startsAt": "2024-11-28T17:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "EXPENSIVE"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.3597,
                                        "energy": 0.1582,
                                        "tax": 0.2015,
                                        "startsAt": "2024-11-28T18:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "EXPENSIVE"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.3545,
                                        "energy": 0.1539,
                                        "tax": 0.2006,
                                        "startsAt": "2024-11-28T19:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "EXPENSIVE"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.3427,
                                        "energy": 0.144,
                                        "tax": 0.1987,
                                        "startsAt": "2024-11-28T20:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "NORMAL"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.329,
                                        "energy": 0.1325,
                                        "tax": 0.1965,
                                        "startsAt": "2024-11-28T21:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "NORMAL"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.3167,
                                        "energy": 0.1222,
                                        "tax": 0.1945,
                                        "startsAt": "2024-11-28T22:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "NORMAL"
                                      },
                                      {
                                        "total": 0.3054,
                                        "energy": 0.1126,
                                        "tax": 0.1928,
                                        "startsAt": "2024-11-28T23:00:00.000+01:00",
                                        "currency": "EUR",
                                        "level": "NORMAL"
                                      }
                                    ]
                                    
                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      as @ArnoD last edited by

                                      @arnod habe aktuell das Problem mit meinem Netzbetreiber der ein IMSYS verbauen will da ich eine Erweiterung angemeldet habe
                                      nun fordert dieser die Umsetzung nach §14a für die Battieladung/Netzbezug ist es möglich über dein Skript soetwas zu integrieren das das E3DC nur mit 4,2 KW den Akku laden würde bei Anforderung! und möglicherweise auch eine gesamte Leistungsbegrenzung des Bezuges für andere Verbraucher oder gar alle im Haus vorhandenen zb WP und Wallbox

                                      die externen Signale könnte man ja irgendwie vom IMSYS entgegennehmen und per Iobroker ans E3DC umsetzten
                                      aktuell gibt es ja nichts von irgendeinem WR Hersteller

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        as @ArnoD last edited by

                                        @arnod irgendwo müssen ja die Tibber Preise abgerufen werden
                                        die option hatte ich im hinterkopf

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD last edited by

                                          @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          ist es möglich über dein Skript soetwas zu integrieren das das E3DC nur mit 4,2 KW den Akku laden würde bei Anforderung!

                                          Das ist bereits jetzt möglich.

                                          irgendwo müssen ja die Tibber Preise abgerufen werden

                                          Das alleine wird dir aber nicht helfen ohne Liefervertrag der die Börsenpreise berücksichtigt.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Modulo-N @ArnoD last edited by Modulo-N

                                            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                            @modulo-n sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                            Und prompt kommen wieder Fehler... allerdings lässt sich der bestLoadTime-Fehler

                                            Das ist ja interessant, da jetzt datenTibberLink48h auf jeden Fall ein gültiges Array ist und auch daten enthält.

                                            Mit meiner "temporären" Ergänzung habe ich heute nacht die folgenden Fehler bekommen:

                                            2024-11-29 02:01:00.243 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=24 in den Tibberdaten48h gefunden
                                            2024-11-29 02:01:00.244 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=25 in den Tibberdaten48h gefunden
                                            2024-11-29 02:01:00.244 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
                                            

                                            Sieht so aus, als wäre das Array nur noch "halb-voll" (length=24, also [0..23]) und das Skript greift auf Indizes [24] und [25] zu ...

                                            Besonders interessant finde ich den Zeitstempel, den ich bisher nicht so im Fokus hatte: 02:01 ... Ich hatte erst die "Zwangstrennung" der Fritz!Box in Verdacht, aber die hat sich erst gegen 02:43 neu verbunden. Passiert in deinem Skript etwas um 02:00, was dann beim ersten Neuberechnen der besten Ladezeit eine Minute später ein Problem erzeugt?

                                            Auf jeden Fall installiere ich erstmal Version 1.3.7...

                                            Nachtrag:
                                            Vielleicht auch noch interessant => der Kontext der Fehlermeldungen... Direkt vor Auftreten der ersten Meldung wurde Batterieladen auf true gesetzt:

                                            2024-11-29 02:00:00.052 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                                            2024-11-29 02:00:00.258 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                                            2024-11-29 02:01:00.243 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=24 in den Tibberdaten48h gefunden
                                            2024-11-29 02:01:00.244 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=25 in den Tibberdaten48h gefunden
                                            2024-11-29 02:01:00.244 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
                                            

                                            und das ging dann durchgängig im Minutentakt weiter bis das Laden wieder auf false gesetzt wurde

                                            2024-11-29 03:37:00.251 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=24 in den Tibberdaten48h gefunden
                                            2024-11-29 03:37:00.251 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=25 in den Tibberdaten48h gefunden
                                            2024-11-29 03:37:00.252 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
                                            2024-11-29 03:38:00.282 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                                            2024-11-29 03:38:03.253 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}##
                                            

                                            Dann war 20min Ruhe und nach dem Einschalten des Batterieladens ging es wieder los... bis zum erneuten Abschalten (war aber nur kurz)

                                            2024-11-29 03:57:00.235 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                                            2024-11-29 03:57:03.132 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                                            2024-11-29 03:58:00.195 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=24 in den Tibberdaten48h gefunden
                                            2024-11-29 03:58:00.196 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=25 in den Tibberdaten48h gefunden
                                            2024-11-29 03:58:00.196 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
                                            2024-11-29 03:58:00.198 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: 2024-11-29 03:59:00.290 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                                            2024-11-29 03:59:03.206 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}##
                                            
                                            
                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            716
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3331
                                            1362827
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo