    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      as @ArnoD last edited by

      @arnod kann das skript auch ohne tibber vertrag genutzt werden
      wo kommen dann die aktuellen preise her , der ungefähre preisverlauf würde ja grundsätzlich reichen um zu günstiger zeit zu laden z.b

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @as last edited by

        @as
        Generell ja, wenn du ein JSON Objekt erstellst, das so aussieht und mindestens die Eigenschaften "total" und "startsAt" enthält:

        [
          {
            "total": 0.2299,
            "energy": 0.0492,
            "tax": 0.1807,
            "startsAt": "2024-11-28T00:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "CHEAP"
          },
          {
            "total": 0.2204,
            "energy": 0.0412,
            "tax": 0.1792,
            "startsAt": "2024-11-28T01:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "CHEAP"
          },
          {
            "total": 0.2106,
            "energy": 0.033,
            "tax": 0.1776,
            "startsAt": "2024-11-28T02:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "CHEAP"
          },
          {
            "total": 0.2095,
            "energy": 0.0321,
            "tax": 0.1774,
            "startsAt": "2024-11-28T03:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "CHEAP"
          },
          {
            "total": 0.2091,
            "energy": 0.0317,
            "tax": 0.1774,
            "startsAt": "2024-11-28T04:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "CHEAP"
          },
          {
            "total": 0.2336,
            "energy": 0.0523,
            "tax": 0.1813,
            "startsAt": "2024-11-28T05:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "CHEAP"
          },
          {
            "total": 0.2487,
            "energy": 0.065,
            "tax": 0.1837,
            "startsAt": "2024-11-28T06:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "CHEAP"
          },
          {
            "total": 0.2762,
            "energy": 0.0881,
            "tax": 0.1881,
            "startsAt": "2024-11-28T07:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "NORMAL"
          },
          {
            "total": 0.2992,
            "energy": 0.1074,
            "tax": 0.1918,
            "startsAt": "2024-11-28T08:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "NORMAL"
          },
          {
            "total": 0.2992,
            "energy": 0.1074,
            "tax": 0.1918,
            "startsAt": "2024-11-28T09:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "NORMAL"
          },
          {
            "total": 0.281,
            "energy": 0.0921,
            "tax": 0.1889,
            "startsAt": "2024-11-28T10:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "NORMAL"
          },
          {
            "total": 0.2888,
            "energy": 0.0987,
            "tax": 0.1901,
            "startsAt": "2024-11-28T11:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "NORMAL"
          },
          {
            "total": 0.2858,
            "energy": 0.0962,
            "tax": 0.1896,
            "startsAt": "2024-11-28T12:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "NORMAL"
          },
          {
            "total": 0.2864,
            "energy": 0.0967,
            "tax": 0.1897,
            "startsAt": "2024-11-28T13:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "NORMAL"
          },
          {
            "total": 0.2878,
            "energy": 0.0979,
            "tax": 0.1899,
            "startsAt": "2024-11-28T14:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "NORMAL"
          },
          {
            "total": 0.3042,
            "energy": 0.1116,
            "tax": 0.1926,
            "startsAt": "2024-11-28T15:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "NORMAL"
          },
          {
            "total": 0.3292,
            "energy": 0.1326,
            "tax": 0.1966,
            "startsAt": "2024-11-28T16:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "NORMAL"
          },
          {
            "total": 0.3491,
            "energy": 0.1493,
            "tax": 0.1998,
            "startsAt": "2024-11-28T17:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "EXPENSIVE"
          },
          {
            "total": 0.3597,
            "energy": 0.1582,
            "tax": 0.2015,
            "startsAt": "2024-11-28T18:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "EXPENSIVE"
          },
          {
            "total": 0.3545,
            "energy": 0.1539,
            "tax": 0.2006,
            "startsAt": "2024-11-28T19:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "EXPENSIVE"
          },
          {
            "total": 0.3427,
            "energy": 0.144,
            "tax": 0.1987,
            "startsAt": "2024-11-28T20:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "NORMAL"
          },
          {
            "total": 0.329,
            "energy": 0.1325,
            "tax": 0.1965,
            "startsAt": "2024-11-28T21:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "NORMAL"
          },
          {
            "total": 0.3167,
            "energy": 0.1222,
            "tax": 0.1945,
            "startsAt": "2024-11-28T22:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "NORMAL"
          },
          {
            "total": 0.3054,
            "energy": 0.1126,
            "tax": 0.1928,
            "startsAt": "2024-11-28T23:00:00.000+01:00",
            "currency": "EUR",
            "level": "NORMAL"
          }
        ]
        
        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          as @ArnoD last edited by

          @arnod habe aktuell das Problem mit meinem Netzbetreiber der ein IMSYS verbauen will da ich eine Erweiterung angemeldet habe
          nun fordert dieser die Umsetzung nach §14a für die Battieladung/Netzbezug ist es möglich über dein Skript soetwas zu integrieren das das E3DC nur mit 4,2 KW den Akku laden würde bei Anforderung! und möglicherweise auch eine gesamte Leistungsbegrenzung des Bezuges für andere Verbraucher oder gar alle im Haus vorhandenen zb WP und Wallbox

          die externen Signale könnte man ja irgendwie vom IMSYS entgegennehmen und per Iobroker ans E3DC umsetzten
          aktuell gibt es ja nichts von irgendeinem WR Hersteller

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            as @ArnoD last edited by

            @arnod irgendwo müssen ja die Tibber Preise abgerufen werden
            die option hatte ich im hinterkopf

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD last edited by

              @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              ist es möglich über dein Skript soetwas zu integrieren das das E3DC nur mit 4,2 KW den Akku laden würde bei Anforderung!

              Das ist bereits jetzt möglich.

              irgendwo müssen ja die Tibber Preise abgerufen werden

              Das alleine wird dir aber nicht helfen ohne Liefervertrag der die Börsenpreise berücksichtigt.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Modulo-N @ArnoD last edited by Modulo-N

                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                @modulo-n sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Und prompt kommen wieder Fehler... allerdings lässt sich der bestLoadTime-Fehler

                Das ist ja interessant, da jetzt datenTibberLink48h auf jeden Fall ein gültiges Array ist und auch daten enthält.

                Mit meiner "temporären" Ergänzung habe ich heute nacht die folgenden Fehler bekommen:

                2024-11-29 02:01:00.243 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=24 in den Tibberdaten48h gefunden
                2024-11-29 02:01:00.244 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=25 in den Tibberdaten48h gefunden
                2024-11-29 02:01:00.244 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
                

                Sieht so aus, als wäre das Array nur noch "halb-voll" (length=24, also [0..23]) und das Skript greift auf Indizes [24] und [25] zu ...

                Besonders interessant finde ich den Zeitstempel, den ich bisher nicht so im Fokus hatte: 02:01 ... Ich hatte erst die "Zwangstrennung" der Fritz!Box in Verdacht, aber die hat sich erst gegen 02:43 neu verbunden. Passiert in deinem Skript etwas um 02:00, was dann beim ersten Neuberechnen der besten Ladezeit eine Minute später ein Problem erzeugt?

                Auf jeden Fall installiere ich erstmal Version 1.3.7...

                Nachtrag:
                Vielleicht auch noch interessant => der Kontext der Fehlermeldungen... Direkt vor Auftreten der ersten Meldung wurde Batterieladen auf true gesetzt:

                2024-11-29 02:00:00.052 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                2024-11-29 02:00:00.258 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                2024-11-29 02:01:00.243 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=24 in den Tibberdaten48h gefunden
                2024-11-29 02:01:00.244 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=25 in den Tibberdaten48h gefunden
                2024-11-29 02:01:00.244 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
                

                und das ging dann durchgängig im Minutentakt weiter bis das Laden wieder auf false gesetzt wurde

                2024-11-29 03:37:00.251 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=24 in den Tibberdaten48h gefunden
                2024-11-29 03:37:00.251 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=25 in den Tibberdaten48h gefunden
                2024-11-29 03:37:00.252 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
                2024-11-29 03:38:00.282 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                2024-11-29 03:38:03.253 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}##
                

                Dann war 20min Ruhe und nach dem Einschalten des Batterieladens ging es wieder los... bis zum erneuten Abschalten (war aber nur kurz)

                2024-11-29 03:57:00.235 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                2024-11-29 03:57:03.132 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                2024-11-29 03:58:00.195 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=24 in den Tibberdaten48h gefunden
                2024-11-29 03:58:00.196 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=25 in den Tibberdaten48h gefunden
                2024-11-29 03:58:00.196 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
                2024-11-29 03:58:00.198 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: 2024-11-29 03:59:00.290 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                2024-11-29 03:59:03.206 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}##
                
                
                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD @Modulo-N last edited by ArnoD

                  @modulo-n
                  Ok, jetzt kommen wir dem Fehler schon mal näher 🙂
                  Ab 0:00 Uhr sollte das Array auch nur noch "halb-voll" sein, bis ca. 13:00 Uhr, wo dann die neuen Daten für den nächsten Tag von Tibber übermittelt werden.
                  Ich schaue mir das mal an, warum auf Indizes [24] und [25] zugegriffen wird obwohl, length=24 ist.
                  Wichtig wäre jetzt der Wert von ladeZeit_h.

                  Nachtrag:
                  Bei mir ist jetzt endlich auch der Fehler aufgetreten 🙂 und habe folgenden Eintrag im LOG:

                  2024-11-30 07:40:00.126  - error: javascript.0 (228) script.js.common.Tibber: Keinen Eintrag für i = 24 in den Tibberdaten48h = undefined gefunden. datenTibberLink48h.length = 24 ladezeit_h = -1.0000269444444445
                  

                  Der Fehler ist die Variable ladezeit_h, die einen negativen Wert hat und da zweimal minus wieder plus ergibt....
                  Warum bei der Ladezeit ein negativer Wert herauskommen kann, muss ich mal anschauen.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD last edited by ArnoD

                    Tibber Skript,
                    Version: 1.3.8 auf Github hochgeladen.

                    Änderungen:

                    • Fehler in Funktion bestLoadTime() behoben. Die Variable ladezeit_h sollte jetzt immer mindestens 1 sein.
                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • P
                      psrelax @ArnoD last edited by

                      @arnod
                      Hab wieder mal ein Problem wenn ich ein neues Script starte. Ich weiß nicht, was das immer ist. Behebt sich bestimmt wieder von alleine 🙂

                      
                      javascript.0
                      2024-12-01 00:06:00.156	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                      
                      javascript.0
                      2024-12-01 00:06:00.154	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
                      
                      javascript.0
                      2024-12-01 00:05:00.101	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                      
                      javascript.0
                      2024-12-01 00:05:00.096	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
                      
                      javascript.0
                      2024-12-01 00:04:17.196	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                      
                      javascript.0
                      2024-12-01 00:04:17.195	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
                      
                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ArnoD @psrelax last edited by

                        @psrelax
                        Hast du die neuste Version vom Script?
                        Sind das alle Fehlermeldungen oder ist im LOG vor diesem Fehler noch eine weitere Fehlermeldung eingetragen?

                        Frage nur, weil dieser Fehler so eigentlich nicht mehr auftreten kann, außer Javascript würde die For-Schleife nicht abwarten.

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD last edited by

                          Tibber Skript,
                          Version: 1.3.9 auf Github hochgeladen.

                          Änderungen:

                          • Weitere Absicherung in der Funktion bestLoadTime() eingebaut, um Fehler billigsteZeit = null zu verhindern.
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Modulo-N @ArnoD last edited by

                            @arnod
                            Super, dass dir das geholfen hat... Ich war bis eben gerade unterwegs und habe im Log genau diese negative Ladezeit gesehen und gedacht "Aha, da haben wir's ja... -(- ) => +"... mal sehen, was die 1.3.9 bringt. Langsam sollten wir das ja mal ausgemerzt haben...

                            Gruß

                            Michael

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              psrelax @ArnoD last edited by psrelax

                              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              Hast du die neuste Version vom Script?

                              Ja war die neueste Version.

                              Jetzt bei 1.3.9 gab es keinen Fehler bei mir.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                psrelax last edited by psrelax

                                Heute wurde um 21 Uhr geladen. SOC war voll genug. Hätte auch locker gereicht, wenn im nächsten Tal geladen worden wäre, zumal eh eine Entladesperre gesetzt ist.
                                27e5e907-0e7b-4ac4-a707-64498f765f8a-image.png

                                Brauchst du Logs?

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ArnoD @psrelax last edited by

                                  @psrelax
                                  Ja vom Start und vom Ende der Ladefreigabe um erkennen zu können warum geladen wurde.
                                  Ich vermute aber das die Reichweite der Batterie um 21:00 Uhr noch nicht bis zum nächsten Tal gereicht hätte.

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    psrelax @ArnoD last edited by

                                    @arnod

                                    Hier bitte. Die Batterie war schon fast voll.

                                    2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.8 *******************
                                    2024-12-01 21:00:00.405  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                                    2024-12-01 21:00:00.537  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde durch Timer um 21:00:00 auf true gesetzt.
                                    2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                    2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 99659623,99659636
                                    2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-12-01T20:00:00.000Z","2024-12-01T21:00:00.000Z"]
                                    2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                    2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                                    2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2414
                                    2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 89
                                    2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                                    2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 1919
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 4:31 h / 4:31 h
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.293
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.333
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2865
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 2.12.2024, 06:00:00
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 1.12.2024, 23:00:00
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 1.12.2024, 23:00:00
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 1.12.2024, 22:00:00
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 1.12.2024, 22:00:00
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 1.12.2024, 21:00:00
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3295
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.29
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 8.3265 kWh
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 4.5360000000000005 kWh
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                    2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                                    2024-12-01 21:00:01.165  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                    2024-12-01 21:00:01.165  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                                    2024-12-01 21:00:01.165  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = warte auf Normalpreisphase von 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr (aktive Phase: high)
                                    2024-12-01 21:00:01.165  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,12,12/8, 
                                    
                                    
                                    
                                    2024-12-01 21:23:01.070  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.8 *******************
                                    2024-12-01 21:24:00.999  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                                    2024-12-01 21:24:01.128  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                    2024-12-01 21:24:01.128  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2414
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 97
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 1989
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 4116
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:08 h / 6:08 h
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2925
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3324
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2865
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 2.12.2024, 06:00:00
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 1.12.2024, 23:00:00
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 1.12.2024, 23:00:00
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 1.12.2024, 22:00:00
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 1.12.2024, 22:00:00
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 1.12.2024, 21:00:00
                                    2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                                    2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0
                                    2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.29
                                    2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                    2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                    2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 8.3265 kWh
                                    2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 4.5360000000000005 kWh
                                    2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                    2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                                    2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                                    2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                    2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                    2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: normal)
                                    2024-12-01 21:24:01.130  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,3,30,30, 
                                    
                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ArnoD @psrelax last edited by

                                      @psrelax
                                      könntest du mir bitte den LOG Eintrag noch vor 21:00 Uhr schicken, um 21:00 Uhr war der Timer bereits gesetzt.

                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        psrelax @ArnoD last edited by

                                        @arnod
                                        Hier bitte.

                                        2024-12-01 20:58:00.825  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.8 *******************
                                        2024-12-01 20:59:00.696  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                        2024-12-01 20:59:00.696  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 99659623,99659636
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-12-01T20:00:00.000Z","2024-12-01T21:00:00.000Z"]
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2414
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 89
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2053
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 4:31 h / 4:31 h
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.293
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.333
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2948
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 1.12.2024, 23:00:00
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 1.12.2024, 22:00:00
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 1.12.2024, 22:00:00
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 1.12.2024, 21:00:00
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 1.12.2024, 21:00:00
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 1.12.2024, 19:00:00
                                        2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                                        2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3295
                                        2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.29
                                        2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                        2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                        2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 8.3265 kWh
                                        2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 4.5360000000000005 kWh
                                        2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                        2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                        2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                                        2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                        2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                        2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = warte auf Normalpreisphase von 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr (aktive Phase: high)
                                        2024-12-01 20:59:00.698  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/2,29,29/3,29,29/3, 
                                        
                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD @psrelax last edited by

                                          @psrelax
                                          Ok, Danke.
                                          Problem erkannt, die Lösung werde ich mir am Wochenende überlegen. 🙂

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            psrelax @ArnoD last edited by

                                            @arnod
                                            Heute hatte ich das nächst Phänomen. Eine kurze Entladesperre um 14 Uhr.
                                            c908b184-5e06-4f6c-b1d3-d7165e4eac69-image.png

                                            2024-12-03 13:54:00.373  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.9 *******************
                                            2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                            2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 
                                            2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                                            2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                                            2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                                            2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2971
                                            2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                            2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 83
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 297
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -8
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 3255:60 h / 7:42 h
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3126
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3552
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3556
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.12.2024, 00:00:00
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.12.2024, 21:00:00
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.12.2024, 21:00:00
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.12.2024, 15:00:00
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.12.2024, 15:00:00
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.12.2024, 07:00:00
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3864
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.34
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.214400000000001 kWh
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 4.220999999999999 kWh
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                            2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                            2024-12-03 13:55:00.421  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                            2024-12-03 13:55:00.421  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                            2024-12-03 13:55:00.421  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                            2024-12-03 13:55:00.421  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie SOC reicht um nächste Peak Phase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                                            2024-12-03 13:55:00.421  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,11,11/3,11/6,30,31, 
                                            2024-12-03 13:55:00.421  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.9 *******************
                                            2024-12-03 13:56:00.354  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                                            2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                            2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 
                                            2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                                            2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                                            2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                                            2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2971
                                            2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                            2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 84
                                            2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 369
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -17
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:48 h / 7:48 h
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3132
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3559
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3556
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.12.2024, 00:00:00
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.12.2024, 21:00:00
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.12.2024, 21:00:00
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.12.2024, 15:00:00
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.12.2024, 15:00:00
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.12.2024, 07:00:00
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3864
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.34
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.214400000000001 kWh
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 4.220999999999999 kWh
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                            2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                            2024-12-03 13:56:00.443  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                                            2024-12-03 13:56:00.443  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                            2024-12-03 13:56:00.443  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                            2024-12-03 13:56:00.443  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie SOC reicht um nächste Peak Phase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                                            2024-12-03 13:56:00.443  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,11,11/3,11/6,30,
                                            
                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            713
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3331
                                            1362827
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo