Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • azzkikrboy
      azzkikrboy @Abyss last edited by azzkikrboy

      @Abyss
      Nein, bin noch nicht weiter, habe aber schon Kontakt mit den Entwicklern aufgenommen. Die sind sehr hilfsbereit, aber auch nur 3, also hoffnungslos überlastet.
      Meine Idee war die WB über RSCP über das E3DC zu regeln ... Also nicht direkt die WB anzusprechen. Grundsätzlich wären die bereit das zu übernehmen, wenns dann einer "macht" ... ich versuche da mal im Urlaub weiter zu kommen.

      Ich habe es mit dem EasyConnect Template versucht ... (siehe Post vom 30.06. 20:03h).

      @ArnoD : Wallbox DIP 7: bei der EasyConnect oder MultiConnect II ???

      Mit den DIP Schaltern habe ich noch nicht "gespielt", da von EVCC keine Info vorhanden ist ...

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @azzkikrboy last edited by

        @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        Wallbox DIP 7: bei der EasyConnect oder MultiConnect II ???

        Ich habe die EasyConnect

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          psrelax @ArnoD last edited by

          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Hast du da ein LOG File oder kannst du Debug Log beim CC Skript einschalten und das mal mir schicken?
          Will nur sicher sein das, dass die Ursache ist.

          Meinst du wegen der Entladesperre?
          Wenn ja, hier bitte:

          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
          2025-07-07 00:59:54.493  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
          2025-07-07 00:59:54.494  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
          2025-07-07 00:59:54.536  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-07-07 00:59:54.538  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
          2025-07-07 00:59:54.539  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-07-07 00:59:54.540  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
          2025-07-07 00:59:54.541  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
          2025-07-07 00:59:54.542  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-07-07 00:59:54.543  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-07-07 00:59:54.544  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-07-07 00:59:54.545  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-07-07 00:59:54.547  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-07-07 00:59:54.547  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
          2025-07-07 00:59:54.547  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
          2025-07-07 00:59:54.590  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 675W
          2025-07-07 00:59:54.591  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -669 W
          2025-07-07 00:59:54.593  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-07-07 00:59:54.593  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
          2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-07-07 00:59:54.635  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-07-07 00:59:54.677  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-07-07 00:59:54.677  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-07-07 00:59:54.677  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-07-07 00:59:54.677  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-07-07 00:59:54.677  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10, 
          2025-07-07 01:00:00.007  - warn: javascript.0 (196) script.js.PV_Max_Watt.pv_max_watt_schreiben: Zeitplan ausgeführt Anfang
          2025-07-07 01:00:00.010  - warn: javascript.0 (196) script.js.PV_Max_Watt.pv_max_watt_schreiben: 12391
          2025-07-07 01:00:00.010  - warn: javascript.0 (196) script.js.PV_Max_Watt.pv_max_watt_schreiben: Zeitplan ausgeführt Ende
          2025-07-07 01:00:00.033  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
          2025-07-07 01:00:00.035  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieEntladesperre wurde durch Timer um 01:00:00 auf true gesetzt.
          2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
          2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-07-07T00:00:00.000Z","2025-07-07T04:00:00.000Z"]
          2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
          2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
          2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2233
          2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
          2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 44
          2025-07-07 01:00:00.382  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -675
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -5
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:60 h
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2908
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3459
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.7.2025, 13:00:00
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 10:00:00
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 10:00:00
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 06:00:00
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 06:00:00
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.7.2025, 00:00:00
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh
          2025-07-07 01:00:00.383  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
          2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
          2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
          2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
          2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
          2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = true
          2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 02:00 Uhr bis 06:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
          2025-07-07 01:00:00.384  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/3,11/4,31,29,29/3,29,29/3, 
          2025-07-07 01:00:00.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 *******************
          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-07-07 01:00:03.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
          2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
          2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
          2025-07-07 01:00:03.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
          2025-07-07 01:00:03.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-07-07 01:00:03.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
          2025-07-07 01:00:03.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-07-07 01:00:03.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
          2025-07-07 01:00:03.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
          2025-07-07 01:00:03.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-07-07 01:00:03.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-07-07 01:00:03.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-07-07 01:00:03.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-07-07 01:00:03.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-07-07 01:00:03.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
          2025-07-07 01:00:03.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
          2025-07-07 01:00:03.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 681W
          2025-07-07 01:00:03.166  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -675 W
          2025-07-07 01:00:03.179  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-07-07 01:00:03.180  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
          2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-07-07 01:00:03.237  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-07-07 01:00:03.349  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-07-07 01:00:03.349  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-07-07 01:00:03.349  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-07-07 01:00:03.349  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-07-07 01:00:03.349  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41, 
          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-07-07 01:00:12.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
          2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
          2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
          2025-07-07 01:00:12.046  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
          2025-07-07 01:00:12.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-07-07 01:00:12.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
          2025-07-07 01:00:12.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-07-07 01:00:12.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
          2025-07-07 01:00:12.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
          2025-07-07 01:00:12.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-07-07 01:00:12.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-07-07 01:00:12.102  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-07-07 01:00:12.103  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-07-07 01:00:12.104  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-07-07 01:00:12.105  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
          2025-07-07 01:00:12.105  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
          2025-07-07 01:00:12.148  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 386W
          2025-07-07 01:00:12.152  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
          2025-07-07 01:00:12.159  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-07-07 01:00:12.159  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
          2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-07-07 01:00:12.200  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-07-07 01:00:12.242  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-07-07 01:00:12.242  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-07-07 01:00:12.242  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-07-07 01:00:12.242  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-07-07 01:00:12.242  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37, 
          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
          2025-07-07 01:00:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
          2025-07-07 01:00:18.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-07-07 01:00:18.089  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
          2025-07-07 01:00:18.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-07-07 01:00:18.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
          2025-07-07 01:00:18.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
          2025-07-07 01:00:18.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-07-07 01:00:18.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-07-07 01:00:18.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-07-07 01:00:18.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-07-07 01:00:18.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-07-07 01:00:18.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
          2025-07-07 01:00:18.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
          2025-07-07 01:00:18.156  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 459W
          2025-07-07 01:00:18.160  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
          2025-07-07 01:00:18.162  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-07-07 01:00:18.162  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
          2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-07-07 01:00:18.205  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-07-07 01:00:18.247  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-07-07 01:00:18.247  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-07-07 01:00:18.247  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-07-07 01:00:18.247  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-07-07 01:00:18.247  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37, 
          2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-07-07 01:00:24.506  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
          2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
          2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
          2025-07-07 01:00:24.507  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
          2025-07-07 01:00:24.551  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-07-07 01:00:24.553  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
          2025-07-07 01:00:24.554  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-07-07 01:00:24.555  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
          2025-07-07 01:00:24.557  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
          2025-07-07 01:00:24.558  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-07-07 01:00:24.559  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-07-07 01:00:24.560  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-07-07 01:00:24.561  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-07-07 01:00:24.562  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-07-07 01:00:24.563  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
          2025-07-07 01:00:24.563  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
          2025-07-07 01:00:24.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 405W
          2025-07-07 01:00:24.606  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
          2025-07-07 01:00:24.609  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-07-07 01:00:24.609  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
          2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-07-07 01:00:24.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-07-07 01:00:24.692  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-07-07 01:00:24.692  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-07-07 01:00:24.692  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-07-07 01:00:24.692  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-07-07 01:00:24.692  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37, 
          2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-07-07 01:00:33.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
          2025-07-07 01:00:33.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
          2025-07-07 01:00:33.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-07-07 01:00:33.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
          2025-07-07 01:00:33.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-07-07 01:00:33.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
          2025-07-07 01:00:33.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
          2025-07-07 01:00:33.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-07-07 01:00:33.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-07-07 01:00:33.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-07-07 01:00:33.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-07-07 01:00:33.101  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-07-07 01:00:33.102  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
          2025-07-07 01:00:33.102  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
          2025-07-07 01:00:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1137W
          2025-07-07 01:00:33.162  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
          2025-07-07 01:00:33.176  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-07-07 01:00:33.177  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-07-07 01:00:33.238  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
          2025-07-07 01:00:33.239  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-07-07 01:00:33.239  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-07-07 01:00:33.239  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-07-07 01:00:33.239  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-07-07 01:00:33.351  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-07-07 01:00:33.351  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-07-07 01:00:33.351  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-07-07 01:00:33.351  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-07-07 01:00:33.351  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41, 
          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
          2025-07-07 01:00:39.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
          2025-07-07 01:00:39.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
          2025-07-07 01:00:39.045  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
          2025-07-07 01:00:39.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-07-07 01:00:39.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
          2025-07-07 01:00:39.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-07-07 01:00:39.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
          2025-07-07 01:00:39.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
          2025-07-07 01:00:39.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-07-07 01:00:39.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-07-07 01:00:39.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-07-07 01:00:39.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-07-07 01:00:39.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-07-07 01:00:39.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
          2025-07-07 01:00:39.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
          2025-07-07 01:00:39.142  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 542W
          2025-07-07 01:00:39.143  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
          2025-07-07 01:00:39.145  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-07-07 01:00:39.145  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
          2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-07-07 01:00:39.186  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-07-07 01:00:39.228  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-07-07 01:00:39.228  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-07-07 01:00:39.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-07-07 01:00:39.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-07-07 01:00:39.229  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41, 
          2025-07-07 01:00:45.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
          2025-07-07 01:00:45.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
          2025-07-07 01:00:45.049  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-07-07 01:00:45.050  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
          2025-07-07 01:00:45.052  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-07-07 01:00:45.053  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
          2025-07-07 01:00:45.054  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
          2025-07-07 01:00:45.055  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-07-07 01:00:45.056  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-07-07 01:00:45.057  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-07-07 01:00:45.058  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-07-07 01:00:45.060  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-07-07 01:00:45.060  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
          2025-07-07 01:00:45.060  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
          2025-07-07 01:00:45.102  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 539W
          2025-07-07 01:00:45.104  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
          2025-07-07 01:00:45.105  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-07-07 01:00:45.105  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
          2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-07-07 01:00:45.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-07-07 01:00:45.188  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-07-07 01:00:45.188  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-07-07 01:00:45.188  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-07-07 01:00:45.188  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-07-07 01:00:45.189  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41, 
          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-07-07 01:00:54.605  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
          2025-07-07 01:00:54.606  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
          2025-07-07 01:00:54.606  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
          2025-07-07 01:00:54.606  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
          2025-07-07 01:00:54.649  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-07-07 01:00:54.650  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
          2025-07-07 01:00:54.652  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-07-07 01:00:54.653  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
          2025-07-07 01:00:54.654  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
          2025-07-07 01:00:54.656  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-07-07 01:00:54.657  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-07-07 01:00:54.659  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-07-07 01:00:54.661  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-07-07 01:00:54.662  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-07-07 01:00:54.662  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 944 Wh
          2025-07-07 01:00:54.662  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 944 Wh
          2025-07-07 01:00:54.705  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 887W
          2025-07-07 01:00:54.706  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
          2025-07-07 01:00:54.708  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-07-07 01:00:54.708  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 44 %
          2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-07-07 01:00:54.749  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-07-07 01:00:54.795  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-07-07 01:00:54.795  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-07-07 01:00:54.795  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-07-07 01:00:54.795  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-07-07 01:00:54.795  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37, 
          2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
          2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-07-06T23:00:00.000Z","2025-07-07T04:00:00.000Z"]
          2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
          2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
          2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2233
          2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
          2025-07-07 01:01:00.282  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 44
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 461
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:33 h
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2908
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3459
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.7.2025, 13:00:00
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 10:00:00
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 10:00:00
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 06:00:00
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 06:00:00
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.7.2025, 00:00:00
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
          2025-07-07 01:01:00.283  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh
          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh
          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = true
          2025-07-07 01:01:00.284  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
          2025-07-07 01:01:00.284  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/3,11/4,31,29,29/3,29,29/3, 
          
          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            psrelax @psrelax last edited by

            @ArnoD
            War heut wieder der Fall.
            Genügen dir die Logs einen Post drüber?

            7a580d7d-72d2-42f4-88f5-2efda03b3c5c-image.png

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @psrelax last edited by

              @psrelax
              Ja das genügt.

              Letzten Montag hast du abends im Schnitt mehr Strom verbraucht (300 Watt mehr) als diesen Montag. Deshalb ist die Batterie-Reichweiten-Prognose aktuell nicht richtig.

              Das Skript geht davon aus, dass dein Verbrauch nächsten Montagabend ähnlich ist wie heute – also 300 Watt niedriger als letzte Woche.

              Wenn du nun einen festen Wert (Offset) zur Korrektur nutzt, wird die Schätzung nächste Woche zu niedrig sein.
              Ein fester Offset funktioniert also nicht gut, weil du ihn ständig anpassen müsstest – je nachdem, ob der Verbrauch letzte Woche höher oder niedriger war.

              Die Möglichkeit diese Berechnung zu beeinflussen hättest du bereits jetzt, indem du einfach deine Batteriekapazität vergrößerst.
              Das kannst du z.B. mit der Objekt-ID
              0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie
              indem du hier 100 einträgst.

              oder mit der Objekt-ID
              0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad
              indem du hier 100 einträgst.

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                psrelax @ArnoD last edited by

                @arnod
                0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie war bereits auf 100%.

                0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad werde ich einmal probieren. Der steht aktuell auf 88%.

                Kann man die Berechnung nicht in 2 Teile teilen?
                Teil 1 abends bis 00:00 Uhr und Teil 2 nachts 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr
                Mein Verbrauch variiert abends, hingegen nachts ist er immer ziemlich gleich. Dies sollte bei den meisten Leuten so sein, die nachts schlafen.
                Hierdurch würde die restliche Reichweite ab Mitternacht neu mit dem Teil 2 berechnet werden, der eigentlich jeden Tag fast identisch sein sollte.
                Dies würde das Nachladen in der Nacht aufgrund der ausreichend berechneten Reichweite unterbinden, bzw. die Reichweite als noch ausreichend beurteilen.

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD @psrelax last edited by

                  @psrelax
                  Es ist bereits in zwei Abschnitte aufgeteilt.
                  Abend 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr des nächsten Tages oder Tag 05:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    psrelax @ArnoD last edited by

                    @arnod
                    Dann ists schon komisch, wie ChargeControl auf den höheren Verbrauch kommt. 😢
                    Naja, ich hab jetzt mal den Systemwirkungsgrad auf 100 gesetzt. Mal schaun was das bringt.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD last edited by

                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.

                      Version: 1.6.2
                      Änderungen:

                      • Kleinere Optimierungen am Code und an der Laderegelung durchgeführt.
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • M
                        MaLei @ArnoD last edited by

                        @arnod

                        Ich bekomme folgende Fehler

                        javascript.0	22:07:49.591	error	
                        SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1
                        javascript.0	22:07:49.591	error	
                            at script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:23
                        javascript.0	22:07:49.591	error	
                            at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:9)
                        
                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD @MaLei last edited by

                          @malei
                          Welche Version vom Script hattest du vorher?
                          Der Fehler tritt auf, wenn versucht wird, einen ungültigen JSON-String mit JSON.parse() zu parsen.

                          Hast du die Schritte beim Wechsel auf Version 1.6.1 berücksichtigt:
                          Es wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs von array auf string geändert:

                          0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh
                          0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh
                          0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh
                          0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh
                          0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
                          

                          Vorgehensweise zur Anpassung
                          Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:

                          Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:

                          • Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren.

                          Objekt-IDs manuell ändern:
                          Typ der fünf Objekt-IDs auf String setzen
                          Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:

                              [10, 34, 19]
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            MaLei @ArnoD last edited by

                            @arnod

                            Ich kam von der 1.5.23, auf die ich auch wieder zurückgewechselt bin.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            837
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.2k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            70
                            3384
                            1403762
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo