NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@azzkikrboy
Bitte auch so vorgehen wie weiter oben beschrieben und die Objekt ID's löschen oder manuell ändern.SyntaxError: Identifier 'LogparserSyntax' has already been declared ist ein anderes Problem.
Das deutet eher auf ein nicht sauber beendetes Script hin. Sollte bei einem Neustart dann aber nicht mehr kommen. -
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Kannst du mir die LOG Einträge schicken, wo du evcc auf PV umgestellt hast?
Hier bitte. Gibt hald von vorher nur die Logs von Tibber.
2025-08-05 10:34:02.174 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 ******************* 2025-08-05 10:35:00.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-08-05 10:35:00.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1489 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 84 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 4311 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -125 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 9:49 h 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.157 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1784 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.1628 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2143 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.8.2025, 00:00:00 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 5.8.2025, 19:00:00 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 5.8.2025, 19:00:00 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 5.8.2025, 09:00:00 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2159 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.19 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.87 kWh 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 64.38 kWh 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = PV Prognose hoch,es wird bei Sonnenaufgang mit PV Leistung geladen (aktive Phase: normal) 2025-08-05 10:35:00.261 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,19,21,2,30,31, 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 ******************* 2025-08-05 10:35:18.641 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP1) ? off"}## 2025-08-05 10:35:48.426 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? false"}## 2025-08-05 10:35:51.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-05 10:35:51.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-05 10:35:51.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-05 10:35:51.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-05 10:35:51.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49 2025-08-05 10:35:51.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-05 10:35:51.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-08-05 10:35:51.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-05 10:35:51.095 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-08-05 10:35:51.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-05 10:35:51.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-05 10:35:51.098 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-08-05 10:35:51.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-08-05 10:35:51.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-05 10:35:51.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-05 10:35:51.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh 2025-08-05 10:35:51.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh 2025-08-05 10:35:51.267 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2134W 2025-08-05 10:35:51.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7794 W 2025-08-05 10:35:51.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 11136 W 2025-08-05 10:35:51.316 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-08-05 10:35:51.358 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 85 % 2025-08-05 10:35:51.358 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-08-05 10:35:51.358 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-08-05 10:35:51.359 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-08-05 10:35:51.359 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-08-05 10:35:51.400 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-08-05 10:35:51.401 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-08-05 10:35:51.401 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 496 2025-08-05 10:35:51.401 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 496 2025-08-05 10:35:51.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18, 2025-08-05 10:35:51.446 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 8762 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49 2025-08-05 10:35:54.256 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-05 10:35:54.258 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-08-05 10:35:54.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-05 10:35:54.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-08-05 10:35:54.262 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-05 10:35:54.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-05 10:35:54.264 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-08-05 10:35:54.265 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-08-05 10:35:54.267 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-05 10:35:54.268 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-05 10:35:54.268 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh 2025-08-05 10:35:54.268 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh 2025-08-05 10:35:54.310 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 0W 2025-08-05 10:35:54.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7665 W 2025-08-05 10:35:54.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 11131 W 2025-08-05 10:35:54.314 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-08-05 10:35:54.354 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 85 % 2025-08-05 10:35:54.355 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-08-05 10:35:54.355 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-08-05 10:35:54.355 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-08-05 10:35:54.355 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-08-05 10:35:54.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-08-05 10:35:54.397 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-08-05 10:35:54.397 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 305 2025-08-05 10:35:54.397 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 493 2025-08-05 10:35:54.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,43, 2025-08-05 10:35:54.443 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 10265 2025-08-05 10:35:57.088 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 10265 2025-08-05 10:36:00.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49 2025-08-05 10:36:00.108 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-05 10:36:00.115 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-08-05 10:36:00.158 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-05 10:36:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-08-05 10:36:00.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-05 10:36:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-05 10:36:00.292 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-08-05 10:36:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-08-05 10:36:00.339 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-05 10:36:00.382 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-05 10:36:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh 2025-08-05 10:36:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1489 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 85 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 861 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -8238 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 10:02 h 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1565 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1778 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.1628 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2143 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.8.2025, 00:00:00 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 5.8.2025, 19:00:00 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 5.8.2025, 19:00:00 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 5.8.2025, 09:00:00 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2159 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.19 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.87 kWh 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 64.38 kWh 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = PV Prognose hoch,es wird bei Sonnenaufgang mit PV Leistung geladen (aktive Phase: normal) 2025-08-05 10:36:00.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,19,21,2,30,31, 2025-08-05 10:36:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 *******************
-
@psrelax
mir geht es um diese Einträge:2025-08-05 10:35:18.641 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP1) ? off"}## 2025-08-05 10:35:48.426 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? false"}##
Bei der Umstellung auf PV müsste das im LOG erscheinen: "evcc Änderung: mode (LP1) ? PV".
Ist das bei dir der Fall? -
@arnod
PV ist bei mir in EVCC standardmäßig immer ausgewählt.
Ich kann dir nicht sagen, wann ich das das letzte Mal umgestellt habe, damit es von ChargeControl in die Log geschrieben wird. -
komisch, das hatte ich eigentlich gemacht
hab die Parameter jetzt gelöscht und neu anlegen lassen.
Jetzt läufts wieder.Danke
-
@psrelax
Ich kann das bei mir nicht nachstellen.
Egal ob ich das Skript neu starte oder einfach evcc auf PV umschalte, bei mir wird CC nicht deaktiviert.
Versuch mal das Skript neu zu starten, ob es dann funktioniert. -
@arnod
OK, Danke.
Dann beobachte ich das bei mir. -
Hallo @ArnoD
seit ein paar Tagen habe ich wieder das Verhalten, dass der Speicher um 11.30h voll geladen wird.
nach einem Reboot funktioniert es dann für 1-2 Tage, dann wieder VOLL um 11.30h.Welche Infos benötigst du zum debuggen?
(SOC in lila) -
@azzkikrboy
Das sieht bei dir so aus, als ob aus irgendeinem Grund das Script nicht mehr läuft oder aber e3dc-rscp Adapter keine Verbindung mehr hat.
Setze mal die Objekt-ID0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe
= true
Ich benötige das LOG File in dem Moment, wo das wieder passiert. -
Guten Abend, ich nutze bereits den Adapter.
Wirklich klasse.Ich möchte gerne auch Abfragen, wieviel die n diesen Jahr über die wallbox insgesamt und wieviel davon über Solarstrom getankt wurde.
In der App sind diese Daten auch vorhanden.
Ich finde in iobroker diese beiden Datenpunkte (Jahr-> WB gesamt und WB Solarstrom) nicht finden.Könnt ihr mir helfen?
Danke !
Gruß Jörg -
@alf4711
Hallo Jörg,
mit deiner Frage bist du hier falsch, du kannst auf der Github Seite ein Issues aufmachen:
Github e3dc-rscp Adapter -
@ArnoD
Heute hatte ich gleich 2 Fälle, die mir aufgefallen sind, die mir sonst nie auffallen, da ich nur am Wochenende einmal drauf schaue.
Fall 1: Charge Control läuft ganz normal, regelt aber nicht die Ladung -> Lädt alles an PV in den Speicher ohne Regelung. Erst nach Neustart wird herunter geregelt.2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17 2025-08-31 11:38:15.041 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17 2025-08-31 11:38:15.041 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02 2025-08-31 11:38:15.084 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-31 11:38:15.085 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98 2025-08-31 11:38:15.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-31 11:38:15.089 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40 2025-08-31 11:38:15.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-31 11:38:15.098 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-31 11:38:15.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00 2025-08-31 11:38:15.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00 2025-08-31 11:38:15.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-31 11:38:15.104 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-31 11:38:15.105 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh 2025-08-31 11:38:15.105 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh 2025-08-31 11:38:15.148 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2228W 2025-08-31 11:38:15.149 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6783 W 2025-08-31 11:38:15.151 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9024 W 2025-08-31 11:38:15.151 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-08-31 11:38:15.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 % 2025-08-31 11:38:15.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-08-31 11:38:15.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-08-31 11:38:15.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-08-31 11:38:15.193 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-08-31 11:38:15.234 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-08-31 11:38:15.234 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-08-31 11:38:15.234 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-08-31 11:38:15.234 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-08-31 11:38:15.234 - [33mwarn[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,34, 2025-08-31 11:38:15.281 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6006 2025-08-31 11:38:18.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6022 2025-08-31 11:38:18.951 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control 2025-08-31 11:38:19.081 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js) 2025-08-31 11:38:19.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Charge-Control Version 1.6.2 ====-"}## 2025-08-31 11:38:19.109 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-08-31 11:38:20.321 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekt ID's angelegt ====-"}## 2025-08-31 11:38:20.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekte ID's überprüft ====-"}## 2025-08-31 11:38:20.597 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====-"}## 2025-08-31 11:38:22.065 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## 2025-08-31 11:38:23.610 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## 2025-08-31 11:38:23.611 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-08-31 pv_estimate= 30.4 pv_estimate90= 32.02"}## 2025-08-31 11:38:23.611 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-01 pv_estimate= 41.28 pv_estimate90= 53.92"}## 2025-08-31 11:38:23.611 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-02 pv_estimate= 13.47 pv_estimate90= 22.71"}## 2025-08-31 11:38:23.611 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-03 pv_estimate= 48.67 pv_estimate90= 54.91"}## 2025-08-31 11:38:23.612 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-04 pv_estimate= 48.68 pv_estimate90= 51.77"}## 2025-08-31 11:38:23.612 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-05 pv_estimate= 34.13 pv_estimate90= 51.74"}## 2025-08-31 11:38:23.612 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-06 pv_estimate= 46.71 pv_estimate90= 48.09"}## 2025-08-31 11:38:27.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-31 11:38:27.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-31 11:38:27.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-31 11:38:27.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-31 11:38:27.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-31 11:38:27.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-31 11:38:27.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-31 11:38:27.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-31 11:38:27.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-31 11:38:27.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-31 11:38:27.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-31 11:38:27.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2 2025-08-31 11:38:27.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17 2025-08-31 11:38:27.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17 2025-08-31 11:38:27.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02 2025-08-31 11:38:27.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-31 11:38:27.049 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98 2025-08-31 11:38:27.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-31 11:38:27.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40 2025-08-31 11:38:27.054 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-31 11:38:27.056 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-31 11:38:27.057 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00 2025-08-31 11:38:27.058 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00 2025-08-31 11:38:27.060 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-31 11:38:27.061 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-31 11:38:27.062 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh 2025-08-31 11:38:27.062 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh 2025-08-31 11:38:27.104 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2239W 2025-08-31 11:38:27.106 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6840 W 2025-08-31 11:38:27.109 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9101 W 2025-08-31 11:38:27.109 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-08-31 11:38:27.150 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 % 2025-08-31 11:38:27.150 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-08-31 11:38:27.150 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-08-31 11:38:27.150 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-08-31 11:38:27.150 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-08-31 11:38:27.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-08-31 11:38:27.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-08-31 11:38:27.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 0 2025-08-31 11:38:27.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-08-31 11:38:27.192 - [33mwarn[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 0, 2025-08-31 11:38:27.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6071 2025-08-31 11:38:30.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-31 11:38:30.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-31 11:38:30.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-31 11:38:30.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-31 11:38:30.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-31 11:38:30.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-31 11:38:30.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-31 11:38:30.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-31 11:38:30.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-31 11:38:30.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-31 11:38:30.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-31 11:38:30.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2 2025-08-31 11:38:30.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17 2025-08-31 11:38:30.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17 2025-08-31 11:38:30.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02 2025-08-31 11:38:30.331 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-31 11:38:30.332 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98 2025-08-31 11:38:30.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-31 11:38:30.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40 2025-08-31 11:38:30.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-31 11:38:30.337 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-31 11:38:30.339 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00 2025-08-31 11:38:30.340 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00 2025-08-31 11:38:30.341 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-31 11:38:30.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-31 11:38:30.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh 2025-08-31 11:38:30.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh 2025-08-31 11:38:30.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 0W 2025-08-31 11:38:30.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6201 W 2025-08-31 11:38:30.389 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9100 W 2025-08-31 11:38:30.389 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-08-31 11:38:30.430 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 % 2025-08-31 11:38:30.430 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-08-31 11:38:30.430 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-08-31 11:38:30.430 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-08-31 11:38:30.430 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-08-31 11:38:30.477 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-08-31 11:38:30.477 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-08-31 11:38:30.477 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 791 2025-08-31 11:38:30.477 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 791 2025-08-31 11:38:30.477 - [33mwarn[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,43, 2025-08-31 11:38:30.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 8309 2025-08-31 11:38:33.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 7525
Fall 1: Charge Control schaltet ab, da anscheinend per EVCC mit 3 Phasen geladen wird. Nach änderung auf 1 Phase, fängt ChargeControl wieder an zu laufen.
2025-08-31 11:54:57.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-31 11:54:57.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-31 11:54:57.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-31 11:54:57.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02 2025-08-31 11:54:57.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-31 11:54:57.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98 2025-08-31 11:54:57.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-31 11:54:57.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40 2025-08-31 11:54:57.106 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-31 11:54:57.111 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-31 11:54:57.112 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00 2025-08-31 11:54:57.114 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00 2025-08-31 11:54:57.115 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-31 11:54:57.117 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-31 11:54:57.117 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh 2025-08-31 11:54:57.117 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh 2025-08-31 11:54:57.164 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3645W 2025-08-31 11:54:57.166 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 597 W 2025-08-31 11:54:57.169 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9347 W 2025-08-31 11:54:57.169 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-08-31 11:54:57.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 84 % 2025-08-31 11:54:57.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-08-31 11:54:57.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-08-31 11:54:57.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-08-31 11:54:57.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-08-31 11:54:57.254 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-08-31 11:54:57.254 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-08-31 11:54:57.254 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 703 2025-08-31 11:54:57.254 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 703 2025-08-31 11:54:57.254 - [33mwarn[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18, 2025-08-31 11:54:57.301 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 4999 2025-08-31 11:54:59.408 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? true"}## 2025-08-31 11:56:04.827 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP2) ? pv"}## 2025-08-31 11:56:06.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-31 11:56:06.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-31 11:56:06.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-31 11:56:06.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-31 11:56:06.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-31 11:56:06.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-31 11:56:06.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-31 11:56:06.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-31 11:56:06.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-31 11:56:06.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-31 11:56:06.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-31 11:56:06.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2 2025-08-31 11:56:06.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17 2025-08-31 11:56:06.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17 2025-08-31 11:56:06.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02 2025-08-31 11:56:06.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-31 11:56:06.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98 2025-08-31 11:56:06.095 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-31 11:56:06.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40 2025-08-31 11:56:06.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-31 11:56:06.105 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-31 11:56:06.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00 2025-08-31 11:56:06.109 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00 2025-08-31 11:56:06.111 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-31 11:56:06.114 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-31 11:56:06.114 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh 2025-08-31 11:56:06.115 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh 2025-08-31 11:56:06.158 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 4598W 2025-08-31 11:56:06.159 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 4803 W 2025-08-31 11:56:06.163 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9431 W 2025-08-31 11:56:06.163 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-08-31 11:56:06.204 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 84 % 2025-08-31 11:56:06.205 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-08-31 11:56:06.205 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-08-31 11:56:06.205 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-08-31 11:56:06.205 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-08-31 11:56:06.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-08-31 11:56:06.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-08-31 11:56:06.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 703 2025-08-31 11:56:06.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 703 2025-08-31 11:56:06.247 - [33mwarn[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,43, 2025-08-31 11:56:06.296 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 4125