    • P
      psrelax @ArnoD last edited by

      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Kannst du mir die LOG Einträge schicken, wo du evcc auf PV umgestellt hast?

      Hier bitte. Gibt hald von vorher nur die Logs von Tibber.

      2025-08-05 10:34:02.174  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 *******************
      2025-08-05 10:35:00.259  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
      2025-08-05 10:35:00.259  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1489
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 84
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 4311
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -125
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 9:49 h
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.157
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1784
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.1628
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2143
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.8.2025, 00:00:00
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 5.8.2025, 19:00:00
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 5.8.2025, 19:00:00
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 5.8.2025, 09:00:00
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2159
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.19
      2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
      2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
      2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.87 kWh
      2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 64.38 kWh
      2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true
      2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true
      2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
      2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
      2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
      2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
      2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = PV Prognose hoch,es wird bei Sonnenaufgang mit PV Leistung geladen (aktive Phase: normal)
      2025-08-05 10:35:00.261  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,19,21,2,30,31, 
      2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 *******************
      2025-08-05 10:35:18.641  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP1) ? off"}##
      2025-08-05 10:35:48.426  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? false"}##
      2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
      2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
      2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
      2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
      2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
      2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
      2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
      2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
      2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
      2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
      2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
      2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4
      2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
      2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
      2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49
      2025-08-05 10:35:51.090  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
      2025-08-05 10:35:51.092  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
      2025-08-05 10:35:51.093  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
      2025-08-05 10:35:51.095  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
      2025-08-05 10:35:51.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
      2025-08-05 10:35:51.097  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
      2025-08-05 10:35:51.098  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
      2025-08-05 10:35:51.099  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
      2025-08-05 10:35:51.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
      2025-08-05 10:35:51.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
      2025-08-05 10:35:51.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh
      2025-08-05 10:35:51.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh
      2025-08-05 10:35:51.267  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2134W
      2025-08-05 10:35:51.269  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7794 W
      2025-08-05 10:35:51.315  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 11136 W
      2025-08-05 10:35:51.316  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
      2025-08-05 10:35:51.358  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 85 %
      2025-08-05 10:35:51.358  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
      2025-08-05 10:35:51.358  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
      2025-08-05 10:35:51.359  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
      2025-08-05 10:35:51.359  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
      2025-08-05 10:35:51.400  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
      2025-08-05 10:35:51.401  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
      2025-08-05 10:35:51.401  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 496
      2025-08-05 10:35:51.401  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 496
      2025-08-05 10:35:51.401  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18, 
      2025-08-05 10:35:51.446  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 8762
      2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
      2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
      2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
      2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
      2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
      2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
      2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
      2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
      2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
      2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
      2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
      2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4
      2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
      2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
      2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49
      2025-08-05 10:35:54.256  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
      2025-08-05 10:35:54.258  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
      2025-08-05 10:35:54.259  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
      2025-08-05 10:35:54.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
      2025-08-05 10:35:54.262  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
      2025-08-05 10:35:54.263  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
      2025-08-05 10:35:54.264  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
      2025-08-05 10:35:54.265  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
      2025-08-05 10:35:54.267  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
      2025-08-05 10:35:54.268  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
      2025-08-05 10:35:54.268  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh
      2025-08-05 10:35:54.268  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh
      2025-08-05 10:35:54.310  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 0W
      2025-08-05 10:35:54.312  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7665 W
      2025-08-05 10:35:54.313  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 11131 W
      2025-08-05 10:35:54.314  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
      2025-08-05 10:35:54.354  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 85 %
      2025-08-05 10:35:54.355  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
      2025-08-05 10:35:54.355  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
      2025-08-05 10:35:54.355  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
      2025-08-05 10:35:54.355  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
      2025-08-05 10:35:54.396  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
      2025-08-05 10:35:54.397  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
      2025-08-05 10:35:54.397  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 305
      2025-08-05 10:35:54.397  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 493
      2025-08-05 10:35:54.397  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,43, 
      2025-08-05 10:35:54.443  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 10265
      2025-08-05 10:35:57.088  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 10265
      2025-08-05 10:36:00.093  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
      2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
      2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
      2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
      2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
      2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
      2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
      2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
      2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
      2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
      2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
      2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4
      2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
      2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
      2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49
      2025-08-05 10:36:00.108  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
      2025-08-05 10:36:00.115  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
      2025-08-05 10:36:00.158  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
      2025-08-05 10:36:00.199  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
      2025-08-05 10:36:00.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
      2025-08-05 10:36:00.249  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
      2025-08-05 10:36:00.292  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
      2025-08-05 10:36:00.335  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
      2025-08-05 10:36:00.339  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
      2025-08-05 10:36:00.382  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
      2025-08-05 10:36:00.383  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh
      2025-08-05 10:36:00.383  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh
      2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
      2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
      2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
      2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
      2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1489
      2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
      2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 85
      2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 861
      2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -8238
      2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
      2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 10:02 h
      2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
      2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1565
      2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1778
      2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.1628
      2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2143
      2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
      2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
      2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
      2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.8.2025, 00:00:00
      2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 5.8.2025, 19:00:00
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 5.8.2025, 19:00:00
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 5.8.2025, 09:00:00
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2159
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.19
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.87 kWh
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 64.38 kWh
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
      2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = PV Prognose hoch,es wird bei Sonnenaufgang mit PV Leistung geladen (aktive Phase: normal)
      2025-08-05 10:36:00.386  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,19,21,2,30,31, 
      2025-08-05 10:36:00.387  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 *******************
      
      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @psrelax last edited by

        @psrelax
        mir geht es um diese Einträge:

        2025-08-05 10:35:18.641  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP1) ? off"}##
        2025-08-05 10:35:48.426  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? false"}##
        
        

        Bei der Umstellung auf PV müsste das im LOG erscheinen: "evcc Änderung: mode (LP1) ? PV".
        Ist das bei dir der Fall?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          psrelax last edited by

          @arnod
          PV ist bei mir in EVCC standardmäßig immer ausgewählt.
          Ich kann dir nicht sagen, wann ich das das letzte Mal umgestellt habe, damit es von ChargeControl in die Log geschrieben wird.

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • azzkikrboy
            azzkikrboy @ArnoD last edited by

            @arnod

            komisch, das hatte ich eigentlich gemacht 🤔
            hab die Parameter jetzt gelöscht und neu anlegen lassen.
            Jetzt läufts wieder.

            Danke

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @psrelax last edited by

              @psrelax
              Ich kann das bei mir nicht nachstellen.
              Egal ob ich das Skript neu starte oder einfach evcc auf PV umschalte, bei mir wird CC nicht deaktiviert.
              Versuch mal das Skript neu zu starten, ob es dann funktioniert.

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                psrelax @ArnoD last edited by

                @arnod
                OK, Danke.
                Dann beobachte ich das bei mir.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • azzkikrboy
                  azzkikrboy last edited by

                  Hallo @ArnoD

                  seit ein paar Tagen habe ich wieder das Verhalten, dass der Speicher um 11.30h voll geladen wird.
                  nach einem Reboot funktioniert es dann für 1-2 Tage, dann wieder VOLL um 11.30h.

                  Welche Infos benötigst du zum debuggen?

                  a7041fbb-57da-4da3-8030-06d3ce77884a-grafik.png
                  (SOC in lila)

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @azzkikrboy last edited by

                    @azzkikrboy
                    Das sieht bei dir so aus, als ob aus irgendeinem Grund das Script nicht mehr läuft oder aber e3dc-rscp Adapter keine Verbindung mehr hat.
                    Setze mal die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe = true
                    Ich benötige das LOG File in dem Moment, wo das wieder passiert.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      alf4711 last edited by

                      Guten Abend, ich nutze bereits den Adapter.
                      Wirklich klasse.

                      Ich möchte gerne auch Abfragen, wieviel die n diesen Jahr über die wallbox insgesamt und wieviel davon über Solarstrom getankt wurde.

                      In der App sind diese Daten auch vorhanden.
                      Ich finde in iobroker diese beiden Datenpunkte (Jahr-> WB gesamt und WB Solarstrom) nicht finden.

                      Könnt ihr mir helfen?

                      Danke !
                      Gruß Jörg

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ArnoD @alf4711 last edited by

                        @alf4711
                        Hallo Jörg,
                        mit deiner Frage bist du hier falsch, du kannst auf der Github Seite ein Issues aufmachen:
                        Github e3dc-rscp Adapter

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          psrelax last edited by

                          @ArnoD
                          Heute hatte ich gleich 2 Fälle, die mir aufgefallen sind, die mir sonst nie auffallen, da ich nur am Wochenende einmal drauf schaue.
                          Fall 1: Charge Control läuft ganz normal, regelt aber nicht die Ladung -> Lädt alles an PV in den Speicher ohne Regelung. Erst nach Neustart wird herunter geregelt.

                          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
                          2025-08-31 11:38:15.041  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
                          2025-08-31 11:38:15.041  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
                          2025-08-31 11:38:15.084  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-08-31 11:38:15.085  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
                          2025-08-31 11:38:15.087  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-08-31 11:38:15.089  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
                          2025-08-31 11:38:15.090  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-08-31 11:38:15.098  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-08-31 11:38:15.100  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                          2025-08-31 11:38:15.102  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                          2025-08-31 11:38:15.103  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                          2025-08-31 11:38:15.104  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                          2025-08-31 11:38:15.105  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
                          2025-08-31 11:38:15.105  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
                          2025-08-31 11:38:15.148  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2228W
                          2025-08-31 11:38:15.149  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6783 W
                          2025-08-31 11:38:15.151  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9024 W
                          2025-08-31 11:38:15.151  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                          2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 %
                          2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
                          2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-08-31 11:38:15.193  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                          2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-08-31 11:38:15.234  - warn: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,34, 
                          2025-08-31 11:38:15.281  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6006
                          2025-08-31 11:38:18.048  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6022
                          2025-08-31 11:38:18.951  - info: javascript.0 (236) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                          2025-08-31 11:38:19.081  - info: javascript.0 (236) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                          2025-08-31 11:38:19.102  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Charge-Control Version 1.6.2 ====-"}##
                          2025-08-31 11:38:19.109  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-08-31 11:38:20.321  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekt ID's angelegt ====-"}##
                          2025-08-31 11:38:20.388  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekte ID's überprüft ====-"}##
                          2025-08-31 11:38:20.597  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====-"}##
                          2025-08-31 11:38:22.065  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                          2025-08-31 11:38:23.610  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                          2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-08-31 pv_estimate= 30.4 pv_estimate90= 32.02"}##
                          2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-01 pv_estimate= 41.28 pv_estimate90= 53.92"}##
                          2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-02 pv_estimate= 13.47 pv_estimate90= 22.71"}##
                          2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-03 pv_estimate= 48.67 pv_estimate90= 54.91"}##
                          2025-08-31 11:38:23.612  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-04 pv_estimate= 48.68 pv_estimate90= 51.77"}##
                          2025-08-31 11:38:23.612  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-05 pv_estimate= 34.13 pv_estimate90= 51.74"}##
                          2025-08-31 11:38:23.612  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-06 pv_estimate= 46.71 pv_estimate90= 48.09"}##
                          2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                          2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
                          2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
                          2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
                          2025-08-31 11:38:27.048  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-08-31 11:38:27.049  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
                          2025-08-31 11:38:27.052  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-08-31 11:38:27.053  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
                          2025-08-31 11:38:27.054  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-08-31 11:38:27.056  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-08-31 11:38:27.057  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                          2025-08-31 11:38:27.058  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                          2025-08-31 11:38:27.060  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                          2025-08-31 11:38:27.061  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                          2025-08-31 11:38:27.062  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
                          2025-08-31 11:38:27.062  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
                          2025-08-31 11:38:27.104  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2239W
                          2025-08-31 11:38:27.106  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6840 W
                          2025-08-31 11:38:27.109  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9101 W
                          2025-08-31 11:38:27.109  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                          2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 %
                          2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
                          2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 0
                          2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                          2025-08-31 11:38:27.192  - warn: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 0, 
                          2025-08-31 11:38:27.240  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6071
                          2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                          2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
                          2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
                          2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
                          2025-08-31 11:38:30.331  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-08-31 11:38:30.332  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
                          2025-08-31 11:38:30.334  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-08-31 11:38:30.335  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
                          2025-08-31 11:38:30.336  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-08-31 11:38:30.337  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-08-31 11:38:30.339  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                          2025-08-31 11:38:30.340  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                          2025-08-31 11:38:30.341  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                          2025-08-31 11:38:30.343  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                          2025-08-31 11:38:30.343  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
                          2025-08-31 11:38:30.343  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
                          2025-08-31 11:38:30.386  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 0W
                          2025-08-31 11:38:30.387  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6201 W
                          2025-08-31 11:38:30.389  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9100 W
                          2025-08-31 11:38:30.389  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                          2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 %
                          2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
                          2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 791
                          2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 791
                          2025-08-31 11:38:30.477  - warn: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,43, 
                          2025-08-31 11:38:30.523  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 8309
                          2025-08-31 11:38:33.093  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 7525
                          

                          Fall 1: Charge Control schaltet ab, da anscheinend per EVCC mit 3 Phasen geladen wird. Nach änderung auf 1 Phase, fängt ChargeControl wieder an zu laufen.

                          2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
                          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
                          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
                          2025-08-31 11:54:57.097  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-08-31 11:54:57.099  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
                          2025-08-31 11:54:57.100  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-08-31 11:54:57.102  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
                          2025-08-31 11:54:57.106  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-08-31 11:54:57.111  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-08-31 11:54:57.112  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                          2025-08-31 11:54:57.114  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                          2025-08-31 11:54:57.115  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                          2025-08-31 11:54:57.117  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                          2025-08-31 11:54:57.117  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
                          2025-08-31 11:54:57.117  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
                          2025-08-31 11:54:57.164  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3645W
                          2025-08-31 11:54:57.166  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 597 W
                          2025-08-31 11:54:57.169  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9347 W
                          2025-08-31 11:54:57.169  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                          2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 84 %
                          2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
                          2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 703
                          2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 703
                          2025-08-31 11:54:57.254  - warn: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18, 
                          2025-08-31 11:54:57.301  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 4999
                          2025-08-31 11:54:59.408  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? true"}##
                          2025-08-31 11:56:04.827  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP2) ? pv"}##
                          2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                          2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                          2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                          2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                          2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                          2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                          2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                          2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                          2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                          2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                          2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                          2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                          2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
                          2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
                          2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
                          2025-08-31 11:56:06.090  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                          2025-08-31 11:56:06.092  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
                          2025-08-31 11:56:06.095  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                          2025-08-31 11:56:06.101  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
                          2025-08-31 11:56:06.103  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                          2025-08-31 11:56:06.105  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                          2025-08-31 11:56:06.107  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                          2025-08-31 11:56:06.109  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                          2025-08-31 11:56:06.111  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                          2025-08-31 11:56:06.114  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                          2025-08-31 11:56:06.114  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
                          2025-08-31 11:56:06.115  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
                          2025-08-31 11:56:06.158  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 4598W
                          2025-08-31 11:56:06.159  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 4803 W
                          2025-08-31 11:56:06.163  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9431 W
                          2025-08-31 11:56:06.163  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
                          2025-08-31 11:56:06.204  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 84 %
                          2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
                          2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                          2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                          2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                          2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                          2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                          2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 703
                          2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 703
                          2025-08-31 11:56:06.247  - warn: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,43, 
                          2025-08-31 11:56:06.296  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 4125
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          833
                          Online

                          32.0k
                          Users

                          80.5k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          70
                          3400
                          1459242
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo