Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern

    NEWS

    • Neues Video über Aliase, virtuelle Geräte und Kategorien

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      ArnoD @azzkikrboy last edited by

      @azzkikrboy
      Das sieht bei dir so aus, als ob aus irgendeinem Grund das Script nicht mehr läuft oder aber e3dc-rscp Adapter keine Verbindung mehr hat.
      Setze mal die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe = true
      Ich benötige das LOG File in dem Moment, wo das wieder passiert.

      azzkikrboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        alf4711 last edited by

        Guten Abend, ich nutze bereits den Adapter.
        Wirklich klasse.

        Ich möchte gerne auch Abfragen, wieviel die n diesen Jahr über die wallbox insgesamt und wieviel davon über Solarstrom getankt wurde.

        In der App sind diese Daten auch vorhanden.
        Ich finde in iobroker diese beiden Datenpunkte (Jahr-> WB gesamt und WB Solarstrom) nicht finden.

        Könnt ihr mir helfen?

        Danke !
        Gruß Jörg

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ArnoD @alf4711 last edited by

          @alf4711
          Hallo Jörg,
          mit deiner Frage bist du hier falsch, du kannst auf der Github Seite ein Issues aufmachen:
          Github e3dc-rscp Adapter

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            psrelax last edited by psrelax

            @ArnoD
            Heute hatte ich gleich 2 Fälle, die mir aufgefallen sind, die mir sonst nie auffallen, da ich nur am Wochenende einmal drauf schaue.
            Fall 1: Charge Control läuft ganz normal, regelt aber nicht die Ladung -> Lädt alles an PV in den Speicher ohne Regelung. Erst nach Neustart wird herunter geregelt.

            2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
            2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
            2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
            2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
            2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
            2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
            2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
            2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
            2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
            2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
            2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
            2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
            2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
            2025-08-31 11:38:15.041  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
            2025-08-31 11:38:15.041  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
            2025-08-31 11:38:15.084  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
            2025-08-31 11:38:15.085  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
            2025-08-31 11:38:15.087  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
            2025-08-31 11:38:15.089  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
            2025-08-31 11:38:15.090  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
            2025-08-31 11:38:15.098  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
            2025-08-31 11:38:15.100  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
            2025-08-31 11:38:15.102  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
            2025-08-31 11:38:15.103  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
            2025-08-31 11:38:15.104  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
            2025-08-31 11:38:15.105  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
            2025-08-31 11:38:15.105  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
            2025-08-31 11:38:15.148  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2228W
            2025-08-31 11:38:15.149  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6783 W
            2025-08-31 11:38:15.151  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9024 W
            2025-08-31 11:38:15.151  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
            2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 %
            2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
            2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
            2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
            2025-08-31 11:38:15.193  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
            2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
            2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
            2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
            2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
            2025-08-31 11:38:15.234  - warn: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,34, 
            2025-08-31 11:38:15.281  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6006
            2025-08-31 11:38:18.048  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6022
            2025-08-31 11:38:18.951  - info: javascript.0 (236) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
            2025-08-31 11:38:19.081  - info: javascript.0 (236) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
            2025-08-31 11:38:19.102  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Charge-Control Version 1.6.2 ====-"}##
            2025-08-31 11:38:19.109  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-08-31 11:38:20.321  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekt ID's angelegt ====-"}##
            2025-08-31 11:38:20.388  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekte ID's überprüft ====-"}##
            2025-08-31 11:38:20.597  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====-"}##
            2025-08-31 11:38:22.065  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
            2025-08-31 11:38:23.610  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
            2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-08-31 pv_estimate= 30.4 pv_estimate90= 32.02"}##
            2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-01 pv_estimate= 41.28 pv_estimate90= 53.92"}##
            2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-02 pv_estimate= 13.47 pv_estimate90= 22.71"}##
            2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-03 pv_estimate= 48.67 pv_estimate90= 54.91"}##
            2025-08-31 11:38:23.612  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-04 pv_estimate= 48.68 pv_estimate90= 51.77"}##
            2025-08-31 11:38:23.612  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-05 pv_estimate= 34.13 pv_estimate90= 51.74"}##
            2025-08-31 11:38:23.612  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-06 pv_estimate= 46.71 pv_estimate90= 48.09"}##
            2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
            2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
            2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
            2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
            2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
            2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
            2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
            2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
            2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
            2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
            2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
            2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
            2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
            2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
            2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
            2025-08-31 11:38:27.048  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
            2025-08-31 11:38:27.049  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
            2025-08-31 11:38:27.052  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
            2025-08-31 11:38:27.053  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
            2025-08-31 11:38:27.054  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
            2025-08-31 11:38:27.056  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
            2025-08-31 11:38:27.057  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
            2025-08-31 11:38:27.058  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
            2025-08-31 11:38:27.060  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
            2025-08-31 11:38:27.061  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
            2025-08-31 11:38:27.062  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
            2025-08-31 11:38:27.062  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
            2025-08-31 11:38:27.104  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2239W
            2025-08-31 11:38:27.106  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6840 W
            2025-08-31 11:38:27.109  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9101 W
            2025-08-31 11:38:27.109  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
            2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 %
            2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
            2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
            2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
            2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
            2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
            2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
            2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 0
            2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
            2025-08-31 11:38:27.192  - warn: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 0, 
            2025-08-31 11:38:27.240  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6071
            2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
            2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
            2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
            2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
            2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
            2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
            2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
            2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
            2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
            2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
            2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
            2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
            2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
            2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
            2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
            2025-08-31 11:38:30.331  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
            2025-08-31 11:38:30.332  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
            2025-08-31 11:38:30.334  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
            2025-08-31 11:38:30.335  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
            2025-08-31 11:38:30.336  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
            2025-08-31 11:38:30.337  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
            2025-08-31 11:38:30.339  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
            2025-08-31 11:38:30.340  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
            2025-08-31 11:38:30.341  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
            2025-08-31 11:38:30.343  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
            2025-08-31 11:38:30.343  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
            2025-08-31 11:38:30.343  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
            2025-08-31 11:38:30.386  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 0W
            2025-08-31 11:38:30.387  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6201 W
            2025-08-31 11:38:30.389  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9100 W
            2025-08-31 11:38:30.389  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
            2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 %
            2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
            2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
            2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
            2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
            2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
            2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
            2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 791
            2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 791
            2025-08-31 11:38:30.477  - warn: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,43, 
            2025-08-31 11:38:30.523  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 8309
            2025-08-31 11:38:33.093  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 7525
            

            Fall 2: Charge Control schaltet ab, da anscheinend per EVCC mit 3 Phasen geladen wird. Nach änderung auf 1 Phase, fängt ChargeControl wieder an zu laufen.

            2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
            2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
            2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
            2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
            2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
            2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
            2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
            2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
            2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
            2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
            2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
            2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
            2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
            2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
            2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
            2025-08-31 11:54:57.097  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
            2025-08-31 11:54:57.099  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
            2025-08-31 11:54:57.100  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
            2025-08-31 11:54:57.102  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
            2025-08-31 11:54:57.106  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
            2025-08-31 11:54:57.111  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
            2025-08-31 11:54:57.112  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
            2025-08-31 11:54:57.114  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
            2025-08-31 11:54:57.115  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
            2025-08-31 11:54:57.117  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
            2025-08-31 11:54:57.117  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
            2025-08-31 11:54:57.117  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
            2025-08-31 11:54:57.164  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3645W
            2025-08-31 11:54:57.166  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 597 W
            2025-08-31 11:54:57.169  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9347 W
            2025-08-31 11:54:57.169  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
            2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 84 %
            2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
            2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
            2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
            2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
            2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
            2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
            2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 703
            2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 703
            2025-08-31 11:54:57.254  - warn: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18, 
            2025-08-31 11:54:57.301  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 4999
            2025-08-31 11:54:59.408  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? true"}##
            2025-08-31 11:56:04.827  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP2) ? pv"}##
            2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
            2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
            2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
            2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
            2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
            2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
            2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
            2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
            2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
            2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
            2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
            2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
            2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
            2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
            2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
            2025-08-31 11:56:06.090  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
            2025-08-31 11:56:06.092  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
            2025-08-31 11:56:06.095  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
            2025-08-31 11:56:06.101  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
            2025-08-31 11:56:06.103  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
            2025-08-31 11:56:06.105  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
            2025-08-31 11:56:06.107  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
            2025-08-31 11:56:06.109  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
            2025-08-31 11:56:06.111  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
            2025-08-31 11:56:06.114  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
            2025-08-31 11:56:06.114  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
            2025-08-31 11:56:06.115  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
            2025-08-31 11:56:06.158  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 4598W
            2025-08-31 11:56:06.159  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 4803 W
            2025-08-31 11:56:06.163  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9431 W
            2025-08-31 11:56:06.163  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
            2025-08-31 11:56:06.204  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 84 %
            2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
            2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
            2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
            2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
            2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
            2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
            2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 703
            2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 703
            2025-08-31 11:56:06.247  - warn: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,43, 
            2025-08-31 11:56:06.296  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 4125
            
            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @psrelax last edited by

              @psrelax
              Dein erstes Problem habe ich in der nächsten Version bereits gelöst.
              Dein zweites Problem verstehe ich nicht ganz. Hast du zwei Wallboxen bei dir daheim?

              ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? true"}##
              Hier schalte die Walbox 1 das Laden ein.

              ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP2) ? pv"}##
              Hier wird die zweite Wallbox (LP2) auf PV umgeschaltet.

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                psrelax @ArnoD last edited by

                @arnod
                Ich habe nur eine OpenWB Wallbox, die durch EVCC gesteuert wird.
                Allerdings kann man in EVCC mehrere Loadpoints erstellen. Siehe nachfolgenden Screenshot.

                bd5602ee-843d-40f6-a983-a1cee7504280-image.png

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD @psrelax last edited by

                  @psrelax
                  Ok, ich überwache jedenfalls nicht, ob mit einer oder drei Phasen geladen wird.
                  Das einzige was ich überwache ist:
                  evcc.1.loadpoint.1.status.charging
                  evcc.1.loadpoint.2.status.charging
                  evcc.1.loadpoint.1.status.mode
                  evcc.1.loadpoint.2.status.mode

                  Wenn LP1 oder LP2 Charging = true ist und LP1 oder LP2 Mode nicht = PV ist, wird CC ausgeschaltet

                  Jetzt musst du nur noch feststellen was zutrifft 🙂

                  Wenn man aber bei EVCC den Loadpoint für alles Mögliche verwenden will, kann ich nicht mehr feststellen, wo eine Wallbox gesteuert wird.
                  Ich würde dann nur noch LP1 überwachen und alles andere ignorieren.
                  Wenn jemand zwei Wollboxen hat, funktioniert es dann aber auch nicht.

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD last edited by

                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.

                    Version: 1.6.3
                    Änderungen:

                    • Hysteresewert Laderegelung wird in der Nacht wieder auf Standardwert gesetzt.
                    • Kleinere Optimierungen am Code durchgeführt.
                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • P
                      psrelax @ArnoD last edited by

                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Wenn LP1 oder LP2 Charging = true ist und LP1 oder LP2 Mode nicht = PV ist, wird CC ausgeschaltet

                      Hmm, das kann ich mir einigermaßen erklären.
                      Bei mir könnte evcc.1.loadpoint.2.status.mode=off der Auslöser sein. Da das nicht PV ist, sollte das der Auslöser sein und müsste abgefangen werden.
                      Wenn es das nicht ist, muss ich abwarten, dass wieder Sonne kommt, um es zu prüfen.

                      Generell könntest du auch in der Konfiguration eine Angabe des LP für die Wallbox einfügen. Damit könnte dann auch jeder seine Wallboxen selbst bestimmen.

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • azzkikrboy
                        azzkikrboy @ArnoD last edited by

                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        @azzkikrboy
                        Das sieht bei dir so aus, als ob aus irgendeinem Grund das Script nicht mehr läuft oder aber e3dc-rscp Adapter keine Verbindung mehr hat.
                        Setze mal die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe = true
                        Ich benötige das LOG File in dem Moment, wo das wieder passiert.

                        So, sorry, hat etwas gedauert, aber heute war wieder schön viel Sonne 😉
                        hier das log-file
                        iobroker.2025-09-05.log

                        und der Graph dazu, wieder mit dem Parameter EMS Ctrl, wie beim letzten Mal.
                        7f04ff1e-da87-481c-9597-4f8a871d9db1-grafik.png

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD @azzkikrboy last edited by

                          @azzkikrboy
                          Ja, ist das gleiche Problem mit dem Hysteresewert der nicht zurückgesetzt wird.
                          Bitte die neue Version mal testen.
                          Leider ist in deiner Version der aktuelle Hysteresewert noch nicht im LOG enthalten, aber ich vermute das diese auch zu hoch war.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ArnoD @psrelax last edited by

                            @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            Generell könntest du auch in der Konfiguration eine Angabe des LP für die Wallbox einfügen.

                            Gute Idee, schaue ich mir mal an.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            578
                            Online

                            32.1k
                            Users

                            80.6k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            70
                            3408
                            1465780
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo